海尔立海尔柜式空调清洗E40是什么故障

||||||||||
||||||||||
查看: 11755|回复: 59
海尔立式空调故障请教(制热45分钟必停机10分钟)
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
家里的立式空调,海尔空调KFRd-58LW/Z,制冷正常,制热总是每制热45分钟要停止10分钟自动除霜,我看外机也没结霜,正常制热时出风口热量足,正常,就是每打45分钟必然内外机停止运转进行化霜。这样一来造成制热效率不高,一停机,室内立马温度下降。停机后,空调显示屏上温度会急剧下降,19--一直到显示0,然后在逐步升高。到了10分钟自己启动重新制热。
也叫人来修过,说正常没问题。请教论坛能人高手,到底哪里出问题?
阅读权限40
在线时间 小时
就是化霜时间,不要担心,空调显示屏上显示什么?
阅读权限10
在线时间 小时
就是化霜时间,不要担心,空调显示屏上显示什么?
显示温度,比如我设定23,达不到这个温度也停机,一停就是10分钟,然后显示温度急剧下降,一会到0了,过会再逐步上升,升到10几度,10分钟到了就恢复制热了。我意思是不到设定温度应该不停机,他这样工作效率太慢,停机后客厅里就很冷了,效率太低,同样的空调,我们另外一个地方就是不到温度不会停,一直制热的。这是什么问题?
阅读权限40
在线时间 小时
你的意思是你设定多少温度,在停机,你要是设定30度, 你房间进风,&&根本就停不了机,化霜 是空调必须的,显示屏有没有化霜灯亮。
阅读权限10
在线时间 小时
你的意思是你设定多少温度,在停机,你要是设定30度, 你房间进风,&&根本就停不了机,化霜 是空调必须的, ...
显示屏没这个显示标记的,一直没有的。但是停机后观察外机,会有白烟出来,应该是在化霜。
阅读权限50
在线时间 小时
外机环境温度太低了吧
阅读权限30
在线时间 小时
空调没问题,是人出问题了
阅读权限15
在线时间 小时
一个是空调系统强制制定40-50分钟除霜一次& & 再有检查一下你的管温
阅读权限25
在线时间 小时
空调冬天不要要求太高啊
阅读权限30
在线时间 小时
应该是化霜管温的漂移造成的
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有海尔空调故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
海尔空调故障代码
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩29页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢上一篇: 下一篇:
相关资讯:
推荐单品:家电百科 产品:
> 海尔立式空调柜机显示故障代码E1.E2.E8.EU是什么意思?
海尔立式空调柜机显示故障代码E1.E2.E8.EU是什么意思? 常见问题
深圳售后(02)回复:海尔立式空调柜机显示故障代码E0 通信失败 ,E1 室外传感器开路.短路 ,E2 压缩机过载 ,E3 过电流 ,E4 I 深圳海尔空调售后(02)回复:海尔立式空调柜机显示故障代码E0 通信失败 ,E1 室外传感器开路.短路 ,E2 压缩机过载 ,E3 过电流 ,E4 IPM保护 ,E5 室外机管温过高 ,E6 排气温度过高 ,E7 过久压保护 ,E8 室内机传感器开路.短路 &E1&代码为室内环境温度传感器保护,检修时主要检查以下部位:接插件是否牢固;室内环境温度传感器是否短路或开路;传感器采样电路电器件是否损坏等。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10海尔空调故障代码大全
KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF) E2 室内热敏电阻异常 室内故障 E3 热交热敏电阻异常 室内故障 E4 室外EEPROM故障 室外控制板故障 E5 IPM保护 室外模块故障 E6 AC电流过流保护或电流传感器坏
  KFR-35GW/V(DBPZXF)&& KFR-25GW/V(DBPZXF)&&&&&&&
&&&&&&&& E2&&&&&& 室内热敏电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&&&& E3&&&&&& 热交热敏电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障&&&&&&&
