  【摘要】根据水泥厂余热发电系统低参数蒸汽特点,结合热管换热器及双效溴化锂制冷系统工作原理,提出利用低压蒸汽用于吸收式制冷,从而对水泥厂典型建筑提供冷源。利用热管换热器较大的换热系数减小换热器体积。并对该制冷系统进行了热力计算。计算结果表明,水泥厂低压余热资源能够满足该制冷系统需要。并且能够回收工质及余能,实现循环利用。 中国论文网 /6/view-6916719.htm  【关键词】水泥余热回收;分离式热管换热器;吸收式制冷   引言   水泥窑余热发电技术已经在国内水泥行业全面普及,依据余热资源梯级利用的理念,采用双压低温余热发电系统的设计理念被国内各大水泥设计院普遍接受和设计应用。水泥厂中控化验室、办公楼以及生活区(如果生活区与厂区毗邻时)均需配置大量的空调,夏季用于制冷,冬季用于采暖。这必然会增加大量电费支出,同时也需花费大量资金用于采购空调设备。本文致力于探讨利用水泥余热蒸汽结合成熟的热管换热技术及吸收式制冷系统,实现对水泥厂中控及中央化验室、办公楼,职工宿舍楼等建筑进行集中制冷或供暖。同时探讨经过换热后的余热蒸汽进行余能及工质回收,提高真空除氧器的除氧效果,提高余热发电系统的热效率。   1、现阶段水泥余热发电系统   国内水泥厂普遍采用新型干法水泥生产工艺,水泥回转窑产生余热废气量很大,温度在350℃以下,为了充分利用这些低温热源,要求发电系统更为合理。根据朗肯循环原理可知,蒸汽分段进入汽轮机做功发电是最合理的。采用双压系统可使相对高温热源(210~350℃烟气)产生较高参数的蒸汽(参数为1.7MPa,330℃),使相对低温热源(100~210℃烟气)产生较低参数的蒸汽(参数为0.45MPa,165℃),使能量分布优化,发出更多电能。经过水泥行业多年实践经验及技术经济对比,采用双压系统是相对最经济合理的设计方案。   2、利用水泥余热蒸汽作为热源的双效溴化锂吸收式制冷系统   2.1双效溴化锂吸收式制冷工作原理   双效溴化锂吸收式机组的热源由热管换热器的冷凝段供给,蒸汽冷凝过程中将热量释放给管外高压筒内的低温溴化锂溶液,实现加热浓缩的目的。高压发生器中的溴化锂溶液吸收热量沸腾,产生的高温高压冷剂蒸汽作为低压发生器的热源,在冷凝压力下得到低温低压冷剂蒸汽。冷剂蒸汽经过冷凝、节流、蒸发以制取冷量,同时,低压发生器中浓缩后的溶液经溶液换热器回到吸收器,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,稀释为稀溶液,通过制冷剂回路及溶液回路的循环以不断制取冷量。在该系统中蒸发器既可用于制冷也可以用于加热,实现了冬天供热和夏天制冷的要求。   2.2双效溴化锂吸收式制冷系统的特点   双效溴化锂吸收式制冷系统以热能为动力,电能耗用较少,且对热源要求不高,能利用各种低势热能和废汽、废热,有利于热源的综合利用。具有很好的节电、节能效果,经济性好。整个机组除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动部件,振动小、噪声低、运行比较安静。随着外界负荷变化,机组可在10%~100%的范围内进行冷量的无级调节。在利用低品位余热余能方面具有特有的功能优势。   2.3热管换热器的特点   与传统换热器相比,热管换热器以热管为中间传热介质,以工质的相变蒸发来传递热量,因此比传统的以金属界壁进行的传热效果要高3-4个数量级。另外热管换热器中冷热流体的流动是分开流动的,互不直接接触,单根热管的损坏不会给冷热流体的正常流动产生影响,也不会对其他热管产生破坏,大大增强设备运行的可靠性。在一般热管管外加装翅片,采用大的翅化比和长的热管,可以灵活调整冷热流体与热管的外表面接触面积,提高传热量,这意味着可以实现换热设备外形的小型化,节省占地面积和设备投资。通过增加绝热段的长度还可以实现远距离热量传输,对于空间狭小和设备拥挤的场合很适合。   