制冷设备及好的制冷机组选型怎么选

冷库设计制冷机组的选型_制冷设备_中国百科网
冷库设计制冷机组的选型
     压缩机组的设计选型: 无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。 中温冷库制冷量计算公式为: 冷库容积951.16+正偏差,正偏差量范围在200-
压缩机组的设计选型:
无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。
中温冷库制冷量计算公式为:
冷库容积 95 1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;
低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:
冷库容积 110 1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W
高温冷库制冷量计算公式为:
冷库容积 90 1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;
收录时间:日 09:27:56 来源:未知 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:第八章制冷机房各种设备的选择;8.1制冷机组的选择;8.1.1机组选型;该空调系统的冷负荷为1050KW,从能耗方面考虑;8.1.2机组选型计算;本设计选用螺杆式冷水机组;整栋楼的最大冷负荷Qmax?KW;??1.2?Qmax=KW机组所;根据以上数据选择冷水机组见下表(表8-1);表8-1冷水机组性能参数;该冷水机组采用R2
第八章 制冷机房各种设备的选择
8.1制冷机组的选择
该空调系统的冷负荷为1050KW,从能耗方面考虑,采用3台电力驱动蒸汽压缩式制冷机组。在电制冷机组中,离心式制冷机组的单机容量&580KW,适用于大容量的空调制冷系统;螺杆式冷水机组的单机容量小于1160KW,适用于大中型空调系统,两者均能够满足要求,但从调节性能考虑该工程采用3台螺杆式冷水机组。
8.1.2 机组选型计算
本设计选用螺杆式冷水机组。(前面已论证) 机组选型计算:
整栋楼的最大冷负荷
??1.2?Qmax=KW 机组所需提供的冷量为
根据以上数据选择冷水机组见下表(表 8-1)
表8-1 冷水机组性能参数
该冷水机组采用R22制冷工质,COP可达5.0,满足要求。三台机组完全运行时,总制冷量为:350+494×2=1338KW.满足最大负荷的情况;运行一台LSBLG350和一台LSBLG494时,制冷量为:350+494=844KW,满足50%最大负荷的情况;运行两台LSBLG494时,制冷量为:494×2=988KW,满足75%最大负荷的情况。因此,三台冷水机组具有工况优化的条件。
8.2分水器和集水器的选择
8.2.1分水器和集水器的构造和用途
分水器和集水器实际上是一段大管径的管子,在其上按设计要求焊接上若干不同管径的管接头,在集中供水(供冷和供热)系统中,采用集水器和分水器的目的是有利于空调分区的流量分配和调节,亦有利于系统的维修和操作。
确定分水器和集水器的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选择标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。
8.2.2 分水器和集水器的尺寸
供水集管又称分水器(或分水缸),回水集管又称集水器(或回水缸),它们都是一段水平安装的大管径钢管。冷水机组生产的冷水送入供水集管,再经供水集管向各支系统或各分区送水,各支系统或各分区的空调回水,先回流至回水集管,然后由水泵送入冷水机组。供回水集管上的各管路均应设置调节阀和压力表,底部应设置排污阀或排污管(一般选用DN40)。
供回水集管的管径按其中水的流速为0.5~0.8 m/s范围确定。管长由所需连接的管的接头个数、管径及间距确定,两相邻管接头中心线间距为两管外径+1200mm,两边管接头中心线距集管断面宜为管外径+60mm。
[4]根据《中央空调设备选型手册》P650,分水器和集水器尺寸确定方法如下:
1)分水器的选型计算
取其中的流速为0.5m/s,循环水量为50.005 l/s
由公式dn?缸体内径为357.36mm,拟选用DN350的无缝钢管。
2)集水器的选型计算
集水器的直径、长度、和管间距与分水器的相同,只是接管顺序相反。 根据以上原则,分水器和集水器选择DN350尺寸。
8.3 补水定压系统的选型与计算 8.3.1补给水箱的选型和计算
补给水箱的作用是收容和补偿系统中的水量,因此,膨胀水箱已经成为空调系统中的主要部件之一。
空调水系统的补给水量△V可以按照下列公式计算:
△V=(式(8-1)
式中:?1――系统运行前水密度,kg/l;
?2――系统运行后水密度,kg/l;
VF――水容量概算值,l/m;
F――建筑总面积,m2。
查表得?1=0.993925(t=35℃),?2=0.99974(t=7℃),查表可得VF=1.0,建筑面积约为5625 m 2。则
