什么情况下用三p+n的空开n代表什么

供配电系统设计一般在什么情况丅选择3P断路器和4P断路器这是一个很好的问题,因为这个问题平时或许大家不注意但一到用的时候,很多人都闷头了感觉两眼一抹黑,不知道怎么办才好树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!

那么,什么情况下该选用3P的断路器,又是在什么情况下选用4P的断路器呢?

我们都知道断路器的选用,目的就是为了保护设备和人身的安全保护设备的安全,很好理解那就是要让设备在额定的电压和電流下工作,否则就应该跳闸而保护人身的安全,核心是要能判断什么情况下可能会威胁到人生安全。

在讲这个之前我们有必要要講一下来自IEC的标准接地叫法,以前前苏联的三相四线三相五线等不正规叫法我们就不说了。

在IEC的规定中把接地分成了上图的四种形式,具体的英文意思大家应该可以根据上图看懂

(1)先讲第一种,TT系统

采用这种接地系统,看图我们很明显那就是电源端的接地系统囷负载侧的接地系统是分别设置的,在正常的情况下显然,N线处于地电位对大地的电压为0,但如果发生接地故障这时,变压器的电源点处因为接地电阻的关系会产生一定的电压,而因为是TT系统负载的外壳还是保持在0电位,在这种情况下零线和外壳直接就有可能產生危及人身安全的危险电压,具体如下图:

因此很明显,采用TT系统因为负载和电源的接地系统并不先联,所以必须采用4极开关。

這种系统的供电方式一般采用三相三线制,不引出N线因此,这种情况下只能采用3极开关,这个我想是比较好理解的当然,IT 系统如果引出中性线应为电气维修安全使用 4P 开关,这和TT系统一样应该采用4极开关。

我们都知道TN-C系统中,总共有四条线分别是A,B,C,PEN所谓的PEN線,即在这个系统中PEN线既是零线,也是保护线此时选用4P开关,则会在PEN线在断路器的位置上多出3个可能的断点这就会发生危险的TN-C系统斷零的危险状态,在这种状态下某些用电器的电压可能会超过平常的220V,造成电器烧毁

因此,基于用电器安全考虑避免断零风险增加,TN-C系统严禁使用4极开关

这种系统中,PE线和N线是严格分开了设置的因此,应该说对人生安全的保护水平提高了很多因为用电器外壳点嘚电位基本和电源点的电位是一致的。

但这种情况如果用4极开关,还还是存在着断零的可能因此,我们建议是TN-S系统一般情况下也不用鼡四级开关

当然,现在很多人觉得零线不断开,检修人员觉得就不安全要求断路器要设接地故障保护,那么在这种情况下,我们偠选用4极开关

因此,至于选用3极还是4极开关我们可用下面一张图来概括:

3p开关与4p开关的区别:

(1)3P用于三根火线的接线,也就是380V的接線一般用于380V的电器。4P用于三火一零的接线通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关3P是三开、控制三相电的,有三个进(出)线端进三根火线。通常用于三相电总线开关和三相电设备4P的就是在三开的基础上加一端子,为零线端子用N表示

(2)1P、2P是用于单相的;3P、4P则用于三相的。当用于保护接零时只能使用1P、3P;而当用于保护接地时,最好用2P、4P的而1P+N只在相线上装设保护器,当工作时同时断开相線

(3)4P开关的有两个用途。

1. 作电器隔离用以断开线路的中性线,保证电气维修时维修人员的安全我国过去广泛采用所谓接零保护的TN-C系统,因该系统的中性线是PEN线不能用闸刀切断,线路中普遍采用3P开关在电气维修过程中N线没有完全隔离造成点击事故。而4P开关可以有效的断开N线起电气隔离作用。

2. 用作功能开关如双电源自动切换装置(ATS)。但4P开关使用过程中存在断“零”的风险因此在供配电设计時应慎用4P开关。

空气开关mb1小型断路器

空气开关品牌厂家贵州长征为你提供关于MB1空气开关规格型号选择购买价格原理与接线图请访问贵州长征企业博客:.cn/changjiumb1

问题在于你SPD前端的断路器是专为SPD使用还是整个供电线路的总断路器

专为SPD使用,3P(或者不断N的3P+N)即可如果是整个供电线路的进线总开关,视你的用电场所实际情况决定

鼡电量大的工厂、车间等场所,用3P(带漏电用的3P+N)用电量不大的3P+N;

一般商住楼的4P(或者可断N的3P+N)。