伊莱克斯1,5匹变频空调怎样移机移机后显示f7怎么修

伊莱克斯空调售后如何 伊莱克斯空调移机
 &来源: &作者:wangbingbing &
  在购买的时候很多人都会关注到品牌的售后是如何的。为了让大家更好地了解伊莱克斯,今天小编就来给大家讲讲伊莱克斯售后是如何的。伊莱克斯空调售后如何  伊莱克斯空调维修服务中心拥有3000名专业技师遍布全国各市,为用户提供快速的伊莱克斯中央空调维修服务。伊莱克斯空调维修电话全天客服接听,服务中心接到用户报修后24时内到达现场进行故障处理。伊莱克斯空调售后服务中心施行三个月免费保修制度。用户如有任何疑问可拔打服务网点电话咨询。   伊莱克斯空调售后服务中心提供的服务  伊莱克斯空调维修  为客户提供空调不制冷、制冷效果不好、不通电、不启动、不制热、显示故障代码等故障的快速及时的故障维修  伊莱克斯空调清洗  空调夏、冬季应该清洗一次,以保证空调出风正常及出风不残留各种细菌,保证享受生活的同时得到健康。   伊莱克斯空调拆装移机  专业的拆机保证最大限度的保留原有配件、材料,安装到位、数据精确为空调的日后平稳、高效运转提供了强有力的保障。  伊莱克斯中央空调维修  配备专车保证在12小时内到达维修现场进行故障处理,最大程度的减少因空调故障而造成对用户的损失。  伊莱克斯中央空调清洗保养  每年进行一次中央空调清洗、保养是保证空调正常、高效、稳定的运转之前提。中央空调的清洗保养需提前预约。 伊莱克斯空调移机  拆机  1、机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。  2、收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。  3、将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀关闭,(在室外机的一侧有二只三通阀门,一只口径大的为低压阀门,一只口径小的为高压阀门)。  4、此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。  5、等运行约3-5分钟,室内机应该不再有冷气吹出,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。  6、此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。  7、将空调机关闭。  8、此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆  9、拆下的联通铜管要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来。   装机  1、室外机定位,机安装时要注意水平。  2、室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。  3、联接室内机间的管道和电缆.  4、在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧.(这样做是为了将联接管和室内机中因封闭系统被拆开,而进入的空气赶出来.)  5、检查所有联接处都可靠联接后,可将高p低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中.  6、开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的线电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。一般220V,一匹半的空调工作电流为6A,大于6A说明制冷液太多,小于6A则说明制冷液太少。   加液  1、如需对空调机进行加液可在室外机的低压三通阀上进行。  2、确认空调机使用制冷剂的种类,准备好盛有制冷剂的钢瓶p加液管p加液管和低压三通阀的管接头。及合适的板头等工具。  3、关闭空调机。  4、将室外机低压三通阀门关闭。  5、将阀门另一侧上的加液头管接头盖帽打开。  6、将加液管的一头和盛制冷剂钢瓶上的阀门出口联接好,另一头接到三通阀门上的加液接头上,拧紧接头螺丝。  7、打开低压三通阀,将空调机置于制冷状态,并开机运行,将钳形表钳在电源线上。  8、运行后,慢慢打开制冷剂钢瓶上的角阀,此时可看到制冷液被压缩机吸入系统中。(因为一般加液管都是塑料管,可看到制冷液在内流动)  9、观察钳形表读数,当读数达到要求的数值时,关闭钢瓶上的阀门,再观察一会电流正常,即可关机,如不够,还可再打开钢瓶阀门补加,直到电流正常为止。  10、关闭空调机,关闭低压三通阀门。  11、拆下加液管,拧上三通阀门上加液头的盖帽,注意盖帽上的铜垫是否完好,如不好,需要更换密封铜垫。  上面小编就给大家讲了一些伊莱克斯空调售后以及伊莱克斯空调移机的相关事情,不知道小编的介绍能不能帮上大家的忙。
责任编辑:wangbingbing
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:拆装空调移机的方法步骤是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
拆装空调移机的方法步骤是什么
被浏览326次
我来帮他解答
  1、空调在移机之前应该先将空调内部的制冷剂进行回收。在回收空调制冷剂的时候,可以将空调设置为制冷的状态,等到空调制冷正常之后将空调的外机液体管和气体管之间接口保帽接上,然后关闭高压管的截止阀门。几分钟之后空调气体管开始结露,这时立即将空调的低压管截止阀门关闭,同时关闭空调,将空调电源插头保持,使用扳手将空调保险帽拧紧,这时空调制冷剂的回收工作就算是完成了。
  2、制冷剂回收完成之后就能够将空调室内机拆除,在拆卸室内机的时候还应该防止冷凝水进入到空调线路板中。拆卸空调室内机的时候需要使用扳手将室内机连接锁的锁母拧开,同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接头护好,防止在搬运的过程中碰坏接头的丝纹,之后拆下空调控制线。
  3、在拆卸空调室外机的时候先将室外机的锁母拧开,同时使用准备的密封钠子旋保护好外机的连接接头,时候使用扳手松开外机的底脚固定螺丝。拆卸好空调室外机之后先将室外机的连接管捋直,使用堵头将连接管的端口封住,防止灰尘和水分进入。
  空调移机注意事项
  1、在进行空调移机之前应该对空调各项功能进行测试;
  2、回收了空调制冷剂之后最好是在空调连接线的两端做好标记,防止在装机过程中导致线路连接错误;
  3、使用过的空调连接管通常都会有一定的污渍,在拆卸空调连接管的时候应该将接头处清理干净,防止污渍进入到管路中导致管理堵塞;
  4、拆卸空调室内机的时候应该防止室内机的冷凝水进入到线路板上,在进行拆卸时,需要将有线路板的一端太高,使空调冷凝水从另一端流出。
1,先将机子通电开机2,将细管的阀门关闭,(将外镙冒拆下用内六角关闭)等一小时左右3,将粗管阀门关闭,4,关闭电源将插头拨下,5,拆管道和室内机,6,拆主机。
一、空调怎样移机
1、前期准备:移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。
2、回收制冷剂:首先开机制冷,外机运行后收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
3、拆室内机:拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
4、拆室外机:拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
5、安装:空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。
二、空调移机的注意事项
1、测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
2、回收制冷剂,拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
3、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
4、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换。
5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
qq&回答:1,开机制冷
2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,关闭电源
3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机
挂壁式空调器的安装
安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
A、室内机的安装
1、选择好安装位置后,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2、打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从
室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
3、连接连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管、线:
