空调冷冻水管网和pvc给水管管网流动处于什么区

查看: 2270|回复: 4
空调冷冻水管通过人防地下室的隔墙时怎么处理?
一个酒店,除了一些酒店配套的电房、洗衣房、制冷机房、水泵房等外其它整个地下室基本上都设成了人防掩蔽室,空调冷冻水管从机房出来后分了5套管路,在地下室布管到相应的管井,这其间都免不了要穿过人防隔墙。注土建主体已全部完工。请问这个应该怎么处理。
本帖最后由 batti-09 于
19:59 编辑
据说剪力墙上也是可以打洞的&&水管的洞不会太庞大,应该没问题
不过得经过结构专业的同意
本帖最后由 gmy2010 于
20:09 编辑
据说。。。。人防设计规范是战时和平时不用的管道不应穿过人防防护区。给水管道(空调冷冻水管没提到)小于DN150的要用镀锌管,要预先做密闭套管及翼环。大于DN150的没看到。在进防护隔墙内侧要装铜芯或不锈钢芯闸阀。穿两个人防防护区时两侧都要设闸阀,穿顶版下也要设。我以前都没注意这问题。也没碰到这问题。这次是施工东莞的一个酒店,人家提出来的。现在土建主体都完工了。这个洞都没留。DN350的水管都有。不知怎么处理。
如果地下室做了人防的,那个空调水管基本上就是不能走了。这个空调水系统设计要麻烦很多。在珠海10多年竟没有一个工程提出这个问题。要不是东莞这个酒店提出这个问题,都不了解。这事都不知道怎么说
刚又看了下人民防空地下室设计规范,摘入几条如下:
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:
1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。
5.6.11 引入防空地下室的空调水管,应采取防护密闭措施,并应在其围护结构的内侧设置工作压力不小于1.OMPa的阀门。
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
4 人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。
按照5.6.11空调水管是可以引入防空地下室的,只要采取防护密闭措施就行了。不知是不是这样的
Powered by流体输配管网复习重点资料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
流体输配管网复习重点资料
上传于||文档简介
&&素​材​很​全
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩37页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢混凝土机械行业领导者!
& 建筑设备复习题
建筑设备复习题
核心提示:建筑设备复习题 一、填空题1.给水系统按用途可分为生活给水系统;消防给水系统;生产给水系统2.蒸汽供暖系统中疏水器作用阻止
建筑设备复习题
一、填空题
1.给水系统按用途可分为生活给水系统;消防给水系统;生产给水系统
2.蒸汽供暖系统中疏水器作用阻止蒸汽通过;排走凝水
3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量;水压;水质;要求的冷水供应系统。
4.建筑耗热量计算包括通过围护结构的耗热量;渗透空气带入室内的耗热量两方面内容
5.照明方式,根据灯具的布置方式分类::一般照明;局部照明;混合照明
6.集中热水供应系统设置循环管道的原因保证热水的温度
7.采暖热负荷由维护结构热负荷、加热冷风渗透耗热量和加热冷风侵入耗热量三个部分构成。
8.集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个主要部分组成。
9.根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水供暖系统 、蒸汽采暖系统和
热风采暖系统三个主要部分组成。
10.根据空气流动的动力不同,通风方式可分为自然通风和机械通风两种
11.自然通风是借助于风压和热压促使空气流动的。
12.根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可划分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。
13.低压配电线路布置形式放射式;树干式;混合式
14.建筑防雷接闪系统组成:接闪器;引下线;接地装置
15.照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度
16.举出两种常用的开关设备:刀开关;空气开关(跷板开关、拉线开关、扳把开关等任写两种)
17.安全电流: 0.008A-0.01A。安全电压等级: 12A、24V和36V
18.热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为明装式与暗装式管网;按有无循环管分,可分为全循环,版循环,无循环热水系统.?