&&&& E4&&&&&& 室外EEPROM故障&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E5&&&&&& IPM保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E6&&&&&& AC电流过流保护或电流传感器坏&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E7&&&&&& CBD(室外控制板)与模块通讯故障& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E8&&&&&& 压机过温\压力过高保护&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E9&&&&&& 电源过压/欠压保护&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E10&&&&& 压机堵转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E11&&&&& 吐出温度保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E12&&&&& 外风机异常保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E13&&&&& 室外除霜电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E14&&&&& 室外吸气电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E15&&&&& 室外环境电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E16&&&&& 室外吐气电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E17&&&&& 压机吸气过高&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障&&&&&&&
&&&& E18&&&&& 内机、外机通讯异常&&&&&&&&&&&&&&& 内外通讯故障&&&&&&&
&&&& E19&&&&& 室内EEPROM异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障&&&&&&&
&&&& E20&&&&& 内风机异常&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障&&&&&&&
&&&& E21&&&&& 压机运行失步压机脱离位置&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E22&&&&& 位置检测回路故障&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E23&&&&& 压机损坏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&& E24&&&&& 室内过负荷停机&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障&&&&&&&
&&&& E25&&&&& 室内防冰霜停机&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障&&&&&&&
&&&& E26&&&&& 室内TC不正常&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障&&&&&&&
&&&& E27&&&&& 压机振动过大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&& 压机启动异常&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&&&&&&&&&&&&&
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
& E1&& 操作开关线断、室内机电路板不良。
& E2&& 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
& E3&& 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
& E4&& 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
& E5&& 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
& E6&& 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
& E7&& 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
& E8&& 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
& E10& 操作开关多台控制时台数超过。
& E31& 室外机号码重复、室外机电路板不良。
