三萎电机格力空调指示灯闪烁烁是什么故障?

松下空调CS-G90KW显示H11故障码定时器指示灯闪烁
导读:1.故障现象 机器开机约1分钟后,室内机面板显示H11故障码,定时器指示灯闪烁。根据故障码,得知此现象为内、外机通信故障。2.故
1.故障现象
&&& 机器开机约1分钟后,室内机面板显示H11故障码,定时器指示灯闪烁。根据故障码,得知此现象为内、外机通信故障。
2.故障分析
&&& 造成内、外机通信故障的可能性很多。主要有以下几个方面:1)通信电缆(3号端子连接线与220V交流的零线)接触不良或断路。2)双方通信接口电路器件故障。3)室外机电源故障。4)室外机主电路板单片机及其外围电路器件故障。
3.故障排查
&&& 1)测通信线路是否开路。该空调内、外机采用信号线与零线进行通信,两者中只要有一根开路或接触不良都将会影响正常通信。打开室外机风扇罩,用万用表分别 测量室外机主电路板DATA端子至室内机信号接线端子3,以及电路板AC零线端子至室内机零线接线端子之间的电阻(板上的测试点见图1)。所测结果均为0 欧,表明通信线路没有问题。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图1. 电路板测试点
&&& 2)给空调加电,测室外机直流电源是否正常。主要检测+300V、+14V和+5V电压是否属正常范围(测试点详见图1)。+300V是220V交流整流 滤波的结果,通过逆变将其变换成+14V、+5V等多个电压等级的电源。若+300V消失,则+14V、+5V等各电压均将消失。+14V提供给风扇继电 器线包电源,同时通过7805将其降压到+5V作为单片机电源。如+5V消失,则单片机将不工作。经测各电压均正常,排除室外机电源电路故障。
&&& 不过在检测中发现,由单片机驱动的黄色指示灯不亮(正常时该灯在通电后是亮起的)。这说明单片机没有工作,因此,不得不怀疑单片机本身及外围电路器件有故障存在。
&&& 3)检测单片机及其外围电路相关器件。单片机不工作,可能是单片机损坏,也可能是外围器件损坏而连累单片机,使其无法工作。一般而言,单片机外围电路故障 的概率会大些。所以检测重点应该是单片机外围电路。首选应检查单片机加电复位与晶振电路。图2为单片机加电复位电路原理图。这是一个RC充放电回路。 当+5V加电时,由于电容C26的存在,单片机14脚上的电压不能突变,逐渐由0V上升到+5V,通过这个上升沿,触发单片机复位启动。如果R52、 R53、C26开路或Q6被击穿,则在单片机14脚上就不能形成上升沿,因而单片机也就无法完成复位启动过程。用万用表电阻档测C26在板子上的2个焊盘 (见图3),发现阻值200k无变化。交换表笔正负极测量,同样阻值不变。这表示C26开路。拆下C26,测其容量为1uF,属正常范围。于是,将其重新 焊入原位置,加电启动。此时,单片机指示灯亮起,风扇继电器吸合,室内机面板H11错误码不再显示,故障排除。
&&& 由此,可以判定这起故障的真正原因是C26虚焊,即,它的引脚因氧化造成与焊盘间的接触电阻过大(或许绝缘)而失去作用。
&&&&&&&&&图2. 单片机复位电路
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图3.& 单片机复位引脚及电容所在位置
&&& 此空调1999年购买(马来西亚产),时价6400元,至今已使用了15年。其性能、噪声控制与舒适性相当出色。当初故障报修松下公司驻本地维修点时,告 知此机无配件,已无法修复,只能报废。可是心想,这么好的空调被丢弃实在可惜。无奈,只好自己摸索检修。自行修理最困难的是无电路图,只能依据电路板倒画 成原理图,然后再分析。不过画图过程很费时间。
&&& H11故障是该空调的常见故障之一,检修难度大,难就难在检修者除了需要有一般的电子技术基础之外,还需要了解单片机技术。网上介绍的文章,大都是关于通 信接口光耦故障维修的,如果换了光耦故障仍未消除,建议只能更换整块板子。本文侧重点为单片机检修,作为抛砖引玉,愿有更多的空调检修爱好者贡献出更多、 更好的维修经验。三菱电机空调壁挂机,制暖,开机后面板指示灯闪三次 ,然后数·字显示3闪2次,内风机不转是何故障?_百度知道
三菱电机空调壁挂机,制暖,开机后面板指示灯闪三次 ,然后数·字显示3闪2次,内风机不转是何故障?
要么看下说明书,看是否有解决的办法,要么就找厂家服务。我想有牌子的东西应该都有服务人员的吧你说的空调机方面的知识我真不了解,不过根据你的说明来判断应该是属于空调故障
其他类似问题
为您推荐:
三菱电机空调的相关知识
其他1条回答
三菱空调数字显示3,更换了电机还是不好,忽么处理?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 扬子空调1.5P运行指示灯闪三次是什么故障?
扬子空调1.5P运行指示灯闪三次是什么故障? 常见问题
维修参考 ;定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能:
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
扬子 变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮 : 压缩机运行。
黄灯亮:室外环境感温包有故障。
红灯亮:室外管温感温包有故障。
闪烁: 模块保护。
闪烁、闪烁: 压缩机过载保护。
绿灯亮、红灯亮、黄灯亮:排气感温包有故障。
亮:压缩机运行。
闪烁:通信正常工作,否则不正常。
4 扬子 空调故障代码
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
扬子 定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
扬子 空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常
6、电容C7漏电于扬子 空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住
5 扬子 空调故障代码
2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 扬子 KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 E4排温 E5过流 扬子 带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于扬子 空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常
6 扬子 空调故障代码
3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常
扬子 空调柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二 普通柜机
E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于扬子 空调的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234512345678910 123 4 5 6 7 8 9 10美的空调KFR-32GW/I1DY通电后运行指示灯闪烁,是什么故障_百度知道
美的空调KFR-32GW/I1DY通电后运行指示灯闪烁,是什么故障
我有更好的答案
更换即可。 5,从新推上即可,价格实惠1.负荷可能过大。 4.保险丝可能熔断,接上即可.线路可能断了,分项重接即可,更换即可.可能跳闸。夜郎莱特灯饰品质不错.灯泡可能坏了。 3。 2
室内温度传感器开路或者短路!检查一下,去买一个10K的温度传感器换上就可以了