空调杯盘管tfc---mo75的意思是什么

查看: 3399|回复: 7
风机盘管的选型
在风盘+新风系统中,处理模式是新风处理到室内焓值,风盘承担室内冷负荷,民用建筑空调设计(马版)给出计算方法步骤是1、画热湿比线与90%相对湿度交点确定送风状态点,2根据状态点确定总送风量,减去新风量得风盘送风量3根据风量选择风盘型号台数。4、校核风盘冷量。在给出的计算例子中,校核的冷量比室内冷负荷大得多。
为什么不能根据风盘额定冷量或修正冷量来选型号,只要保证冷水供回水温度7/12和水量就能保证供冷量。这样岂不是简单,也避免因风量过大型号大的情形?
新手发求助帖不要见笑,谢谢回帖:)
空调冷负荷分为潜冷量和显冷量两部分。
如果【根据风盘额定冷量或修正冷量来选型号】,总冷量满足需求但风量可能不够(实质是显冷量不够),会使房间过度除湿,但室内温度却达不到设计预期值。
二楼正解,所以选完型通常还得校核一下换气次数
空调冷负荷分为潜冷量和显冷量两部分。
如果【根据风盘额定冷量或修正冷量来选型号】,总冷量满足需求但风 ...
按计算风量选,保证室内温度。不考虑室内相对湿度吗?
最好是两者都要满足,即潜冷、显冷都恰好(或略有富裕)符合设计需求量。
但现实是风机盘管的换热特性决定了几乎不可能让你两样都恰好符合设计需要。所以就只能是确保显冷量满足需要(保证室内温度符合设计预期),&
二楼正解,所以选完型通常还得校核一下换气次数
新规对于居住建筑换气次数在0.45-0.7之间,很明显新风量满足要求,怎么校核换气次数?
按计算风量选,保证室内温度。不考虑室内相对湿度吗?
最好是两者都要满足,即潜冷、显冷都恰好(或略有富裕)符合设计需求量。
但现实是风机盘管的换热特性决定了几乎不可能让你两样都恰好符合设计需要。所以就只能是确保显冷量满足需要(保证室内温度符合设计预期),而用于除湿的潜冷还是过量,使得空调房间被过度除湿。
多说两句:
其一、2排管的风机盘管跟3排管的风机盘管相比,在多数场合更符合设计预期。只是目前主流的设计师似乎没意识到这个现象,主流观点认为2排管的风机排管在相同风量工况下冷量比3排管的少,不值得选用。殊不知3排管风机盘管比2排管多出来的冷量几乎都是潜冷,并不是显冷。
其二、适当调整室内设计参数,让室内相对湿度稍低一些,比如原先设计为60%,可调整为55%或更低。重新计算室内设计冷负荷、湿负荷。你会发现调整后风机盘管的选型更接近室内设计需求了。
新规对于居住建筑换气次数在0.45-0.7之间,很明显新风量满足要求,怎么校核换气次数?
新风容易满足,风机盘管风量不能太小,小了的话风机盘管不能充分处理室内空气,容易达不到室内设计温湿度,换气次数你可以看看采暖通风与空气调节设计规范6.5.8条
再一个,风机盘管冷量最好比计算负荷大一些,有时候需要快速冷却室内,大一些有好处,但是别太大,风机盘管水管有电磁阀,可以设定温度会自动调节电磁阀开度的
Powered by像这样的,&br&&img src=&/0d390d65eb8ad680a676cfe11034cff0_b.jpg& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&421& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/0d390d65eb8ad680a676cfe11034cff0_r.jpg&&&p&但是如果是这样,为什么又要有出风口和回风口的间距呢?&br&&/p&&p&像这样,&/p&&img src=&/b1a960fcaf8d160cff2e_b.jpg& data-rawwidth=&502& data-rawheight=&223& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&502& data-original=&/b1a960fcaf8d160cff2e_r.jpg&&&p&到底出风口和回风口是一个风机盘管还是两个风机盘管?&/p&&p&是不是一个风机盘管可以设置一个出风口和一个回风口,或者只设置一个出风口而在另一个风机盘管中设置一个回风口?&/p&
像这样的,但是如果是这样,为什么又要有出风口和回风口的间距呢?像这样,…
申明一点:本人不是学暖通专业的,回答问题只凭记忆,有些概念性的知识可能表述不太准确。如果像准确了解,请自行购买学习资料。1、中央空调的风机盘管是不是就包含了出风口和回风口?回答:提到的说法正确。我想再补充几个概念,中央空调系统中,风机盘管(FCU)属于“空调末端”,类似的末端还有吊顶空调器、AHU等设备。这些设备的统一特点就是,利用系统提供的冷热源对经过上述设备空气的温度、湿度进行调节。而风口属于上述“空调末端”的“附属配件”,类似的还有风阀、调节阀、格栅、过滤网等等。上面说的两个概念就是“空调末端”和“附属配件”,水系统中央空调还有水系统的阀门、管路、循环系统等等,题主没问就不补充了。所以说,风盘是不包含回风口和出风口的,不过风盘设备采购时可配回风箱。回风箱就不展开解释了,否则啰嗦没完了~另外题主第一张图的风口位置,尺寸、规格等是由设计师根据风量、送风形式进行设计的,题主的送风口时格栅风口(特点是近距离直送风),由于不是实物也不排除双层百叶风口(近距离直送风,可微调节送风的角度)。回风口是个格栅风口。