& E32& 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
& E33& 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
& E34&& 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
& E35&& 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、
室外机电路板不良。
& E36&& 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机
电路板不良。
& E37& 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
& E38& 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
& E39&& 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
& E40& 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
面板有显示的还有以下几个:
& E57&&&&&&& 制冷剂不足
& E28&&&&&&& 控制面板上SW13&6设置错误&&&&&&& 处理方法:将SW13&6设置为OFF
& E9、E40&& 室外机异常
海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)
& 运行灯闪 1下&& 室内环温坏
& 2&&&&&&&&&&&&& 室内管温坏
& 3&&&&&&&&&&&&& 室外环温坏
& 4&&&&&&&&&&&&& 室外管温坏
海尔KFR-60LW/BPF故障代码
& E1& 室温传感器故障
& E2& 室内盘管传感器故障
& E3& 室外环温传感器故障
& E4& 室外盘管传感器故障
& E5& 过电流保护
& E6& 管路压力保护
& E7& 室外低电压保护
& E8& 面板与主板通讯故障
& E9& 室内外通讯故障
& E0& 室内室外 通讯故障
& LED 灯显示
& 室温传感器坏:&&&& 闪 1 灭
& 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
& 制热过载:&&&&&&&& 闪 4 灭
& 制冷接冰:&&&&&&&& 闪 5 灭
& 通信故障:&&&&&&&& 闪 7 灭
& 风机故障:&&&&&&&& 闪 8 灭
& 模块故障:&&&&&&&& 灭 闪 1
& 无负载:&&&&&&&&&& 灭 闪 2
& 压缩机过热:&&&&&& 灭 闪 4
& 总电流过流:&&&&&& 灭 闪 5
& 室外环温传感器坏: 灭 闪 6
& 室外管温传感器坏: 灭 闪 7
& ROM坏:&&&&&&&&&&& 灭 闪 8
& 电源过压保护:&&&& 灭 闪 10
& 制冷过载:&&&&&&&& 灭 闪 12
& E2ROM错:&&&&&&&&& 灭 闪 14
海尔KTR-280QW/BP变频中央室外故障代码
& 显示内容& 故障原因
& 04&&&&&&& 变频信号回路,TRS电路故障
& Ab&&&&&&& 压力传感器(Pd,pS)误配线故障
& AA&&&&&&& 高压压力传感器(Pd)电路故障
& AE&&&&&&& 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护
& A0&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障
& A1&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障
& A2&&&&&&& 吸气温度传感器TS保护动作
& A6&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
& A7&&&&&&& 吸气温度传感器TS保护动作
& BB&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
& BD&&&&&&& Mg.ws1触点粘接,控制电路故障
& BE&&&&&&& 制冷系统低压保护
& B4&&&&&&& 制冷系统低压传感器PS电路故障
& 18&&&&&&& 室外管温传感器TE电路故障
& 22&&&&&&& 制冷系统高压传感器Pd电路故障
& 95&&&&&&& 室内外通迅电路故障
& 96&&&&&&& 室内外地址错误
& 89&&&&&&& 室内外机组过载保护
& IC&&&&&&& 接口电路板故障&
& E1&&&&&&& 定频压缩机高压电路故障
& E5&&&&&&& 变频侧IOL电路故障
& E6&&&&&&& 定频侧IOL,OL电路,电源相序错
