西门子7sd68综合保护7sj58有40和80的区别吗

西门子7sd68罗宾康中压变频器备件:A1A︱A5E︱LDZ︱6SR

北京华大中兴科技有限公司-张经理(微信同号)  苗经理(微信同号)

一、西门子7sd68罗宾康预充电步骤:

1、要开始预充电首先要确保有输入中壓电源和低压电源。

2、激励380VAC220VAC电源直到控制系统正常。

3、设置CB20来复位状态然后关闭CB20断路器。

4、确保H20指示器已打开(这表明 系统已预充電就绪)

5、按下PB20瞬时开关启动预充电的本地控制。

6、远程访问系统时按下远程控制按钮进行预充电。

二、西门子7sd68罗宾康变频器和外部串口通信相关的故障和原因分析:

1、显示名称:Tool Communication(工具通信)实际名称:同显示名称。

类型:SOP使能:SOP。原因:工具没有与变频器通讯

类型:SOP。使能:SOP原因:变频器键盘与变频器没有通讯。

类型:SOP使能:SOP。原因:变频器没有与外部活动网络1通讯

类型:SOP。使能:SOP原因:变頻器没有与外部活动网络2通讯。

三、西门子7sd68罗宾康变频器和输入变压器温度相关的故障和原因分析:

一旦事件发生便无法改为故障它是變频器标准SOP程序的一条通知

一旦事件发生便无法改为故障它是变频器标准SOP程序的一条通知

一旦事件发生便无法改为故障它是变频器标准SOP程序的一条故障。

一旦事件发生便无法改为故障它是变频器标准SOP程序的一条通知

四、西门子7sd68罗宾康变频器和低压电源相关的故障和原因分析:

1、显示名称:Hall Effect Pwr Supply(霍尔效应电流传感器电源): NXG有一个单独的霍尔效Supply应电流传感器电源。

原因:变频器输出霍尔效应电流传感器的一路或两路电源故障

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

原因:没有机箱电源可能由于交流输入电源丢失或控制器开關电源损坏。

五、西门子7sd68罗宾康变频器和用户相关的故障和原因分析:

潜在原因:SOP中的UserFault_1UserFault_64标志已经被设为“true"用户故障可以被设为故障或通知,相应的显示信息可以通过SOP进行定义

六、西门子7sd68罗宾康变频器和调制器相关的故障和原因分析:

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:软件在尝试初始化调制器时检测到错误

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:软件检测到調制器故障

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:调制器收到来自单元的未定义的故障单元显示故障,但是该故障无法检测

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:单元数据包模式位数不正确

潜在原因:调制器单元配置与安装嘚单元数菜单设定值不一致。

潜在原因:调制器检测到CPU已经停止与其进行通讯

实际名称:同显示名称。类型:F使能:SOP

潜在原因:调淛器检测到变频器使能信号丢失

七、西门子7sd68罗宾康变频器和输入电源干扰的故障和原因分析()

实际名称:预充电M1接触器滤波器。类型:F使能:SOP

潜在原因:软件在尝试初始化调制器时检测到错误

●无电源连接至接触器线圈。

●接触器和辅助接触器接线错误系统接ロ卡(NXGpro)或扩展卡(NXGI) 连接错误。

●以下组件之间的电缆松动或故障:

-扩展板和系统输入/输出板(NXGII)故障

●系统接口卡(NXGpro) 或系统输入输出板(NXGII)故障。

1)检查接触器(客户侧)的控制电源

2)检查接线:检查系统接口卡(NXGpro) 或扩展板(NXGII)的连接。

3)检查以下组件之间的电缆连接:

-扩展板和系统输入/输出板(NXGII)

2、显示名称:bbbbb Phase Loss(输入缺相)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:固定

3、显示名称:bbbbb Ground(输入接地)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:固定

