到底如何降低电磁干扰防止和降低红外探测器的误报率和环境干扰

如何有效减少家庭防盗报警器误报漏报的情况
摘要:防盗报警器的误报警,设备选择是系统设计的关键,而报警器材种类繁多,又各有自己的特点、适用范围和局限性,选用不当就会引起误报警。下面小编就给大家介绍如何有效减少家庭防盗报警器误报漏报,希望对读者能有所帮助。
如何有效减少家庭防盗报警器误报漏报的情况
家用防盗报警器误报的原因
l. 用户使用不当引起的误报警
经常有些用户使用不当引起报警系统的误报。
例如:窗户安装了门磁探测器睡觉前没有关好,夜间被风吹开;家里人起来喝水,不小心误入警戒区触发了紧急报警装置。重新操作了工作程序的改变等都是导致系统误报警的原因。如果用户可以熟读说明书上的操作方法,这样可以大大降低报警系统的误报警次数。
2. 安装的位置
有些用户没有看说明书就直接安装,没有按照说明书上的去安装。安装的不牢固和倾角不合适;屏蔽措施不得当;设备的灵敏度调整不佳等情况也会大量的引起误报的。
3. 坏境噪扰也会引起误报
因为坏境的噪扰而导致报警系统无法正常工作状况下产生的误报。
例如:热气流引起被动红外入侵探测器的误报警;老鼠在防范区出没;宠物在居室内走动等。
4. 系统设计不当引起的误报
设备选择是系统设计的关键,现在市场上报警器材种类繁多,各有各的特点、适用范围和局限性,选用不当就会引起误报警。
例如:将被动红外入侵探测器对着空调、换气扇安装时,将会引起系统的误报警;室外用主动红外探测器如果不作适当的遮阳防护(有遮阳罩的最好也作防护),势必会引起系统的误报警;报警线路与动力线、照明线等强电线路间距小于1.5m时,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生误报警。
防盗报警器漏报误报怎么办
防盗报警器出现漏报误报的问题也已人们的重视,防盗报警器安装施工的不当,产品本身质量问题,使用方法错误等都容易导致防盗报警器发生误报和漏报。通过实验对此类情况的原因进行分析发现一般是由于同频干扰,也就是说防盗报警器本身的判断力不足,容易受到外界因素的影响,一般在工程施工时采取规避的方法解决此类问题。
另外在进行防盗报警器安装的前期,我们要尽量选择那些信誉度好的厂家进行生产,避免防盗报警器本身的原件发生误报漏报情况,还有对于防盗报警器在安装过程中出现的问题我们也要避免,尽量选用那些专业的施工队伍进行安装,这样可以从根本上减少因为报警器的安装环境、位置、角度方面而产生的误报漏报问题。
防盗报警器本身来说,在不同的场合不同的需求下我们要选择不同种类的防盗报警器进行安装,我们将人防和技防统一结合起来,让防盗报警器发挥出自身优良的性能,这样才能保护我们的家园。
您可能关心的:
文章来源:
行业精彩推荐
月关注排行榜
最新加入文章
最新加入文章
十大数据是企业品牌信用指数(见会员等级和服务)以及几十项数据统计计算真实呈现的结果,无需企业申请申报,不存在评定评选的过程,企业不需要交纳任何费用,无偿服务于广大消费者 |
本页面内容不代表十大品牌网观点或支持购买,仅提供参考使用 | 查询数据是为了消费者选购到市面上最好的品牌(品牌消费),不是认定认证,不是竞价排名,不是表彰评选,不是评奖评比 |
R/TM/C图形文字为公司或相关单位商标版权,受法律保护 请勿转载 | 复制请注明出处 未经授权 禁止转载本站名单(数据),认准唯一正宗谨防假冒!4月16日 北京
4月14日 北京
[导读]近日在微博上看到这一则新闻:从外观上来看,近两年家庭防盗市场发展停滞不前;从技术上来看,家庭报警技术又被严重的&忽视&,究竟家庭报警市场经历着怎样的洗礼,本期内容我们将共同关注。监控摄像机发展速度有目共睹,但是回归到身边的民用报警产品来看,似乎几年前的东西依旧能够在电子市场上找到,究竟是民用报警市场不求上进还是技术上达不到,恐怕还真得分析...
