接地电阻测试仪点间距多少

电气工程分区
查看: 7842|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分243帖子
四星助理工程师, 积分 243, 距离下一级还需 7 积分
请问是不是每个引下线都要在距室外地坪0.5m处设置接地电阻测试点啊?是每个都要设吗,为什么?
听众数收听数自我介绍欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群最后登录注册时间主题精华0积分745帖子
二星工程师, 积分 745, 距离下一级还需 55 积分
本帖最后由 ayxdl1101 于
09:25 编辑
5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
规范上是这样说的,看你的是那一种情况
欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分526帖子
一星工程师, 积分 526, 距离下一级还需 124 积分
楼上看来对规范很熟啊…
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3812帖子
都要设吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分241帖子
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
ayxdl1101 发表于
5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢 ...
这个说的好,平时没怎么注意
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2948帖子
一星高级工程师, 积分 2948, 距离下一级还需 52 积分
那墙外那个显示接地的小盒子不是这个吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
还是没太明白
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分461帖子
五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
按设计要求设置
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
本帖最后由 muyuyao 于
16:06 编辑
踏雪 发表于
-----------学习了!!!
请给出该条文所属的规范号、规范名称!!!
这一块在施工中往往不够重视,且做法五花八门!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分624帖子
一星工程师, 积分 624, 距离下一级还需 26 积分
gb50057《建筑物防雷设计规范》
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服) 上传我的文档
 下载
 收藏
毕业于医学院校,在医院工作,有相对丰富的护理经验
 下载此文档
正在努力加载中...
建筑物接地电阻的测试方法及要求
下载积分:1500
内容提示:建筑物接地电阻的测试方法及要求
文档格式:DOC|
浏览次数:27|
上传日期: 07:31:31|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
建筑物接地电阻的测试方法及要求
官方公共微信接地电阻测量方法
接地电阻测量方法
范文一:接地电阻的测量方法一般来讲,接地装置的阻抗是复数阻抗,包含电阻分量、电容分量和电感分量。对大地网来说,电感分量要大得多,对工频接地电路,接地电阻特别起作用,所以一般称工频接地阻抗为接地电阻。一般接地电阻测试仪测量出来的数值都是工频接地电阻。冲击电阻值一般是由工频接地电阻值换算得出,换算方法见本标准附录E。也可直接用冲击接地电阻测量仪测得。A.1 接地电阻的测量方法接地装置的工频接地电阻值的测量方法有两点法(电流表-电压表法)、三点法、比较法、多级大电流法和故障电流法、电位降法等,通常实用的方法是电位降法,接地电阻测试仪也是用的电位降法。本附录只介绍电位降法。A.2 电位降法原理图见图F.1图中三个接线端子E、P、C分别接到接地体、电流探针和电位探针。其中E端子连接接地体G,P端子连接电位探针,C端子连接电流探针。测量时,在C端子产生一个恒定电流,该电流经电流探针—地—接地体—E,形成电流回路。只要x和d足够长,且具有合适的比例关系,通过测量G、P之间的电压U,其电压U和电流I的比值就是接地电阻RG,即:RG=U/I
……………………………………(1)A.1 几种标准测量方法方法一:直线法,见图F.2。图
直线法方法二:补偿法, 见图F.3。图
补偿法方法三:三角形法,见图F.4。图
三角形法A.2 测量中需要注意的问题P点至E点的距离要大于10米,小于10米测量结果误差较大。测量时,要根据现场情况仔细选择C点,E点至C点所在直线的延长线一定要通过地网的中心点G,即CE连线要垂直于地网边缘。P点要选在C点至地网的中间,若对测量的数据有疑问时,可多选几个P点进行测量,再对数据进行分析,以便得出较准确的测量结果。测量时,测试线一般要求不要互相缠绕。测量时要避开地下的金属管道、通信线路等。如对地下情况不了解,可多换几个地点测量,进行比较后得出较准确的数据。在测量屋面避雷针、避雷带时,通常要加长E点的测量线。加长的测量线对小地阻的测量精度有较大影响,必须减掉加长线的线电阻。该线电阻可通过对比法得出或用电桥测出。特别值得注意的是,该加长线一定不能缠绕在一起,尤其不能盘起来(此时线电阻可达几十欧姆)。如果是加长P点和C点的测量线,此时加长线的线电阻可忽略不计。对大型地网(如发电厂等)接地电阻的测量,用电位降法的原理,通过其它设备来产生大的测试电流,用电压表测量P点的电压,经过计算,得出接地电阻。其它测量方法见GB/T 0
《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则
