如启动过程中出现过流报警现象請加大此值
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值
其中阻值最大的一次万用表两表
笔分别接的高端和低端,
与中端阻值大的一端为高端
下限频率,休眠启动模式下为休眠频率
模式下变频器输出频率)
唤醒频率唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于
用万用表欧姆檔分别量压力表两端的阻值
其中阻值最大的一次万用表两表
笔分别接的高端和低端,
与中端阻值大的一端为高端
在试运行时,可以先通过操作面板的上下键调一个比较小的值比如
然后通过端子运行,等压力稳定了看变频器的运行情况,等运行正常后
看着远传压力表,这时候根据所需要的压力通过调节操作面板的上下键调
节;调到所需要的压力;若压力不稳定可通过调节参数
的积分)使压力趋于穩定;
、进入休眠功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,
让变频器运行,在没有用户用水的情况下看变频器
把看箌的频率值再给上稍微加个几
频率中;当变频器的运行频率小于下限频率时,再经过时间
、进入唤醒功能的调试:将变频器的压力设定值調到所需要的设定值
,让变频器运行看变频器的反馈压力值,把看到的反
馈值再给稍微减去个点儿
唤醒压力中;当实际压力小于
唤醒壓力时变频器进入运行状态;
加速时间(根据机型设定)
减速时间(根据机型设定)
分数。例如压力设定值
预置频率,开始运行频率(
预置频率运行时间(秒)
(本变频器为使系统快速达到
稳定状态避免对管网的冲击,可先预置
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻徝
其中阻值最大的一次万用表两表
笔分别接的高端和低端,
与中端阻值大的一端为高端
加速时间,如启动过程中出现过流报警现象请加大此值
停电后电压恢复后再自动启动)
调节误差极性(正极性反馈值减小,
给定信号选择(数字给定)
用万用表欧姆档分别量压力表兩端的阻值
其中阻值最大的一次万用表两表
笔分别接的高端和低端,
与中端阻值大的一端为高端
由BOP-2面板作为压力给定由模拟量通道2接入压力反馈信号,具体参数如下:(对于比例积分参数需要现场调试)
另外需要将P003 = 3用户访问等级为专家级,不然有些参数是看不箌的P004 = 0,查看所有参数欲要模拟量通道2正确接收电流信号,需要调整端子排附近的DIP开关左侧为模拟量通道1,右侧为模拟量通道2拨到ON位置,为电流输入
以上参数都设置完毕,则要进行模拟量标定如使用的压力变送器的输出为4~20mA的电流信号。则标定参数设置如下:
参数標定完毕可通过P0752查看实际的模拟量输入值,前提是P0756 = 2单极性电流输入。
变频器与压力变送器接线图如下所示:
压力变送器接线图如下图所示:(仪表使用E+H PMP71系列压力变送器)