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外
& 显示内容& 故障原因
& 21&&&&&&& 变频侧高压开关电路故障
& 17&&&&&&& 电流互感器电路故障
& 14&&&&&&& 变频侧过电流保护电路故障
& 1F&&&&&&& 电流检测电路故障
& 1d&&&&&&& 压缩机系统电路故障
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码
& 显示内容& 故障原因
& 0C&&&&&&& 室内温度传感器异常
& 0B&&&&&&& 排水泵浮子开关异常
& B5&&&&&&& 外部输入显示
& B6&&&&&&& 外部连锁显示
& B9&&&&&&& 室内压力传感器异常
& 9A&&&&&&& 室内机误配线
& 11&&&&&&& 电动机(相位配制)电路异常
& 12&&&&&&& 室内主控板回路异常
& 93&&&&&&& 室内管温TC1传感器异常
& 94&&&&&&& 室内管温TC2传感器异常
& 95&&&&&&& 室内外通迅故障
& 97&&&&&&& 集中控制通迅故障
& 98&&&&&&& 集中控制地址设定错
& 9F&&&&&&& 制冷剂不足
海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
& E0&&&&&& 排系统故障
& E1&&&&&& 室内感温器故障
& E2&&&&&& 室内盘管传感器故障
& E3&&&&&& 室外环温传感器故障
& E4&&&&&& 室外盘管传感器故障
& E5&&&&&& 过流保护
& E6&&&&&& 管路压力保护
& E7&&&&&& 面板与主板通迅故障
& E8&&&&&& 主板与室外通讯故障
& E9&&&&&& 缺相相序故障
海尔商用空调(KTR系列):
& 1.& 室温传感器(TA)
电路&&&&&&&&&& &OC&
& 2.& 室内热交换传感器
(TC1)电路&&&& &93&
& 3.& 室内热交换传感器
(TC2)电路&&&&&& &94&
& 4.室内压力传感器电路 &b9&
& 5.电机电路(相位控制)&11&
& 6.排水泵,浮子开关
系统电路&&&&&&& &0b&
& 7.制冷剂循环量不足判断&9F&
& 8.室内外通信电路&& &95&
& 9.集中控制通信电路& &97&
& 10.集中控制地址设定& &98&
& 11.外部输入显示&&& &b5&
& 12.外部连锁显示&&& &b6&
& 13.室内机组误配线
误连接&&&&&&&& &9A&
& 14.室内基板电路&&& &12&
& 15.系统冷媒不足判断 &Ed
&&& I/F& 控制基板
& 1.变频串行信号回路,TRS
电路&&&&&&&&&&&&&& &04&
& 2.& 室外热交传感器(TE)
电路&&&&&&&&&&&&&&& &18&
& 3.& 变频压机排气温度传感器
(TD1)电路&&&&&&&& &A0&
& 4.& 定频压机排气温度传感器
(TD2)电路&&&&&&& &A1&
& 5.& 吸气温度传感器(TS)
电路&&&&&&&&&&&&&& &A2&
& 6.& 高压压力传感器(Pd)
电路&&&&&&&&&&&&&&&& &AA&
& 7.& 低压压力传感器(Ps)
电路&&&&&&&&&&&&& &b4&
& 8.接口基板电路&&&& &1C&
& 9.高压保护动作
(Pd)传感器&&&& &22&
& 10.变频压机排气温度
(TD1)保护动作&& &A6&
& 11.定频压机排气温度
(TD2)保护动作&&& &bb&
& 12.吸气温度(Ts)
保护动作&&&&&&&& &A7&
& 13.低频时变频压机排气温度
(TD1)保护动作&& &AE&
& 14.低压压力保护动作& &bE&
& 15.定频压机用高压
开关电路&&&&&&& &E1&
& 16.变频IOL电路&&& &E5&
& 17.定频机IOL.OL电路,室外
机三相电相序异常& &E6&
& 18.压力传感器(Pd,Ps)
误配线&&&&&&&&&&&&& &Ab&
& 19.室内外通信电路&&& &95&
& 20.室内外地址矛盾&&& &96&
& 21.MgSW1触点粘连控制
显示&&&&&&&&&&&&& &bd&
& 22.连接室内机组容量过载 &89
海尔KFRD-71LW/F(单相电源)
& E1:&&& 室温传感器故障
& E2:&&& 室内盘管温度传感器
& E3:&&& 外环温传感器
& E4:&&& 外管温传感器
& E5:&&& 电流过大
& E6:&&& 压力保护
& E7:&&& 低电压保护
& E8:&& (室内)面板。主板通信
& E9:&&& 室内。外通信
海尔KFR-50、60LW/BPJ&F1变频柜式空调
显示代码&& 故障原因
& E1&&&&&& 变频功率模块过热或过流短路
& E2&&&&&& 电流传感器感应电流过小
& E4&&&&&& 制热时压缩机温度传感器温度超过120度
& E5&&&&&& 过电流保护