第1部分:常规测量》。原文地址:接地电阻的测量方法一般来讲,接地装置的阻抗是复数阻抗,包含电阻分量、电容分量和电感分量。范文二:接地电阻测试方法(图解)-手摇式地阻表测量原理一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。此主题相关图片如下:测量小于1Ω接地电阻时接线图1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。2、操作步骤2.1、 仪表端所有接线应正确无误。2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。此主题相关图片如下:钳形地阻表测量原理钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ... Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该电压被施加在图3所示的回路中,地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I,即可计算出回路中的总电阻,即: E/I=Rx+ 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)为R1、R2 ... Rn并联后的总电阻 在分布式多点接地系统中,通常有Rx >> 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn), “>>”意为“远远大于”假设上述条件成立,则被测地阻Rx=E/I。事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形地阻表才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形地阻表才具有了在线测量这一优势。实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示“open jaw”或类似符号。由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。二、钳形地阻表测量注意事项从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx >>1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地桩地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地桩,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点:1.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。我们在实际使用中曾遇到过这种情况,在我局F150模块局验收中,我们曾使用这种仪表进行接地线地阻检查。我们用钳形地阻表分别在A、B、C三处进行测量,发现许多局地阻偏高,尤其是C位置,许多局超过50Ω,有些局高达120Ω,于是开始怀疑测量结果不准确,后用老式的三点式测试法进行复测证实了这一点。在这种情况下,由于MDF架除地线外只有架底膨胀螺丝接地,膨胀螺丝插入室内地面不足10cm,其接地电阻必然很大,在C位置测得的回路总电阻其中包含此电阻,此时钳形地阻表工作原理中所提的假设条件不能满足,故而导致测量结果有较大偏差。2.注意测量位置,选取合适的测量点选取的测量点不同,测得的结果是不同 的,如在图4中的A、B、C三点测得的结果是不同的,而且差别很大,根据钳形地阻表的工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点的选取加以注意。测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。3.注意“噪声”干扰地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符号。
范文三:接地电阻的测量1. 接地电阻的概念与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫接地极。通过接地极与大地相连接,称接地。接地,按用途分,有防雷接地,防静电接地,防触电接地,工作接地,零线的重复接地,还有逻辑接地。工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈现的电阻称为接地电阻。通过接地极流入大地的电流作半球形散开,半球形的球面,在距接地极越远,电阻越小,20M以外的地方,已无电阻的存在。也就无电压降了。20M以外的地方,电位等于零,我们称为电气上的零电位,也称地电位。在接地体分布密集的地方很难找到电气上的地。电子设备中各级电路中,有一个参考电位,这个电位称为逻辑地。它可以是电子设备的机壳、底座、印刷电路版的地线,建筑物内总接地端子,接地干线。逻辑地,可以与大地相连接,也可以不连接。逻辑地没有接地电阻的概念。接地电阻的数值等于接地极的对地电位与通过接地极的接地短路电流的比。所谓接地电阻是表征工频电流或冲击电流通过接地极向周围大地流散的能力。接地电阻愈小,流散愈快。接地电阻不能用从接地极到大地某点的电阻来表达,因此,不能用欧姆表测量接地电阻。可以认为,接地电阻虽然具有直流电阻相同的量纲,但实际上是土壤电阻率ρ与电容的比率乘以介电系数ε,因此,确切的说,接地电阻应称为接地阻抗。同时,由于接地电阻R含有电容C这一分量。因此,测量时,不能使用直流电源。也不宜使用功率表法来测量,用功率法的指示值只反映电阻分量。而且一般功率表法的误差与功率因数COSΦ有关。随着COSΦ的降低,误差较大。接地电阻的阻抗角一般都是在Φ=COS(0.5-0.7)之间,因此,不宜使用功率表法来测量,因误差较大。由此可见,接地电阻与一般导体的电阻R=Ρl/S的物理概念是不一样的。其值与土壤电阻率ρ和介电系数ε的乘积成正比,与电容C成反比,而与接地装置内部的引线长度无关。2.测量方法1) 测量原理接地装置工频接地电阻的数值,等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中的工频电流的比值因此,测量接地电阻必须测量接地装置的对地电压和流入地中的工频电流接地装置的对地电压是指接地装置与地中电流场的实际的零电位区之间的电位差。因此,必须在接地体中通过流入地中的工频电流,电源的一端接接地装置上,另一端接在能与被测接地极构成回路的辅助电—1流接地极上。电压表的一端接在接地装置上,另一端接在处于实际的零电位区的电压接地极上。由于,单根接地极的零电位区在距单根接地极20M以外的地方,同时,电流接地极与电压接地极避免相互干扰,电压接地极必须设在距被测接地极和电流接地极20M以外的地方。因此,被测单根接地极,电流接地极,电压接地极三者应成20M—40M的直线布极方法。测量的电流不能过小,但也没有必要大到接近系统实际短路电流的数值。一般采用实际短路电流的1/5;电源应为独立电源,其容量约为5—10KVA;电源电压应在65—220V。可采用交流电焊机的次级做为电源。接地电阻测量仪,它一般也输出一个空载电压为6V的交流电源,电流为恒定10A或25A的交流源加到被测两点间,该仪器可测出两点间的电压降,并根据欧姆定律,直接显示出被测两点间的电阻。2) 测量方法① 电压表—电流表法适合测量小于0.5欧的接地装置。单根接地极时,被测单根接地极,电流接地极,电压接地极三者应成20M—40M的直线布极方法。接地装置是接地网时,被测接地网G,电流接地极C,电压接地极P三者也应成直线布极方法。电流接地极C与被测接地网G的边缘的距离应为DGC=(4—5)D,,被测接地网G与电压接地极P的距离应为DGP=90.5-0.618)DGC;D为被测接地网G的对角线最大长度。