编码型总线编码模块控制单输入输出模块怎么安装?

在消防中什么是单输入\单输出模块?_百度知道
在消防中什么是单输入\单输出模块?
功能是什么?具体给出例子
我有更好的答案
此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。 本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。海湾消防GST-LD-8301型单输入/单输出模块2.主要技术指标(1)工作电压:总线电压:总线24V电源电压:DC24V(2)监视电流:总线电流≤1mA电源电流≤2mA(3)动作电流:总线电流≤3mA 电源电流≤15mA(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接(5)无源输出触点容量:DC24V/5A(6)有源输出容量:DC24V/1A(7)使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (8)外形尺寸:80mm×120mm×43mm