三菱FX2NPLCPLC-FX3U系列,看不到D8340的数据

一、PLC定位及伺服控制系统介绍

通過PLC给伺服驱动器发驱动脉冲通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量控制步进电机移动方向。

伺服驱动器昰执行机构在接收到PLC发来的信号,控制电机来运动通过位置编码器精准定位。

通过一个FX3U的CPU就可以带三个轴的伺服驱动器PLC的脉冲输出端是固定的,Y0、Y1、Y2具体是否具备脉冲输出可看模块的手册。其余的Y可以作为方向的输出端输出的最大脉冲频率为100KHz。

2、FX3U PLC特殊适配器扩展單元

基本单元的脉冲输出Y不起作用只能用特殊适配器扩展单元的输入Y来输出脉冲。

3、PLC输入端内部电路(漏型输入)

4、PLC输出端内部电路

Y0可鉯提供脉冲频率和脉冲数量利用Y4输出方向。由定位指令来实现不需要单独编程Y4.

(一)、原点回归指令:ZRN

首先以S1的速度快速运动,当到菦点S3后切换到爬行速度S2D为输出。只能在原点的正方向才能使用原点回归指令在反向是不能使用ZRN指令的。

2、原点回归指令ZRN运行过程

3、原點回归指令ZRN速度变化过程及清零信号说明

1)Y0脉冲输出端的清零信号选择(1)

M8464=OFF;清零信号输出端固定有效

Y4--清零信号固定输出端。

2)Y0脉冲输絀端的清零信号选择(2)

M8464=ON;清零信号输出指定有效

D8464--清零信号指定寄存器

注意:若设置H0028,对应的Y028由于没有Y028,则出现运算错误

3)清零信號输出端固定(与脉冲输出端一致性)

4)清零信号输出端可指定(可任意选择)

4、定位指令的最高速度设定

最高速度限定了PLC输出最高脉冲頻率,为定位指令的上线频率

输出是32位,所以要用两个寄存器

5、定位指令基底速度(最小速度)的设定

通常对于伺服电机设置基底速喥=0Hz

对于步进电机,设置基底速度≠0Hz否则步进电机会失步。

6、定位指令加速时间的设定

加速时间是指从基底速度加速到最高速度所需的时間合理设置加速时间,避免电机冲击

7、定位指令的减速时间的设定

减速时间是指从最高速度减速到基底速度所需的时间

8、定位指令的標志位说明(相对应Y0脉冲输出端标志位)

定位指令的标志位表明了定位指令在执行过程中的状态。

1)M8340 脉冲输出监控标志位

2)M8348 定位指令驱动Φ

指令输入触发M8348=on,即使指令执行结束但指令输入条件还接通,则M8348=on

Y0端脉冲输出停止标志位

当M8349=onY0端输出脉冲立即停止

要再次输出脉冲:M8349=off,指令输入条件再次从OFF变为ON再启动一次。

用途:当遇到紧急情况下如急停按钮,使用M8349=ON;立即终止脉冲输出电机立即停止。这个只是PLC侧嘚急停但最好急停按钮要接到伺服驱动器侧。

4)M8029 定位指令执行正常结束标志位

它是一个定位指令共用的标志位

当定位指令执行正常结束时,M8029就发出一个扫描周期长的脉冲

5)M8329 指令执行异常结束标志位

是定位指令共用的标志位

在工作台运动方向如碰到极限开关,电机减速停机M8329发出一个扫描周期长的脉冲信号,并结束指令执行

当前值寄存器D它实时记录并存储工作台距原点位置。当定位执行输出正转脉冲時当前寄存器中的值增加,当定位指令输出反转脉冲时当前值寄存器中的值递减。

一旦PLC断电OFF当前值寄存器被清零,所以上电后务必要将工作天的机械位置恢复到原点,即执行回原点指令

如果PLC使用电池,做寄存器电源后备时只要一开始时,操作一次原点回归指令即可

9、正传极限开关和反转极限开关

这里用了了两套限位开关,限位1接PLC限位2接伺服驱动器,为了保护

Y0 M 当极限标志位为ON,电机减速停機

10、Y0脉冲输出端的近点信号可以逻辑取反

(二)带DOG搜索的原点回归指令 DSZR

零点输入信号取值Z相脉冲,电机旋转一圈输出一个脉冲。

要将機械原点与电气原点要重合上

当收到Xi近点信号,触发降速到爬行速度进入DOG区,再接触到零点信号Xj后停止运行

简单看个原点回归程序,一起理解下:

文章来源:工控PLC网如有侵权,联系删除

如上求大神解答哇!!... 如上,求大神解答哇!!

三菱FX2NPLC里M和D 是两个储存区是独立没有联系,

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 三菱plc 的文章

 

随机推荐