估计有人会问,为什么要用风口呢?主要是气流组织,不同类型的风口功能不同,比如格栅风口、百叶风口、双层百叶、自垂百叶、散流风口、旋流风口等等2、为什么要有出风口回风口的间距呢?回答:为了气流组织。是不是能从字面看出来含义?如果不能,我再给白扯两句。送风就是要把房间里面的空气全部加热或制冷,怎么才能把房间的空气温度快速调节好呢,就是设置一个合理的送风口位置和合理的回风口位置,让风盘里面的风机把房间里面的空气全部拉动起来循环,并经过风盘里面的盘管对房间的空气进行降温和加温。好了,补张图看一下吧:这回知道了吧,如果送风口回风口过近,就会出现送风短流,神马这个短流应该明白吧,好了直接再看图…………………………………………尼玛,找了半天没找到图,还是自己嘚吧短流就是,送的风没送远,直接被回风口给抽了回来,风盘刚加热的风就给回风口给吸了回来。风口的布置有上送上回,上送下回、下送上回等各种优美的布置方式,这个就跟建筑空间大小和功能有关了,其实这个可以写很多很多很多的书的3、最后总结回答:风机盘管就是风机、盘管、积水盘组成的。在相对于风盘的风机进口加回风箱或不加也可(吊顶回风)在露出吊顶的那块装个风口,就叫它回风口。在风盘风机的出口接出一段风管在出吊顶的地方加一个送风口就主成了中央空调风盘的这一节点的风管部分。
题目: &中央空调的风机盘管是不是就包含了出风口和回风口 &&br&&br&回答: 风机盘管什么风口都没有&br&&br&Detail:&br&风机盘管实物图:&br&&img src=&/569f00fc963b9794cfdafe84_b.jpg& data-rawwidth=&833& data-rawheight=&732& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&833& data-original=&/569f00fc963b9794cfdafe84_r.jpg&&&br&它就两个主要设备: 风机+换热器&br&所以不会有风口。&br&&br&OK~&br&我知道我钻牛角尖了。&br&风机盘管是要加上风管才是完整的,所以在图纸上你看到的是这样。&br&&img src=&/8bbf1cd3a2af1d7e4860e_b.jpg& data-rawwidth=&162& data-rawheight=&329& class=&content_image& width=&162&&红圈标示部分就是风机盘管,就是上面实物图的设备。&br&&br&图纸上的风机盘管上面可以看到,一个风机盘管必须有一个出风口和一个回风口,回风也是进风。(一些设计师会将新风空气处理机组的出风口引入到风机盘管的风管进风口,而不在室内多布置一个新风口)&br&不可能只有送风和只有回风,都没风进风机盘管,如何加热制冷吹出来?&br&&br&还有一种情况,如题主的第一幅图,他是下端是回风口,前端是出风口,风管只有一小段。&br&类似于我们家用的壁挂机。&br&&br&第二问:&br&为什么又要有出风口和回风口的间距呢?&br&&br&通俗答:&br&现实中,你开着车,不是在开极品飞车,到一个目的地,每次都要转个180°的弯,你会不会心里很操蛋:“擦!哪个SB设计的路啊!”&br&而且你到底是要去目的地还是离开目的地啊~&br&同样的,先一个90°的弯,走一段路,再来一个90°的弯,会不会稍微舒畅一点。&br&风也一样。&br&&br&稍微专业一点答:&br&如果没有直段,那个地方拐很大啊,流体力学啊,阻力大啊,会产生更大的噪音啊,风机功率会更大啊~&br&还有,回风和出风会有干扰,我刚刚送出去的热风/冷风,还没有到屋子里面绕一圈,你妹的就回来了,闹哪样!&br&&br&以上
题目: "中央空调的风机盘管是不是就包含了出风口和回风口 " 回答: 风机盘管什么风口都没有 Detail: 风机盘管实物图: 它就两个主要设备: 风机+换热器 所以不会有风口。 OK~ 我知道我钻牛角尖了。 风机盘管是要加上风管才是完整的,所以在图纸上你看到的是这…
&h3&&a href=&/people/dstny& class=&internal&&Dstny&/a& 兄说的很好了,就不补充了&/h3&&br&简要结论,无风口,需要接风管再接风口。所有的间距都是为了送回风效果以及结合装饰装修来定的
兄说的很好了,就不补充了 简要结论,无风口,需要接风管再接风口。所有的间距都是为了送回风效果以及结合装饰装修来定的
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录
杂七杂八的大杂烩,东逛西逛的老东西风机盘管的工作原理是什么?
&&&风机盘管的工作原理是什么?
&当盘管内通过冷媒(空调冷冻水)或热媒(空调热水)的不断循环,以风机作为动力将室内空气从进风口吸进通过盘管换热器表面及肋片间隙进行热交换,使室内空气被冷却降温或加热升温后经送风口再送回室内,风机不断地使室内空气循环而达到降温和升温的目的。
&&& 当系统在夏季运行时,因冷冻水的温度(一般在7~9℃)比较低,其盘管换热器管表面的温度低于其周围空气露点温度时,盘管外壁会产生凝结水滴,水滴不断落入盘管下部的凝结水盘内,水盘内的水被接出机外并排除。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:

我要回帖