我们单位前天出现了两次这样的事情。最开始怀疑是重合闸的原因。但往电业局调度中心打电话证实没有故障发生。回来弄明白了。由于我们这条高压线路上的其他工厂有大功率的设备同时试车,造成电压瞬间过低。归其原因还是电力容量不够
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
原帖由 yfdcsht 于
10:04 发表
个人认为此为正解。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分402帖子
五星助理工程师, 积分 402, 距离下一级还需 98 积分
土木币3969
很有可能是供电局的抄表人 在给欠费很久的用户关闸 结果关错到你家了,然后马上发现时关错了,结果又把你家的空开又推上去了,因为基本上每年都会有欠费强行被抄表员关闸的现象,所以你家几乎每年都会有这样突然停电马上又来电了的情况(时间很短也就1秒2秒钟),说明别个专业素养很不错呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
土木币4319
家里是不可能重合闸的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
土木币1020
家用的,自动重合闸不可能,再说,自动重合闸的时间没有那么快。
有可能是属下面原因:
1、可能是付费电表的提醒功能;
2、电源进线哪里存在接触不良。
听众数收听数自我介绍是科学,那么谁讲都一样。
最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
原帖由 wojv2009 于
12:57 发表
有时候家里突然停电马上就又来电了(时间很短也就1秒2秒钟)是什么原因?不常有但每年都能遇上几次不知道什么原因!有懂的朋友介绍介绍!
前几天刚解决了一次这样的问题。首先你的进线应该是单相的。询问别人家是否有类似情况。如果别人家没有。只有你们家有。问题简单多了。
重点检查电能表,其次是断路器。估计故障原因是IC卡电度表内部继电器接触不好。或者你欠费以后,电度表内部继电器粘连不能分开,等等。
对于洋货。我们用它,我们会利用它。但我们未必会看得起它。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
原帖由 zyz8438 于
14:21 发表
有两种可能:
1、本线路有重合闸功能,其重合闸成功。重合闸动作时间为1-2秒;
2、具有双电源切换功能,1路电源消失后,备用电源自动投入,其切换时间为1-2秒。
如果只有这两种可能,我觉得应该是1的可能性更大一点。因为普通的住宅楼一般是不会有双电源的,停电也就停了。
听众数收听数自我介绍保持清醒的头脑,时刻准备着,为国家,为人类做成微小的贡献!
图吗?最后登录注册时间主题精华1积分437帖子
五星助理工程师, 积分 437, 距离下一级还需 63 积分
土木币4987
我老家有一年也是这个原因,特别是夏天或下雨或刮风时遇到这个问题。后来发现时进线上的铜铝接口氧化。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
重合闸,双切。哥哥们也太敢想了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
好东西,看一下。
13 / 14 页
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)停电了,怎么知道什么时候来电_百度知道
停电了,怎么知道什么时候来电
提问者采纳
1.把电灯打开2.打电力局热线 95598,他们知道停电的原因和时间以及抢修进度也只有这两种方法了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
如果是在房间里,把灯打开。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁永泰城&共1296人浏览
按字母排序:
爱帮快速收录服务
1个工作日收录|更快展示|更多商机
免费咨询热线听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
土木币1158
重合闸及备自投成功!
楼上的朋友分析得正确,备自投和重合闸时间一般在1至2s!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分427帖子
五星助理工程师, 积分 427, 距离下一级还需 73 积分
原帖由 zyz8438 于
14:21 发表
有两种可能:
1、本线路有重合闸功能,其重合闸成功。重合闸动作时间为1-2秒;
2、具有双电源切换功能,1路电源消失后,备用电源自动投入,其切换时间为1-2秒。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
谢谢楼主提供《09X700 智能建筑弱电工程设计与施工(上下册)》&&并把上下两册合并,做好标题方便查找查阅,有清晰版的更好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
土木币1374
有两种可能:
1、本线路有重合闸功能,其重合闸成功。重合闸动作时间为1-2秒;
2、具有双电源切换功能,1路电源消失后,备用电源自动投入,其切换时间为1-2秒。
同意3楼的说法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1781帖子
五星工程师, 积分 1781, 距离下一级还需 719 积分
土木币3973
可能是本线路有重合闸功能,其重合闸成功。小区双电源供电比较少,备用电源自动投入可能性不大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分204帖子
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
一般是高压断路器过负荷跳闸自动重合闸。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分689帖子
二星工程师, 积分 689, 距离下一级还需 111 积分
楼上大多错了,低压系统的,一般不可能是重合闸,而是一种叫&漏电保安器&的东西,它配有一个交流接触器的,当有触电或接地时,自动跳接触器,整定一个时限,一般小于60S,然后自动重合.现在这种东西貌视很少见了.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
回复 1# 的帖子
楼主说的时间很短,也就1~2S,可是,我遇到的这个情况怎么觉得有大要5S的时间。是一个刚交房的住宅楼。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1165帖子
五星工程师, 积分 1165, 距离下一级还需 1335 积分
10千伏线路的三相一次重合闸动作的缘故。供电部门为提高供电可靠性,一般再10千伏架空线路(裸导线)的出口开关处投入重合闸功能(一般为后加速),这样可以避免大多数情况下由于瞬时故障(树木搭线等)而引起的跳闸中断供电现象。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
可能是,变电站重合闸了吧!
站庆6周年勋章