2.5平方线能带几个空调用几平方的电线

2.5平方铜芯线能不能带两个1.5匹空调【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:344,321贴子:
2.5平方铜芯线能不能带两个1.5匹空调
2.5平方铜芯线能不能带两个1.5匹空调
「天猫618」电工工具,大牌狂欢,疯抢大额优惠券!千亿购物津贴,跨店满减,上不封顶!「天猫618」理想生活狂欢季,&嗨&购大品牌!
2.5线16安电流
不放心就单走四平方线
1p大概是700-750w
2.5㎜?的铜线,嗯,满载约20安电流,换算成功率大约是4.5千瓦,嗯,1.5匹大约是3.2千瓦,带两台?我看悬一台差不多
老家 一根2.5都能带的起整个家!慌个鸡巴
新装修的房子3台挂机+1台客厅的那种空调。是要4个回路还是一个回路好??4个空开还是1个空开阿?
1.5匹,大概1000多瓦,两台2000多,也就10安电流吧,就算上启动电流,只要不是两台同时启动,也应该够用了吧?
拓吉凯工装,下班也爱穿!全国3万多家客户的选择!电工服装精美刺绣,闪电发货!拓吉凯电工服装款式时尚,面料上乘,做工一流,品牌电工服装就是不一样!
制冷没问题
制冷无压力,错时开启最好,制热不行!
制冷没事,制热加上估计够呛。
能带得动,2.5平铜线最大能带动3500W左右,前提是单独的布线,致冷可以,不能制热。
最好还是4平方的铜线,农村的电压只会低,正常时少。
都是乱说,准确说1p是735w
1.5匹的空调功率是1.1千瓦 【 1HP(马力)=0.735KW(千瓦) 1.5匹是1.5HP, .=1.1025KW.】
带两台用4平
国标2.5平方铜线在环境温度40度时的截流量是25A,1.5P冷暖空调制热时最大功率约3200W电流约14.5A左右(含电辅),两台1.5P电流约是30A,总电流大于电线的电流了,所以2.5平方铜线只能带一台1.5P的空调。
可以,俩空调不要同时启动
可以,制冷行,开不行
没一点问题,要是怕出问题,别同事启动。就启动时电流大点。我家就是2.5带两个挂机
在外打工,住的民房,四平的线,全部租房子的都在用
2.5带五p机不过是3相的,我量过电流也就10a的样子,有时候还没有
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴大家都在搜
2.5平方铜线能带几个1.5匹的空调
2.5平方铜线能带几个1.5匹的空调
sxcdaaa123的答复:
1.5匹空调的功率仅为1200多瓦,换算成电流,仅为6点3a,每平方,导线可与经过6.7a,所以将近一平方的就可以留过这么大的电流,用2.5平方的铜线是完全够用的,20安的空开有点大了,推荐用十或16的。5匹等于1102.5瓦,1千瓦空调只有4安电流,6平方铜芯线可剩50安电流,考虑到空调启动电流长期运行的环境,带10台1.5匹是完全没问题。电力精英盟为你解决问题: 。首先我可以告诉你,一般安装空调的人安装的空调小于4P的话,基本都是用2.5MM的电线的,所以你可以放心。其次看你安在那里,如果自己给自己家安装呢,当然选大点的自己用的也放心了,加上现在的电线普遍直径都小了。家装空调如何走线,到底实用4平方还是2.5平方的线
现在家里装修,空调可以说是必须品了,基本上每个房间都会有壁挂式空调,客厅壁挂式或者柜机,基本上都成立了标配,而很多人在走线的时候也会考虑到,不过到底怎么走线更加合适呢?
首先,空调线路要与照明线路分开,在绝缘管内单独走线,每个空调最好都有单独的线路。
其次,由于空调是用电大户,同时一般开机时间都比较长,但是常规功率倒不是很大。一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了。对于2.5平方线路来说,极限功率是5800W,打5折还有2900W,也超过很多空调的2500W。当然市场上有时会有虚标或者缺斤短两的,就造成了靠高不靠低,最终下来,挂机一般都是2.5平方,而柜式空调则是4平方线路。
最后,很多开发商现在直接空调线路都走好了,而且线路也一般都能达到要求,这个不妨让电工看一下,毕竟重新自己布线费用也不低,可能还是重复浪费。
┅┅┅┅┅ END ┅┅┅┅┅
还在为装修而烦恼?关注我们的微信公众号:jia-bjq,添加微信私人装修助手:qijiazs01,预约免费设计服务,解答您的装修疑问!
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点2.5平方铜线能通时带1.5匹两个空调么?_百度知道
2.5平方铜线能通时带1.5匹两个空调么?
我有更好的答案
可以。先来计算一下空调的电功率。1匹=735瓦,两台空调共3匹,735x3=2205瓦。根据国家建设部铜线安全在流量表中规定,明敷铜芯电线,在摄氏25度温度时,2.5平方毫米的铜芯线,安全电流为32安培。相当于可提供功率为:220(v)x 32(A)=7040瓦。两台1.5匹空调同时开通,才两千多瓦。所以,没问题。
科技类综合工程师
两个1.5匹空调制冷时和不开辅热制热时的工作电流是10A左右;开启辅热制热时的工作电流是20A左右。2.5平方铜线的安全载流量是20A,勉强够用。如果是定速空调,启动电流较大,如能使用4平方铜线则更佳。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 6724|回复: 15
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID843042积分408经验363 点金币452 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
UID843042积分408经验363 点金币452 枚注册时间最后登录
求知,谢谢
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID859876积分189经验168 点金币214 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 189, 距离下一级还需 311 积分
UID859876积分189经验168 点金币214 枚注册时间最后登录
