新手求指导:西门子触摸屏选型Smart1000IE如何同时跟两个S7-200PLC通讯实现数据读取写入

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
Smart 700 IE触摸屏与S7-200通信的实现方法
下载积分:290
内容提示:Smart 700 IE触摸屏与S7-200通信的实现方法
文档格式:PDF|
浏览次数:137|
上传日期: 20:13:12|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 290 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
Smart 700 IE触摸屏与S7-200通信的实现方法
关注微信公众号一个西门子Smart1000IE触摸屏连两个S7-200PLC,怎么实现?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
一个西门子Smart1000IE触摸屏连两个S7-200PLC,怎么实现?
个Smart1000IE触摸屏连两个S7-200PLC,只要把读取的数据在触摸屏上显示就行,一个用226的CPU,另一个不确定,怎么通讯,其中不确定的plc都是模拟量
我有更好的答案
两个plc设置不同的地址。屏主站+两从站。参数设置就可以
采纳率:50%
为您推荐:
其他类似问题
触摸屏的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包S7-200可连几个smart 1000 IE触摸屏? -- 廖老师的博客 -- 工控网博客
我编写的教材《S7-200 SMART PLC编程及应用》(第二版)出版了,该书按S7-200 SMART的V2.0硬件和软件改写,有40多个实验的指导书。
7:55:24 | Author: 廖老师 ]
yang_plc:我的200PLC想连接6个smart1000屏,可以连接这么多吗?我看243-1的向导里面可以建立8个连接。
下面是我的回帖:
S7-200 smart以太网接口的性能和CP 243-1差不多,相当于白送你一个2000多元的CP 243-1。
如果还没买CP243-1,建议你改用S7-200 smart,不要CP243-1了,S7-200 smart可连8个smart 1000 IE。两个串口还可连8个。同时还可以与16台西门子CPU通信。S7-200 smart和S7-200的程序基本上相同。每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
SIMATICS7-200 SMART...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
SIMATICS7-200 SMART与S7-200 SMART与西门子触摸屏通讯以太网通信 - 已解决问题
SIMATICS7-200&SMART与S7-200&SMART与西门子触摸屏通讯以太网通信如何实现
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 11:00:05 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:166553
钻石用户推荐最佳答案
详细步骤:用户通过以下步骤可创建以太网接口的西门子触摸屏与S7-200&SMART&CPU的以太网通信,在此以设备Smart&1000&IE为例。&在WinCC&flexible的主工作窗口中添加与CPU的连接与上文中RS485接口的西门子触摸屏类似,在此不再赘述。下面主要介绍连接参数设置及下载项目等。&设置连接参数,首先选择Smart&1000&IE的接口为“以太网”,即触摸屏的以太网接口。选中该接口后,该接口的参数设置窗口将在其下方自动显示。设置触摸屏的IP地址为192.168.2.5,该IP地址必须与Smart&1000&IE设备的IP地址相同。&在“PLC设备”窗口设置CPU的IP地址,此处设置CPU的&IP地址为192.168.2.1,如图1所示。&注意:为Smart&1000&IE设置的IP地址必须不同于CPU的IP地址,二者不能重复。图1.&设置通信参数连接参数设置完成之后还需设置Smart&1000&IE设备的IP地址。在触摸屏的“Transfer&Settings”界面单击左下角的“Advanced”按钮,在“Ethernet&Settings”对话框中输入Smart&1000&IE的IP地址192.168.2.5及子网掩码。输入完成后单击对话框右上角的“OK”按钮保存设置,如图2所示。&下载项目文件&要将配置好的项目下载到Smart&1000&IE设备上,需要保证HMI设备的通信口处于激活状态,可通过HMI设备的“Control&Panel”&“Transfer”进行设置。选择以太网方式下载项目时,需要勾选“Ethernet”右侧的“Enable&Channel”,如图3所示。&在WinCC&flexible&软件的菜单栏选择“项目”&“传送”&“传输”,单击“传输”即可打开“选择设备进行传送”窗口,如图4所示。在“选择设备进行传送”窗口,选择传输模式为“以太网”,“计算机名或IP地址”处输入HMI设备的IP地址,参考上文在此设置IP地址为192.168.2.5。传输设置IP地址设置完成后,点击图4中的“传送”按钮,待传送状态显示为“传输完成”时,至此已成功通过以太网模式将项目传送到HMI设备。详细的图文并茂,参考:
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
本回答有5位钻石用户推荐
以下网友赞了您的问题:
liubo1975,刚哥哥
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
详见图片,HMI和PLC都要设置IP且在同一网关下
图片说明:&&
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 10:32:53
参考:以太网通信常见问题(S7-200&SMART&CPU之间的以太网通信、PUT/GET向导、PUT/GET常见问题、通信端口与连接方式、工业以太网连接器、S7-200&SMART&与S7-300&S7通信、S7-200&SMART&与S7-1200&S7通信)与触摸屏的通讯就是在触摸屏里面设置好PLC的参数信息就行了,主要是IP地址吧如果是smartlineSMART&LINE&与PLC连接
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 15:37:27
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!smart 1000ie通过串口能同时与几个200plc进行通讯?
smart1000ie通过串口能同时与几个200plc进行通讯?
串口只支持一个连接。网口支持3个连接。但是网口能不能连接s7-200存疑。