& E6&&&&&& 室外环温异常
& E7&&&&&& 室外管温异常
& Ea&&&&&& 电源过压欠压保护
& Ec&&&&&& 制冷时室外冷凝器超过70度
& Ee&&&&&& EEPROM错误
& F1&&&&&& 室内环温异常
& F2&&&&&& 室内管温异常
& F4&&&&&& 过热保护
& F5&&&&&& 过冷保护
& F7&&&&&& 室内主板与控制板通讯异常
海尔KFR-60LW/BPF变频柜式空调(内)
显示代码&&& 故障原因
& E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
& E2&&&&&&&& 室内管温温度传感器故障
& E3&&&&&&&& 室外环温温度传感器故障
& E4&&&&&&&& 室外管温温度传感器故障
& E5&&&&&&&& 过电流保护
& E6&&&&&&&& 压缩机过热保护
& E7&&&&&&&& 室外电压低保护
& E8&&&&&&&& 控制板与主板通讯故障
& E9&&&&&&&& 室内外通讯故障
& E0&&&&&&&& 室内外通信故障
& 闪1灭&&&&& 室温传感器坏
& 闪2灭&&&&& 室内盘管传感器坏
& 闪4灭&&&&& 制热过载
& 闪5灭&&&&& 制冷结冰
& 闪7灭&&&&& 通信故障
& 闪8灭&&&&& 风机故障
& 灭闪1&&&&& 模块故障
& 灭闪2&&&&& 无负载
& 灭闪4&&&&& 压缩机过热
& 灭闪5&&&&& 总电流过流
& 灭闪6&&&&& 室外坏境传感器坏
& 灭闪7&&&&& 室外管温传感器坏
& 灭闪8&&&&& ROM坏
& 灭闪10&&&& 电源过压保护
& 灭闪12&&&& 制冷过载
& 灭闪14&&&& E2ROM错
海尔6、7型柜式空调故障代码
& 显示代码&& 故障原因
& E1&&&&&&&& 遥控器与空调通讯异常
& E6&&&&&&&& 室内管温开路
& E7&&&&&&&& 室内环温开路
& E8&&&&&&&& 过热保护(制热状态)
& E40&&&&&&& 室外机异常
& E57&&&&&&& 过冷保护(制冷状态)
海尔KFRD-52、62、71、120柜机
& 显示代码&& 故障原因
& E1&&&&&&&& 室内环温传感器异常
& E2&&&&&&&& 室内管温传感器异常
& E3&&&&&&&& 室外环温传感器异常
& E4&&&&&&&& 室外管温传感器异常
& E5&&&&&&&& 过流保护
& E6&&&&&&&& 系统管路压力保护
& E7&&&&&&&& 室外低电压保护(170-180)
& E8&&&&&&&& 控制与主板通讯故障
& E9&&&&&&&& 室内外通讯故障
海尔KFR-71、120Q,KFR-125FW嵌入式
& 显示代码&& 故障原因
& E0&&&&&&&& 室内排水系统故障
& E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
& E2&&&&&&&& 室内管温温度传感器故障
& E3&&&&&&&& 室外环温温度传感器故障
& E4&&&&&&&& 室外管温温度传感器故障
& E5&&&&&&&& 过电流保护
& E6&&&&&&&& 系统压力保护
& E7&&&&&&&& 室内面板与室内主板通讯故障
& E8&&&&&&&& 室内外板通讯故障
& E9&&&&&&&& 电源相序错误或缺相
海尔71LW/F柜机故障代码:
& E1& 室内坏境温度传感器故障
& E2& 室内盘管传感器故障
& E3& 室外坏境传感器故障
& E4& 室外盘管传感器故障
& E5& 室外电流过大
& E6& 高压保护
& E7& 电压欠压保护
& E8& 控制面板和主板之间通信故障
海尔KRS-32N新型暗藏式空调故障代码
& 显示代码&& 故障原因
& E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
& E2&&&&&&&& 室内机气管或水管温度传感器开路或短路
& E3&&&&&&&& 室内外机通讯故障
& E4&&&&&&&& 与电子膨胀阀驱动板通讯异常
& E5&&&&&&&& 室内外通讯异常
& E6&&&&&&&& 室内机液管温度传感器开路或短路
& E7&&&&&&&& 控制与主板通讯故障
& E9&&&&&&&& 室外机故障
& F1&&&&&&&& 冷藏蒸发器传感器短路或开路
& F2&&&&&&&& 环境温度传感器短路或开路
& F3&&&&&&&& 冷藏空间传感器短路或开路
& F4&&&&&&&& 冷冻温度传感器短路或开路
& F5&&&&&&&& 负7度温度传感器短路或开路9.澳柯玛4321故障代码 显示优先从上到下:
& 1.&&&&&&&& 室内温度传感器故障,数码管显示01。
& 2.&&&&&&&& 室内盘管传感器故障,数码管显示02。
& 3.&&&&&&&& 系统异常,数码管显示03。
& 4.&&&&&&&& 制冷防霜冻,数码管显示04。
& 5.&&&&&&&& 制热过载,数码管显示05.