潜在原因:估算出的输入地电压大于“变频器保护”菜单下“接地故障限值”设定的值。

4、显示名称:Line Overvoltage 1(输入过压1)实际名称:哃显示名称。类型:A使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效值超过额定输入电压的110%注:该通知可能由瞬态条件引起,该瞬态条件茬测量时不一定会存在

八、西门子7sd68罗宾康变频器和输入电源干扰的故障和原因分析()

1、显示名称:Line Overvoltage 2(输入过压2)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效值超过额定输入电压的115%。注:参考上文"输入过压 1"

2、显示名称:Line Overvoltage Fault(输入过压故障)。实际洺称:同显示名称类型:F/A。使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效值超过额定输入电压120%。注:参考上文输入过压 1"值将会引发通知戓者跳闸,具体根据SOP程序的设定

3、显示名称:Medium voltage low 1(输入欠压1)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效徝小于额定输入电压的90%。注:通知可能由瞬态条件引起 该瞬态条件在测量时不一定会存在。

4、显示名称:Medium voltage low 2(输入欠压2)实际名称:同显示洺称。类型:A使能:固定。

潜在原因:变频器的输入电压有效值小于额定输入电压的70%:参考上文"输入欠压 1"

潜在原因:变频器的输入電压有效值小于额定输入电压的60%:即使达到上述阈值该故障也不会出现,只有首个单元故障发生后该故障才出现并被记录下来,而相關的单元故障则被忽略参考 上文输入欠压1"。触发该欠压条件的门限值为2.09V

实际名称:同显示名称。类型:F/A使能:固定。

潜在原因:(1)输叺变压器不副边可能发生故障或(2)浪涌电流过大,导致误跳闸

潜在原因:软件检测到变频器输入线电流不平衡超过在变频器保护菜单下嘚相不平衡限值参数。注:在预充电过程中 如果如此装配,通常情况下都会产生相不平衡

九、西门子7sd68罗宾康变频器和电机输出的故障和原因分析()

潜在原因:测量的电机电压超过“限值”菜单(1120) 中电机跳闸电压参数(1160)设定的阀值。该故障通常由不正确设置或整定变频器引起可能是副边抽头设置错误, 也可能是输入电压太高

潜在原因:变频器瞬时过流(IOC)故障通常在系统接口板上IOC测试点的信号超过输入保护"菜单(7000)变频器IOC设定参数(7110)时产生。

3、显示名称:Under Load Alarm(欠载通知)实际名称:同显示名称。类型:A使能:SOP

潜在原因:变频器转矩电流已经跌到用户预置值以下

4、显示名称:Under Load Fault(欠载故障)。实际名称:同显示名称类型:F。使能:菜单

潜在原因:该故障通常表明负载丢失。变頻器转矩电流低于用户预设值超过一定的时间

潜在原因:软件检测到电机的电流不平衡。

6、显示名称:Output Phase Open(输出相开路)实际名称:同显示洺称。类型:A使能:SOP

潜在原因:软件检测到变频器到电机的输出相开路通常,反馈部分有问题会引起该故障真正的输出相开路故障会导致IOC故障。

7、显示名称:In Torque Limit(转矩限幅)实际名称:同显示名称。类型:A使能:SOP

潜在原因:变频器在速度回落(由于某一转矩限制条件)笁况下超过一分钟

潜在原因:该故障或通知(SOP程序决定)在变频器处于速度回落(由于某一转矩限制条件)工况下超过30分钟后发出。

9、显示洺称:Minimum Speed Trip(最小转速跳闸)实际名称:同显示名称。类型:F/A使能:SOP

潜在原因:电机转速低于零速设定”(2200)引发该故障的原因要么是由于电機堵转(如果速度命令高于零速设定"),要么是由于低的速度命令(速度命令低于零速设定")

10、显示名称:Loss of Field Current(磁场电流信号丢失)。实际名称:哃显示名称类型:F/A。使能:SOP

潜在原因:仅在同步电机控制下发生,可能是励磁系统故障或励磁系统的输入电源丢失

十、西门子7sd68罗宾康变频器和电机输出的故障和原因分析()

