如图触摸屏上显示com 1 站号 1: 通讯错误3。下一张图左边是触摸屏的连接口,右边是plc的连接口。请帮忙看看是哪里可能导致了通讯错误?谢谢!
这是在触摸屏和plc都已经从电脑下载完程序了以后。只有触摸屏和plc用数据线连着,没有再连电脑了。在调试触摸屏和plc的过程中,出现图上的通讯错误
我有更好的答案
也可以在线监控程序 。穿透以后完全可以,就是电脑通过usb线,可以穿透触摸屏,直接给plc下载程序,BY PASS就是这个功能哦,WPLSoft 2.20通过触摸屏(DOP-B系列)的BY PASS功能穿透触摸屏,给plc下载程序,触摸屏跟plc的连接电缆相当于电脑跟plc的数据线,台达的触摸屏有穿透功能
这是在触摸屏和plc都已经从电脑下载完程序了以后。只有触摸屏和plc用数据线连着,没有再连电脑了。在调试触摸屏和plc的过程中,出现图上的通讯错误。请问是为什么?
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。台达plc怎么同时连接电脑和触摸屏?_百度知道
台达plc怎么同时连接电脑和触摸屏?
用的台达ss系列plc 和dvp-A系列触摸屏,我只能电脑和触摸屏链接,电脑和触摸屏与plc链接通过同一个端口,plc和触摸屏链接
我有更好的答案
正负要对应,有时出现连接丢失的情况,RS485容易受到干扰,经常遇到变频器干扰RS485的通讯。不用修改程序(除非你程序中已使用的RS通讯)。电脑连接到RS232端口就可以。这样就可以在人机中控制在电脑中监控。不过根据本人经历,9针插头的1、4脚连通输出RS-,2、3脚连通输出RS+,接到PLC的RS485接线点在人机COM2输出RS485
采纳率:42%
达的PLC支持的是标准的MODBUS协议。MODBUS协议的方式是一主多从:电脑和PLC通过RS232口连接,电脑为主机,PLC为从机人机和PLC通过RS485口连接,人机为主机,也就是说电脑-人机-PLC不能通过同一个端口连接SS系列主机是有RS232口和RS485口两种接口的;建议的连接方式是
plc485通讯为两根线 人机为标准com插头 怎么接线?还有人机带有Bypass 模式:不知怎么用?
人机界面的COM口485模式只要焊两根线,1正,6负。人机的BYPASS是用来下载PLC程序的,跟通讯控制无关。
人机和plc通过485通讯成功,当电脑和plc链接时触摸屏显示通讯错误,,这是为什么呢?两个通讯有干扰吗?
你有没有用不同端口?不同端口是绝对不会干扰的。
上面为plc和电脑通讯&&&& 下面为触摸屏和plc通讯&& 看看有什么要改的吗?
为您推荐:
其他类似问题
台达plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。台达人机界面Screen Editor,与三菱PLC相连,假设Y0置ON,台达人机界面能跳转到画面2_百度知道
台达人机界面Screen Editor,与三菱PLC相连,假设Y0置ON,台达人机界面能跳转到画面2
我想请问一下怎么在人机界面Screen Editor里面写画面开启宏,关键是我不知道这个画面2怎么表达?在哪里设置?例如我写if y0=1 then ?
我有更好的答案
在人机界面的设置模块参数里面,然后点击控制命令,在打钩选择,自己确定控制的寄存器就可以了的;
请问是这里吗,找不到,再说说
采纳率:84%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
为什么我的程序不能下载和与PLc通讯--台达人机界面实用问题100例——临风文档,即下即用。
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
为什么我的程序不能下载和与PLc通讯--台达人机界面实用问题100例
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
是这样的,一台台达EH2PLC,一台昆仑通态触摸屏,两台台达DVP-B变频器(2.2KW,0.75KW).触摸屏和PLC之间用FS485S模块通讯20米。PLC和变频器之间用电话线485通讯。设备启动后只要变频器一运行RUN之后。FS485S模块上的TX灯就不闪了,通讯就中断了,触摸屏操作也没反应了。。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方,变频器运行后TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高,通讯不稳定。另外,变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的,怎么才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉,一切正常,触摸屏点击之后,PLC动作迅速,触摸屏动画迅速。
干扰到底是变频器本身发出的,还是各通讯口之间的干扰,还是电机运行后电机线对PLC的干扰。怎么才能解决。
师父们,有没有能帮忙的,我实在是没辙了。
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
大神 &好人 &你们在哪里??
wenquan753
文章数:12249
年度积分:789
历史总积分:18799
注册时间:
我认为是变频器
干扰的
试试屏的供电从其他地方取
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #2楼 wenquan753
屏的供电有影响?还是PLC的供电?
文章数:2633
年度积分:119
历史总积分:5402
注册时间:
plc与屏电源上滤波器,通讯线加磁环此帖发自手机工控论坛
文章数:13230
年度积分:450
历史总积分:18954
注册时间:
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
通迅线用屏蔽线,接地搞好,再加磁环。
文章数:1215
年度积分:110
历史总积分:4325
注册时间:
的确很恼人,我安装了几十台设备(台达),总会出现几台,用了个中方法却时好时坏
有时换一下485模块就正常,有时换了也不行。干扰由com2引入影响的确是com3口。
最近连接一台英威腾2.2kw变频,最后把变频器到电机的线改成屏蔽线总算正常了,是不是
台达的485模块有缺陷?不太清楚,希望台达的技术人员能提供支持!
文章数:11828
年度积分:50
历史总积分:18082
注册时间:
2014相约国庆
& & 变频器是干扰源.
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
我把变频器的载波频率调低后,情况有好转很多,,通讯不会中断了,就是会不稳定。现在就是触摸屏点击后动画有延时,plc动作倒是迅速。还有就是触摸屏刚开机时要很久才能付出plc里的参数。此帖发自手机工控论坛
文章数:1215
年度积分:110
历史总积分:4325
注册时间:
这种现象我摸索了很长时间,怀疑还是扩展卡485抗干扰差。如果HMI只显示数据到不影响设备运行,因为com2口
读写正常,中断的只是com3口。当然如果触屏上加了命令按钮就会影响设备运行了
[此贴子已经被作者于 12:33:56编辑过]