3、系统流程说明   对于典型2500t/d熟料新型干法水泥生产线配套双压余热锅炉产参数为0.45MPa,165℃的低压蒸汽约2.2t/h,可作为本系统制冷部分所需动力热源。蒸汽流过热管换热器蒸发段,热管内的工质水受热蒸发,蒸汽通过上升管将热量输送到位于高压发生器筒内的热管冷凝段,冷凝液依靠重力作用返回蒸发段。低压蒸汽经热管换热器吸收热能后降压降温至0.2MPa饱和水,依靠自身压力导流至余热电站厂房的真空除氧器中。这样可以充分回收蒸汽工质,不致浪费,同时可以回收工质剩余热量。回收的剩余饱和水会在真空除氧器中对锅炉给水进行充分的热扰动,使之更接近饱和状态。根据道尔顿分压定律,这样能够提高除氧效果,减少锅炉给水溶氧量,进而提高AQC余热锅炉省煤器管的运行稳定性。   制冷部分可采用工艺成熟的成套双效溴化锂吸收式制冷设备。由于供冷建筑分布较广,为保证整体管路维持相对较低的工作压力,可采用分区加压方式,满足各段冷媒管道压降的需要。   冷却水源可引自余热发电站循环冷却水系统供水母管,经吸收器及冷凝器吸收热量后回流至循环水回水母管,排至机力通风冷却塔进行散热,完成闭式循环。这样在满足工艺要求的前提下能充分利用余热发电系统已有设备,减少设备重复投资。   图1 水泥余热利用制冷系统简图   4、热力计算   4.1确定蒸汽换热量Q及质量流量Mzq   换热量计算是传热计算主要的设计步骤,根据热平衡方程确定低压余热蒸汽量及制冷系统冷却水量。   对水泥厂需要制冷的建筑物进行制冷量估算:   表1 水泥厂建筑物制冷负荷估算   国内双效溴化锂制冷系统性能系数COP一般为1.3,故高压发生器中所需低压蒸汽换热量:   Q=Q0/COP=.3=2935190KJ/h   其中Q-低压蒸汽换热量;Q0-总制冷量;COP-制冷系统性能系数。   取低压蒸汽进口压力0.45MPa,温度165℃,经过热管换热器后出口饱和水压力0.2MPa,温度120℃,低压蒸汽流量:
  Mzq=Q/(h1-h2)=2935190/(.68)=1288.6Kg/h=1.29 t/h   其中Mzq-低压蒸汽质量流量;h1-低压蒸汽入口焓值;h2-低压蒸汽出口焓值。   4.2确定冷却水换热量Qlqs及质量流量Mlqs   假定不考虑制冷系统与外界之间换热及系统内屏蔽泵对制冷剂做功的影响,根据能量守恒定律,溴化锂吸收制冷系统分别在蒸发器及高压发生器中吸收来自冷媒水和低压蒸汽的热量,最终均被冷却水带走,即   Qlqs=Q0+Q=KJ/h   其中Qlqs-冷却水换热量。   取冷却水进口温度t'lqs=32℃,出口水温t''lqs=40℃,可得冷却水量:   Mlqs=Qlqs/(h''lqs-h'lqs)=6750938/(167.71-134.28)=201.9t/h   其中Mlqs-冷却水质量流量;h''lqs冷却水出口焓值;h'lqs-冷却水入口焓值。   4.3确定冷媒水质量流量Mlqs   取冷媒水进口温度t'lms=15℃,出口水温t''lms=7℃,可得冷媒水量:   Mlms=Q0/(h’lms-h”lms)= 3815748/(63.27-29.72)=113.7 t/h   其中Mlms-冷媒水质量流量;h''lms冷媒水出口焓值;h'lms-冷媒水入口焓值。   5、结论   (1)笔者从理论上对该系统进行了论证,得出利用现有水泥厂低压余热蒸汽资源结合热管技术及双效溴化锂制冷系统是能够满足水泥厂正常制冷负荷的需要。该系统能够减少水泥厂的厂用电量,节约制冷及制热设备投资,充分利用低品位余热资源,提高能源利用效率。   (2)目前该系统存在的主要问题在于当水泥生产运行不正常或者处于停机状态时,由于烟气热量波动较大或者不足,导致无法产生足质足量的蒸汽,必然对制冷系统造成很大的影响。为此拟采取的措施有:配套增加补燃炉,可以燃烧天然气产生的热烟气作为热源直接与热管换热器进行传热,保证在水泥生产线停机状态下产生足量的制冷或制热负荷。   (3)利用水泥余热蒸汽作为热源的双效溴化锂吸收式制冷系统负荷国家能源政策及环保政策,适合在配套有余热发电系统或者尚未利用余热的水泥厂中推广。   参考文献   [1]戴永庆.溴化锂吸收式制冷技术及应用[M].北京:机械工业出版社,1996.   [2]王长庆,李冰玉.在我国开发溴化锂吸收式制冷机回收余热供冷的研究[J].节能,1995,(3):13~18.   [3]王中铮,郑实.开发利用工业余热于溴化锂吸收式制冷[J].节能,1997,(6),28~30.   [4]金苏敏,刘坚.热管废热溴化锂制冷机[J].流体机械,1999,(8),28~32.   [5]吴存真,刘光铎.热管在热能工程中应用[M].北京:水利电力出版社,1993.   [6]牟楷.分离式热管的研究和应用[J].第八届全国热管会议论文集,1.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。溴化锂制冷机发展及应用中所存问题 - 中国锅炉招标网
有利于不宜配置锅炉房的楼堂馆所 (3)制冷与采暖兼用,可供生活热水,一机多用 (4)平衡城市能源供给,一般夏季电力空调耗电量大而燃油(气)耗量低 暖通行业领域溴化锂机组应用自如 在暖通制冷领域,生产溴化锂制冷机组的厂商不在期数,其中比较受关注的有四川希望深蓝、江苏双良集团,乐星空调。今年5月初,希望深蓝空调在福建东鑫石油化工有限公司组织的蒸汽型溴化锂制冷机组招标活动中成功中标并签约,深蓝为东鑫斥巨资打造的石化基地新添力量。08年至09年深蓝空调新研发的溴化锂空调机组受到了市场的关注和青睐,同时江苏双良空调公司的张长江先生在去年的制冷学会上将《溴化锂吸收式技术在热电冷联产系统和余热利用领域中的应用》作了详细的主题发言,声称自产的溴化锂机组的发展及销售都比较快。此外乐星空调的溴化锂制冷机组也受到了市场的好评。 溴化锂机组内销受挫外销快速增长 由于全国性电荒现象的缓解和燃气、燃油涨价的上涨使得溴化锂吸收式空调市场出现萎缩现象,但是,在溴化锂吸收式空调内销严重受挫的同时,外销市场却迎来了快速的增长时期。在国外石油天然气较富裕的地区,如中东、西亚等地区,溴化锂吸收式空调有着较好的市场前景,我国的溴化锂吸收式空调正以逐年增长的趋势走向国际市场。 在开拓海外市场方面,远大空调起到了积极的作用。在美国、马来西亚、西班牙、泰国等地都有使用其溴化锂吸收式空调的案例。此外,大连三洋、烟台荏原等合资企业凭借国内生产成本低廉的优势条件,依靠先进的技术,将溴化锂吸收式空调特别是中小型容量的机组返销日本。日本近年来溴化锂吸收式空调生产台数的下降与此有着一定的关系。 尽管溴化锂吸收式空调空调销售台数整体呈增长趋势,但销售台均价却逐年下降。这主要是由于几大厂家由于技术与管理的不断成熟,有效的控制了溴化锂吸收式空调的生产成本,同时也是市场竞争的结果。 整体来看,近年来,溴化锂吸收式空调的增长主要得力于直燃机的快速发展。但对于溴化锂吸收式空调整体市场出现的顿挫,也表明了传统的溴化锂吸收式空调产品和技术结构已经遇到了发展的瓶颈。这个瓶颈的存在使溴化锂吸收式空调生产厂家不得不思考一下溴化锂吸收式空调以后的发展方向之问题。 溴化锂节能效益不可抵抗 1、溴化锂吸收式制冷机的节电效益 溴化锂吸收式制冷机以热能为动力,与利用电能为动力的制冷机相比,可以明显节约电能。以一台2800kW的制冷机组为例,国产离心式制冷机耗电800kW,而溴化锂吸收式制冷机除功率较小的屏蔽泵以外,没有其他运动部件,仅耗电12kW,可节电788kW,相当于一座小型发电站的电量。溴化锂吸收式制冷机的应用可以缓解电力的紧缺,平衡冬夏电力负荷,具有现实意义,节约的电能可用于其它生产,创造更可观的价值。 2、溴化锂吸收式制冷机的节能效益 溴化锂吸收式制冷机又是节能的。当作为动力的热能源为余热、废热、排热等低势能时,溴化锂吸收式制冷机可以节约能耗,提高能源的一次利用率。