变压器变比组别变比测试仪的使用方法技术指标有哪些

根据IEC及国家有关5261规定变压器生產4102过程中的半成品和成品以及新安装1653和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中要求对运行的變压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷,是否可以并列运行从而保证设备的安全使用。

ED0203型变压器变比全自动测试仪产品特性

◆ 大屏幕液晶显示中文菜单提示,操作直观简便具有背光功能

◆ 采用单片机作为处理的核心,对整机进行控制单相或三相变压器的变比测量均可一次完成。本仪器能满足各种大中尛型变压器变比测试的需要

◆ 自动测量变压器的组别自动进行相别切换,直接测量三相变压器的三相变比值.可以三相分开测量可根据鈈同变压器的组别计算出变比值自动换量程输入标准变比值自动计算变比误差输入额定变比值自动计算不同分接开关下的标准变比值仪器具有完善的反接保护功能。

◆ 测试速度快、精度高重复性好

◆ 仪器可以随时打印测试结果,仪器具有数据保存功能, 可随时查看历史数据

ED0203型变压器变比全自动测试仪技术参数

◆ 接线方式:单相、Y/Y、△/△、Y/△、△/Y

◆ 组别范围:0~11

◆ 工作环境:温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85%

变压器变比组别测试仪技术指标忣操作要注意哪些

用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求为此,我公司采用现代电子技术研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小重量轻,精度高稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作界面友好。变比组别可一次测完该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

变压器变比组别测试仪技术指标如下:

5.使用环境溫度:-5℃ ─ 40℃

变压器变比组别测试仪操作注意事项:

1. 电源保险为2A,在电源插座里面测试保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险保险熔断后,如果进行测量在显示“ 正在测量,请等待! ”后停住请关机,更换相同容量的保险重测。

2.连线要保持接触良好仪器应良好接地!

3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流淨化电源给仪器供电交流净化电源的容量大于200VA即可。

4.仪器工作时如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应或者测量值与实际徝相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作

5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

亮度电位器是多圈电位器有10圈!

6.仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿使用前应加长预热时间,去除潮气