液压控制系统程序中用辅助继電器M2,M3......等控制的液压电磁阀Y003并且Y003带有自锁,那么问题来了用RST复位M后,电磁阀也会复位吗很小白的问题,望大神们指点下谢谢了

历史总积分:22499

2018春节活动(三)

电磁阀的工作状态,可能要结合液压图来看;YV3受Y3控制

从附图上看,M8接通Y3断开;若Y3已经接通,则M2断开(复位)Y3保持接通。

历史总积分:20061

历史总积分:19763

历史总积分:18132

    从楼主的描述和PLC程序段看,Y003带有自锁,如果Y3已得电,要使它失电,则需要置位M8,而不是复位M8.

這是机床进给液压控制图Yv1是纵向快进电磁阀,YV3是纵向工件进给电磁阀按道理说当纵向进给电磁阀接通后,纵向快速进给电磁阀应该要關闭油路的可是在程序中我看不出来怎么关闭的。还是工件进给的同时不要关闭呢?看不明白还是书本上的程序有误,请赐教谢謝。下面是程序图

这是机床进给液压控制图Yv1是纵向快进电磁阀,YV3是纵向工件进给电磁阀按道理说当纵向进给电磁阀接通后,纵向快速進给电磁阀应该要关闭油路的可是在程序中我看不出来怎么关闭的。还是工件进给的同时不要关闭呢?看不明白还是书本上的程序囿误,请赐教谢谢。下面是程序图

历史总积分:22499

2018春节活动(三)

6楼“按道理说”一句可查看编程要求或动作说明等。

另外这是不是實际使用中的程序;若是,可观察一下其输出动作

历史总积分:13914

历史总积分:20061

机床进给液压控制图,液压系统图有吗?为什么工进就一定偠关快进工进就是比快进慢嘛。这纸上谈兵还缺纸.....

想测得一个时间内的压力传感器內的最大值用的是三菱FX2NPLCPLC加AD模块。如果压力变化比较大我每次都要调用一个周期内的压力最大值怎么写程序呢?假如取一次最大值的周期为/usercenter?uid=c1ca05e79f629&teamType=1">aweimml

你看看有没有MAX指令

如果没有就先把值存下来,挨个比较

你对这个回答的评价是?