例如:利用热电站背压式供热机组或抽汽式供热机组的做过功的蒸汽作为热源集中供冷,或利用工业生产中产生的废烟气和化学反应产生的废热中的热量制冷等,都可以达到降低能耗,节约一次能源的目的。 从总体考虑,在有合适热源特别是热能作为附产品或有废热、余热等低势能热源的场所或电力缺乏的场所选用吸收式制冷机制冷,实现能量的梯级利用,其节能效果优于电制冷机。 由此可见,溴化锂吸收式制冷机是否节能是相对于相同制冷量的电制冷机而言的,在电站供变电效率一定的条件下,制冷机的制冷量一定时,电制冷机的制冷系数也一定时,溴化锂吸收式制冷机的一次能源利用率的高低取决于其热源的供热效率,供热效率越高,其一次能源利用率就越高;同样,当其供热效率一定时,其制冷系数越高,一次能源利用率也就越高。那么它与电制冷机相比是否节能取决于相同制冷量的两种冷机的一次能源利用率的大小。 溴化锂吸收式制冷机在工程应用中的几个重要问题 1、在工程设计中,由于溴化锂吸收式制冷的特性——水为制冷剂,溴化锂为吸收剂,因而在长江以北地区制冷机房要设置采暖设施,采暖温度宜保持在10℃以上,以免冬季停机时制冷剂水结冰,将管束冻裂造成溴化锂溶液的泄漏。溴化锂溶液对普通碳钢和紫铜等金属材料有腐蚀作用,有空气存在时腐蚀更为严重,它的泄漏不仅影响机组的性能,而且影响机组的寿命。机组寿命的长短直接影响系统的经济性。 2、在运行维护过程中,要经常清洗冷却水和冷冻水管的杂质,以免造成管路堵塞或影响机组的换热效率。冬季冷机停运时要将冷却水及冷冻水管路的水放净,防止冻裂管束。 3、在运行管理过程中要保证热源的供热参数,冷冻水和冷却水的额定流量计温度参数。比如:蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机的制冷量要降低10%左右。 4、单效溴化锂制冷机的优点是可利用高于60℃的热水、0.07MPa的低压蒸汽,而双效溴化锂吸收式制冷机的热效率比单效制冷机的热效率高,但是其热源的供汽压力需在0.4~0.7MPa之间。(注MPa:兆帕) 结论:对溴化锂吸收式制冷机来说,在一些特定场合(如高温环境)大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;溴冷机不使用氟利昂制冷剂,且可以利用余热和废热,因此具有显著的环保和节能特征,有着广阔的发展前景。 编辑推荐:
“影响中国”2010年空调制冷行业十佳品牌评选活动报名
2010年空调制冷行业十佳品牌评选启动会
中央空调空调100品牌纪事
2010年热泵、太阳能展大型牵手活动制冷屏蔽泵您是不是在找:
数量:1000|
交货地址:0|
付款方式:网上支付
主营产品:
¥27800元/套
主营产品:
¥50000元/台
数量:500|
包装:木架
产地:深圳|
交货地址:深圳|
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:500|
包装:原装
产地:美国|
交货地址:客户指定|
付款方式:现金支付
主营产品:
付款方式:现金支付
主营产品:
交货地址:厦门|
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:88888|
包装:上门维修
产地:深圳|
交货地址:深圳|
主营产品:
数量:600|
包装:原厂原装
产地:美国|
交货地址:中国大陆|
付款方式:现金支付
主营产品:
交货地址:|
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:1000|
包装:木箱
产地:深圳|
交货地址:需方指定点|
付款方式:柜台转账
主营产品:
¥10000元/台
数量:10000|
包装:25KG/桶
产地:东莞|
交货地址:东莞|
付款方式:现金支付
主营产品:
产地:浙江杭州|
交货地址:杭州市|
付款方式:现付
