各位前辈坛友请进,请教关于家装电线进插座底盒接线的问题,谢谢
各位坛友前辈大大们,请进,关于家装电线进底盒后接线的问题!菜鸟偶比较迷茫,在网上找到2种做法,望大大们指教一下!谢谢!
方法1,电线进底盒是用多一个分线盒将火线、地线、零线分别进如各插座底盒里,然后在每条线的接头部位用麻花缠绕法绑好后烫锡后,另:包好接头是用电工胶布还是热缩套好??那种方法更规范一些!&&借用网络图片 如(图1)
方法2,电线进底盒是在插座(或者开关)后用跳线的方法!这个方法简单些,省事!!如 (图2)
上面哪种做法比较好呢??还有没有更为标准规范的做法!因为线路有的还要往前走线的!谢谢啦!
底盒图11.jpg (104.59 KB, 下载次数: 17)
12:24 上传
西蒙1.jpg (22.29 KB, 下载次数: 22)
12:24 上传
开关盒里的线一般是一进一出,都是依次跳过去的,不做这种总的接线头的
跳线省事,维修也方便,一般功率不大的电器没问题,功率大的用专线专座,如空调,电热水器。
两种做法皆可,最好的是在每一个插座盒里打“鸡爪线”。
包接头的做法是:规范的做好接头后并挂锡焊接,防水胶布为第一层,第二层为普通的黑胶布或塑料胶布;简单的说就是载流量、绝缘应与原导线一致。
安全起见,应找专业电工来进行。
啰嗦一句:导线接头的学问大着呢。
“鸡爪线”做好后灌锡是十分可靠的,关键是“鸡爪线”如果太多了线盒内能否塞下,电流不大的话还是插座跳插座方便。
也可以用一根粗线当主干线,每个插座里开口接分支线,分支线与主干线连接处一定要灌锡,绝缘要处理好。
进线接中间盒,两边用跳线接,可减小跳线的负荷,压紧后再摇动所有线头,再可旋紧一次.就安全了.做过多年的安装.
接头一定要在盒内。以后维护方便。用“鸡爪”性分支到各个插座。
回帖只为了升到可以发帖,如有冒昧敬请谅解,
还是第二种吧,维修也方便,第一种不好做,出问题还不好修
楼上的好几位说要在接头处挂锡,这已经很好了,我看就是供电局的师傅出来接线路和电箱,也就用螺丝刀和扳手,基本不挂锡的,
谢谢楼上各位大大的指点啊!谢谢!!
Powered by抽油烟机上有两组三条线,但开关是一个拉线式的开关,请问这种油烟机是怎么接线的?谢谢告知!_装修问答_齐家网
400-880-2600
已解决 256121 个装修问题
847460人参与装修回答
&抽油烟机上有两组三条线,但开关是一个拉线式的开关,请问这种油...
抽油烟机上有两组三条线,但开关是一个拉线式的开关,请问这种油烟机是怎么接线的?谢谢告知!
提问者:匿名|
还可输入1500字
还没有人回答~ 快点帮帮TA吧
相关推荐:
1 回答 & | &
1 回答 & | &
1 回答 & | &
8 回答 & | &
3 回答 & | &
小积分 大惊喜
装修公司专家在线答疑
回答赚积分
赚积分秘籍
获取积分值
单日上限40
单日上限40
回答被采纳
单日上限40
单日上限40
一句话描述您的疑问
还可以输入50字
问题补充(选填)
还可以输入1500字
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
请问380V的电源进线接入电表用多大的线合适,怎么接、谢谢但是否电源线是90平方的啊,比电表孔还大.怎么接呢.
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
不知道你的负荷是多大,所以不好确定你需要多大的导线;但是你有两个办法接好电表:1、直通式接法,就是负荷不大,可以直接通过电表计量,通常表计的接口都会满足你所用导线的规格.2、互感式接法,就是负荷较大,要通过电流互感器把大电流转换为小电流来计量,这时电流线的规格通常用BV-4MM2的导线,电压线选用BV-2.5MM2的导线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码家电百科 产品:
> 请问电热水器的三孔插座地线怎么接?谢谢!
请问电热水器的三孔插座地线怎么接?谢谢! 常见问题
将插座面板朝向自己,面板上的三个孔是&左零、右火、上地&。你用在电热水器上,为了安全,地线最好接上。不知道你家的用电线路有没有&地线&,有的话,就把上面说的&上地&与&地线&连接起来,如果这条线路能连接到用户电箱里的是漏电开关就更好了。如果家里是老房子,实在没有&地线&可接,接在金属管道上也凑合,总比没有&地&强。比如水管、暖气管,一定要和金属接实,表面有漆就会影响导电效果。千万记住!!!绝对不能和燃气管道连接,会出危险的!!!切记!切记!!! 如果是平房,可以自己制作一个简易的&地线&接线端。用一根一米多长的铁管或钢筋,找一不碍事的地方砸进土里。为了增加导电性,可以在周围多浇一些盐水。把插座的地线接在&地线&上就可以了。接地线稍微粗一些更保险,2.5平方就行。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10安徽&|&开到荼
变压器和低压进线柜之间连接的铜排长度怎么计算,求解??谢谢