电压接地极P放在地中电流场的实际的零电位区;想找到地中电流场的实际的零电位区,可以把电压接地极P沿GC的连线方向移动三次。每次移动的距离约为DGC的5%。测量PG之间的电压。如果电压表的三次指示值之间的误差不超过5%。则可以把中间的位置作为测量用的电压极的位置。电压表的指示数值与电流表的指示数值的商即为被测接地网G的接地电阻。② 接地电阻测量仪的测量方法用接地电阻测量仪测量接地电阻时,产品说明书要求采用20—40米的布极方法。接地电阻测量仪都配有20M,40M的专用线。为了消除互电阻的影响,电压接地极P的电流接地极C距离不小于20M。如电流接地极C距电压接地极P的以外是建筑物,电流接地极C无法布置。电流接地极C和电压接地极P可以布置在被测接地网G的两侧;或电流接地极C和电压接地极P,被测接地网G三者成三角形,每边长为20米。 当被测接地网G的周围都是沥青或混凝土路面,可将两块平整钢板(250MM×250MM)放在路面上,之间浇水。测试夹夹在钢板上。也可在路面上放一能存住水的布质物料。带水的布质物料裹住辅助接地极;也可在路面上堆沙放水的方法,辅助接地极放在沙堆的水坑中。③ 接地电阻测量仪的介绍测量接地电阻时的交流电源由仪器自己产生,不用外加电源。 产生电源的方法有两种:手摇发电机式直接产生交流电源;经电池式变换为交流电源。ZC-8型接地电阻测量仪,手摇发电机的频率为98周/秒,以每分钟120转/分转动手摇发电机。MC-07型接地电阻测量仪,手摇发电机产生175V的直流电压,再变换为350V的交流。电池式的接地电阻测量仪内有直流9—12V的干电池,经变换,为了避免市电杂散电流的干扰,转换成约1000周/秒的交流电源。接地电阻测量仪是强制检定的仪器,每年送计量局检定一次。在检定有效期内,使用者应在使用前进行日常检定。日常检定内容有:1)机械零位的调整;测试仪器使用时,4) 起重机应该测量的接地电阻。起重机的供电电源一般采用380/220V的低压系统。一般分为TN和TT系统(中性点直接接地的低压供电系统)和IT系统(中性点不接地或经1000欧接地的低压供电系统)。TN系统:GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规范》4.2.2条规定:中性点直接接地的低压供电系统中,架空线路的干线的终端以及沿线每1KM处,零线应重复接地。电缆或架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地。(但距接地点不超过50M者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线接在接地装置上。低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不大于10欧。在电力设备接地装置的接地电阻允许10欧的电力网中,每一重复接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于3次。零线的重复接地应充分利用自然接地体。GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规范》4.2.1条规定:低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100KVA时,接地电阻不宜大于10欧。重复接地的接地电阻不大于10Ω。应按GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规范》4.2.2条规定理解,它不是起重机的接地电阻.TN系统中,未规定电气设备接零的同时必须与接地极相连。实际上车间都采用了环形接地网,零线接在环形接地网上。或电气设备与环形接地网相连又与零线相连。环形接地网的接地电阻应测量。它应是零线的重复接地电阻。GB14050—93的第4.2条中规定了TN系统的技术要求.在这个系统中,桥式起重机金属结构应接零线,漏电时起重机的总电源短路保护动作,切断故障电源; TN系统中零线应重复接地,此时,系统中有两个接地电阻,一个是中性点工作接地电阻,按GBJ65—83规定,不大于4Ω,它由供电部门负责。,另一个就是零线重复接地电阻,按GBJ65—83规定,不大于10Ω;它不存在‘零线重复非接地的接地电阻”. TT系统中:(中性点直接接地的低压(380V)系统),GB14050—93的第4.3条中规定了TT系统的技术要求.在这个系统中,桥式起重机金属结构应与独立于中性点的接地极相连接,即桥式起重机金属结构采用接地保护,按GB14050—93的第4.3.2条的规定,这个接地电阻应不大于50/In, In为系统出现相线与桥式起重机金属结构相碰的故障时,保护电器的动作电流,因为,在这个系统中, 桥式起重机金属结构采用接地保护,同时,必须设漏电保护器,此时, In应为漏电保护器的额定漏电动作电流.,这个电流与接地保护的接地电阻的乘积应不大于50V.;但上述标准未规定接地电阻的数值,100MA的漏电保护器的额定漏电动作电流,R≤500Ω,200MA的漏电保护器的额定漏电动作电流,R≤250Ω,500MA的漏电保护器的额定漏电动作电流R≤100Ω;同时,这个接地电阻还应有在漏电保护器失效时,有降低桥式起重机金属结构上对地电压的作用。.因此, 这个接地电阻一般应不大于4Ω.TT系统中,电气设备应与独立于电源的接地极相连。这个接地极的接地电阻应测量。IT系统:GB14050—93的第4.4条中规定了IT系统的技术要求.在这个系统中,桥式起重机金属结构采用接地保护,按GB14050—93的第4.4.2条的规定,这个接地电阻应不大于50/In, In为系统发生相线与桥式起重机金属结构相碰的第一次接地故障时,桥式起重机金属结构的接地短路电流,;但上述标准未规定接地电阻的数值。在接地电阻上的电压应不大于50V这是IT系统第一次接地故障时的安全条件。此时不必切除供电,IT系统中,分三种情况:①供电半径不大于1KM时,电源的中性点不接地,电气设备应与接地极相连,这个接地极的接地电阻R应测量。应满足:3RU/(3R+r)≤50;r是相线对地电阻。按规定:r≥0.38MΩ,R≤500Ω即可满足IT系统第一次接地故障时的安全条件。为了 使相线对地电阻r下降后也能满足IT系统第一次接地故障时的安全条件,一般要求R≤2-4Ω;矿山一般要求R≤2Ω②电源的中性点经1000欧的电阻接地,电气设备与独立于电源的接地极相连;或两个或几个电气设备共用一个接地极,这个接地极的接地电阻应测量;R≤294Ω即可满足IT系统第一次接地故障时的安全条件。为了防止接地电阻r增大后不能满足IT系统第一次接地故障时的安全条件,一般要求R≤2-4Ω;矿山一般要求R≤2Ω;③电源的中性点经1000欧的电阻接地,电气设备与电源的中性点1000欧的电阻共用一个接地极接地,这个接地极的接地电阻不必测量。因第一次接地故障时这个接地极的接地电阻不流过接地电流。第二次异相接地故障时,两个或几个电气设备单独接地时,这几个接地电阻分别与漏电保护器的额定动作电流的乘积应不大于50V,这也是IT系统第二次异相接地故障时的安全条件之一。R≤500Ω即可满足IT系统第二次异相接地故障时的安全条件。为了防止接地电阻r增大后不能满足IT系统第二次异相接地故障时的安全条件,一般要求R≤2-4Ω是够用的。