19.铸铁管的连接方法承插方式,法兰盘连接
20.给水系统由水源,引入管,水表节点,给水管网,配水装置和附件,增压和储水设备,局部处理设施组成
21.雨水管到按布置位置可分为外排水系统,内排水系统,混合排水系统
22.水表按翼轮构造不同,23.定灭火设施
24.排水当量是给水当量的倍
27.28.排水管道设计的影响要素坡度,最小管径,自净流速
30.高层与超高层的界限高度为
二、选择题
1.当室外管网的供水压力周期性不足时,可采取(D)供水方式较为适宜。
B. 水泵、水箱、水池
C. 水泵、水箱
D. 单设水箱
2.自动喷水给水系统能有效扑灭初期火灾,闭式自动喷水灭火系统中,(D)喷水灭火系统 求工作环境温度大于4℃。
A. 预作用式
3.卫生器具与排水管道相连接有存水弯的目的是(B)。
A. 防止排水管道内的水回流进入室内
B. 防止排水管道内的臭气进入室内
C. 增大排水管道的排水能力
D. 减少排水管道的堵塞
4. 在确定卫生器具当量时,以(B)上支管直径为15mm 的水龙头的额定流量0.2L/S 作为一个给水当量。
A. 蹲式大便器
5.下列管材中,耐温较差的管材是(C)。
C. 硬聚氯乙烯塑料管
D. 不锈钢管
6.在选择水泵流量时,对于不设水箱的给水系统,水泵的流量应满足(A)。
A. 设计秒流量
最大时流量
C. 平均时流量
D. 最高日流量
7.(C)系统适用于屋面面积较小的公共建筑和单跨工业厂房。
A. 天沟外排水
B. 天沟内排水
C. 檐沟外排水
D. 混合式排水系统
8.为了使集中热水供应系统中的热水始终处于设计供水温度,则在系统中需设(B)。
A.. 通气管
9.室外供暖计算温度是按(C)来确定的。
A. 历年极端最低温度
B. 历年一月份平均温度
C. 历年平均每年不保证5天的日平均温度
D. 历年最冷月份平均温度
10.在排除余热和余湿时,应采用(A)的气流组织方式。
A. 下送上排
B. 上送下排
C. 左送右排
D. 右送左排
11.高层建筑中的一类建筑属于哪类建筑物防火等级 (B)
12.智能建筑主要有三大系统组成,下列哪个说法较准确 (A)
A.建筑设备自动化系统(BAS),通信网络系统(CNS),办公自动化系统(OAS)
B.通信自动化(CAS),综合布线(GCS),办公自动化(OAS)
C.保安管理系统(SMS),停车管理系统(CMS),卫星及公用天线电视系统(CAT-V)
D.建筑设备自动化(BAS),火灾自动报警及联动控制(FAS),办公自动化(OAS)
13.下列场所中,(C)不适宜选用感温探测器。
A.厨房、发电机房
C.客房、书库、电气火灾危险
14.消防用电设备的配电线路,当采用穿金属管保护,暗敷在非燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于(C)。
15.确定酒店客房空气调节的新风量时下列哪种说法是错误的?(C)
A.新风量应满足人员所需的最小值
B.新风量应符合相关的卫生标准
C. 新风量不应负担室内热负荷
D.新风量应小于客房内卫生间的排风量
16.舒适性空调冬季室内温度应采用(B)。
A.16~18℃
B.18~22℃
C.20~24℃
D.24~28℃
17.舒适性空调夏季室内温度应采用(C)。
A.18~22℃
B.20~26℃
C.24~28℃
D.26~30℃
18.我国目前的旅馆客房内最常见的空调系统是(B)。
A.VAV空调系统
B.风机盘管加新风系统
C.诱导器系统
D.低速全空气系统
19.半集中式空调系统特点是(C)。
A.空调设备直接安装在空调房间内
B.空气处理设备安装在机房,风口安装在空调房间内
C.新风处理设备安装在机房内,风机盘管安装在空调房间内
D.窗式空调器
20.影响空调建筑耗能的因素很多,其中哪一条影响最小?(D)
D.外装修样式 提示:影响空调建筑耗能的因素很多,外装修样式影响最小。
21.空调系统不控制房间的下列哪个参数?(D)
C.气流速度
22.写字楼、宾馆空调是(A)。
A.舒适性空调
B.恒温恒湿空调
C.净化空调
D.工艺性空调
23.度锌钢管应采用(C)连接方法
24.进户管与出乎管应保证(A)距离
25.上行下给式管网水平干管应有大于(A)的坡度
26.排水立管最小管径可采用(B)
27.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于(C)
28.建筑物内塑料给水管敷设哪一条是错误的 (B)
