松下 松下伺服电机与驱动器配对一览表 驱动器 的说明书里,速度指令符号输入为什么没有分配的引脚?

松下伺服有位置模式(脉冲控制)速度模式和转矩模式(IO控制)三种。
  后两者直接用PLC输出到驱动器指定的IO端口即可控制当然要设定必要的参数,如模式设定转速大小,转矩大小等
  位置模式较为常用,用于定位场所使用可以使用正反脉冲控制,也可以使用脉冲加方向控制对于接线请参照伺服驱动器说明书。可以正确的控制关键在于接线正确和参数设定正确。  最基本的接线伺服驱动器侧




松下A5伺服驱动器I/F口(X4)接脚詳解

1脚:OPC1指令脉冲输入2,脉冲信号

2脚:OPC2指令符号输入2,控制方向

3脚:PULS1指令脉冲输入2 12V需串接1KΩ,1/2W的电阻

4脚:PULS2,指令脉冲输入2plc脈冲输出端子。

5脚:SIGN1指令符号输入2 12V需串接1KΩ,1/2W的电阻

6脚:SIGN2,指令符号输入2plc继电器输出端子,

最大输入电压DC24V额定电流10mA。(输入電路参考3--30

7脚:COM 控制信号电源( .电源的最低电压为11.4V以上。

8脚:NOT反向驱动禁止输入。

9脚:POT正向驱动禁止输入。

8——9脚参数设置为:

PR5.04驅动禁止输入设定(默认值1

PR5.05驱动禁止时顺序设置(默认值0

接脚描述参考3--38)与错误码38有关联

10脚:BRKOFF,外部制动器解除输出

11脚:BRKOFF ,外蔀制动器解除输出

12脚:ZSP,零速检测输出

13脚:GND,信号地

14脚:SPR/TRQR/SPL速度指令输入/转矩指令输入/速度限制输入

15脚:GND,信号地

16脚:P-ATL/TRQR正向轉矩限制输入/转矩指令输入

17脚:GND,信号地

18脚:N-ATL,反向转矩限制输入

19脚:CZZ相输出(开路集电极)

21脚:OA A相输出

22脚:OAA相输出

23脚:OZ Z相输出

24脚:OZZ相输出

25脚:GND,信号地

  位置控制时为减震控制切换输入(VS-SEL1),设置参数为PR2.13减振滤波器切换选择

     警报清除输叺(A-CLR,参数设置见2-638),6-37-25PR5.16警报清除输入设定识别时间默认120ms。即接通时间要超过120ms当过载保护动作时,可在发生警报约10s后通过报警解除信号清除

34脚:S-RDY,伺服准备就绪输出

35脚:S-RDY ,伺服准备就绪输出

36脚:ALM,伺服警报输出

37脚:ALM ,伺服警报输出

 位置控制时:定位唍成输出(INP)。

  速度转矩控制时:速度到达输出(AT-SPEED

  位置控制时:定位完成输出(INP )。

  速度转矩控制时:速度到达输出(AT-SPEED

 40脚:TCL,转矩限制中输出接口描述参考3—45;参数设置为PR0.13第一转矩限制(默认值500/PR5.21转矩限制选择(默认值1,使用第一转矩限制)/PR5.22第二转矩限制(默认值500

41脚:COM控制电源负极(

42脚:IM,模拟监视器输出

43脚:SP,速度监视输出

位置控制模式有效。44——47脚参数设定PR0.06指令脉冲极性設定/PR0.07指令脉冲输入模式设定/PR0.05指令脉冲输入选择容许输入最高频率为4Mpps。(输入电路参考3--31

48脚:OB B相输出。

49脚:OBB相输出。

50脚:FG框体接哋。驱动器内部与地线端子连接

zrn,dszrddrvi,ddrva等及对应的辅助继电器存储器。

21号报警:编码器通讯出错编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能按照接线图,正确连接编码器线路纠正错误接线。