主营产品:
¥100元/台
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:1000|
包装:见描述
产地:德国|
交货地址:大连赫尔纳|
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:59599|
包装:精包装
付款方式:现金支付
主营产品:
主营产品:
主营产品:
付款方式:现金支付
主营产品:
产地:安徽|
交货地址:全国直销|
付款方式:可以协商
主营产品:
主营产品:
数量:按订单|
包装:按订单
产地:洛阳|
交货地址:洛阳|
付款方式:议定
主营产品:
主营产品:
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:20000|
包装:物流
产地:山东|
交货地址:山东|
付款方式:网上支付
主营产品:
¥20000元/件
产地:济南|
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:100套|
产地:广东|
交货地址:现场安装交付使用|
付款方式:现金支付
主营产品:
主营产品:
¥50000 套
数量:100台|
包装:木架包装
产地:广东广州|
交货地址:客户指定|
主营产品:
包装:按订单
产地:河南信阳|
交货地址:河南信阳市解放路106号|
主营产品:
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:20吨/月|
包装:出厂包装
产地:乌鲁木齐|
交货地址:哈密|
付款方式:商议
主营产品:
产地:福建省厦门市湖里区五通店里社137号|
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:58990|
包装:标准包装,确保完好无损
产地:常熟|
付款方式:现金支付
主营产品:
¥2498元/台
数量:不限|
产地:上海|
交货地址:上海市松江区泗泾镇沪松公路2028号|
付款方式:货到付款
主营产品:
主营产品:
付款方式:现金支付
主营产品:
数量:100|
产地:东莞|
交货地址:东莞|
付款方式:款到付货
主营产品:
数量:不限|
包装:议定
产地:深圳|
交货地址:深圳|
付款方式:议定
主营产品:
数量:2017|
包装:铁圆桶
产地:中国|
交货地址:东莞东|
付款方式:现金支付
主营产品:
交货地址:1|
付款方式:现金支付
主营产品:
共找到300件"制冷屏蔽泵"相关产品&
&&&&&&…&&&
欢迎来到勤加缘网制冷屏蔽泵频道,为您找到300条优质制冷屏蔽泵产品供应的详细介绍,包括产品参数、产品图片、供应商、供应所在地、实时报价等内容。您还可以找到
等产品信息,也可以! 移动版:
热门搜索: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
制冷机组的组成及各组成部分的介绍
下载积分:700
内容提示:制冷机组的组成及各组成部分的介绍
文档格式:PDF|
浏览次数:155|
上传日期: 19:05:39|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 700 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
制冷机组的组成及各组成部分的介绍
官方公共微信179溴化锂吸收式制冷机组出厂前的气密性检查是在干燥状态下进行的。√
180蒸汽型双效溴化锂制冷机的蒸汽压力一般为1.0-1.5MPa。×
181双效溴化锂制冷机中低压发生器的加热热源是冷剂蒸汽。√
182发生器内溴化锂稀溶液被加热产生冷剂蒸汽后变为浓溶液,这一浓度变化范围是溴化锂制冷机运转的经济性指标,称作放气范围。√