A.不得布置在灶台上边缘二
B. 明设立管距灶台边缘不得小于0.3m
C.距燃气热水器边缘不宜小于0.2m
D. 与水加热器和热水器应不小于0.4m金属管过渡
29.有一多层建筑住宅小区,共3000人,最高日用水量标准为250L/人·d,由市政单路供水,且居民用水均需二次加压,试问贮水池生活用水的总容积至少_____m3.(C)
30.由城市给水管网夜间直接供给的建筑物高位水箱的生活用水容积应按最高日用水量的____计算.(D)
A. 15%~20%
B. 15%~20%
31.已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8 次,试问气压水罐的调节容积为____m3.(D)
32.下列关于避难层的消防设计哪条不正确 (B)
A. 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置
B. 避难层仅需消火栓
C. 避难层应设有消火栓和消防卷帘
D. 避难层应设自动喷水灭火系统
三、简答题
1.排水系统中通气管系的作用,形式。
答:作用:排出臭气及有害气体;减少排水管中的压力波动,保护水封
形式:伸顶通气管;专用通气管
2.热水供暖系统的空气的危害,排除空气方法
答:空气的危害:形成气塞;引起腐蚀;减少散热器面积
排除空气方法:管道坡度;集气罐安装在系统最高点;散热器放气阀
3.热水供暖系统按循环动力不同分为机械循环和自然循环,分别叙述两种形式的循环动力 答:机械循环:由水泵提供动力使管网中的水 流动而形成循环的系统。
自然循环:管网中的流体密度(温度)各处不同,而引起的流体流动,密度大的向下流,密度小的向上流。
4.叙述电力负荷分级及供电要求?
答:一级负荷:断电影响重大,两个独立电源供电。
二级负荷:断电影响较大,引变电所的两段母线,双回路供电,专用架空线路供电。
三级负荷:其他负荷,可单电源供电。
5.叙述对空气的基本处理过程及设备
答:加热: 表面式空气加热器、电加热器
冷却: 喷水室、表面式冷却器
加湿: 喷水室、喷蒸汽或水蒸发
减湿: 制冷、固体吸湿剂吸湿
净化: 包括除尘、消毒、除臭
6.水封的形状,水封(存水弯)的作用?
答:形状:S型P型
作用:利用一定高度的静水压力来抵抗水管内气压变化,防止管内气体进入室内
7.高层建筑给普通供水系统带来哪些问题,如何解决
答:管线长,若采用同一给水系统,低层管道中静水压力过大。 高层建筑给水系统应采取
竖向分区供水
8.什么是保护接地和保护接零?适用场合?
答:保护接地:设备外壳通过导线与接地体连接;
保护接零:设备外壳通过导线与供电系统的零线连接
适用场合:(1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式或移动式用电器等地底座和外
(2)电气设备的传动装置
(3)电压和电流互感器的二次绕阻
(4)配电屏与控制屏的框架
(5)室内外配电装置的金属架、钢筋的主筋和金属围栏
(6)穿线的钢管、金属接线盒和电缆头、盒的外壳
(7)组昂有避雷线的电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上得开关设备及电
容器的外壳
9.简述给水系统的组成部分。
答:引入管,水表节点,给水管网,装配水装置与附件,增压和储水设备,给水局部处理设
10.设计建筑物内的生活饮用水水池(箱)应注意哪些问题?
答:保证水质,要经常冲洗,有信号管溢水管等。
11.消防水泵结合器的安装方式有几种?
答:有墙壁式,室外地上式、室外地下式
12.简述排水系统中通气管的作用及形式。
13.室内消防给水管道的布置应符合哪些要求?
答:要布置成环状,并且保证两股水能达到室内任一点
14.排水管道系统的通水能力受到哪些因素的制约
答:管径,管道坡度,充满度,管材及有无通气管,通气管的大小,污废水的成分
15.试述室内排水系统的组成,排水体制的确定.
答:组成:卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通气管道、清通设备、抽升设备及污水
局部处理构筑物
体制确定:根据污水性质、污染程度,结合建筑外部排水系统体制,有利于综合利用、
污水的处理和中水开发等方面的因素考虑。一般情况下,城市有污水处理厂,生活废水不需回用时,或生产污水与生活污水性质相似时宜采用河流排水体制。
四、综合题
1.水压的确定?