  近日在微博上看到这一则新闻:从外观上来看,近两年家庭防盗市场发展停滞不前;从技术上来看,家庭报警技术又被严重的&忽视&,究竟家庭报警市场经历着怎样的洗礼,本期内容我们将共同关注。
  监控摄像机发展速度有目共睹,但是回归到身边的民用报警产品来看,似乎几年前的东西依旧能够在电子市场上找到,究竟是民用报警市场不求上进还是技术上达不到,恐怕还真得分析看看了。
  业内人士说,目前民用防盗市场发展一直处于不温不火的状态,但是加入&报警&元素后,发展似乎遇到了难题。目前民用报警器准确度低的惊人,每千次报警中,只有1次才是正确的,其余都是误报甚至有漏报的可能。显然我们一下子找到了问题的关键,那么又该如何降低报警器的误报率呢?
  红外探测器受环境干扰误报率高
  纵观民用报警产品,其共性就是采用红外探测器。红外探测器有主动与被动之分,高端激光探测器是民用市场很少接触到的设备。红外探测器最大的弊端在于受温度、光线等环境干扰,一旦遇到沙尘、下雨等恶劣天气时,其探测器衰减程度非常大,误报率飙升。
  主动式红外探测器又可以被称为光束遮断感应探测器,一组设备一边发射红外光束,另一边接受数据,一旦光束被某物体遮断就会发出报警。在实际应用中,小型电子围栏依旧还在使用二光束红外对射探测器。
  自测试家庭红外报警器误报问题
  一般来说,家里安装的红外探测器为主动式探测器,除报警主机外,大多配有红外感应探测器(卧室或客厅使用)、门窗磁探测器、烟雾感应探测器(厨房或卫生间使用)等,根据产品的不同要摆放在不同的位置上。
  你是否因厨房的一氧化碳探测器频繁误报而让他&闭嘴&?你是否因在家中无人的情况下客厅会频繁发出误报而苦恼。下面笔者就以红外感应探测器为例,教您如何测试误报问题。
  产品误报有两种,一种是设备自身设计缺陷,而是因为外部环境变化所致。步骤一:您可以选择一张不透明的挂历纸将探测器包裹住,测试过程大约持续2分钟,如果在全封闭的情况下此报警器没有发出任何报警讯号,那么恭喜您报警器不存在设计缺陷。
  步骤二:在开启报警模式的情况下,观察探测器布控范围是否对着窗帘,微风拂动窗帘也会引起误报;其次,观察探测器是否对准窗户,也许你的门磁感应器没有发出报警,但是探测器频频报警,那么有可能是室外有鸟或大风刮起的杂物飘过,那么你需要重新调整探测器角度或高度,避免屋内的宠物或室外的&不明飞行物&经过。
  三种方式降低红外探测误报率
  为了降低红外感应探测器的误报率,一个方法是调试红外探测器的对焦模式,红外探测器传输距离为20~200米不等,即便是出厂设备,在安装时也应该根据实际环境调整好焦距,可以通过灯测试机调整,发射端和接收端调整到最大上限。
  其次通过物理手段降低设备的误报率。特别是安装在围墙上端的探测器,经常会有流浪猫出没,因此对射探测器应避免与墙壁直上直下,在二维层面上加以区分。或者在安装电子围栏时,可以选用多光束感应探测器,以降低误报。
  最后一种方法相对费钱,如果您认为红外探测器误报率实在难以接受,但是又不想整套换掉,可以装备多个探测头;之后可以通过微处理器程序判定,将收集到的信号做2次分析;若还不理想,就只能在探测头上加滤光镜,过滤掉大部分非人体发出的红外波长及可见光,以减少误报。
  以上方式都是建立在设备安装位置准确且使用规范的情况下,如果在临近机场附近,震感较大则不适用装红外震动感应探测器。或有飞虫、鸟较多的地方,对射式探测器似乎也不在考虑范围之内。
