386s一c变频器恒压供水调试怎样调试

压力与显示压力不符可能

置不当引起的首先确定第19项参数设置是否与实

力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改

2, 由于各个系统现场环境不同比如压力信号線的大小及距离远近不同,可能会导致压力信号减弱这种情况下需要进行压力校准,即第16项参数

3, 量程选择是否和实际匹配即第24项參数,此项参数需在手动模式下修改

4, 检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏

5, 检查控制系统电源是否在正常工作范围內