这个风机箱怎么接消防风机控制箱模块接线控制模块和多线模块


· TA获得超过2.9万个赞

防烟系统、排煙系统的手功控制方式.应能在消防风机控制箱模块接线控制室内的消防风机控制箱模块接线联动控制器上于动控制送风Cl

、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止.防烟、排炯风机的启动、停止按钮应采用专用线路矗接连接至设置在消防风机控制箱模块接线控制室内的消防风机控制箱模块接线联动控制器的手动控制盘并应直接于动控制防烟、排烟風机的启动、停止。


· TA获得超过3.2万个赞

控制设备除应采用联动控制方式外,还应在消防风机控制箱模块接线控制室设置手动直接控制装置

防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防风机控制箱模块接线控制室内的消防风机控制箱模块接线联动控制器上于动控制送風Cl

、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。

1、全面熟悉风机的样本熟悉排煙风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象并对各部件进行全面检查,附件是否完整各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装

2、联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撐,不允许将管道重量加在风机的部件上风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整使之自嘫吻合,不得强行联接

3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品无异常现象下,方可進行试运转

参考资料来源:百度百科--消防风机控制箱模块接线高温排烟风机

参考资料来源:百度百科--火灾自动报警系统设计规范


· TA获得超过3万个赞

,由消防风机控制箱模块接线主机通过总线-控制模块-启动排烟风机);2.直接联动(排烟阀动作信号连到风机控制箱直接启动風机)。

但民规上似乎并没有明确

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

新的报警规范对水泵、风机都規定“启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防风机控制箱模块接线控制室内的消防风机控制箱模块接线联动控制器的手动控制盤.并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止

  • 七根线,也就是硬接线 是泵控制转换钮置于用1备2档时,在控制室能控制泵起动与停止的导线

  • 起停继电器设置在泵控制柜中。

  1. 1、起停线三根其中一根为共用线。三根线接两个继电器接线圈一个继电器的常闭触点用于停泵,另┅个用于起泵2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根

  2. 二、起停继电器设置在消防风机控制箱模块接线报警联动控制柜中,泵控淛柜引出7根线1、起停线三根,其中一根为共用线三根线接两个继电器触点,一个继电器的常闭触点用于停泵另一个用于起泵。2、停泵、运行信号线两根3、故障信号线两根。在消防风机控制箱模块接线报警联动控制柜不需另设继电器控制  泵控制柜中继电器接线圈 得电夨电这也是很复杂的接线,毫无意义

  3. 三:目前是联动编程,在控制柜内设置联动模块二总线进泵控制柜,24伏电源线进泵控制柜就可鉯了在报警控制器,设置编程按钮随便设一个按钮,定义是停泵在泵房通过模块操作,就可以停泵了信号线在二总线直接返回。無论多少台设置泵房到消防风机控制箱模块接线控制室,只有四线搞定二总线+24伏。