  根据不同厂家设计的产品和使用的技术不同,误报率也有高有低。但是客观地说,民用报警设备误报率地区让人头疼。除了环境引起的误报、安装施工引起的使用不当外,产品在设计之初可能就存在缺陷。所以笔者提醒消费者,春节临近,为了不给小偷制造&年终奖&的机会,在家里安装大品牌的报警探测器是十分必要的,千万不要为了几十块钱的利益,而将防盗报警的产品当成家里的摆设。
  以上就是笔者为您分析的关于民用探测器误报问题。或许我们的方法有些愚笨,但是这是最实用的方式。当然,治标还需治本,如果能在多个环节上降低误报率,上面的方法也就用不到了。
慧锐通智能科技总裁肖铭先生
厦门立林软件公司汤舒鹤先生
最近智能手环、手表设备非常热,作为可穿戴设备市场上…
如果随时掏出手机,就可以无线控制家里的“老”音箱,享受最新
今天小编为大家带来一款能够实地拍摄的可穿戴设备
近日收到法国达泰多发过来的样品套装,原装进口的法国包装和产品咨询电话:
防盗报警器如何选择才能减少误报率?
为了进一步提升安全防护行业的未来发展,大家热衷于从“防盗报警器如何选择才能减少误报率?”这里寻找答案。为此,新安宝责任编辑应着专业知识水平的发挥,为各位讲解防盗器厂家的内容。有出现危险情况报警系统发出报警信号即为误报警,因此,报警系统的误报率一般都在95%以上。防盗报警器在使用过程中出现误报情况让使用者觉得十分困扰,防盗报警器种类很多,如何选择才能减少误报率?防盗报警器如何选择才能减少误报率?1、玻璃破碎探测器:是利用压电式微音器,装于面对玻璃的位置,由于只对高频的玻璃破碎声音进行有效的检测,因此不会受到玻璃本身的震动而引起反应。2、红外线探测器:任何物体因表面热度的不同,都会辐射出强弱不等的红外线。红外探测主要用来探测人体和其它一些入侵的移动物体,当人体进入探测区域,稳定不变的热辐射被破坏,产生一个变化的热辐射,红外传感器接收后放大、处理,发出报警信号。双元红外探测器,采用微处理器,可选脉冲计数,探测距离。其采用下视窗设计,可消除探测死角,全方位自动温度补偿,超强抗误报能力。可选报警输出NC/NO,适应不同的报警主机,金属屏蔽罩,防电磁干扰。3、红外微波探测器:是报警系统中常用的设备之一,工作原理集红外和微波于一身。当红外和微波探测器同时有报警信号时,探头才会有报警输出,降低了误报的可能。红外微波探头有多种型号,对应不同的探测距离。吸顶式三技术被动红外/微波探测器。4、微波物体移动探测器:是利用高频无线电波的多普勒频移来作为侦测手段,适合与开放式空间或广场。微波是一种频率非常高的无线电波,波长很短,容易被物体反射,根据入射波和反射波的频率漂移,就可以探测入侵物体。5、门磁探测器:是一种广泛使用,成本低、安装方便,不需要调整和维修的探测器。门磁开关分为可移动部件和输出部件。可移动部件安装在活动的门窗上;输出部件安装在相应的门窗上,两者安装距离不超过10毫米。输出部件上有两条线,正常状态为常闭输出,门窗开启超过10毫米,输出转换成为常开。想要降低防盗报警器的误报率,需要&人防&、&技防&想结合。其中建立报警信息确认机制可减少出警的次数。报警中心收到报警信息后,应先对报警主机下发确认信号,表示中心已接收,而报警主机在没有收到确认信号时,应重发。电子围栏,脉冲电子围栏,张力电子围栏&,&全网络电子围栏尽在,一直致力于用技术的进步创造安全的环境。