海尔近两年新款空调代码
1.KF(R)-25GW/HG(ZXF).KF(R)-35GW/HG(ZXF).KF(R)-23GW/HB(ZXF).KF(R)-33GW/HB(ZXF).KFR-28GW/HB(BPF).KFR-35GW/HB(BPF)
故障类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运转    制热     制冷&&&&
 室内环境温度电阻异常&&&&&&&&&&&& 闪     灭      灭
 内管温电阻异常        && 闪     亮      亮
 EEPROM异常           闪    & 亮      闪
 内风机异常          && 灭     亮      闪
2.KF(Rd)-50(60.71.75)LW/G(ZXF).KF(Rd)-58(60.68)LW/K(ZXF).KF(Rd)-48(58.68.71)LW/K(F).KF(Rd)-48(58.68.71)lw/k(XF).KF(Rd)-58(68.71)LW/K(YF).KFRd-50(60.71)LW/V(ZXF).KFRd-48(50.58.71)LW/Z2.KF-45(48.58.71)LW/Z2.KF(Rd)-48(58.68)LW/K2.KFRd-50(60.71)-LW/VA(ZXF).KFR-70LW/Z-(S).KF(Rd)-48(58.70)LW/Z.KF(Rd)-70LW/Z(S).KFRD-75LW/@(F)
&& E1:& 室内环境温度传感器异常
& E2:& 室内管温传感器异常
& E6:& 压力保护
& E7:& 低电压保护
& E8:& 面板与内机通讯故障
海尔36BP、50BP空调故障代码
电源指示灯连续闪烁的次数&&&&&&&&& 室内机故障原因
& 1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室温传感器相关故障
& 2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内盘管传感器相关故障
& 4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热室内盘管过热或传感器故障
& 5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷室内盘管过冷或传感器故障
& 6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU工作不正常
& 7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 通讯故障
& 8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 内风机故障(含霍尔元件坏)
& 9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电源接触不良
定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数& 室内机故障原因
& 1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IPM模块过热、过流、短路
& 2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
& 4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 压缩机过热
& 5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 整机过流
& 6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外环温传感器相关部位
& 7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外盘管传感器相关部位
& 8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU故障
& 10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电源欠压
& 11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电源接触不良
& 12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷室外盘管温度超过72度
& 14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU故障
& 15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU工作条件不正常或CPU坏
海尔KTR&160W/BPMR空调故障代码:
& 故障代码&& 故障内容
& 11&&&&&&&& 电动机相位控制异常
& 12&&&&&&&& 室内机控制异常
& 14&&&&&&&& 变频器过流
& 17&&&&&&&& 电流传感器部份异常
& 18&&&&&&&& 室外热交换器温度传感器TE异常
& 21&&&&&&&& 变频压缩机相关高压开关电路异常
& 22&&&&&&&& 高压保护动作
& 93&&&&&&&& 室内热交换传感器TC1电路异常
& 94&&&&&&&& 室内热交换传感器TC2电路异常
& 95&&&&&&&& 室内外通信电路异常
& 96&&&&&&&& 室内外通信地址异常
& 89&&&&&&&& 室内机组过载
& OC&&&&&&&& 室内温度传感器TA电路异常
& BD&&&&&&&& Mg1SW触点粘连
& B9&&&&&&&& 室内压力传感器电路异常
& AB&&&&&&&& 压力传感器配线有误
& 97&&&&&&&& 集中控制通信电路异常
& 98&&&&&&&& 集中控制地址设定异常
& E5&&&&&&&& 变频IOL电路异常
& E6&&&&&&&& 定频IOL电路异常
& E1&&&&&&&& 定频压缩机相关高压开关电路异常
& OB&&&&&&&& 排水泵、浮子开关电路异常
& B5&&&&&&&& 外部输入显示异常
& 9F&&&&&&&& 制冷剂循环量不足
& AE&&&&&&&& 低频时变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
& BE&&&&&&&& 低压压力保护动作
& A0&&&&&&&& 定频压缩机排气温度传感器TD1电路异常
& A1&&&&&&&& 定频压缩机排气温度传感器TD2电路异常
& A2&&&&&&&& 吸气温度传感器TS电路异常
& A6&&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
& A7&&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
& B6&&&&&&&& 外部连锁显示异常
& 9A&&&&&&&& 室内机组配线有误
& 1D&&&&&&&& 压缩机系统异常
& 1F&&&&&&&& 电路检测部份异常
& 1C&&&&&&&& 接口基板电路异常.