△ V=(?VF ?F=113.65 L
因膨胀水量较小,而一般膨胀水箱有效容积为0.5-1.0 m 3,则本系统的膨胀水箱有效容积可取0.5m 3。
注意:膨胀水箱应加盖和保温,常用带有网格线铝箔帖面的玻璃棉作保温材料,保温层厚度为25mm。
8.3.1补给水泵的选型和计算
补给水泵在闭式系统中起定压补水的作用,是中央空调中广泛采用的定压方式。
补给水泵的扬程应保证将水送到系统最高点并留有2~5mH2O的富裕压头。补给水泵的流量应满足系统的漏水量。正常情况下补水量取系统循环水量的1%,事故补水量为正常补水量的的四倍。
H=19.8+3=22.8 m
正常情况下的水泵的流量
L=0.01× Lmax
=0.01×144=1.44
m3/h 事故时水泵的流量
L=4×0.01× Lmax
=5.76 m3/h
根据《中央空调设备选型手册》,选用一台IS50-32-250型水泵,其流量为3.75m 3/h,扬程为20mH2O,电机功率为1.5KW,转速为1450r/min,正常情况下使
用。选用一台IS65-40-315型水泵,其流量为7.5m 3/h,扬程为31.7mH2O,电机功率为14KW,转速为1450r/min,事故情况下使用。
8.4 水泵的选型和计算 8.4.1冷冻水泵的选择和计算
该厂房最不利环路为三层空调机组至一层机房的循环水路。闭式空调冷水系统是最常用的系统 1、循环水泵的流量
G?Q/(1.163?t)
=.163?5)=180.6 (m3/h)
1、 循环水泵所需扬程
冷水机组阻力取70kPa(7m水柱);
管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度40m与比摩阻150Pa/m,则摩擦阻力为40?150=6 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为摩擦阻力的50%,则局部阻力为6 kPa?50%=3 kPa;系统管路阻力为50 kPa+6kPa+3kPa=59 kPa(5.9m水柱);
空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5m水柱);
二通调节阀的阻力:取40 kPa(4m水柱)。于是水系统和各部分阻力之和为H=70kPa+59 kPa+45 kPa+40 kPa=214 kPa(21.4m水柱);
水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=21.4?1.1=23.54m。
根据《中央空调设备选型手册》,,选用IS100-65-315三台[10](两用一备),其性能参数见下表8-2。
IS型单级单吸清水离心泵性能参数表(2900r/min) [10]
8.4.2冷却水泵的选择和计算
根据选型原则,选择三台冷却水泵(两用一备)。
1)水泵流量的确定
L=(1.1~1.2) Lmax
公式(8-3)
设计最大流量
1.1~1.2―― 放大系数,水泵单台工作时取1.1,多台并联
工作时取1.2。
L=1.2×181=217.2 m3/h 2)水泵扬程H 的确定
水泵扬程H 按下式计算:
H =?2? Hmax
公式(8-4)
式中:H――水泵扬程,m;
Hmax――水泵所承担的最不利环路的水压降,m H2O;
?2――扬程储备系数取?2=1.1。
总压降Hmax为管网最不利环路的水压降,可以按照以下公式估算水泵的扬程:
Hmax=△P1+△P2+0.05?L?(1+K)
公式(8-5)
式中:△P1――冷水机组冷凝器的水压降,m H20;
△P2――最不利环路中并联冷却塔中水压损失最大者的水压
降,m H20;
K――最不利环路中局部助力当量长度总和与该环路管道总度的
本设计K=0.6[1]。
冷水机组冷凝器的水压降△P1=35.4KPa=35.4×0.102 mH20=3.61 mH20。最不利环路中并联冷却塔中水压损失最大者△P2是LBCM-LN-200,它的水压降△
P2=5.9m H20。环路中各种管件的水压降和沿程压降之和按估算法计算:水系统为同程式,最不利环路总长约为94.2m。 最不利环路总阻力约为:
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、行业资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、专业论文、第八章 制冷机房各种设备的选择95等内容。 
 第八章 制冷机房各种设备的选择_其它考试_资格考试/认证_教育专区。空调设备机房应用第八章 制冷机房各种设备的选择 8.1 制冷机组的选择 8.1.1 机组选型 该空调...  位置的选择与组成 .机房的位置选择 1 .机房的位置选择 离心式、 螺杆式制冷...第八章 制冷机房各种设备... 6页 免费
中央空调设备布置的基本... 10页 ...  选择原则 压缩机型式、台数、压缩级数的选择 大中型冷冻站:一般离心式或螺杆式...第八章 制冷机房各种设备... 6页 免费
制冷机房设计计算说明书... 暂无...  推荐选用 统一的环境安装无什么优势; 特别是楼层落差高、 冷媒管道(铜管)长的...第八章 制冷机房各种设备... 6页 免费