相关热门新闻推荐如何减少红外对射探测器的误报率
如何减少红外对射探测器的误报率
红外线对射探测器在专业上叫做“光束遮断感应”,它还有另一个名字:主动式红外线探测器,其原理为红外线经红外光LED发射出来,经球面镜片聚焦集束传出,再由光接收器接收。所以大多采行二组对射架构,一边发射红外线光束另一边则负责接收。当这集束光被物体遮断时就会发出警报。目前主动式的红外线探测器一般传输距离约20~200公尺不等。&&&&对射式红外线探测器跟许多防盗设备都一样,都因为容易误报频繁而被诟病。然而,这个困扰许多工程商和使用者的问题,其实多半来源自于一些大家忽略的小细节。&&&&对焦最重要&&&&当许多工程商把周边干扰源降到最低之后,还是不能彻底解决误报问题,因为他们都忽略了一个最重要的关键-准确对焦。曾有工程师表示,10个上门求助的工程商中,几乎有9个都忽略“准确对焦”的重要性。&&&&所谓“对焦”,就是要让发射端所发出的光束,准确地让接收端所接收。这就很像打靶,光束越正中靶心,感测能力便会越强;反之,若一开始没有对焦准确,越往外圈偏,效果就已经略差了,等产品光束再因使用年限久了开始削弱,那时候效果又更差,就特别会产生漏报或误报的情况。&&&&所以,工程商验收设备时,不能只以物体遮挡红外线光,测试发报效能而已,还要确实进行对焦。其调整方法是可直接以电表量,将电压调整到该产品可承受的最大上限值(例如该产品最高耐压4.5V,就要调到4.5V);或者,可用LED灯测试机,调整到最大上限。&&&&为了降低误报率,现在则有厂商开发出数位对焦方式,也就是发射端会发出以乱码排列、发出带有数位讯号的光束,当接收端接收后,再自动回覆一道确认讯息给发射端。一旦通过了这样的确认流程后,当系统被遮断时,就提高了辨识安全性。&&&&利用L型支架不怕动物遮断&&&&许多使用者也都抱怨过一个问题:摆在围墙上的植栽、或爬上围墙的猫、狗,会造成频繁误报,最后只好关掉防盗设备。&&&&为了解决这个问题,对射式红外线探测器不应该直接设置在围墙上端,而是应该沿着墙面架设一个突出的L型支架,将设备装置于此,形成一条与围墙平行的虚拟防护线,这样就不容易受到围墙上的盆栽与小猫遮断光束产生误报,而当窃贼翻墙,以人身体的宽度,又一定会遮断发报。这样就可以两全其美了。&&&&考量环境避开间歇性干扰源&&&&此外,建置也需特别考量到环境的特点。像不定时落下的树叶、飘荡的旗帜都是干扰源,还有若是附近有种果树,易有蚂蚁出没、造窝,也会是干扰来源。&&&&另外,日照、雷击、浓雾等,都是容易引起误报的气候问题。有科学园区安全管理人员就打趣道,只要最近发现哪区防盗器误报率频繁,就知道现在是哪个季节、太阳在哪个方位了。&&&&基于以上种种,工程商装置时,除要注意避开这些间歇性干扰源,在设备选择上,可事先做一个小测试:用红外线的接收端,通上电源,在日光灯或是大太阳下照射,看是否有接收的现象,若有接收表示对光的隔离不是做得很好,日后恐怕会误报不断;同时也应特别注意产的耐候性、抗雷击,与防水防护,尤其产品若密封度不良,导致蚂蚁爬进去,就会影响产品使用寿命。&&&&另外,不同的光束也有不同的适用环境。目前常见的对射式红外线探测器,可分为单光束、双光束、4光束、8光束。理论上,光束越多更能谨慎判断,降低误报率,但其实则还是要视实际需求而定。