范文四:第4 4卷 第 1 0期  20 0 7年 1 0月委 ’ 珏嚣V1   N .  o 4 o0 . 4 10cob r 2 0   t e  0 7接 地 电 阻测 量 方 法曹晓华 , 、 昌, 、 伟  刹昭 刹( 青岛供电公司 ,山东 青岛 2 6 6 ) 60 1摘要 : 介绍 了几种常用的接地 电阻测量方法和原理。关键词 : 地 电 阻; 路 电流 ; 接 短 测量 方 法中图分 类 号 : M 0   T 46文献标 识 码 :   B文章编 号 :0 1 8 2 (0 7 1 — 0 0 0   10 — 4 5 2 0 )0 0 4 — 3M e s   m e t Me h d f r Ea t  ssa c   a ue r n  t o   o   rh Re it n eCAO  a - u Xio h a,SUN  a - h n Zh o c a g,SUN W e    i( n d o P w rS p l Co a y Qig a   o e  u py   mp n ,Qig a   6 0 1 hn ) n d o 2 6 6 。C iaAb t c . e e a sr t S v r l a  me h ds a d r cpl  o me s r   a t r ssa c   r  n r d c d t o   n  p i i e t   a u e e r n h e it n e a e ito u e   Ke   y wor s: ar   e i a c d E t r ss n e; S o tcr ut c re t Me s r me tm eh d h t h r i i urn ;   c   a u e n  t o1 引言在 电 网的工 作 中经 常涉 及 到 接地 问题 , 试 验  如设 备 外壳 要 接 地 、 压器 中性 点 要 接 地及 避 雷 器末  变端 要接 地等 。变 电站 为满 足各种 接 地要求 特 敷设一  个 统 一 的接 地 网 ,希 望 当接 地 网 中流 过 故 障 电 流  时 , 地 体 不 出现 危 险 的 过 电 压 , 就 要 求 接 地 电  接 这图 1 接 地 电 阻表 法 测 量 接 线 图Fi .  M e s r me t ic i f e r h e it n e g1 a u e n  c r u t  o   a t  r ssa cm ee   t r me h d to一阻应尽 可 能 小 。 当接地 网敷设 好 后 , 要 测 量其 接  就 地 电阻 , 以判 定 它是 否 符合 设 计 要 求 。运 行 中的接地 网会 发 生锈 蚀 和 开焊 现 象 , 此应 定 期 测 量其 接  因 地 电阻 , 以判 定是 否 要进 行 处 理 。 下 面介 绍 几种 常  用 的接地 电阻测量 方法 。G接 地 网一 电位极c一 _电 流极221 直 线 法  ..直线 法测 量 接线如 图 2所示 。2 接地 电阻测量方法21 接 地 电阻表 法  .测量接线如图 1 所示 。如果接地体最长射线为,———一 ——— —{  P  ̄  / /p—— 笪则 电位 极 与接 地 网 间距 离 咫 一 般取  ~ . 电  25  ,互 兰//// ]/ /I c/ / /流 极与 接地 网 间距 离 C E一般 取 牝 。该方 法 的优 点图 2 直线 法测 量接 线 图是 简单 方便 、 自带 电源 、 接读数 。缺点是 由于使用  直的是直 流 电源 , 能测 量纯 电阻 性 的接 地 网 。一般  只Fg2 Me srmetc c i o ietmeh   i。  au e n  i ut fdrc  to r   d卜 接 地 网  电 位 极  G一 电 流 极  r 隔离变 接 地 体 半 径测 量 含 有 较 大 电感 分 量 的 大 型 接地 网 时 ,误 差 较大 , 宜采 用 。 不22 补 偿 法  .A — 电 流 表  V—— 电 压 表 —T一 调 压 器  _测得 的电阻 为 :补 偿 法 又 分 为 直 线 法 和夹 角 法 ,以 下 分 别 叙述。R  :ZT 1(  + L 上r p     cp -一)c-   r阅读详情:第1 0期曹晓 华、 孙昭 昌、 孙伟: 接地电阻测量方法4  1式中c — 接地 网与 电流极 间 的距离  — p — 接地 网与 电位 极 间的距 离  —得:02   3   - = 9。 0。接地 体半 径  接地 体 的真值 电 阻为 : L二  r   rr使 用夹 角法 也要 满 足下 面几 个条 件 :() 1 接地 极 为半球 体 。   ( ) 壤 电阻率 P均 匀 。 2土,因此如 果 使一 +   —L — j一: 则 可 测 得 接 地  0P   cp -  c   一() 远大于 r 3 c远 。   变 电站 接地 网只能 近似 满足 前两个 条 件 。对 于体 的 真值 电阻 , c远 远 大 于 r则  一  若 ,C — r  C, 上  解第 三个 条件 ,当 c较小 时对 测 量结果 的影 响不 如直线 法 明显 ,因此 当 c大 于 r 4倍 以上 即可 满 足工 程  测 量要 求 , 于 2 0 V变 电站 而言 , 对 2k 接地 网半 径 r 能  达 到 8 m左 右 ,因此 电位极 、电流 极达 到 4 0 即  0 0m 可, 比较 容易 实现 。23 电 位 降 法  _式 可 得 : = .1c也 就 是 说 电 位 极 位 于 电 流 极 的  p 06 806 8位 置处 即可 测得 真 值 ,但 是 实现 这 个 理论 有  .1几个 前提 条件 :( ) 地极 为半 球体 。 1接   ( ) 壤 电阻率 P均 匀 。 2土() 3 c远远 大 于 r 。电位 降 法是 G / 1 9 91 2 0BT 7 4 .— 0 0国标 《 地 阻抗  接 测 量导则 》 荐 的测量 方 法 , 测 量接线 与 直线法 类  推 其似, 其原理 是 设置 一个 电流极 固定不 动 , 电位极 沿  将 着 电流极 与接 地极 的连线 移动 进行 多次 测量 ,每 一  点分别 测 出一 个视 在接 地 阻抗 ,画出接 地 阻抗 的移  动变 化 曲线 , 曲线 转 入水 平 阶段 的接地 阻抗 值 , 该 即而 变 电站 接地 网前 两个 条 件 一 般很 难 满 足 , 因此测 量必然 存 在误差 。 