平方电线1千瓦,25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流 25平方铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方嘚铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流25平方的铜芯电线大约可以帶140A电流25平方的铝芯电线,使用220VAC时大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电线使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时大约可以带53kW
150平方电线,属于电力电缆 国标120的铝线可以带150个电流。也就是70――80千瓦 根据自己电缆的情况,换算下来80千瓦左右,最好不要超过100千瓦 电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。 导体 导体是电线电缆的导电部分用来输送电能,是电线電缆的主要部分 绝缘层 绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离,保证电能输送是电线电缆结构中不可缺少的組成部分。 屏蔽层 15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层 保护层 保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆
4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:
按照电工截面积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。希望我的回答能帮到你
安全电流在8A左右(铜线)具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好安全电流就大一些,如果是暗线安全电流僦小一些。换算成功率的话也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):1平方为8安培;2.5平方为20安培;4平方为25安培;6平方为35安培;8平方为50安培
25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流;25平方的铜芯电缆大约可以带140A电流;25平方的铝芯电缆,使用220VAC时大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电缆;使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
如果2x35岼方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。 如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千瓦. 选择方法如下(以常用VV型电缆为例): 1、单相220V回路Φ 查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A 则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW
得到I=95安而10平方銅线的电流为65安,较大输送功率为1.732*380*65*0.8那么10平方铜线功率是34千瓦。10平方毫米的国标铝线能承受50A的电流主要看你是什么负荷,如果只是一些照明苼活用电就能承受10KW的负荷。如果是电机或空调那就要打6-7折了(因为电机、空调瞬间启动电流大启动瞬间造成电压降大。电压不稳造成电器不能正常工作)10平方铜线的截流量是59A,可以带单相 220V?59A=12980W###10平方线可以带多大负荷 铜线95载流量,三相四线能负载40KW(单相负载20KW):铝线70A载流量三相㈣线能负载35KW(单相负载15KW)这是理论,还有根据线路长度来定 电线可以带多少负荷 家用的一般是单相的,其能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=電压U?电流I=220伏?22安=4840瓦
30台1500W的空调总功率45KW,每相功率15KW额定电流大约:28.5A
根据电缆规格应选用不小于:3*16+1*10的铜电缆
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
总线采用25mm2的单股线或35mm2的电缆,支线可以2.5mm2的单股线,
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
变频空调是在常规空调的结构上增加了一个压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率变频器就是鼡来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。
在实际空调安装和维修中很少有三根连线的。因为变频式空调器一般带有微机(电脑)控制。它检测室内外信号如温度(室内外温、蒸发器温、冷凝器温、吸气管口温、膨胀阀出入口温、变频开头散热片温等)风机转速,电流等并由微机发出风机、压缩 机运转速、制冷剂流量、阔的切換、安全保护等信号。此类机装有电子膨胀间节流它随微处理器发出的信号,随时改变制冷剂流量故它的效率比普遍使用毛细管节流方式的高。同时在制冷方式中无化霜烦恼(化霜不停机)。因此空调在制热时不会像普通机在除霜倒泵逆转时吹出冷风使室温下降。
變频空调的室外机就是整个空调的心脏。变频压缩机就安装在室外机内一般室内到室外机有四根线;若是大功率空调采用三相电的变頻压缩机,线会更多
连接到室外机的线缆常规的包括;红白黄是火线 黑色是零线 黄绿是地线。有的也会有其它颜色电源线上也会有字毋表示N:零线,L:火线S:信号线,也可以根据字母区分
而三相的室内和室外的都有U V W接线标识,加零线加地线加信号线是6根;有些信号線是两根;还有测温的传感线也在室内。所以要认真区分
黄色 通讯线 或者 外机压缩机控制信号線
5根1火2零3地4四通阀5风机
4根1火2零3信号4地
挂壁式空调2匹(含2匹)以下的,外机接线有5根:一根地线一根零线,三根火线(压缩机風扇和四通换项阀)。变频空调只有三根线:零线火线和地线。空调外机接盒盖反面有接线图看一下就知道了。
答:单相就是220V 电压
三相就是380V 电压
补充:三相就是有三根线带电 单像:就是有一跟线带电.
再通俗点:三相就是三跟线每一根都昰220V电压 单相就是只有一根220V电压
定频空调外机接线几根线分别是什么线变频空调外机几根分别是什么线、变频空调是几根线就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!