RMCA61BD德力西为什么比施耐德便宜可以用别的代替吗

RMCA61模拟量变送器通电试验指导

模拟量变送器通电试验Page 1

1、掌握模拟量变送器RMCA61BD的功能 2、掌握模拟量变送器RMCA61BD的使用和接线

模拟量变送器RMCA61BD一台、24V开关电源一台、变频器ATV312H037M2一台、小电机┅台、万用表1个

三、实验步骤 1.接线概述

模拟量变送器RMCA61BD的接线:

1)其工作电源为DC24V端子A1接开关电源正极,端子A2接开关电源的负极; 2)其输入信号可以是交流或直流通过前面板的红色开关选择

输入信号接线:I1和Icom之间可以接入0~1.5A的交流(50Hz/60Hz)或直流信号 模拟量变送器通电试验Page 2

模拟量變送器RMCA61BD的工作电源来自开关电源,输入电流信号来自变频器

ATV312H037M2输入端电流由于电机的额定电流为0.1A,因此将电流变送器的端子I1和Icom串联接入变频器输入端。注意:接好线检测接线是否有误,确认无误后才能运行变频器

首先将万用表串入电流变送器输入端测量输入电流信号为0.07A;

嘫后用万用表测量电流变送器输出端Vo和OPG,测量值为0.5V; 用万用表测量电流变送器输出端Io1和OPG测量值为4.7mA; 用万用表测量电流变送器输出端Io2和OPG,測量值为0.9mA;

1、用前面板的开关选择测量信号是直流还是交流

2、根据测量电流的大小,确定模拟量变送器输入信号的接线端 3、模拟量变送器RMCA61BD只能用一个输入信号和一个输出信号。

4、使用万用表时注意万用表的量程范围和测针插口位置与测量对象一致,以防烧毁电流变送器

模拟量变送器通电试验Page 3


Zelio Analog通用电压/电流变送器RMCL55BD其具有的信号变送隔离功能,

可以实现对下级信号回路的限压/额流保护、消弱环境噪声对测试电路的影响、抑制公共接地/变频器/电磁感应及不明电脈冲对信号回路的干扰

有效的隔离输入、输出、电源及大地之间的点位,克服电磁噪声及高低频脉动对现场信号的干扰

将变送器或仪表的信号经半导体电路调制变换,

通过光电隔离转换再进行解调变换还原回隔离前原信号,达到输入对输出对电源对地的四端三重隔离


本体上的开关用于选择输入侧是交流还是直流:

原装RMCA61BD 德力西为什么比施耐德便宜通用电压/电流变送器

标题:供应原装RMCA61BD 德力西为什么比施耐德便宜通用电压/电流变送器

深圳市百辰鑫自动化科技有限公司是一级代理:ASCO、金鍾穆勒、ABB、西门子、德力西为什么比施耐德便宜、魏德米勒、欧码、倍加福、A-B、穆勒、三菱、欧姆龙