183在溴化锂制冷机中起到控制冷剂水流量和维持上下筒压力差作用的部件是抽气管。√
184溴化锂制冷机中U形管的作用是防结晶。×
185双效溴化锂制冷机中,制冷剂由气体变为液体的设备是冷凝器和蒸发器。×
186双效溴化锂制冷机中,浓溶液和稀溶液进行热交换的设备是凝水回热器。×
187为防止蒸汽型双效溴化锂制冷机因蒸汽压力过高而出现结晶,造成缓蚀剂失效,应控制蒸汽压力使高压发生器浓溶液出口温度不超过160℃。√
188溴化锂制冷机突然停冷却水,若得不到及时处理,则容易造成溶液结晶。√
189溴化锂制冷机若发生排管冻结现象,冻结的开始部位是吸收器。×
190双效溴化锂制冷机中,制冷机由液体变为气体的设备是高、低压发生器和蒸发器。√
191溴化锂制冷机最容易产生结晶的部位是溶液热交换器的浓溶液出口处。√
192双效溴化锂制冷机中高、低温热交换器的作用是使流程对流。×
193溴化锂制冷机结晶是因为溶液没有加入缓蚀剂。×
194溴化锂制冷机中的不凝性气体是指水蒸气。×
195直燃型溴冷(热)水机有三种功能:制冷、采暖和供应卫生热水。√
196双效溴化锂制冷机的热力系数比单效机高,是因为增加了高压发生器和凝水热交换器的缘故。√
197溴化锂制冷机充注溴化锂溶液前无需将机组抽空,但充液后必须抽真空。√
198双效溴化锂制冷机中制冷剂由气体变为液体的设备只有冷凝器和吸收器。√
199因为溴化锂制冷机的制冷温度可以在0℃以下,故溴化锂制冷机多用作空调的低温冷源×
200双效溴化锂制冷机中高、低温热交换器的作用是使稀溶液降温而使浓溶液升温。×
201热水型溴化锂制冷机的热源水温度小于100℃的为低温型,大于125℃的为高温型。×
202溴化锂制冷机开机前应确认机组的气密性,确认的标准为24h真空度下降值小于66.7P√
203采用溶液分流流程的双效溴化锂制冷机,发生器泵将稀溶液分两路分别送人高、低压发生器中。√
204蒸汽双效溴化锂制冷机吸收器中的稀溶液在送入高压发生器前,应首先经过高温热交换器和凝水回热器。√
205溴化锂制冷机中冷凝水经U型管节流进入蒸发器,其压力从冷凝压力随即降为吸收压力×
206由于溴化锂制冷机高压发生器的筒体与传热管两种材料的膨胀系数相差悬殊,所以在高温下会产生很大的热应力。√ 207溴化锂制冷机发生器与冷凝器之间有较大的传热温差,这种热量传递对发生器无关紧要,但对冷凝器是十分不利的。× 208在溴化锂制冷机中输送液体的泵应选用屏蔽泵,它由离心水泵和屏蔽电动机组成。×
209溴化锂制冷机进入空气后,空气中的氧气会使溴化锂溶液成为一种强烈的氧化剂而腐蚀设备。√
210冷剂水污染会使蒸发器性能下降,导致机组制冷量下降。√
211造成冷剂水污染的原因之一是溴化锂制冷机的冷却水温度过低。√
212溶液循环量控制不当,既会造成发生器液位偏高或偏低,也会对发生器的性能造成一定的影响,但对制冷量不会有影响。×
213溴化锂制冷机的正压检漏,是向机组内充以一定压力的气体,以寻找漏气部位。√
214溶晶管发烫是溶液结晶的显著特征。因此一旦发现溶晶管发烫即可断业是溶液已结晶。√
215溴化锂制冷机运行中,应经常关注真空泵的状况,如抽气性能、油质和传动带松紧程度√
216直燃型溴冷(热)水机的采暖方式有两种,即主体采暖和热水器采暖。√
217溴化锂溶液出厂前的PH值一般调整至8左右。×
218溴化锂制冷机工作时,稀溶液浓度应为59%~64%。√
219溴化锂制冷循环中二元工质的组成是溴化锂和水。√
220溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使冷凝压力降低和稀溶液浓度下降,从而抑制发生器溶液的剧烈沸腾,所以可防止冷剂水的污染。×
221溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。×
222溴化锂制冷机冷水出口温度一般比蒸发温度高6℃~8℃。×
223吸收式制冷,吸收剂通过吸收制冷剂溶液,两种溶液才能混合。×