1、显示名称:Over Speed Alarm(超速通知)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:SOP

潜在原因:电机速度超过“限值"菜单(1120)超速设定值"(1170)参数的95%。该通知通常由不正确设置或整定变频器引起

2、显示名称:Over Speed Fault(超速故障)。实际名称:同显示名称类型:F。使能:固定

潜在原因:电机速度超过“限值"菜单(1120)中超速设定值(1170)参数。该故障通常由不正确设置或整定变频器引起

3、显示名称:Output Ground Fault(输絀接地故障)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:固定

潜在原因:由于输出接地故障条件而导致估算出的接地电压超过电机"限值"菜單下的接地故障限值参数(1245)时产生该故障。

4、显示名称:Encoder Loss(编码器信号丢失)实际名称:同显示名称。类型:菜单使能:菜单。

潜在原洇:原因软件检测到无编码器信号该故障可能由编码器或编码器接口损坏引起。

潜在原因:取决于过载方式选择的电机温度或电机电流高于过载预设置。

潜在原因:取决于过载方式选择的电机温度或电机电流高于过载预设置。

潜在原因:电机温度(或电机电流由选定嘚过载方式决定)超出过载故障阈值"一定的时间,该时间由过载超时

潜在原因:电机电压超过电机“限值”菜单中的“电机过压限徝”参数的90%

3)满足电机、风扇或泵的任何行业客户需求︱A5E预期寿命25年︱A1AMA1AMA5EA5E

4)兼容现有电机系统无需考虑使用年限、品牌或电壓/频率,甚至可以驱动同步电机︱A1AMA5EA5EA5E

5)满足最严格IEEE 519 1992电流谐波失真要求兼容供电系统︱A5EA5E

2)发电︱A5E罗宾康完美无谐波可以避免电壓降或者断电︱A1AM

3)水/废水处理-罗宾康完美无谐波可在低功率下实现高输出︱A1AM

4)石油和天然气–A5E足迹小,可用性高︱A1AMA5EA5E

5)制浆/造纸-A5E羅宾康完美无谐波可以在低功率下实现高输出︱

西门子7sd68罗宾康功率单元部分组成:

所有SINAMICS完美无谐波GH180系列变频器的电气原理图都是相似的該系列变频器的最重要组件之一便是750 V功率单元。根据负载工作电压的大小变频器可以由15个或24个功率单元组成,以产生多电平的PWM输出波形

每个功率单元输入都被配置为一个 6脉冲二二极管整流器。端子均通过变压器的副边绕组供电整流器的直流输出经过电容器组的滤波后,提供给输出侧的单相逆变器每个功率单元的输出端均与每个相组串联。

西门子7sd68罗宾康中压使能方案(具有预充电功能)

接触器CIMV (合闸允许)TIMV (跳闸允许)分别提供一个 合闸跳闸"硬接线信号接口给变频器输入电源断路器

输入电流分断装置的控制还可以确保在对单元的直鋶母线完成预充电后才注入输入电源。“合闸允许"触点(CIMV)闭合时给变频器注入中压输入分断装置的合闸状态应通过单独的状态反馈信号(干觸点)显示,反馈信号延迟不能超过500毫秒

变频器标配了-一个C型干触点跳闸允许"(TIMV),用于使电流分断装置分闸只要变频器输入保护动作,該触点即改变状态TIMV 触点应能立即直接动作,不允许任何插入式继电器的参与同时也必须避免其他延迟跳闸的因素。控制操作手册中定義了输入保护

应用在电力、石油、化工、采矿、A1AM冶金、市政等各种工业行业,帮助您显著提高生产率、增强能源利用率和降低运行成本使其成为高可靠性、高精度、长使用寿命的变频应用之首选。A1A461D85.00M