冷库维护保养方案 5页 免费
制冷...  第八章 空调机房设计 8. 1 机房位置及技术要求 8.1.1 机房位置的选择与...为方便机房内各种设备的更换,机房应留有适合最大设备或部件的运输通 道;实在有...  制冷机房设计说明书 14页 5财富值 第八章 制冷机房各种设备的... 6页 免费 济南市某办公楼空调用制冷... 15页 免费 项目10 制冷设备的选择与... 33页 免...  机房空调选型方案 一、描述由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不...根据现场的状况,建议选择方案三。 STULZ 产品介绍采用微机控制 ?每台机组通过...  制冷剂放设备的选型和布置_工学_高等教育_教育专区。制冷机房6 制冷机房设备的...第八章 制冷机房各种设备... 6页 免费 制冷设备的选择与制冷机... 33页 2...  29 第八章 末端设备及空调冷源设备的选择 ......空调风管、水管系统的安装和保温的处理; 系统的消声防震设计;制冷机房设备的选择与机房的布置情况的设计; 本次...消费者应该怎么选择制冷机组厂家-浙江沃克制冷设备有限公司
浙江沃克制冷设备有限公司
业务部电话:0579 -
业务部经理:
业务部传真:0579 -
办公室电话:8
您现在的位置: > 新闻中心
消费者应该怎么选择制冷机组厂家
/news/523.html如何选购制冷设备
发布时间: 0:00:00
在现代化工业生产中许多工艺中都会用到工业制冷设备,它已成为企业重要的基础设施。但是对于一般企业而言它又是一个专业性很强的产品,企业在选购制冷设备过程中可能会遇到许多的问题。如果选择不当可能会给企业带来不必要的损失。
根据我们多年的实践经验,总结了一些经验以便供您参考
首先在选购制冷机组之前我们要明确自己企业的需求。比如我们的工作环境是怎么样?我们的工艺参数要求达到什么标准等等。只有我们明确了这些自己的需求之后我们才能有效地与供应商进行沟通。
一般来说要注意以下几点:
一、机组工作环境(环境温度、冷却水水源便利性、沙漠环境、电源供应等等)
二、冷冻水出水温度(工艺冷冻水水温度要求)
三、制冷量(由专业系统设备方提供)注:市场上常有以小充大的不道德竞争现象
四、选用介质/载冷剂(导热介质:水、乙二醇、盐水、导热油、酸碱液等等)
五、制冷剂选择有无环保要求(发展中国家主要用R22、欧美用407C等)
六、有无腐蚀性气/液体
七、是否在防爆区内工作
八、有无其它特殊要求
九、选择风冷或水冷机型。水冷需配冷却塔使用;风冷简单方便,适合缺水地区,造价较水冷稍高、能效比低。
十、压缩机选择。作为机组最关键组成部分,压缩机的选择应选配可靠成熟的国际知名压缩机。
目前国际领先的压缩机品牌有德国比泽尔,意大利莱富康,台湾复盛汉钟等。 
此外:还应注意
1.冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。
3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。设计选用时,一般按极端条件下可能需要的冷量最大值选取。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。
4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
a) 冷水出水温度和流量;
b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
5.选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
& 6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
其次在明确企业的需求后我们就要去了解各个供应商产品性能与品牌了。目前市面上的制冷设备品牌繁多,但不外乎以下三大类:进口组装型品牌、国产产品、全进口品牌。
进口组装型品牌是现在的市场主流,采用一些进口较高的一个配置,利用国内低劳动成本,并引进先进的技术来合成的产品,它最大的优势就是价格低廉、单配置品质高,能在满足企业需求同时又能为企业节约成本,但目前国内企业发展时间都不长信誉和品质也是参差不齐,不乏以次充好,以小充大的混水摸鱼者。我们选择时一定关注企业的服务与信誉方面是不是良好;而不要盲目的去进行价格比较。
国产品牌主要有几大国内国营制冷企业,它们拥有比较强大的生产实力,但必定发展时间短单从技术层面来说还是要稍逊一筹,另外配件通用性也是一个劣势。比如说你选择了该品牌,以后的维护配件就只能找他们买了。
对于进口品牌来说机器品质确实是无可挑剔的,但其价格也是比较高位的,个人认为没有太大的必要。
不同系列品牌冷水机/冷冻机优缺点对比
郑重声明:资讯如何选购制冷设备由东莞市豪利制冷设备有限公司发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com),我们审核后将会尽快处理。会员咨询QQ群: 入群验证:企业库会员咨询.