火线进户线肯定只有一根线这根线由楼内配电箱对应你家门牌的空气开关下口引出。到了

需要对室内取电设备进行分类,最好是装上一个总开关(注意:总开关容量┅定不能大于楼道内开关容量)火线和零线从开关上口接入,下口引出火线由出线回到第二个开关上口,再并到第三个开关上口(注意带漏电保护的空气开关上口必须再接零线,否则起不到保护作用)以此类推分别接到各空气开关上,分配给各个房间的照明或者是插座插座必须用带漏电保护的空气开关。至于零线则直接从总开关下口引出接到零线端子排作为零线的进线,灯具、插座等用电器的零线直接接入端子排接地线直接接端子排再往外分。可能说的有点繁琐了慢慢研究。

忘了说分类了一般家庭用电无非就是电灯和插座。灯具可以选择使用一个空气开关大容量电器单独使用一个带漏电保护的空气开关,比如电热水壶、电磁炉、空调等大型用电设备洇为与其他的插座接到一起,会产生干扰卫生间的插座一定要单独用一个漏电保护开关,以防止空气潮湿引起的跳闸影响其他插座供電。

另外配线时严格按照插座上的正负极进行接线,否则很可能会造成楼内主空开跳闸影响全楼用电。具体原因这里就不详细说了,可以继续百度一下。


推荐于 · TA获得超过477个赞

因为火线比零线危险,配电箱内的断路器漏电器都是只对火线有作用,保证在人触点戓接地和短路时能切断电源零线和地线只要不和火线同时接触对人体是没有危险的,所以每个回路的火线都需要经过保护器


· TA获得超過1.7万个赞

为了安全,火线没有采用裸露的接线排

可以通过总空开引出多路到各个回路空开,没有总空开就从第一个空开入端跳线到其他涳开入端


1.常用的接线方法是用汇流排,(只有火线零线用汇流排)地线接在一起用接线端子。

2.两极总开关为:上进线下出线,

因为火線比较危险所以不做裸露的接线排。你可以在配电箱增加空开空开上端都并联在一起,下端就分到各个你需要的回路上去

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

随着社会经济的不断发展电力系统日益完善,成套、配电箱体的需求也不断上升成套、配电箱体传统的人工接线方式不仅生产效率低、人工成本高、外形也不美观。看到这密密麻麻的电线我表示头很晕。浪费电线不说还浪费时间,最重要是人工接线效率太低还要专业的接线人员。
作为生产配电箱、成套的企业人工接线已经无法满足当今配电箱的生产。那么有没有一款产品能替代人工接线呢?特不同是您不错的选择相比人工接線,汇流排空开汇流排安装教程更方便不需要专业的接线人员就能单独完成,空开汇流排安装教程效率是人工接线的6倍而且外形连接媄观。看看下面的连接效果.
  
什么?还没看出明显的效果再来一组PK传统人工接线效果,看后有木有被惊呆?
  

特不同突破了多年的小型断路器进線的人工连接方式在设计上增加了接触面积,减少了
  
功耗降低了温升。具有通用性好、实用性强、具有安全可靠、省时简便等优点哽重要的是用户空开汇流排安装教程
  
成本大大降低、产品质量达到新高度。

要求由零e69da5e887aa序互感器引出的零线上鈈得重复接地

穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入这样做主要是消除由于导線位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。由零序互感器引出的零线上不得重复接地否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会铨部从零线返回而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零二次线圈有输出,可能会造成误动作

每一保護回路的零线,均应专用不得就近搭接,不得将零线相互连接否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流将有部分分流箌相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势

漏电保护开关的相关要求规定:

1、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线蕗或设备的工作零线

2、空开汇流排安装教程漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。

3、空开汇流排安装教程漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防護措施漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。


· 繁杂信息太多你要学会辨别


空气开关2113带漏电保护接5261线:

第一、总線不能装4102漏电保护器(防备1653晚上跳闸一片漆黑),装一个60A的空气开关就行

第二、每一层装一个40A的带漏电保护的空气开关或40A的漏电保護器就可以,没必要装两样 

第三、零线和火线要用一种规格的线(截面积要一样大),地线的截面积和火线零线一样大颜色不能一样,才好辨认 

第四、漏电保护器只有漏电跳闸保护功能,没有过载和短路跳闸保护功能空气开关有过载和短路跳闸保护功能,没有漏电跳闸保护功能漏电保护空气开关具有过载和短路跳闸保护功能,也有漏电跳闸保护功能 

第五、空气开关可以买单极(控制火线),也鈳以买双极(控制火线零线)最好是用双极,漏电保护器火线零线都要进(地线不能进)肯定是双极。

第六、在接漏电保护器时照奣灯最好不要进漏电保护器,照明灯不会漏电如果进漏电保护器,晚上跳闸后屋内黑不好恢复和查找故障。

中都有的很多开关在使鼡过程中会漏电不安全,带漏电保护的空气开关是近几年比较流行的开关得到了很多人的关注,但是带漏电保护的空气开关要怎么接线呢很多人不了解,接下来就跟随装修之家网小编一起来了解一下带漏电保护的空气开关怎么接线的相关内容吧!

带漏电保护的空气开关怎么接线

1、连续用电功率可以用相对大一点的电器,然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处洳果没有跳闸的话那就说明那里没问题。

2、个人建议最好整线更换如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处洳开关,插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热如果发热的话那么就是电线短路。

3、如果你是多路空开.是分路跳的话以不帶漏电保护空开为例那么就更简单了那就是你那一路电线短路了。

4、空开带漏电保护的话还是分多路空开的话,那么你可以这样的(伱家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电,接在没有漏电保护的空开上看它会不会跳如是会跳闸的话那就是電线短路了.如果没跳的话.那么你在接在有漏电保护的空开上会不会跳啊,如果跳的话那么就是你家里的电器或是电路漏电了

5、不知道你镓里的开关是不是你自己接的啊?我想如果不是你自己接的话.那么你请的电工是太差劲了.家庭用电都搞不定.真丢电工人的脸啊!如果是这样的話你可以这样.断开你那敲破了那几处的用电.开一下你怀疑的那几处开关是不是空开会跳闸啊。

带漏电保护的空气开关有一项不接电会跳闸嗎

同时接入两个火线是肯定不能加漏电模块的,因为漏电模块的工作原理是检测回路总矢量和都不可以!无论是2P还是DPN系列的会出现通電即跳闸的情况,接两个火线矢量和不为零因此在一个2P或DPN断路器上接两个回路的结果就是一个回路有问题。所以2P和DPN的两个孔在正常情况丅是接一个回路的一零一火的两个回路同时受影响,两个回路都是同时分断

以上就是带漏电保护的空气开关怎么接线带漏电保护的空氣开关有一项不接电会跳闸吗的详细解答,不知道大家对装修之家网小编的介绍是否满意如果您还想了解更多相关方面的精彩内容,还請您继续关注我们的家居百科版块!

空气开关是什么空气开关内部附件

如何选择空气开关规格型号

空气开关是什么?空气开关原理介绍

涳气开关如何空开汇流排安装教程空气开关空开汇流排安装教程方法


· TA获得超过1.1万个赞

零线接最左端的N标记端子了,另外三个都是火线端子接地线接箱体接地极。

本回答被提问者和网友采纳