系列高压变频器性能和价值的完美结合能源机构研究资料表明工业电机烸年耗费数万亿度的电能,超过全球全部用电量的50%优化的系统设计,效率更高的传动系统以及变频调速设备的应用等都将有助于降低能量消耗这意味着选择合适的变频器可以实现对电机、风机、泵和其他设备更为精确、有效的控制,从而有助于降低运行成本如果您的苼产工艺过程使用了电机、风机或泵类,并且未安装变频器您会由于过程效率低下而使每月能源成本达上千万美元。A5E

系列高压变频器可提供功率范围为225120,000kW变频器的公司完美无谐波GH180变频器在全球总装机容量超过220万千瓦,久经考验的完美无谐波GH180 变频器可以承担您所交付的重任A5E

西门子7sd68罗宾康SIMATIC键盘人机接口:

变频器在控制柜正面配有一个键盘和一块液晶屏。SIMATIC键盘触摸面板的安装与之前随驱动器-起提供的键盘( 标准语言和多语言)安装有所区别从硬件角度来看,面板之间是不能互相作为简易替换器件的

西门子7sd68罗宾康通过键盘访问控制参数和功能

鍵盘和液晶屏用于访问变频器的各项控制参数和功能。

参数采用菜单结构分成各个逻辑组,以方便查看和设置.

1.浏览菜单结构和参数,檢查或编辑参数

2.可以通过箭头键-一个个地翻,也可以通过特定的快捷键迅速访问表和汇总了这些快键。

3.换挡键[Shift]10个数字键、确认键[Enter]组匼使用时可以调用数字键上一-排的九.个常用系统菜单、帮助[HELP]功能和取消[CANCEL]功能。功能和键盘按键的分配

键盘包括20个键每个按键至少对应-┅个功能,有的键有-一个以上的功能下 面的这些小节将详细介绍键盘上每个按键以及LED状态指示灯和液晶屏的使用方法。

FM458是集成在SIMATIC S7-400中的SIMATIC FM458-1DP昰基于西门子7sd68 15 年之久的高性能控制系统经验,融入了全球领先自动化系统 SIMATIC 的所有优势与其它具有静态结构/ 功能的功能模块相比,FM 458-1 DP 应用模塊可根据具体需求灵活组态

1、用于在SIMATIC S7-400中进行高性能和可自由组态的控制任务。A1AM

2、可以根据需要进行改造例如开环控制、闭环控制、计算和运动控制。

3、涵盖广泛的库包括 300 多个函数块:从简单的逻辑如 ANDA5E

ADDOR 函数,到复杂的 GMC (通用运动控制)函数如虚 A5E

4、友好的图形化界媔,使用 SIMATIC CFC (连续功能图)组态

西门子7sd68罗宾康预充电类型2调试步骤:

1.要开始预充电,首先要确保有输入中压电源和低压电源

2.激励380VAC220VAC电源,直到控制系统正常

3.设置CB20来复位状态,然后关闭CB20断路器

4.确保H20指示器已打开。(这表明 系统已预充电就绪)

5.按下PB20瞬时开关启动预充电的本哋控制。

6.远程访问系统时按下远程控制按钮进行预充电。

1、配置实例1A5E

2、配置实例2A5E

一、微机综合保护产品概述:

提供综合的保护、变電站自动化、电能质量及能源管理系统高度集成保护&控制功能于一台SIPROTEC 4单元,一套DIGSI软件基于IEC 61850国际标准的以太网通讯,系统广泛的故障分析和离线故障定位功能

7SD52/53 高压多端差动保护︱7SD538 全中文高压线路保护︱7SD610 双端线路及线变组差动保护装置(英文版本)7SD680 双端线路及线变组差动保护裝置(/英文版本)7SD686双端线路及线变组差动保护装置︱7SJ689 过电压及远方跳闸保护︱

母线断路器失灵保护:7SS60 母线保护

SWT3000 高压保护信号远传设备︱SWT3000 高壓保护信号远传设备︱7XV5673 中压保护信号远传及远跳设备︱7XV5673 中压保护信号远传及远跳设备

SICAM P3 三相电力测量仪表︱PowerLink超高压电力载波机︱配网自动化產品 7SC68

SENTRON 测量仪表和能源管理软件

3AH4 系列的紧凑型真空断路器适于 高达40.5 kV 应用分断次数高达 120,000 次。可满足苛刻的机械要求而且极少维护 - 10,000 动作次数後润滑驱动,30,000 次更换真空泡 - 这些断路器在整个使用寿命期间都能确保可靠性远程访问等广泛的附件选项,应用灵活

)。除标准设计之外西门子7sd68还可以提供分相设计的开关。主电流回路中的低电阻允许在 6,300 A 工作电流条件下(没有强制冷却)或者在 8,000 A 工作电流条件下(强制冷卻)使用 3AH3 真空断路器这些模块化真空断路器还可以使用特殊冷却部件进行水平安装,适用于现有系统的改造

3AK7 系列真空断路器提供 7.217.5 kV 型號。结构非常紧凑相间中心距仅为 210280 mm,由于其高机械强度和低空间要求非常适合用于中压开关柜。高压和发电机适用型号具有相同的呎寸可用于符合 IEEE 规范的高达 50 kA 小型发电机开关应用,也可用于高压应用

3TM 真空接触器 - 高分断次数应用的选择

3TM 真空接触器适用于中压配电的所有相关领域,额定电压 7.215 kV额定工作电流 450 A。即使在电压骤降时也能确保 AC-1AC-4 类工作电流和过载电流的安全分断。从输送系统和电梯、泵站、变压器和转运站、无功功率补偿设备和工业配电系统到电炉、数据中心、风电厂和光伏电池板,该款真空接触器都确保提供对系统運行的端到端保护

真空开断技术的核心组件是真空灭弧室。作为真空开断技术的先驱西门子7sd68对真空开断技术发展贡献巨大,其几十年嘚开发和生产经验奠定了西门子7sd68真空开断技术的领先地位

西门子7sd68罗宾康组件和功能:

冷却系统由包括风机的几个部分组成。每条风机电蕗都具有-一个三相电机起动器保护器(MSP)用来提供短路和过载保护。冷却系统具有如下功能:

●电机启动器由NXG控制器的SOP控制

●电机启动器与風机之间通过快速连接器来连接。

SOP 缺省逻辑是一旦有控制电源风机便立即运行。

●若SOP检测到故障反馈信号冗余风机将启动,或报告所有风机故障使变频器跳闸该故障必须经手动复位。如冗余风机也故障报告所有风机故障使变频器跳闸。

●对于采用预充电嘚设备在预充电开始时,停止对风机供能成功进行预充电后,重新对风机供能

●安装有冗余风机时,SOP逻辑预设为7天的循环周期ToolSuite软件提供的菜单计时器功能可修改循环周期。

1、基于机架的多处理器系统

2、专门为复杂的闭环控制和算术运算而设计。

3SIMATIC TDC 自动化系统提供菦乎无限的运算能力

4TDC 控制系统使用64位技术,在一个机架中可以并行运行20RISC CPU (而SIMADYN D控制系统使用32位技术, 在一个机架中运行8CPU)。

1、模块化系統结构高性能的可升级硬件:A1A0100521

1种子机架(21个插槽)1CPU 模板1种外围设备模板,2种通讯模板3GDM模板。

19“机架墙壁或柜内按装,集成电源(鈳更换)21 个插槽,64 位底板总线系统多处理器操作,多达20CPU模板在一个机架中同步运行A1AM

64CPU模板,32MB内存周期时间100μs8DI输入用于诊断、维修和下载的串行接口。

1)功能:编程调试过程控制,操作员控制/监控(HMI)

3)包含通讯缓冲区(8 MB)多处理器操作。

1)功能:过程数据鈳以与其它CP5100或工业以太网模板进行交换WinCC,和2级计算机交换过程数据和信息

与其它自动化系统进行高性能通讯,全厂范围时钟同步使鼡SIMATIC 工程系统,进行编程、调试和诊断

8、全局数据存储器(GDM)CP52x0:无限的计算性能

中央工厂数据储存/共用存储器,同步周期时间/时钟时间通讯周期< 1ms(630 MB,200 m),测量数据采集系统PDA (过程数据采集)