答:建筑给水系统所需压力必须保证将需要的水量输送到建筑物内最高最远配水点(最不利
配水点),并保证有一定的流出压力。
2.散热器的布置原则?为什么要尽量安装在外窗窗台下?一般情况下在房间内怎样布置为好,有什么优点?
答:布置原则:首先要加热来自室外的冷空气,其次是布置要美观,不影响房间的布置 原因:这样经散热器上升的对流热气流沿外窗上升,能阻止渗入的冷空气沿窗和窗户下降。 一般情况下在房间内散热器应采用明装,优点:更好的散热
3.风机盘管机组的调节方式有哪些?风机盘管有什么优缺点?
答:调节方式:一般手动用地是三速开关,有中、低、高三档。而温控开关内置于风机盘管,
可以根据风机盘管已经达到的温度来自动调节
优点:所需供水温度较低,为40-60℃,形式多样,布置灵活,能很好地与室内装饰配
合,不影响装修效果。当吊顶安装时,可节约使用面积,气流分布均匀,温度分
布均匀,感觉舒适,制冷、供暖可共用一套系统。
缺点:有转动部件,要耗电,有一定噪声,价高。
4.排水立管内的“柱塞流”是怎样发生的?有什么不良后果?
答:发生:立管管径较小而管中水流量不断增大时,水流形状由开始的螺旋状流态变为附壁
流,再变为像竹节一样一道一道的隔膜流,最后发展成“水塞”
柱塞流的不良后果:使立管内的气压更不稳定,并且殃及横支管中的气压,使器具排水
管上的冰封破坏。
5.热水管道布置应该遵循什么样的原则?对其安装方式、保温、坡度有哪些要求?
答:布置原则:(1)道穿越建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础时均应加套管,以防管道胀缩损
坏建筑物结构和管道设备。在吊顶内穿墙时,可留孔洞。
(2)横干管直线段应有足够的伸缩器 立管与横管连接应做成“Z ”弯,避
免管道受热伸长,产生应力破坏管道。
(3)热水管道应设固定支架和活动导向支架
(4)上行下给式:配水干管最高点,应设排气装置;下行上给式:应利用
最高配 水点放气。
(5)下行上给式设有循环管道时,回水立管应在最高配水点以下(约 0.5m)
与配水立管连接;上行下给式系统中只需将循环管道与各立管连接。
安装方式:有明设和暗设两种敷设方式
保温:保温材料常用的有泡沫商品混凝土、膨胀珍珠岩、硅藻土等。
坡度:热水系统横管应有不小于 0.003 的坡度,以便放气和泄水。 配水横管应沿水流
方向上升:利于管道中的气体向高点聚集,便于及时排放 气体; 回水横管应沿
水流方向下降:便于检修时泄水或排出管道污物
6.建筑通风是什么,它与空气调节有什么区别?建筑通风的方式及其动力来源是什么? 答:利用自然或机械的方法将室内被污染的空气直接或经净化后排至室外,将室外新鲜空气
补充进室内,并保持室内环境符合卫生标准和满足生产工艺要求或人们的生活需要的技术措施成为通风,前者称为排风,后者称为送风。
区别:空调系统往往把室内空气循环使用,把新风与回风混合进行热处理,然后再送入
被调房间;而通风系统不循环使用回风,对送入室内的室外新鲜空气并不处理或
仅作简单加热或净化处理,并根据需要排风先进行除尘净化处理后排除或直接排
方式:通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风
动力来源:自然通风利用室外风力造成的风压,以及室内外温差产生的热压使空气流动
机械通风依靠风机的动力使室内外空气流动。
7.叙述自然通风,机械通风的工作原理的各自的特点。
答:自然通风:动力:风压、热压、风压+热压。
特点:不消耗电能,经济,管理简单;
缺点:可靠 性差。普通民用建筑的居住、办公用房等,宜采用自然通风。 机
械通风:依靠风机提供动力,分为局部通风和全面通风两种。可靠性高。
当自然通风达
要求时,应 采用机械通风。
8.根据高低层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么?