224溴化锂吸收式制冷机的蒸发温度必须高于0℃。√
225溴化锂制冷机组用的表面活性剂是辛醇。√
226在溴化锂制冷机的蒸发器内,冷剂水吸收管簇内载冷剂的热量而蒸发成冷剂水蒸气,这个载冷剂就是冷水。√
227溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵、冷冻水泵。√
228溴化锂吸收式制冷机组初次运转时应采用自动起动方式。×
229在溴化锂吸收式制冷机使用期间,为防止由于电动机的温升过高而烧毁,可利用冷冻水对电动机进行冷却。×
230溴化锂吸收式制冷机组压力检漏时可向机组充0.5MPa-0.6MPa无油压缩空气或氮气。×
231为提高制冷能力,在溴化锂溶液中加入质量分数为0.1%-0.3%的辛醇。√
232将含有晶体的溴化锂溶液加热至某一温度,其晶体全部消失,这一温度即为该溶液的溶解温度。×
233蒸汽型双效溴化锂制冷机的蒸汽压力一般为1.0MPa-1.5MPa。×
234.在有氧气存在的条件下,溴化锂溶液是一种强烈的氧化剂,且腐蚀设备,隔氧的最好办法是提高机组的气密性。√
235真空泵是用来抽除系统内不凝性气体的,由于装有自动抽真空装置的溴化锂制冷机抽除不凝性气体,所以无需再配制真空泵。×
236溶液并联流程的溴化锂制冷机,是将发生器泵送出的稀溶液分为两段,分别进入高温发生器和低温热交换器加热浓缩。× 237溴化锂制冷机工作时,稀溶液浓度应为59%--64%。√
238双效溴化锂制冷机中高、低压热交换器的作用是使稀溶液降温,而使浓溶液升温。×
239冷凝器是将制冷剂在制冷系统内吸收的热量传递给周围介质的热交换器。√
240溴化锂制冷机溶液循环量过小,会影响制冷量,还有可能引起溶液结晶。√
241溴化锂直燃机的热源燃油和燃气不允许泄漏。√
242燃烧的安全装置是燃烧设备中必须安装的装置。√
243直燃型溴化锂机组可以不管城市燃气的供应方式。×
244双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,蒸发器温度下降。√
245双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,蒸发器压力下降。√
246冷却水的冷却塔周围不能有烟囱废气的污染。√
247溴化锂溶液中辛醇的添加量为溶液量的0.1%~0.3%。√
248双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,蒸发器压力下降。√
249双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器浓溶液温度下降。√
250双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器压力下降。√
251冷剂水的相对密度小于1.04属于正常运转。√
252溴化锂吸收式制冷机不存在部分破裂,甚至爆炸,以及金属碎片飞出的危险。√
253溴化锂制冷机的机内压力在运行时必须保持真空状态。√
254燃气管道、安全截止阀和燃烧设备不应泄漏燃气。√
255在紧急时,应迅速截断溴化锂制冷机的燃气供应。√
256对燃气管道上的燃气仪表,不应存在剧烈的压力抖动。√
257直燃型溴化锂机组为了安全应特别注意供气和排气状态。√
258溴化锂机组的操作人员应注意观察燃烧器燃烧状态。√
259溴化锂机组在负荷增减时应避免燃气量的急剧增减。√
260溴化锂机组空燃比在整个燃烧范围内应保证能维持安全燃烧的空燃比。√
261溴化锂机组除紧急时的动作外,应以减低最低燃烧量来熄火。√
262溴化锂机组在燃气压力异常、空气压力异常、通风机的超载、继电器动作等紧急情况时,应迅速切断燃气供应,并发出警报√
263要防止腐蚀,首先要保持水有足够的碱性,也不能忽略溶于水中的氧。√