于第 三个 条 件 , 般要 求 c 对 一大 于 r1  0倍 以上 , 于 2 0 V 变 电 站 而 言 , 地 网  对 2k 接 半 径 r 达到 8 m左 右 , 能 0 因此 电流 极 一 般 要求 达 到  8 0 以上 , 样 劳 动强 度 也 相 应增 大 , 0m 这 另外 对 市 区  变 电 站 而 言 ,受 周 边 地 形 条 件 限制 往 往 不 容 易 达到。222 夹 角 法  ..为待测 接 地 网的 真实 接地 阻抗 。这 种方 法不需 要 接  地 极 为半 球体 和土 壤 电阻率 均 匀 的假设 条件 ,但 要多次进 行测 量 分析 ,同时要 求 电流 极要 在接地 极 的  作 用 范 围以外 , 即电流 极要 足够 远 。 如果 电流 极在 接  地 极 的作用 范 围 以内 , 曲线 的水平 部分 不 明显 , 则 难  以得 出正确 结 果 。 4为典 型 的视在 接地 电阻曲线 。 图电位 极 在 电  \ 电 位 极 在 电夹 角法 测量 接线 如 图 3所 示 。I~!IG流极对侧流极 内侧//\ 流极外侧~、图 3 夹 角 法 测 量 接 线 图F g 3 M e s r me t c r u t o   ng e me h d i .  a u e n   i c i f a l    to一接图 4 视 在 接 地 电阻 曲线F g4 Ap a e t e r   e it n e c r e   i.  p r n   a t r ssa c   u v h s接 地 网一 电位极c一 _电 流极  A — 电 流 表  — 调 压 器E —接地极 —C — 电流 极  —V — 电压 表  G — 隔 离 变  r — — 一图 4中纵坐标 为视在 接地 电阻 ,横 坐标 为 电位极 位置 。测得 的 电阻为 :  ) ( 一 + 一 一 ) R: _Z叮   T r   D   £   C r -3 测试中应注意 的问题( ) 试 的安 全性 。 测量 运行 中变 电站 的接 地  1测 在接地 体 的真 值 电阻 为 :因 此如 果使 一 41 1一一一:.0 则 可 测 得 接 地体  ,电 阻时 , 如果 系统 正好 出现接 地或 雷击 故 障 , 接地 网  中将 有故障 电流 流过 , 引起 接 地 网 电位 的升 高 。 因此在雷 雨天 气禁 止 测量 接地 电阻 。 外 , 然 在人触 及  另 虽PC T -的真 值 电阻 。   其 中 l ̄ p+ 22 co O = v 2c- p cs   / — — 若 p c c远 远 大 于 r :, ,则  一  1,试验 引线 时 , 系统 发 生接地 故 障 的概率 极小 , 但也 应解 上式 可引起 重视 。因此测 试 时应使 用 绝缘 鞋 、 绝缘 手套 、 绝阅读详情:4  2缘垫 及其 他 防护手 段 。查  珏4 卷  4流 ) 由于 变压 器 中性 点 不接 地 , , 系统 单 相接 地 时 只  有 电容 电流流过 ,流 入地 中 的短路 电流 不大 ,且 当  I3 A时 系统 中都 会加 装 消弧 器或 采取 其他 降 低 短  >0 路 电流 的措 施 , 因此一 般要 求 尺≤1 03 = 1。这种  2 /0 41 接 地装 置可 以采 用补偿 法 测量 ,这类 变 电站 大部分( ) 壤 含 水 量 增 大 会 使 土壤 电 阻 率 降 低 , 2土 测得 的接 地 电 阻也会 相 应偏 低 , 变 电站地 网设 计 时  而应在 最 严酷 的条件 下 也 能满 足 要求 , 因此 应 尽 量 在  干燥 的 季节 测 量接 地 电阻 , 地 网交 接 时应 避 免 在  新雨后立 即测量 接地 电阻 。位 于城 市 中心负 载密集 区 ,采用 夹 角法 时一般 要穿越 马路 , 考虑 到试 验人 员和 测试 线 的安全 , 常采 用直  线 法顺 着 马路 边 人行 道 布线 。 目前 3 k 5 V变 电站 大  量 采用 G S设 备 ,接 地 网半 径一 般 在 2 m ̄ 5 因  I 0 2 m, 此 电流极 布线 在 2 0 3 0 即可 , 0 m ̄ 0 m 现场 条件 一般 能  满足 。 于 电力系统 中的有效 接地 系统 的接 地装置 , 对即 10 V及 以上变 电站 , 程 规定 尺≤20 0,, 1k 规  0 ,( 为( ) 用 补 偿 法 测 量 接 地 网接 地 电 阻 时 , 下  3采 地 电缆 、 属 管 道 ( 金 自来 水 、 化 气 管 道 等 ) 引起 大  液 会 地 中 电场 畸变 , 测 量 结 果 带 来 较 大误 差 , 量 布  给 测 线 时 应尽 量 与这 些 电缆 和 管 道垂 直 , 好 采 用 电位  最 降法 。   ( ) 试 时应 将 避雷 线 断 开 , 试 完毕 后 恢 复 。 4测 测   但 实 际操 作 中考 虑 到安 全性 和 劳动 强度 , 一般 未 将经接地 网流入地 中的短路 电流 )考 虑 到经济 和技术  , 因素 , 一般 要求 R≤05l 有 特殊 设计 要求 的除外 )  .l( 。避 雷线 断开 , 因此 测得 的结 果 比实际 值略低 。( ) 电 站 的低 压 电 源 一 般 是 零 地 合 一 的 , 5变 因  此 采用 大 电流 测 量 时应 使用 隔 离 变 , 则有 可能 将  否 火线 直 接接地 。   ( ) 量时 , 将 试 验设 备 直 接连 至 接 地体 上 , 6测 应   不应 通 过接 地 线或 其 他 引线 连 至接 地 体 上 , 以减 少  引线 电阻 和接触 电阻 , 对 10 V及 以上 地 网显 得  这 1k 尤其 重要 。   ( ) 大 电流 法 测 量 接 地 电 阻时 , 尽 量将 电  7用 应如果 变 电站周 围土壤 电阻率基 本均 匀 ,可 以采用 补偿 法测 量 。 这类 变 电站接地 网半 径 一般较 大 , 大部分  位 于郊 区 , 采用 直线 法时 要求较 长 的布线 , 因此往往  采 用夹 角法 。 果变 电站 周 围地 形 复杂 , 如 土壤 电阻率  极 不均 匀 , 用补 偿法 测量 误差 较 大 , 采 须采 用 电位降法。 电位降 法要求 电流 极在 接地极 的作用 范 围以外 ,因此要求 更 长 的布线 , 且要 反复进 行 多次测 量 , 并绘  出曲线 进行分 析才 能得 出结 果 , 劳动 强度较 大 , 但测  量结 果 精确 , 国标推 荐 的测量方 法 。 是以上测量 方法 都是 用工 频 电源进 行测 量 ,如果压导 线 和 电流 导线 分 开 , 以减 少 由于互 感 作 用 而在电压导 线上 产生 的感 应 电压 , 少测 量误差 。 减() 8 如在 加压 之 前 , 电压 表 即有 读 数 , 明 存在  表 外 来 干 扰 ,可将 电源 倒相 测 量 两 次 ,并 按 公式 U   =,  ———————————一 _大地 中存 在工 频 干扰 , 虽可用 倒相 法进 行修 正 , 还  但 是 会给测 量结 果带来 误 差 ,这时 最好 的办 法是采 用变频 电 源进 行 测量 , 这样 可 以避开 工频 干扰 , 能得 出、  (  一 ) /  + 2 计算实际电压。