&&&&举例来说,常见许多工程商在户外围墙上使用单光束对射式红外线,只要一遮光就发报,误报风险较高;而且单光束机型线路设计较简单,相对也缺乏室外使用的调整弹性,反而比较适用于室内、小区域、停车设备或红绿灯等简单变化。&&&&但围墙上若改用4光束其实也不见得适合,因为光是4道光束加起来,宽度就会达17、18公分,而翻墙的人往往不会站那么高,无法同时遮断4条光束,这样便会产生漏报,所以4光束较适合应用在大范围的地面环境(像是围墙与建筑物之间的区域)。& &&&&而介于两者之间的双光束,就非常适用于户外围墙上,第一层要装置在约25公分的位置,且最好间隔40公分再装第二道,安全性更高。而且即使同样也具有4道光束防护,但是只要同时遮断两条就会先发报,降低漏报风险。&&&&所以,如何降低误报,“将产品用对地方”便是答案之一。&&&&考虑TCO&&&&最后,要提醒的是,成本固然是业者建置工程时最重要的考量点,但应以“总成本(TCO)”的概念去衡量,而非只单纯看设备成本,否则,最后容易“赔了夫人又折兵”。&&&&举例来说,单光束对射式红外线探测器比双光束便宜,但许多工程商却不了解,单光束投射距离多适用在短距离(50公尺以下),且抗光性及防水系数较差,但双光束可以做到90公尺,且抗光性及防水系数较高。若在大范围的长距离中,需要装一对双光束,那么则至少需要两对以上的单光束设备。所以,若从TCO的角度去看,就不容易贪小便宜,一味去用单价最便宜的设备了。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&红外线探测器误报主原因--巡鹰一美华的博客--凤凰网博客
凤凰博报 由你开始
你确定要删除此博文及其所有评论吗?
红外线探测器误报主原因
红外线探测器误报主原因 &最多也最普遍的就是,红外线防盗探测器分为主动式(AIR,又称「对射式」)与被动式(PIR,又称「热感应式」)。主动式红外线因为具有发光器会主动发出光束,遮断才误报,且光束笔直,所以一般都用于区域的周界防护;至于被动式红外线则是靠探测人体发射的10-12m左右的红外线,而进行感测报警,但因为在常态下,室外温差变化大,热源干扰及扰动多,所以被动式红外线探测器大部份只能适用于室内或特定区域空间使用。除此之外而红外线探测器关系到防盗报警探测系统的的优劣有以下十个误报因素,在必须应用技术慎重加以考虑,这10大红外线探测器误报主因: &1. 对RFI&EMI无线电射频的抗干扰能力不良,产生邻频干扰。 &2. 对人员入侵行为判断准确度不足。 &3. 受到环境温度、强光影响。 &4. 报警主机和探测器因多套配置导致编码重复。 &5. 透光罩外形设计不良。 &6. 内部光线元器件设计角度误差。 &7. 红外线探测器安装施工方式错误不良。 &8. 多重探测技术应用错误造成相互干扰。 &9. 生产产品工艺不良及操作使用错误造成误报。 &10. 探测距离、范围、温度补偿,灵敏度设定错误或搭配不良。 &灵敏度和误报率,一直是产品必须面对的矛盾,因为产品的灵敏度提高,误报率也经常随着上升。因此,已有不少厂商对此进行改进。由上可知,红外线探测器可能发生误报的情况,多数与产品本身的设计制造能力有关。所以,产品本身性能的选择,是降低误报率极为重要的第一道门槛。 联系人:王美华联系电话:联系QQ:公司地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业区11栋4-5楼公司网站: