西门子数据采集器PLC模拟量采集采样速度能达到多少

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于200PLC模拟量采集的问题
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于200PLC模拟量采集的问题 - 已解决问题
我是第一次用200PLC,这边客户需要对模拟量信号进行1秒的采集,查了查资料好像没有时间中断,问一下大家用过200PLC都是怎么解决这个问题的?
产品版区:
悬赏分:100 | 解决时间: 16:56:56 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:123013
第一,200PLC是有时间中断的,但是最大时间为255ms,至于如何实现看例程吧。第二,200PLC做模拟量处理有2种方式,一种就是用时间中断,一般取100ms,200ms,255ms。一种是用定时器做时间间隔,1s,5s,这个看自己的编程技巧了。希望能帮到你,记得给个好评。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
陈向志,K天天向上,hbttkj,咖啡甜,三家巷,七彩云,叶林敏,穿越1986,sunny_jay,看雪001,写给深黑色的丶
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你的回答,看来跟我想的一样,就是比较麻烦,需要自己编程,好吧,自己想办法编程解决吧。
已阅,最佳答案正确。S7-200怎样编写子程序,被多次调用时可实现定时器功能&
置评专家:西门子自动化产品支持& 13:32:05
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
西门子200系统块中有模拟量输入滤波的参数设置,选择查看(View)&&组件(Components)&&系统块(System&Block)菜单命令。当&CPU&的模拟滤波器打开时,模拟值将在每次&CPU&扫描时自动读入。在&AI&字(用于程序逻辑)中报告的实际值通过对这些测量到的模拟值求平均值而得出。在系统块编辑器的输入滤波器分支的&模拟&标签的&采样数目&域中,指定用于计算平均值的数值的数目。采样数目可以设置为下列数值:2、4、8、16、32、64、128&和&256。采样数目多将使结果稳定但响应较慢,采样数目少将使结果不稳定但响应较快。另外,通过系统是2个时间中断Time_0_Intrvl&SMB34&定时中断0:时间间隔数值(以1毫秒为增量,从1毫秒至255毫秒**)。Time_1_Intrvl&SMB35&定时中断1:时间间隔数值(以1毫秒为增量,从1毫秒至255毫秒**)。通过中断时间的累积,到达1秒后,采用SM0.0读入模拟量输入也是一种方法。
专家奖励分:5分
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 16:33:24
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子s7-200PLC模拟量采集周期是多少..-机电之家网PLC技术网
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
西门子s7-200PLC模拟量采集周期是多少..
添加:不详
模拟量输入:除非启用了模拟量输入过滤,否则,S7-200在正常扫描周期中不更新来自扩展模块的模拟量输入。模拟量滤波会使您得到较稳定的信号。可以启用每个模拟量输入通道的滤波功能。&&&&&&当您启用了模拟量输入滤波功能后,S7-200会在每一个扫描周期刷新模拟量、执行滤波功能并且在内部存储滤波值。当程序中访问模拟量输入时使用滤波值。&&&&&&如果没有启用模拟量输入滤波,则当程序访问模拟量输入时,S7-200都会直接从扩展模块读取模拟值。&&&&&&在每次扫描期间,CPU224XP的AIW0和AIW2模拟量输入都会读取模-数转换器生成的最新值,从而完成刷新。该转换器求取的是均值(sigma-delta),因此通常无需软件滤波。由上面的图片可以看出s7-200系统最快的转换速度约为250us,这大概就是理论上的最小采样周期,实用的周期应远大于这个周期,比如定时中断程序中去读模拟量(此时禁用模拟输入滤波),受限于扫描周期不能太长定时中断频率也不能太高,话又说回来高速采集回来的模拟量也要高速处理和采用才有意义,而PLC的扫描周期都是N个毫秒,所以高速变化的信号不适合s7-200 PLC处理.另补充一点:启用模拟输入滤波后是每个扫描周期采样一次模拟输入量并进行滤波计算,而这是PLC自动后台完成的,用户程序中读到的模拟量是滤波后的因此读取速度远高于禁用输入滤波的.
作者:未知 点击:415次
本文标签:西门子s7-200PLC模拟量采集周期是多少..
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《西门子s7-200PLC模拟量采集周期是多少..》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“西门子s7-200PLC模拟量采集周期是多少..”的更多资讯
:上海及川贸易有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐君,已阅读到文档的结尾了呢~~
PLC中模拟量采样的处理方式与分析
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PLC中模拟量采样的处理方式与分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:56:15 楼主
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应另外 PIW &PQW &可以直接赋值吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:02:32 1楼
4-20MA对应的是PQW用move就可以,PIW是读取的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:29:47 2楼
对应于0~27648
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:30:30 3楼
PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-27648,PIW &不可以直接赋值, 是读取输入信号!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:38:50 4楼
模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:57:05 5楼
引用 王者之师--丰李 的回复内容: 模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648 &懵了我 &怎么两种说法的各占一半 啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:09:27 6楼
自己模拟下就可以了&,效果很明显的呀。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:38:16 7楼
引用&阿水--王者之师&的回复内容:&PLC&300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-...&&正解
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:45:14 8楼
引用 王者之师----四月飞儿 的回复内容: 引用 阿水--王者之师 的回复内容: PLC 300的...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:42 9楼
aaaaaaaaaaaaa
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:18:01 10楼
PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-mA,对应的数字量是。PIW采集PLC 300模块的输入信号,PQW为模块的输出,可以进行传送赋值
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:18:09 11楼
PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-mA,对应的数字量是。PIW采集PLC 300模块的输入信号,PQW为模块的输出,可以进行传送赋值
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:18:39 12楼
PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-mA,对应的数字量是。PIW采集PLC 300模块的输入信号,PQW为模块的输出,可以进行传送赋值
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:28:10 13楼
回复内容:对: Mr袁--王者之师
4-20MA对应的是PQW用mov... 内容的回复!0-10v对应的是0-27648 &那么4-20ma 该是48啊 &怎么会是5330? &求大神指教
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:59 14楼
回复内容:同问对: 二嘎子2011
回复内容:对: Mr袁--王者之师 &4-20MA对应... 内容的回复!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:48:42 15楼
同问引用 二嘎子2011 的回复内容: 回复内容:对: Mr袁--王者之师 &4-20MA对应...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:13 16楼
在这里郑重的说明一下,300里面不管是哪一种电压和电流信号,对应的都是0-27648,而且有标准的FB105/FB106系统函数;&300里面你的量程可以选择 &那么当你外部信号为4-20MA时候 你选择4-20毫安 &里面也是对应0-27648&。200里面,没有量程选择因此需要人为计算对应。0-10 对应0-32000 & & & & & & & & & 4-20 &对应&综上看来,其实两者的本质都是一样的。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:49 17楼
在这里郑重的说明一下,300里面不管是哪一种电压和电流信号,对应的都是0-27648,而且有标准的FB105/FB106系统函数; 300里面你的量程可以选择 &那么当你外部信号为4-20MA时候 你选择4-20毫安 &里面也是对应0-27648 。200里面,没有量程选择因此需要人为计算对应。0-10 对应0-32000 & & & & & & & & & 4-20 &对应&综上看来,其实两者的本质都是一样的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:57:19 18楼
1、300的模块有好多种,有的可以硬件选择信号类型,有的选型时就固定了(如4~20mA或0~20mA);2、如果您选的是0~20mA(0~27648),又想用4~20mA,那自然不是;3、如果您选的是4~20mA,那就是0~27648;4、200的模块对应的是0~20mA(0~32000),如果想用4~20mA,对应的就是;5、1200的我用的一个1212C自带的AO,它是0~20mA(0~27648),4~20mA对应;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:12:12 19楼
其实我是来学习的啊啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:56 20楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢拿积分下载。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:18 21楼
学习学习 啊啊。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:20:54 22楼
应该是5530---27648对应4-20mA,不应该是5330----27648对应4-20mA
周点击排行周回复排行
[118] [57] [55] [54] [51] [37] [31] [30] [29] [27]
[14] [6] [6] [5] [4] [3] [3] [2] [2] [2]最新求助
[0] [0] [0] [3] [0] [0] [9] [7] [1] [6]家电百科 产品:
> 我现在利用西门子PLC200,EM231模拟量采集模块采集一个0-1.5V的电压信号,在编程时的模数转换该是怎样的?
我现在利用西门子PLC200,EM231模拟量采集模块采集一个0-1.5V的电压信号,在编程时的模数转换该是怎样的? 常见问题
EM231有4通道输入模块和8通道输入模块两种,根据每种模块DIP配置不同对应的采集电压,电流范围也不同。下面以4通道为例。首先你采集的范围是0-1.5v。所以SW1 为ON 采用单极性 如果SW2 为OFF SW3为 ON 则输入电压范围为0~10V.所对应的PLC内部的数字量为0~32000 .所以0~1.5V对应的为0~4800如果SW2 为ON SW3为 OFF 则输入电压范围为0~5V.所对应的PLC内部的数字量为0~32000 .所以0~1.5V对应的为0~9600.具体还要看说明书
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678910 123 4 5 6 7 8 9 10

我要回帖

更多关于 西门子温度采集模块 的文章

 

随机推荐