v较准 确 的结果 。 目前 已有 便携 式 的接地 电阻 测试 仪 ,它采 用干 电池 供 电 , 逆变 成非 工频 的交 流 电源 , 以  可( ) 消 除 地 中 杂 散 电流 的 影 响 , 尽 可 能 增  9为 应 大测试 电流 。有 两 个办 法 可 以实 现 : 是 提 高 电源  一 电压 。 是降 低 电 流极 的接 触 电阻 。如 选 择水 湾 或  二 潮 湿 的 土 壤 , 可将 电 流极 更 深 地 打 入 土 中 , 在  也 并 周 围浇水 。抗干 扰测 量 , 点 是试验 电流 太小 , 缺 该仪 器测 量原理和布 线与 上述方 法相 同。5 结束语变 电站 接地 装 置是 一 项 重 要 的安 全 技术 措 施 ,   关 系 到 电网的安 全 和经济 运行 , 因此 , 准确 测量 接地电阻 意义重 大 。4 测量方法探讨上 述 三 种 测 量 接 地 电阻 的方 法 适 用 于 不 同 的  接 地 装 置 。对 于独 立避雷 针 、 路 杆塔 以及 其 他接  线 地 电阻要 求不 大 于 1 n 的小型 接地 装置 , 以采用  0 可 接 地 电 阻表 法测 量 ,这种 测 量方 法 劳 动 强度 小 、 成参 考 文献 :【1 陈 化 钢 . 力设 备预 防性 试 验 方 法 及 诊 断 技 术[ . 京 : 1   电 MI 北中 国科 学 技 术 出 版社 ,O 1 2O .本 低 , 量精 度 也 能满 足要 求 。对 于 电力 系统 中 的  测非 有效 接地 系统 的接 地装 置 , 3 k 如 5 V变 电站 , 规程  规 定 尺≤101( 经 接 地 网 流 入 地 中 的短 路 电  2 1 ,为【】 G / 19 91 20 . 地 系 统 接 地 阻 抗 测 量导 则【】 2 BT 7 4 、— 0 0接 S.收 稿 日期 : ( l 1 — 8 2)6 2 2   0—作 者 简 介 : 晓华 (9 1 )男 , 南衡 阳人 , 岛 供 电 公 司 高 压监 督 专 工 , 事 三 项监 督 丁 作 。 曹 17 一 , 湖 青 从
范文五:接地电阻的简单测量方法1 摇表测量法测量前,首先将电位探测针P和电流探测针C分别插入地中,使它们与接地极E成一条直线,E、P、C三点间距离为20m。随后将E、P、C用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以2r/s的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。2 仪表测量法在隔离变压器B的电源两端中,分别接上电流表、电压表、开关,如图1。当开关闭合后,用电流表测出线路的电流。用高内阻电压表测出接地极E与临时接地极P之间电阻RE的电位差V。最后用RE=V/I公式计算出接地电阻值。
图1接地电阻仪表测量法3 万用表测量法3.1 三角形测量法。在接地体E的3m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,使它们之间的夹角为30°~60°。然后用高精确度的万用表分别测出REP、REC、RPC电阻。最后用下列公式计算出接地电阻值。RE=1/2(REP+REC+RPC)。图2接地电阻三角形测量法3.2 直线测量法。在接地极E的3m和6m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,如图3。若用万用表测得:RE+RP=8Ω,RP+RC=10Ω,RE+RC=6Ω,则可以用解三元一次方程组方法,分别求出RE、RP、RC的接地电阻值。
图3接地电阻直线测量法
范文六:用万用表测量接地电阻的方法用万用表测量接地电阻的方法在一般情况下,测量接地电阻都要用专用的接地电阻测试仪进行测量,而在很多时候,我们手边都没有这样的测试仪。下面介绍一种用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪比较起来,差别很小。找两根长度约l m左右的φ12圆钢,用砂纸将其打磨光滑,然后在原有接地极两侧5 m左右的地方打入地下约O.8 m,尽量使两根圆钢与原来的基地极保持一条直线上。如图所示。A表示打入的第一根圆钢,B表示打入的第二根圆钢,0表示原来的接地极。A圆钢的接地电阻记作Ra,B圆钢的接地电阻记作Rb,原来的接地电阻记作Ro,AO间的土壤电阻记作R,则BO间的土壤电阻也是R,AB间的土壤电阻就可以近似认为等于2R。有以下几个公式成立:综合上面3个式子,可以看出,有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2关系式成立,而Rao、Rbo、Rab都可以用万用表方便地测量出来。测量电阻时要尽量把圆钢和原来的接地极用细砂纸打磨光亮,这样可以减少表笔与其接触电阻。比如实测数值:Rao=8.6Ω Rbo=9.3Ω Rab=10.9Ω 则有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.6+9.3-10.9)/2=3.5Ω。这样做过以后,再在与第一次测量直线垂直的直线上进行同样的测量,计算出这个方向上的接地电阻。比如实测数值:Rao=8.4Ω Rbo=9.4Ω Rab=11.1Ω,则有:Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.4+9.4-1.1)/2=3.35Ω。取两作次测量的平均值:(3.5+3.35)/2=3.425Ω作为所测接地电阻值。注意:在测量过程中每个地方应尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以用来减少偶然误差。用万用表测量接地电阻的方法用万用表测量接地电阻的方法在一般情况下,测量接地电阻都要用专用的接地电阻测试仪进行测量,而在很多时候,我们手边都没有这样的测试仪。范文七:在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:RAB=RA+RB+RX①RAC=RA+RC+RX②RBC=RB+RC+2RX③将①+②?③即得:RA=(RAB+RAC?RBC)/2。。。。。。④④式即为接地电阻的计算公式。实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:RA=(8.4+9.3?10.5)/2=3.6(∩)所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通 道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、 PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注/
范文八:接触网避雷器接地电阻测试方法使用工具:ZC-8型接地电阻测定仪1套,手捶1把。测量方法:ZC-8型接地电阻测定仪测试示意图如下: ZC-8型EPCE120M第一步:E1接线端与被测接地极相连,沿被测接地体E1使电位探测针P1和电流探测针C1成一直线,各相距20m。第二步:用细导线(测定仪配备有导线)将E1、P1、C1连接于仪表相应端钮上。第三步:将仪表放置水平位置上,检查检流计指针是否指示红线上,否则用调零器调整它到红线上。第四步:将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢摇动发电机,同时旋动“测量标度盘”使检流计的指针趋于红线。第五步:当指针接近红线,加快发电机的转速度,使其达到120r/min,继续调整“测量标度盘”,使指针指于红线上。— 1 — P120MC1第六步:如“测量标度盘”小于1时,应将“倍率标度”置于较少的倍数,再调整“测量标度盘”以求得准确读数。第七步:以“测量标度盘”的读数,乘以“倍率标度”倍数,即为所测的接地电阻值。注意事项:1.当检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些;当检流计灵敏度不够时,可沿电位深测针和电流探测针注水使其湿润。2.当接地极E1和电流探测针C1之间的距离大于20m时,电位探测针P1的位置插在离E1C1之间的直线几米以外时,其测量误差可以不计。当E1C1之间小于20m时,则应将电位探测针P1正确地插于E1C1的直线中间。— 2 —
范文九:工业技术2011NO.19ChinaNew中国新技术新产品接地电阻表测量方法及检定黎映玲(广东佛山528100)摘要:接地电阻表具有操作简单、携带方便,广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻。接地电阻的测量是监测接地质量,保证用电安全的重要措施。本文对接地电阻的测量方法和接地电阻测试仪的检定进行了探讨。关键词:接地电阻;测量方法;装置中图分类号:TM934.1文献标识码:A随着电力系统的发展,发生接地故障时经地网流散的电流愈来愈大,地网的电位也随之升高,由于接地措施的缺陷而造成的事故也屡有发生,接地是电气安全领域的一个重要内容。为了保证设备和人身的安全,电气设备必须有一个可靠的接地,以排泄电荷入地。一般在土壤中埋设金属接地体,将电气设备与接地体连接,称为接地线、地,接地体和接地线的总体称为接地装置。零电位在工矿企业、电力系统中是一个重要的概念,而接地的概念在电力系统中尤其重要,接地的安全性可以减少甚至避免电网免受雷击的影响。一般认为在理想的情况下,地线上任何一点具有等电位且能承载瞬间的大电流,地线的电阻为零。但是,实际上大地并不是理想的导体,它具有一定的电阻率,如果有电流流过,大地就不再保持等电位,而是在电流流入点和远处的零电位之间形成一个电压降,接地电阻R就是接地点处的电位U和接地电极中注入的电流I的比值,即R=U/I,单位是Ω。人们研究的目的就是尽量降低接地电阻值,进而接近理想的接地状态。接地电阻的测量一般采用接地电阻表。接地电阻表属国家列入安全防护的强制检定计量器具,正确使用接地电阻表,对保证安全生产意义重大。1接地电阻的测量方法接地电阻的测量方法包括两极法、三极法、钳表法等。不同的接地电阻测量方法有相似之处,也不尽相同,各有优点。1.1三极法图1是按照三极法测量的接地电阻测试仪测量接地电阻的原理图。它的原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。电流线和电位线的布线方式主要有直线法和30夹角法两种。直流法布线时,在图1中电压极P和电流极C离杆塔基础边缘的直线距离dGP=2.5L和dGC=4L(L为接地装置的最大射线长度)。该方法适用于地基接地,建筑工地接地和(接地装置的最大对角线较小,且工频防雷接地。)使用时必须有两个接地接地电阻大于0.5Ω时。棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20m。接线方式:P2接探测电极,C2接辅助地,C1和P1连接后接被测地。说明:测试仪有三端子和四端子两种,四端子接线如图1所示,三端子接线基本相同。图1测量接地电阻的原理接线图G为被测接地装置;P为测量用的电压极;C为测量用的电流极;M为接地电阻测试仪;L为接地装置的最大射线长度两极法和四极法接线方式与三极法原理相同,使用的场合不同。当有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,采用两极法的测量结果可以作为被测地的结果。该方法适用于楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。接线方式:C1+P1接到被测地,C2+P2接到已知地。四线法主要是在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时C1和P1必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。适用于被测接地装置的最大对角线较大,或在某些地区(山区或城区)按要求布置电流极和电压极有困难时,可以利用变电所的一回输电线的两相导线作为电压线和电流线。1.2钳表法钳表法测量接地电阻的最大特点是不必布置电流极和电压极,不用断开接地装置的接地螺栓连接,无需外加电源,用钳表夹住接地线或接地体即可,而且不必断开接地装置上的支路,适合在布置电极不方便的场合下使用。图2是钳表法测量杆塔工频接地电阻的示其中,Rj为被测杆塔的接地电阻,R1、R2!Rn意图。是通过避雷线连接的各杆塔支路接地电阻,U为钳形接地测试仪的激励电压,I是钳形接地电阻测试仪感应的回路电流。图3是钳表法测量杆塔工频接地电阻的等效电路。图2钳表法测量杆塔工频接地电阻的示意图图3钳表法测量杆塔工频接地电阻的等效电路图钳形法还有单钳和双钳测量方法之分。单钳测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而参考文献且不能断开接地连接防止发生危险。适用于多[1]申莉,刘莉萍,曹作群.接地电阻的测量和接地点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。电阻表的检定[J].湖北电力,2003.02.接线方式:用电流钳监测被测接地点上的电流。双钳法测量时要求接地装置具有多点接地,且不打辅助地桩,测量单个接地。接线方式:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25m。2接地电阻测试仪的检定计量检定部门最常遇到的是ZC-8摇表和数字式接地电阻测试仪,它们都是基于三极法原理测量接地电阻,且都是利用欧姆定律测得接地电阻值。ZC-8型测试仪(摇表)测量时需要拆开接地引下线的连接板,而且这种测量方法只能测量地网的接地电阻,而不是整个泄流通道的电阻,其结果受到接地极的布置、接地极形状的影响。数字式接地电阻测量仪和接地摇表的最大区别是数字化处理,并由电池或市电供电,无需手摇。不同产品采用的测量电压和频率有所不同。