①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
②包扎时不要用力拉动蛇形管。
③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位
横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料。
④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
B、室外机安装
(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
(2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
(3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
注意事项:
(1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
(2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
(3)不能随意改动内部连线。
(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。
(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
(6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
(7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
(8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。
(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。
(2)采用真空泵或自带的制冷剂钢瓶排空。也可打开调压阀杆1/2-1/4顶起加氟口顶针排空10-15秒,一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆。
(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水。
(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
(2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
3、安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内
分体式空调器移机注意事项
一、试机:
测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
二、回收制冷剂,拆除室内外连接线;
最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
三、保持连接管接口的清洁;
由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
五、对连接管的喇叭口要检验;
连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。
六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。
七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:
1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;
2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;
3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;
4、出水管排水是否合理;
5、清洗过滤网,风道系统;
安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录:
1、有无异常噪音;
2、高压压力和低压压力;
3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度;
4、电源电压;
5、空调器的工作电流 望采纳答案
Andy421&回答:春兰空调拆除方法如下:
一:在室温超过20度时宜采用制冷回收法,首先把空调置于制冷工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把液管阀(细管、高压管)迅速关闭,再过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭气管阀(粗管、低压管)。然后切断电源,拆除电线、铜管。
二::在室温低于20度时宜采用制热回收法,首先把空调置于制热工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把气管阀(粗管、低压管)迅速关闭,在过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭液管阀(细管、高压管)然后切断电源,拆除电线、铜管。安装方法: 一:接装电源线。(接线时应先接接地线,再接信号线、零线,后接相线。) 二:接装铜管。(铜管弯曲时曲率半径应在10厘米以上并不得将管道弯瘪。同一弯曲处弯曲次数不得超过三次。安装时取下封帽后要迅速安装完毕,注意防尘、防水。)
三:系统排空。(先将气管(粗管、低压管)螺帽松开半圈,后把液管阀(细管、高压管)打开,约10秒钟后空气从气管(粗管、低压管)螺帽接口处排尽,最后迅速用扳手将气管(粗管、低压管)螺帽拧紧。
四:系统检漏。
五:打开气管阀(粗管、低压管),接通电源试机。
灯泡怪兽&回答:回收制冷剂
必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前启动空凋器,可设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。
也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免空调移机后带来麻烦。 拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。 安装
确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样: (1)
把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)
听到外机接头(粗)吱吱响声,30
秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束 (5)
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行 (6)如空调正常运行制冷效果不好,室内机出风口温度不符合要求,即考虑补充氟立昂制冷剂。  (7)制冷剂充注完成,致此移机工作全部结束。
Andy421&回答:空调拆装移机注意事项如下:
1,开机制冷 
家和往事兴&回答:答,比如说很我买了新房想把以前这台空调移到那边,可以说空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的空调移机工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调移机时尽量选择专业的公司进行空调,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。那么,变频空调移机步骤都有哪些? 变频空调移机步骤一:回收制冷剂.首先开机制冷.外机运行后 收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机 拉掉电源,拧紧保险帽.使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去.
变频空调移机步骤二:拆室内机. 拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
变频空调移机步骤三:拆室外机. 拆卸室外机时 应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃.最后用塑料包好以便搬运;
变频空调移机步骤四: 安装. 空调重新安装时应注意安装位置与对流. 并且用真空泵吸走空调管路中的所有空气.最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可;
变频空调移机步骤五:检验. 最后排除管道和内机中的空气,由于R410制冷剂是二种物质按各50%的比例进行混合的,重新安装时必须用真空泵抽真空的,当真空度达到20Pa以下后,按铭牌上的充注量加入R410A制冷剂即可。
热室内机的感温包30,40度左右,那压缩机启动可以。开机试运行,空调移机完成.
关于变频空调移机步骤就介绍到这,这边建议你安装空调时最好请专业的比较好,空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。
以上信息来源于网络,仅供参考