264水中含有一定的盐分,当超过一定限度后就沉定下来,成为水垢和泥渣。×
265水中只含有各盐类和杂质,不含气体。×
266水中不含氧气和二氧化碳气体。×
267热交换器水垢的清洗方法有机械清洗法、碱洗法、酸洗法等。×
268热量总是自发地由低温物体流向高温物体。√
269实现人工制冷的方法是液体汽化法。√
270实现人工制冷的方法是汽体膨胀法。×
271实现人工制冷的方法有热电法。√
272溴化锂水溶液不是二元溶液。×
273溴化锂制冷机是利用溶液的热力性质来实现“化学”压缩的。×
274溴化锂制冷机引起腐蚀的根本原因是氧的作用。×
275溴化锂溶液的浓度越高,它的蒸汽分压越大,吸收水蒸汽的能力就越强。√
276根据热力学第二定律,热量不能由低温自发地转移到高温。√
277钳形电流表的一次绕组是钳口中被测量电流所通过的导线。√
278 梯子不允许接长,但可垫高使用。×
279乙炔瓶在使用或存储时应水平放置。×
280 制冷剂钢瓶可以与氧气瓶同车运输。×
281在管道内充有氟里昂制冷剂情况下,也可以进行焊接。×
282氧气瓶严禁靠近易燃品和油脂。√
283发生回火时,应迅速关闭氧气阀。√
284电气设备失火,应首先切断电源并与临近的带电设备隔离。√
285劳动保护科学由劳动保护科学管理、安全技术和职业道德三个部分组成。×
286安全生产的三大基本措施是:工程技术对策、安全教育地策、安全管理对策。√
287安全带的使用应遵循高挂低用原则。√
288氧气-乙炔气焊设备中,减压器的作用是:保证气体的压力、流量、相态和温度稳定不变。√ 289改用制冷剂无须改换润滑油。×
290民用空调室内相对温度夏季为40%~60%。√
291民用建筑空调室内空气温度夏季为26℃~28℃,冬季为18℃~22℃。√
292我国高、低压级理论输气量的容积比值为1:(2~3)。√
293乙醇不可燃,所以不必用于密闭系统。×
294乙二醇液体无色、无味、不燃烧,但对金属有腐蚀作用。×
295乙二醇液体虽略带毒性,但无危害。√
296拆修制冷压缩机时,只要带齐厂家配制的各种专用工具和随机所带的其他工具就足够了。× 297制冷设备检修表的上部,应写明检修年月日及压缩机的型号和编号。√
298引起火灾的唯一火源就是直接火源。×
299引起火灾的间接火源有加热自然起火和本身自燃起大两类。√
300有明火或可以达到可燃物燃点高温热源,是发生化学爆炸的条件之一。√
301在制冷空调设备操作维修现场要严禁火源,但不限制维修人员现场吸烟。√
302气体混合爆炸的主要因素是温度、压力和着火源,而介质只是次要因素。×
303机械图样的孔和轴的配合,必须标注公差,而其他配合无须标注公差。×
304选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。√
305制冷系统为了美观,管道的弯头可以做成任何角度。×
306操作规程的内容应科学合理、简明扼要,便于记忆和贯彻执行。√
307国标中规定,房间空调器应在电压为198V时能正常起动和工作。√
308定期检修是指有计划、有步骤地对设备进行预防性检查和修理。√
309对无人操作的设备机房,管理人员无需定时检查设备运转情况。×
310交接班中如发现存在问题,一般问题应由接班人进行处理,交班人完成交接班后就能离开。 311冬天玻璃窗的结露应在室内。√
312电压的基本单位是伏特,简称伏,用“V”表示。√
313电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。√
314最简单的电路由电源、负载、开关和连接导线组成。
315电路通常有三种状态:通路、开路和断路。×
316防止电路短路的元件只有熔断器。×
317数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。√

我要回帖

更多关于 制冷机组 的文章

 

随机推荐