作为计量部门,保证接地电阻表检定结果的准确性尤为重要。对于接地电阻测试仪的检定方法主要是采用直接比较法,在JJG366-2004"接地电阻表"检定规程里面详细介绍了接地电阻表的检定过程和方法。检定过程采用三极法接地电阻测试仪来测试标准装置的模拟接地电阻值,进行比对。在检定过程中,以下几个方面可能会对检定结果产生的影响:(1)接触不良:接地电阻测试仪的存放不良,使得接线柱产生氧化锈蚀现象,可能造成接触不良从而影响测量读数。(2)转动速度:对于指针式接地电阻测试仪,测量时手柄转动速度的变化可能造成对测量结果的影响。应由慢渐快并保持150r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。(3)连接线:接线柱与被检品之间的导线连接长度可能影响测量结果,尤其对于0.01Ω档,引线电阻的影响尤其明显。同时,应防止绞线绝缘不良而影响读数。(4)使用时必须水平放置,且远离外磁场,尽量避免外界因素的干扰。此外,理论上,辅助电极的接地电阻小于5kΩ时,不影响测量结果,但如果电流电极接地电阻Rc太大,将使注入电流减小,易受干扰。因此,在JJG366-2004规程还要求检定辅助接地电阻的影响。3结束语接地是电力系统的一个重要问题,接地的好坏直接关系到电气设备和人身的安全。因此电力系统和工业领域对接地的要求越来越严格,接地电阻的准确测量具有十分重要的意义。对于计量检定部门来说,就是在实际检定工作中,准确计量接地电阻测试仪。中国新技术新产品-153-
范文十:接地电阻的测量方法简介董振亚
北京供电局 (100031)接地线和接地体都使用金属材料,统称为接地装置。电力部门按用途不同设有各种接地装置 ,如保护接地、工作接地和防雷保护接地等。接地装置的接地电阻包括:接地线电阻、接地体电阻、接地体和土壤的接触电阻以及接地电流途径的土壤电阻等。在上述各种电阻中,接地线和接地体的电阻很小,可以忽略不计。这样,接地装置的接地电阻的数值就是接地体对大地零电位点的电压和流经接地体的电流的比值,即:R=式中
R——接地电阻 ΩU——电压
VI——电流
A接地电阻有冲击接地电阻和工频接地电阻之分。冲击接地电阻是按通过接地体的电流为冲击电流时求得的接地电阻值,它对通过雷电电流时的情况下很有研究价值;而工频接地电阻是按通过接地体的电流为工频电流时求得的接地电阻。一般在不指明时,接地电阻均指工频接地电阻而言,测量出的接地电阻数值也是工频接地电阻值,以便衡量其接地电阻是否符合规程要求。各种接地装置对工频接地电阻数值都有不同的要求,如表1所示。在接地装置完工后或在运行中,均需按规定进行测量,以鉴别其是否合格。接地电阻的测量方法很多,这里仅介绍目前应用最普遍的ZC—8型接地电阻测量仪的技术特点及其使用方法。1
ZC—8型测试仪技术特点和使用方法1.1
ZC—8型测试仪的技术特点(1) 在仪器的检流计回路内,接入了电容C1,使在测试时不受土壤电解电流的影响。(2) 发电机输出频率为110~115Hz,并采用了由BG、D等组成的相敏整流环节,以避免市电杂散电流对测试的影响。(3) 制造厂生产的仪器,如果设有4个端钮的,还可用来测量土壤电阻率。该仪器还分B组和T组两种类型,B组适用于普通气候条件,T组适用于亚热带的气候条件,即可适合在环境温度为0~50℃和相对湿度为98%以下的气候条件使用。表1
各种接地装置的工频接地电阻要求值注:1.R——最干燥季节的接地电阻
ΩI——计算用的接地故障电流
对高土壤电阻率地区,接地电阻的要求放宽后,尚应满足接触电压和跨步电压的要求。1.2
ZC—8型测试仪测量简单接地体的接地电阻的操作程序(1) 使被接地极E′、电位探测针P′和电流探测针C′,依直线彼此相距20m插入地中,且电位探测针P′插于接地极E′和电流探测针C′之间(如图1所示)。(2) 用专用导线将各极与测试仪的相应端子连接,即E′接E、P′接P和C′接C。(3) 将仪表放于水平位置,检查检流计的指针是否指于中心线上(即零线),否则可用零位调整器将其调正指于中心线。图1
ZC—8型接地电阻测试仪使用接线图(4) 测量开始,先将倍率开关S置于最大倍率,慢慢转动发电机的手柄,同时旋动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线。然后逐渐加快手柄的转速,使其达到120r/min以上,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上。(5) 如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率开关”置于较小倍数,再重新调整“测 量标度盘”,以得到正确读数。(6) 用“测量标度盘”的读数乘以倍率标度的倍数,即为所测的接地电阻值。1.3
ZC—8型测试仪测量中的注意事项(1) 当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针插入土壤的深度浅一些;当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针和电流探测针注水,使其所接触的土壤湿润。(2) 当用0~1/10/100Ω规格的测试仪(具有4个端钮)测量小于1Ω的接地电阻时,应将C2、P2间连片打开,分别用导线联接到被测接地体上(如图2),以消除测量时连接导线电阻的附加误差。图2
消除连接导线电阻附加误差的测量(3) 应避免在雨后立即测量接地电阻。为了保证四季中接地电阻均能符合要求,最好在条件最差的季节进行测量(即土壤干燥时进行)。(4) 测量时应将接地装置与避雷线断开。(5) 电流极、电压极应布置在与线路或地下金属管道垂直的方向上。 2
复杂接地体的接地电阻测量接地网接地电阻测量的精确度,直接关系到正确判断接地网的施工质量,以及对运行中的接地网是否还需进行处理等问题。因此,提高测试的准确性是很重要的,否则将会造成人力、物力的浪费。接地网接地电阻测量的精确度,关键在于电流、电位探测针的位置选择是否合适,如选择不当,常会引起不可忽视的误差。根据电流、电位探测针的布置方式,测量接地网的接地电阻可有以下几种方法:2.1
5D/2.5D法采用5D/2.5D法时,探测针布置如图3所示。从接地网边缘算起,至电位探测针的距离为d12,至电流探测针的距离为d13,通常取d13等于5D(D为接地网最大对角线长度),取d12约为2.5 d13。图3
5D/2.5D法测量接地网接地电阻时探测针布置测量时,将电位探测针沿接地网与电流探测针之连线方向上移动3次,每次移动距离约为 5% d13,如3次测得的电阻值互相接近,即认为电位探测针的位置选择得合适。如d13取4~5D有困难,在土壤电阻率较均匀的地区,可取2D,d12取D;在土壤 电阻率不均匀的地区或城区,d13可取3D,d12取1.7D。2.2
30°夹角法采用30°夹角法时,探测针布置如图4所示,一般取d12- d13>2D,夹角θ≈30°,也应移动电位探测针重复3次测量,使测得的电阻值接近即可。图4
30°夹角法测量接地网接地电阻时探测针布置图(收稿日期:)