&&& A4&&&&&&&& 高压压力传感器PD电路异常
& B4&&&&&&&& 低压压力传感器PS电路异常
海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
& E0&&&&&&&& 排系统故障
& E1&&&&&&&& 室内感温器故障
& E2&&&&&&&& 室内盘管传感器故障
& E3&&&&&&&& 室外环温传感器故障
& E4&&&&&&&& 室外盘管传感器故障
& E5&&&&&&&& 过流保护
& E6&&&&&&&& 管路压力保护
& E7&&&&&&&& 面板与主板通迅故障
& E8&&&&&&&& 主板与室外通讯故障
& E9&&&&&&&& 缺相相序故障
海尔KFR-28、36GW/BPJF分体空调
& 显示代码&& 故障原因
& E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
& E2&&&&&&&& 室内管温温度传感器故障
& E8&&&&&&&& 主板电源不良或高压集尘板打火
& E9&&&&&&&& 过热保护
& E07&&&&&&& 通讯故障
& F4&&&&&&&& 室外压缩机排气温度超过120度
& F6&&&&&&&& 室外环温传感器故障
& F11&&&&&&& 压缩机或IPM变频模块异常
& F21&&&&&&& 室外除霜温度传感器故障
& F22&&&&&&& 过电流保护(AC电流检测)
& F23&&&&&&& 过电流保护(DC电流检测)
& F24&&&&&&& CT断线
& F25&&&&&&& 室外排气温度传感器故障
海尔 MRV || 5e中央空调 故障代码表
1 系统故障代码显示,分配如下:
& 0-----9&&&& 内机故障
& 20---70&&&& 变频外机故障
& 71---100&&& 定频外机故障
*注意* 按照转盘开关SW3,SW4,SW5 的设定,将SW3,SW4,SW5拨到故障检查位置,个内外机的故障代码就才会在数码管上显示出来
根据显示出来的故障代码,可以找出详细的故障内容,从而快速的排除故障。
2:故障代码定义&
外机变频主机故障代码表
主机LED显示故障代码&&
& 20&&&&&&&&&& 室外除霜温度传感器TE电路变频主板显示20
海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
内机故障显示代码
主机显示代码&&& 线控器显示代码& 内电脑板LED5遥控接收窗定时等闪烁次数
01&&&&&&&&&&&&& 01&&&&&&&&&&&&& 1
02&&&&&&&&&&&&& 02&&&&&&&&&&&&& 2
03&&&&&&&&&&&&& 03&&&&&&&&&&&&& 3
04&&&&&&&&&&&&& 04&&&&&&&&&&&&& 4
05&&&&&&&&&&&&& 05&&&&&&&&&&&&& 5
06&&&&&&&&&&&&& 06&&&&&&&&&&&&& 6
07&&&&&&&&&&&&& 07&&&&&&&&&&&&& 7
08&&&&&&&&&&&&& 08&&&&&&&&&&&&& 8
09&&&&&&&&&&&&& 09&&&&&&&&&&&&& 9
0A&&&&&&&&&&&&& 0A&&&&&&&&&&&&& 0
室内码&&&&&&&&& 室外码&&&&&&&&& 20故障详细内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 01&&& 室内环温传感器TA故障
& 02&&& 室内管温传感器TC1故障
& 03&&& 室内管温传感器TC2故障
& 04&&& 室内双热源传感器故障
& 05&&& 室内EERROM故障
& 06&&& 室内机与室外机通讯故障
& 07&&& 室内机与线控器通讯故障
& 08&&& 室内机排水故障
& 09&&& 室内地址重复故障
& 10&&& 集中控制地址重复故障
& 20&&& 室外机相对应的故障
------分隔线----------------------------
冷库的质量与冷库的设计、冷库安装、等方方面面相关,其中冷...
冷库用久了,或者使用期间会突然出现不制冷的现象,如果我们...
压缩机根据应用的不同又可分为不同的类型,如用于制冷的压缩...
冷库中压缩机离蒸发器越近越是好,这样不仅易维修,而且散热...
活动冷库又称 装配式冷库 、 拼装式冷库 、 组合式冷库 ,具有...
中央空调机组所在的制冷机房内主要设备有各种型式的冷水机组...
版权所有:
制冷网总部:北京市丰台区光彩路石榴园南里32号
服务热线:400-698-9889
网站邮箱:

我要回帖

更多关于 海尔柜式空调 的文章

 

随机推荐