信捷XDM中DPLSY指令与松下plc脉冲输出指令标志是什么?

信捷PLC如何脉搏冲PLSY及DPLSR控制步进电机,求-专业自动化论坛-中国工控网
信捷PLC如何脉搏冲PLSY及DPLSR控制步进电机,求
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:20:20
各位大神,求信捷PLC&XC2控制2相四线步进电机程序及接线图我设计的程序步进电机不动&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:34 1楼
要现成的程序啊?电机不动有以下几个原因:1.接线不正确;2,程序不符合逻辑; 3.指令应用不对,参数设置不正确。可以加我QQ,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:52:00 2楼
“双贱合璧”说的不错,的确是“贱客”
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:48 3楼
各位大神,这个是我编的步进程序,不知道出了什么问题,步进电机不动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:21 4楼
看看步进驱动器 & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:52:45 5楼
各位大神,这个是我的邮箱,请发几个信捷PLC&XC2控制2相四线步进电机程序及接线图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:29 6楼
程序格式是对的,但脉冲频率是300,脉总数是500,估计运行不到2秒,你看不到运转。况且还与驱动器的接线和参数设置有关系。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:47:39 7楼
接线不对也是不可能动的&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:29:42 8楼
这里有个XC2的http://bbs.gongkong.com/d/126_1.shtml
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:42:30 9楼
&这个是驱动器的接线图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:06 10楼
我估计你接线有问题,把脉冲数放大一点,脉冲频率放低,看看PLC点有没有输出,有输出就看你接线有没有问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:56:07 11楼
把你的接线图搞上来看看,这样才能发现问题在那里
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:21:06 12楼
各位大神贴一张图给我不就行了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:29 13楼
是不是你的线没有接好啊,要接线图和程序一起发才好观察
周点击排行
周回复排行信捷PLC XDM 支持十轴脉冲同时输出吗_百度知道
信捷PLC XDM 支持十轴脉冲同时输出吗
我有更好的答案
XDM60T支持10路脉冲,但不支持圆弧插补等功能。
采纳率:54%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
关于脉冲输出详解.doc 20页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
一、脉冲输出功能
XC3系列和XC5系列PLC一般具有2个脉冲输出。通过使用不同的指令编程方式,可以进行无加速/减速的单向脉冲输出,也可以进行带加速/减速的单向脉冲输出,还可以进行多段、正反向输出等等,输出频率最高可达200K Hz。
注:1)为了使用脉冲输出,必须要使用带有晶体管输出的PLC。如XC3-14T-E或XC3-60RT-E等。
2)XC5系列输出点数为32点的PLC最大能够具有4路(Y0、Y1、Y2、Y3)脉冲输出功能。
二、脉冲输出的种类与指令应用
无加减速时间变化的单向定量脉冲输出指令PLSY
PLSY指令:
以指定的频率产生定量脉冲的指令。
支持32位指令[DPLSY]。
频率:0~200KHz
输出端子:Y0 或 Y1
输出模式:连续或有限脉冲输出
脉冲数目:16位指令
注意:如控制对象是步进电机或伺服电机,建议不要采用该指令,以避免电机失步。采用带加减速的脉冲输出指令PLSR可以避免失步造成的影响。