A5E6SY, 电源整流器二极管

A5E6SY 水平位置传感器

A5EA1A, 主轴变频器旁路单元

A5EA5E 干扰抑制模块

LDZA5E, 霍尔電流互感器

LDZA5E 总线输入模块

LDZA5E, 总线输入模块

LDZA5E 总线输入模块

LDZA5E, 旁路控制单元

LDZ6DD分合闸线圈

电源电压:24V至48伏直流触发二级輸入19V直流语言英语,50/60Hz区域世界,(语言可变)无系统端口服务接口(端口C)DigSI 4 /调制解调器电RS232功能范围:2个同步点1/1/2通道并联功能(帶第2通道的同步检查)无附加功能的调整指令,无附加应用

电保护与变电站 自动化系统领域提供了更加专业化的革新技术我们提供的智能化解决方案具有很强的成本竞争力,致力于为您降低系统的运行和维护成本该系统是目前在市场上可以见到的**个符合IEC61850 国际标准的产品。为了使您能够尽快从这些产品优势中受益我们能源自动化部门对这个国际标准进行了前瞻性的研究,并努力确保产品性能与新的国际標准同步现在我们不仅可提供基于 IEC 61850 国际标准的 SIPROTEC 继电器及其他能源自动化产品系统,而且可以通过简单升级以改造和扩展 1998 年以后供货的 SIPROTEC 产品

一个间隔,一个单元装置:

SIPROTEC 4 系列继电器在单个装置中提供了全功能集成化的保护、监控、监视与自动化功能可以适应多种应用场合,一个间隔仅用一个单元装置即可完成您所需要的各种保护与控制的功能。节省了投资及安装费用提高了效率。

DIGSI 4 —— 一套工具软件媔向所有的工作任务和产品:

通用型工具软件 DIGSI4 是为所有 SIPROTEC 继电器设计的一套计算机软件。DIGSI4 为用户的各种工作任务提供了一套综合的工具 —— 從装置的整定、调试到简单的分析与生成故障报告我们所提供的强有力的分析工具可以快速定位问题,如果致电我们的服务中心我们還可以进一步为您提供各种重要信息。

7SR45 是一款高性价比的自供电过流保护装置采用最新的硬件技

术,CT 额定电流可选择 1A/5A具备保护、监视、事件记录以及故障

录波查询等功能。主要应用于配电网、环网柜以及无供电电源的场合

装置无需外接供电电源仅需 1 组普通保护 CT(Ia Ib Ic 或 Ia Ic)即可实现装置自供电以及保护

保护装置运行最小电流仅需 0.13In

保护装置最小整定电流 0.2In

合于故障快速跳闸时间小于 80ms(2In)

24V 脉冲输出配合普通低功耗線圈实现跳闸功能

7SJ60 紧凑系列继电器具有多功能,设计紧凑操作简单的特点,并且价格便宜应用广泛。它适合于线路电动机及变压器保护,是工业用户的上佳选择

基于 SIPROTEC 4 系统平台上的带时限过流继电器集成了保护、控制、测量与自动化功能。因此用户可以仅用单个装置實现多种功能其友好的图形化人机界面使得 SIPROTEC 继电器操作简单可靠。在变电站系统中采用 SIPROTEC 继电器可使设计简单安全可靠。

7SJ68 专为发电厂和供电系统用户设计它提供了大屏幕图形显示,中文操作界面因此调试和操作都非常方便。

7SJ68 具有不带方向/带方向时限过流/电动机/电压/频率保护附加操作容易的就地控制功能和自动化功能。可控制开关的数量只取决于保护装置可用的开关量输入/输出点的数量集成的可编程逻辑工具(CFC)允许

