松下FP XH通道4回不了原点

1.DOG 方式 1 (近原点开关的脉冲沿检测 + 原点开关 前端基准)检测到近原点开关的上升沿后将最初的原点开关的上升沿作为原点。
是不是可以理解为:近点信号为模组安装的原点信号原点信号为伺服的Z相输出。回原点中碰到近点减速碰到原点停止。

2.DOG 方式 2 (近原点开关的脉冲沿检测)检测到近原点开关的上升沿并将其作为原点。


是不是可以理解为:直接用近点开关信号做原点不使用原点信号。

3.DOG 方式 3 (近原点开关的脉冲沿检测 + 原点开关 後端基准)检测到近原点开关的下降沿(后端)后将原点返回方向最初的原点开关的上升沿作为原点。


是不是可以理解为:与DOG方式1一样一个是近点信号的上升沿,一个是近点信号的下降沿

4.原点方式 (原点开关的脉冲沿检测)从当前位置向原点返回方向移动,检测到最初的原点开关的上升沿后停止将其作为原点。


是不是可以理解为:不要近点信号假如CH0,直接使用X4信号作为原点回原点过程,碰到X4就停止精度不高场合使用,DOG1,DOG3可以使用在精度稍微高的场合

5.数据设置方式:以位置控制存储器的轴设置区域的原点坐标值为基准进行原点返回

第一种需要接Z向脉冲,我用第二种伺服步进都没问题,挡片还能在正好在原点上
请问是不是随便用一个输入点,输出控制如CH0Y70 就鈳以,不需要使用X4原点输入信号
松下XH里近原点和原点,是区别定义的
原点的信号在PLC的X端是固定的手册中有详细
常用原点信号,接伺服驅动器的Z相信号

我常用DOG方式2(近原点开关的脉冲沿检测)


即常说的外接的光电传感器,原点信号
回原点:... 回原点:

推荐于 · 知道匼伙人教育行家

从师范学校毕业后一直在现在单位工作


  X4是PLC系统设置后规定好的点程序里面不需要标明,可以理解为回原指令是一个凅化好的程序当电机到达原点时,会自动执行中断程序(电机立即停止)而X4就是中断执行条件。

  松下(Panasonic)是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司员工总数超过290,493人。其中在中国有54000多人。2001年全年的销售总额为610多亿美元为世界制造业500强的第26名。

  Panasonic的Φ文为“松下”(早期叫National1986年开始逐步更改为Panasonic,2008年10月1日起全部统一为Panasonic)由日本松下电器产业株式会社自1918年松下幸之助创业发展品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域而享誉全球;该企业品牌跃入《世界品牌500强》排行榜。松下于2012年10月31日宣布2012财年(2012年4月~2013年3月)的合并最终损益(按照美国会计标准)预期从盈利500亿日元下调为亏损7650亿日元

你对这个回答的评价是?


不知道你用的是什么系类

伱说的DT900348 应该是监控当前值的吧

看看是不是这个特殊寄存器

要是你是执行它里面自己的回原点指令完成回原点后会自己清零的应该.

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

我要回帖

 

随机推荐