单独线的话2.5就够了,一般房间的不超2P,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID259267积分709经验704 点金币47 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 709, 距离下一级还需 291 积分
UID259267积分709经验704 点金币47 枚注册时间最后登录
空调线嘛,4P的保险点,对吧
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID848335积分395经验356 点金币389 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 395, 距离下一级还需 105 积分
UID848335积分395经验356 点金币389 枚注册时间最后登录
安全点的用4P的吧,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID588484积分1096经验772 点金币3242 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1096, 距离下一级还需 3904 积分
UID588484积分1096经验772 点金币3242 枚注册时间最后登录
2.5平方电线能负载四五千瓦左右,一般卧室空调最大输入功率才两千多瓦,而空调自身插头线才2平方而已
分享阅读权限0在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID859757积分1258经验218 点金币10403 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID859757积分1258经验218 点金币10403 枚注册时间最后登录
2.5平米 同意楼上&&电线不是越粗越安全的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID861525积分66经验56 点金币101 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
UID861525积分66经验56 点金币101 枚注册时间最后登录
美国百色熊涂料 发表于
2.5平米 同意楼上&&电线不是越粗越安全的
2.5平米? 哈哈。&&装挂壁式空调,用截面2.5m㎡的国标单股线,单放!单放是关键,就是一台空调用一个回路。4m㎡当然可以用,就好比在市区开SUV。
分享阅读权限0在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID853628积分2264经验2113 点金币1510 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID853628积分2264经验2113 点金币1510 枚注册时间最后登录
蓉蓉妹 发表于
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID659838积分1936经验1522 点金币4144 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1936, 距离下一级还需 3064 积分
UID659838积分1936经验1522 点金币4144 枚注册时间最后登录
单独一路&&2.5平的就够了&&
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华5好友记录帖子日志相册UID7393积分6930经验4155 点金币27745 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 6930, 距离下一级还需 3070 积分
UID7393积分6930经验4155 点金币27745 枚注册时间最后登录
1.5P的2.5平方起&&
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华1好友记录帖子日志相册UID475627积分5721经验5582 点金币1385 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 5721, 距离下一级还需 4279 积分
UID475627积分5721经验5582 点金币1385 枚注册时间最后登录
匹x0.75就是功率,2匹就是1.5千瓦,2.5足够了。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID689331积分318经验102 点金币2155 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
UID689331积分318经验102 点金币2155 枚注册时间最后登录
进户线6平,主线空调线4平,插座线2.5平,大吊灯线2.5平,普通灯线1.5平,普通家装足矣!再高你是要开厂的吧!
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID601958积分20658经验20224 点金币4338 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 20658, 距离下一级还需 29342 积分
UID601958积分20658经验20224 点金币4338 枚注册时间最后登录
单独一路&&2.5平的就足够了&&
分享阅读权限0在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID790595积分1835经验1600 点金币2347 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID790595积分1835经验1600 点金币2347 枚注册时间最后登录
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线

我要回帖

更多关于 4平方线能带几个空调 的文章

 