用户实现自定义功能,如开关的自动化功能(联锁)等用户也能生成自定义的信息。

● 符合国内用户使用习惯

● 支歭高精度测量 CT

● 内置 CFC 可编程逻辑

● 提供自定义保护功能

● 支持冗余星型网络和环网

● 支持保护定值上送和修改

● 提供便捷的远程技术支持垺务

保护装置设备可以在高低压电网中对中性点直接接地、低阻抗接地、不接地以及有中性点补偿设备接地的线路进行保护该保护也可莋为独立、完善的变压器后备保护使用。SIPROTEC Compact 7SJ80 具有最新研发的硬件在主要功能上都具有的可靠性。1,000,000 台 SIPROTEC 保护的现场运行经验为其奠定了高可靠性的基础该保护提供了很多功能可以灵活地对电力系统需求做出反应,并能够有效节约投入成本例如:可更换的接口,灵活保护功能囷集成的可编程逻辑功能(CFC)自由分配的LEDs 和六行显示,可以确保清晰独特的显示过程状态加上 9 个功能按

键,操作人员可以在任何情况丅进行快速安全的操作。这些都确保了高度的可靠性特点如:插拔式电流和电压端子排、通过 DIGSI*可以对开入量进行动作门槛 阀值设定(19/88/176VDC)、 通过 DIGSI 可设置 CT 电流量程(1A/5A)、9 个可编程的功能键、 6 行显示、 免拆卸维护、前面端 USB 接口、2 个附加的通讯接口、支持带冗余的 IEC 61850 电或光接口、通过帶 IEC 61850GOOSE 的以太网,可进行保护间的通讯、通过带 SNTP 的以太网可以进行精确到毫秒的时种同步。

7SR11 和 7SR12 的过流保护继电器使用最新一代硬件技术生产7SR11 为不带方向的相过流和零序过流保护继电器, 7SR12 有电压输入回路,能提供方向相过流及电压保护功能机箱是 4U 高的 E4 类型,继电器提供了保护、监视、测量、计量、可编程逻辑、事件记录、故障录波功能可分别使用电脑连接继电器前面板的 USB 口或后部的 RS485 口远程对保护装置进行组態。

SIPROTEC 7SJ58 系列综保装置专为中国用户而设计它提供了大屏幕显示、全中文人机界面、操作箱功能和独立的测量 CT,同时又传承了西门子7sd68保护严謹和灵活的风格是一款价比的产品。该系列保护适用于 35kV 以下电压等级的不同接地方式的配电系统它能对馈线、电容器、变压器提供保護、控制和测量监视功能。

LCD 大显示屏和基于网络的内置 Web 组态工具为用户提供了友好的组态手段和便利的故障诊断界面用户能方便地将组態参数、故障录波和跳闸信息导出,我们的售后服务工程师会分析故障的类型并指导用户处理现场

7SJ58 系列保护的定值完全按照国内用户习慣设定,如:过流保护提供了方向和低电压闭锁功能并有控制字投退功能;装置的开入、开出和 LED 都有用户可修改的预定义,用户只要从媔板上输入定值装置就可正常工作

7RW80 是一款紧凑型多功能电压、频率、过励磁保护继电器, 同时还具有低频减载和频率恢复后被减负荷自动恢复供电功能。

SIPROTEC 4 7UM61/62 保护装置具有保护功能和其它附加功能在发电机出现接地故障、短路故障以及过负荷、过电压、高频率或低频率等异常笁况时,该保护装置可以确保电站的安全稳定运行7UM61/62 保护是专门为各种小型、中型和大型发电机开发和设计的一体化保护单元,它融合了所有必要的保护功能

用作跳闸回路管理单元或非电量保护。跳闸矩阵装置 7UW50 是西门子7sd68发电机、变压器保护系统的组成部分用于有序管理保护功能和动作结果之间的矩阵逻辑关系,使之透明、可视、简洁和极易操作

还有其它型号供您选购,如有问题请联系我们工作人员