答:棉毛车间,省级邮政大楼国家文物保护单位等。各类电器的场所最好设置水喷雾系统,
因为能起到隔离的作用,防止飞溅。
9.区域(集中)锅炉房有什么优点?锅炉房所在区域内,常有其它相关的建筑物、料堆等,对它们的布置有什么要求?
答:供暖的面积偏大,锅炉房在建造时要考虑风向和水源流向便于灰渣的运输。
10.空调机房的位置选择时应该遵循哪些原则(并说明理由)?空调机房的大小与哪些因素有关?
答:原则及理由:空调机房尽量设置在负荷中心,目的是为了缩短送、回风管道,节省空气
输送的能耗,减少风道占据的空间。但不应靠近要求低噪声的房间。高层建筑的集中式空调宜设置在设备技术层,以便集中管理。20层以内的高层建筑宜在上部或下部设置一个技术层。20-30层的高层建筑宜在上部和下部各设一技术层。30层以上的高层建筑,其中还应增加一二个技术层。这样做的目的是避免送、回风干管过长过粗而占据过多空间,而且增加风机电耗。
空调机房的面积与采用的空调方式、系统的风量大小、空气处理的要求等有关,与空调
机房内放置设备的数量和每台设备的占地面积有关。
11.高层建筑物内的排水需注意什么问题?为什么?为保证高层建筑物内良好的排水功能,可采用哪些排水通气系统?
答:高层排水要注意做好通气处理,因为在排水管道内容易产生负压,可单独设置通气管,
或设置环形通气管。
12.热水加热方法有几种,各自的原理和特点?
答:直接加热:热媒与冷水直接混合,效率高;
间接加热:热量通过管壁传给冷水,噪音小,水质好
13.电源引入方式有哪几种?
答:(1)建筑物较小或用电设备负荷量较小,而且均为单相、低压用电设备时,可由电力系
统的变压器引入单相 220V 的电源;
(2)建筑物较大或用电设备的容量较大,但全部为单相和三相低压用电设备时,可由电力系统的变压器 引入三相 380/220V 的电源;
(3)建筑物很大或用电设备的容量很大,虽全部为单相和三相低压用电设备,但综合考虑技术和经济因 素,应由变电所引入三相高压 6kV 或 10kV 的电源经降压后供用电设备使用。
14.什么是电力负荷?电力负荷如何根据用电性质进行分级?不同等级的负荷对供电要求有何不同?
答:电力负荷指地区工业、农业、商业和市政等所需电功率/电量。
电力负荷分级是根据建筑的重要性和对其短时中断供电在政治上和经济上所造成的影响和损失来分等级的,对于工业和名用建筑的供电负荷可分为三级。
一级负荷:由两个独立电源供电
二级负荷:一般应由上一级变电所的两段母线上引双回路进行供电,保证变压器或线路发生常见故障而中断供电使,能迅速恢复供电。
三级负荷:可由单电源供电。
15.叙述压缩式制冷原理。
答:压缩:低温低压制冷剂气体经压缩机被压缩后,成为高压高温气体;
冷凝:接着进入冷凝器中被冷却水冷却,成为高压液体;
膨胀: 再经膨胀阀减压后,成为低温;
蒸发:最终在蒸发器中吸收被冷却介质(冷冻水)的热量而气化。
如此不断地经过 4 个过程。
循环结果:低温冷冻水的热量 QO 经压缩机做功 AL 传递给高温冷却水热量(QO + AL)
微信“扫一扫”资讯全知晓度为60米,建筑物热力入口处的供回水压差大于室内;A.直接连接B.混水泵连接C.采用板式换热器连接;38、室内热水采暖管网、空调冷冻水管网和给水管网;A、紊流过渡区B、阻力平方区C、水力光滑区D、层;39、在串联管路上,();A、总阻抗系数为各管段的阻抗系数之和;B、总通导数为各管段的通导数之和;C、总阻抗系数的倒数为各管段的阻抗系数的倒数之和;D、总流量为
度为60米,建筑物热力入口处的供回水压差大于室内采暖系统的压力损失,该建筑物顶层供水干管相对于热力入口热网供水管的高差为58米,下列哪一项连接方式是正确的?(
A.直接连接
B.混水泵连接C.采用板式换热器连接
D.采用减压阀连接
38、室内热水采暖管网、空调冷冻水管网和给水管网流动几乎都处于(
A、紊流过渡区
B、阻力平方区
C、水力光滑区
39、在串联管路上,(
A、总阻抗系数为各管段的阻抗系数之和
B、总通导数为各管段的通导数之和
C、总阻抗系数的倒数为各管段的阻抗系数的倒数之和
D、总流量为各管段流量的和
40、以下哪个与膨胀水箱连接的管路要设阀门(
D、信号管(即检查管)
41、疏水器的作用(
C、排除蒸汽
D、排除系统中的凝水和不凝性气体
42、采暖系统运行中,能够实现运行节能的客观因素,应是下列哪几项?
A、热计量装置
B、散热器的温控阀
C、水泵的温度表
D、自动排气阀
43、下列哪几项改变风机特性的方法是正确的?
A、改变通风机转速
B、改变通风机进口导流叶片角度
C、调节通风机吸入口阀门
D、改变管网特性曲线
44、暖通空调常用风机选择,下列哪一项是不正确?
A、输送有爆炸危险性的气体时,应选用防爆风机
B、机翼型叶片的离心风机效率高,适用于大型系统
C、前弯叶片的离心风机效率高,运行速度低,多用于低压系统
D、对在流量、低压头的通风系统,不宜采用轴流风机
三.判断对错
1. 当量直径就是与矩形风管有相同单位长度摩擦阻力的圆形风管直径。
2. 吸送式气力输送系统的风机安装在系统尾部,系统在负压下运行。
3. 应使排水立管内的水流状态处于水塞流。
4. 轴功率表示在单位时间内流体从离心式泵或风机中所获得的总能量。
5. 风机的全压为单位体积的气体流经风机时所获得的总能量。
6. 理想条件下,泵或风机的QT-HT性能曲线为抛物线形状。
7. 改变管网性能曲线最常用的方法是改变管网中阀门的开启度。
8. 泵的调节阀安装在吸入管上时,技术和经济性较好。
9. 对于具有驼峰形性能曲线的泵或风机,其在压头峰值点的左侧区域运行时,设备的工作状态能自动地与管网的工作状态保持平衡,稳定工作。
10.系统效应反映的是泵或风机进出口与管网系统连接方式对泵或风机的性能产
生的影响。
11.水表节点是指安装在管网中的水表及管道。
12.高层建筑给水系统与普通建筑的给水系统一样,没有区别。
13、排气装置可以是手动的,也可以是自动的,它可以安装在管路的任意位置。
14、高层建筑不一定是指建筑高度超过24米的所有建筑。
15.疏水器只能水平安装。
16.冬季无排气风机,卫生间排气竖井的气体自动向上流动。
17、高度60M的高层建筑, 供暖空调冷热水管网不必进行分区。
18、两种污水合流后会产生有毒有害气体时一般用两根管道分别排放。
19、在实际运行时,管网能自动调整各并联管路的流量。
20送风管道只要两侧孔间的动压降等于两侧孔间的阻力,则两侧孔的静压相等。
21、在工程实际设计中,可以用统一的计算公式和图表计算各种流体管网的摩擦阻力。
22、管网阻力计算是从最不利环路开始的,即从环路最短的一根管道开始计算。
23、单管热水供暖系统的作用压力,只与水的变化及加热中心和冷却中心的高差有关。
24.不等温降法设计供暖系统能使设计工况与实际比较接近,因此,在任何条件下,都可以应用不等温降法设计供暖系统。
25.空调冷冻水系统,供回水温差小,末端设备阻力大,在计算系统总循环压力时,可不计供回密度差引起的作用压力。
26.在水平管输送物料的气流速度比在垂直管中的要低。
27.用气体输送物质时,确定风速的大小仅由输送物的粒径、密度、含湿量、粘性等因素来决定
28机械循环双管系统,由于散热器冷却形成的重力循环作用压力可以忽略不计,因此在进行各立管散热器并联环路的水力计算时不必考虑散热器冷却造成压力不相等这一因素。
29、空调凝水管不可以接入卫生间的排水道。
30、粒状物料的悬浮,起主要作用的升力和碰撞反力的垂直分力;而粉状物的悬浮,起作用的不是这些力。
31、改变管网性能曲线最常用的方法是改变管网中阀门的开启度。
32、对于具有驼峰形性能曲线的泵或风机,其在压头峰值点的左侧区域运行时,设备的工作状态能自动地与管网的工作状态保持平衡,稳定工作。
33、理想条件下,泵或风机的QT-HT性能曲线为抛物线形状。
34、改变管网性能曲线最常用的方法是改变管网中阀门的开启度。
35、对于具有驼峰形性能曲线的泵或风机,其在压头峰值点的左侧区域运行时,设备的工作状态能自动地与管网的工作状态保持平衡,稳定工作。
36、泵的调节阀安装在吸入管上时,技术和经济性较好。
五、计算题
1. 一栋六层楼建筑,层高3米,采用双管重力供热系统,每层散热器散热量为1000W,第一层散热器高出锅炉中心2米供水温度95℃,回水温度70℃,试求流
经立管的质量流量和第二层的重力循环作用压力。已知水温度95℃时密度为
kgkg?g?961.923,回水温度70℃时密度为?h?977.813。 mm
2、如下图所示,设h1 = 3.2m,h2 = h3 = 3.0m,供回水温度95/70℃,相应供回水密度为961.92kg/m3,977.81kg/m3。忽略管道散热,各散热器散热量分别为Q1 = 700W,Q2 = 600W,Q3 = 800W。求第三层与底层循环环路的作用压差。
3、一台水泵装置的已知条件如下:Q=0.88 m3/s,吸入管径D=0.6米,当地大气压力近似为1个标准大气压力,输送20℃清水。泵的允许吸上真空高度为
[Hs]=3.5m,吸入段的阻力为0.4m。问:如该泵安装高度高出吸水面3.0m时,通过计算判断该泵能否正常工作?
4、某具有狭义管网特性曲线的液体管网并联有两台相同的循环水泵,单台水泵在额定转速2900r/min时的Q―H性能曲线为图中曲线I。开启其中一台水泵以额定转速运行,流量为130 m3/h,扬程为26mH2O。不改变管网,让两台水泵以相同的转速共同工作。利用图解法求解:
(1)两台水泵联合运行的性能曲线; (2)管网的总流量;(3)每台水泵的工况点。
1000W,供水温度95℃,回水温度70℃,试求流经立管的质量流量和第二层的出水温度。
6、某地大气压为98.07kP,管道a,输送温度为70℃的空气,风量为15000h阻力为1200Pa,试计算选用风机的主要参数和特性曲线方程。
7. 某供水系统的清水池最高水位为112M,最低水位为108M;水塔地面标高为115M,最高水位140M,,水塔容积40M3,要求1小时充满水。若已知流量为40m3
时,吸水管路水头损失hw1?1.0M,压水管路水头损失hw2?2.5M。试计算选择水泵的主要参数。
包含各类专业文献、外语学习资料、各类资格考试、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、34流体输配管网复习要点Microsoft Word 文档 (2)等内容。 
 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档流体输配管网复习要点答案最新版1_教育学_...供水管网经济比摩阻是( 筑( 1.2m/s )、 经济流速分别是民用建 )。 ) 、...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档流体输配管网复习重点_院校资料_高等教育_...分类: 1 按管内流体的相态,分为单相流和多相流;2 按管网动力性质的不同,...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档流体输配管网复习要点答案最新版1_理学_高等...而且其状态参 数变化较大 2、在管网系统的散热设备中,靠水蒸气凝结成水放出...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 流体输配管网复习知识点_工学_高等教育_...排水管网 气-固两相流管网:如气力 输送管网 (2)按动力性质 重力循环管网:...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 流体输配管网复习重点资料_理学_高等教育...答:根据教材推导式(2-3-21)式中从该表达式可以看出,要实现均匀送风,可以有...  喜欢此文档的还喜欢 流体输配管网复习重点 7页 2下载券 流体输配管网知识点...? ? ? 填空 选择 名词解释 简答 综合题(计算、画图、分析) Ch1 类型与装置...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 流体输配管网复习要点答案最新版(修改_从业...二.填空题 1. 为防止乙炔爆炸破坏管道,对乙炔管道的管径极限规定为:工作压力 ...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档流体输配管网 期末复习资料_工学_高等教育...2.流体输配管网有两个基本任务:一是流体(物质)的转运与分配,二是能量的 ...