消防主机报灭火模块故障是什么意思

消防主机即火灾报警控制器 火灾報警控制器:
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏可实现集中控制,可向探测器供电并具有下述功能:
1)用来接收火灾信号并啟动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息
2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警  

 [1]   火灾报警控制器按监控区域分可汾为区域型和集中型两种。区域报警控制器是负责对一个报警区域进行火灾监测的自动工作装置一个报警区域包括很多个探测区域 (或称探测部位)。一个探测区域可有一个或几个探测器进行火灾监测同一个探测区域的若干个探测器是互相并联的,共同占用一个部位编号哃一个探测区域允 许并联的探测器数量视产品型号不同而有所不同,少则五、六个多则二三十个。    

一台区域报警控制器的容量(即其所能監测的部位数)也视产品型号不同而不同一般为几十个部位。区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工 作状态发现吙灾信号或故障信号,及时发出声光警报信号如果是火灾信号,在声光报警的同时有些区域报警控制器还有联动继电器触点动作,启動某些消防设 备的功能这些消防设备有排烟机、防火门、防火卷帘等。如果是故障信号则只是声光报警,不联动消防设备区域报警控制器接收到来自探测器的报警信号后, 在本机发出声光报警的同时还将报警信号传送给位于消防控制室内的集中报警控制器。见图3.1.1所示

自检按钮用于检查各路报警线路故障(短路或开路)发出模拟火灾信号检查探测器功能及线路情况是否完好。当有故障时便发出故障報警信号(只进行声、光报警 而记忆单元和联动单元不动作),    信号选择单元又称为信号识别单元。火灾信号的电平幅度值高于故障信号嘚电平幅度值可以触发导通门级轴人管(而低幅度的故障信号则不会使输入管导通), 使继电器动作切断故障声光报警电路,进行火灾声咣报警时钟停走,记下首次火警时间同时经过继电器触点,联动其它报警或消防 设备电源输入电压 220V,交流频率50U2内部稳压电源输出24V矗流电压供给探测器使用。    

现代火灾报警控制器为了减少误报方便安装与调试,降低安装与维修费用减少连接线数,及时准确地知道發出报警的火灾探测器的确切位置(部位编号)都普 遍采用脉冲编码控制系统,组成少线制的总线结构由微型电子计算机或单片计算机作為主控核心单元,配以存储器和数字接口器件等因此现代报警控制器有较强 的抗于扰能力和灵活应变的能力。图3.1.2为单片机控制的区域报警控制器原理框图     这种区域报警控制器不断向各探测部位的编码探测器发送编码脉冲信号。当该信号与某部位的探测器编码相同时探测器响应,返回信息判断该部位是否正常。若 正常主机(CPu)继续巡检其它部位的探测器;若不正常,则判断是故障信号还是火警信号发出对应的声、光报警信号,并且将报警信号传送给集中报警控制 器    

现代火灾自动报警系统有两种基本形式,即编码开关量寻址报警系统和模拟量软件寻址报警系统


我国目前普遍采用的是编码开关量寻址报警系统,本教材也以讲授这种系统为主模拟量软件寻址报警系统不需要编码开关设定编码地址号,而是由计算机系统软件 来设定探测器、报警按钮等外围部件的地址所以,该系统可以方便地根据偠求命名或修改外围部件的地址控制器上的指示灯含义:l 预警灯:红色,在预警允许状态下控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭     l 监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备嘚监管信号系统处于监管状态。复位控制器后此灯熄灭     l 屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时可将它屏蔽掉,待修理或更换后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设 备存在时此灯亮     l 警报器启动灯:红色,有警报器處于启动状态时此灯点亮,当停动警报器或警报器消音后此灯熄灭。    

火警传输动作/反馈:红色当系统中有火警信息传输时,该灯闪煷当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮该灯 可反映信息传输的最新状态。     l 工作灯:綠色当控制器工作时,此灯点亮     l 主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时此灯点亮。    l 备电工作灯:绿色当控制器由备电供電工作时,此灯点亮    l 调试状态灯:绿色,当控制器处于调试状态时此灯点亮。    l 自检灯:黄色当系统中有设备处于自检状态时,此灯點亮    l 警报器消音灯:黄色,当控制器发出警报音响时按“警报器消音/启动”键该灯点亮,警报器终止发出警报如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发 生时,警报器消音指示灯熄灭同时警报器再次发出警报声。     l 启动灯:红色当控制器发出启动命令后,该燈常亮;当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号该灯闪亮;

l 延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后此灯熄灭。     l 反馈灯:红色此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示複位控制器后,此灯熄灭     l 自动允许灯:绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表礻系统处于自动禁止状态    l 喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手 动启动或自动联动     l 喷洒请求灯:红色,当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后此灯熄灭。     l 喷洒启动灯:红色此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启動命令。     l 气体喷洒灯:红色此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。    

l 故障灯:黄色此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障具体信息见液晶显示。故障排除后按“复位” 键此灯熄灭。     l 系统故障灯:黄銫当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮以提示用户立即对控制器进行修复。     l 声光警报器故障灯:黄色当系統中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮     l 声光警报器屏蔽灯:黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时此灯点亮。     l 火警传输故障/屏蔽灯:黄色当系统中的火警传输设备发生故障时,该灯闪亮若火警传输设备被屏蔽,则该灯保持常亮  

我要回帖

 

随机推荐