当输出完设定的脉冲数目之后,输出自动停止。
可变频率脉冲输出指令PLSF
PLSF指令:
以设定频率连续输出脉冲直到通过指令停止输出。
3、带加减速的定量脉冲输出指令PLSR (含3种控制模式)
以指定的频率和加减速时间产生定量脉冲的指令。
频率:0~200KHz
加减速时间:5000ms以下
支持32位指令[DPLSR]。
输出端子:Y0 或 Y1
输出模式:有限脉冲数目
脉冲数目:16位指令
0~K2,147,483,647
模式1:单段单向脉冲输出PLSR
模式2:分段单向脉冲输出PLSR
模式3:分段双向脉冲输出PLSR
4、脉冲段切换[PLSNEXT/PLSNT]指令
5、脉冲停止[STOP]指令
6、脉冲数立即刷新[PLSMV]指令
PLSMV为32位操作指令
当工作台后移的过程中,得到原点信号X2,执行外部中断,PLSMV指令立即执行,不受扫描时间的影响,将输出端口Y0输出的脉冲数刷新,并送入D8170中。
该指令可用于消除脉冲控制中产生的累积误差。
7、原点回归[ZRN]指令
原点回归速度:可用操作数:K、TD、CD、D、FD
爬行速度:可用操作数:K、TD、CD、D、FD。
近点信号:可用操作数:X、Y、M、S。
脉冲输出地址:仅能指定Y0或Y1。
支持32位指令[DZRN]。
S1与S2的方向相同且S1的绝对值大于S2。
驱动指令后,以原点回归速度S1开始移动。
当近点信号由OFF变为ON时,减速到爬行速度S2.
当近点信号由ON变为OFF时,在停止脉冲输出的同时,向寄存器(Y0:[D],Y1:[D])中写入0。
8、相对位置控制[DRVI]指令
输出脉冲数:可用操作数:K、TD、CD、D、FD
输出脉冲频率:可用操作数:K、TD、CD、D、FD。0
脉冲输出地址:仅能指定Y0或Y1。
脉冲输出方向:可指定任意Y。
加减速时间:D8230(单字)
所谓相对驱动方式,是指由当前位置开始的移动距离的方式。
支持32位指令[DDRVI]。
目标位置指定S1,对应下面的当前值寄存器作为绝对位置
(Y0:[D],Y1:[D])
9、绝对位置控制[DRVA]指令
目标位置(绝对指定):可用操作数:K、TD、CD、D、FD
输出脉冲频率:可用操作数:K、TD、CD、D、FD。
脉冲输出地址:仅能指定Y0或Y1。
脉冲输出方向:可指定任意Y。
加减速时间:D8230(单字)
所谓绝对驱动方式,是指运行至由原点(0点)为基点的对应位置方式。
支持32位指令[DDRVA]。
目标位置指定S1,对应下面的当前值寄存器作为绝对位置
(Y0:[D],Y1:[D])
10、绝对位置多段脉冲控制[PLSA]指令
是以Dn或FDn为起始地址的一段区域。上例:D0设定第1段脉冲的最高频率、D1设定第1段脉冲的
正在加载中,请稍后...拒绝访问 | www.ggdoc.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.ggdoc.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(421e8a510eb04364-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器信捷XDM系列PLC定位点动功能实现方法-专业自动化论坛-中国工控网
信捷XDM系列PLC定位点动功能实现方法
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:33:51
& &信捷XDM系列PLC定位指令有PLSR(多段脉冲输出)、 PLSF(可变频脉冲输出)、ZRN(机械归零)、STOP(脉冲停止)4个指令。没有专门的JOG点动指令,要实现这一功能可借用PLSR和PLSF这了条指令通过程序编写来实现。1、使用PLSR指令,配合STOP指令实现。使用PLSR指令调用程序段,假如为第一段,程序如下,具体指令介绍请参考手册寄存器HD510 脉冲频率,HD512脉冲个数,因为是要实现JOG功能,所以脉冲个数给定一个比较大的正负数,如正转时为90000,反转时为-90000,然后按下按钮X10运动,松开停止。2、使用PLSF指令实现。这个指令相比较PLSR指令较简单,脉冲频率输入正值正转,负值反转。如下图程序,HD300中输入正值正转,输入负值反转,具体指令介绍请参考手册。另外,执行程序前请先设置好相关参数。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:47:36 1楼
这个点动跟我用的一样。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:17:16
感谢分享,资料不错,肯定用的上
周点击排行
周回复排行

我要回帖

更多关于 信捷脉冲指令参数配置 的文章

 

随机推荐