第一次使用信捷XD系列PLC正式做个项目用的触摸屏为威纶通的 MT6071iP
(注意:下面内容同样适用于 信捷XC系列PLC ,除信捷XC与XD系列编程软件不一样其余接线设置实测均一样 )
因为没有通讯線,所以自己做了一根制作通讯线要先了解通讯接口方式。
信捷PLC的端口引脚说明在《XD系列可编程序控制器用户手册(硬件篇)》里面有说明如下图所示:
在这里说一下Mini Din8芯引脚鉴别的小技巧,3和4号引脚比较近4和5号引脚比较远,这样就不容易弄错了
威纶通的产品用户文档做嘚不错,直接包含在Epro软件里面了非常友好。相比而言在这里严重吐槽信捷 吐槽信捷 吐槽信捷
信捷XD系列PLC和威纶通MT6071iP触摸屏的通讯线连接方式如下图所示:
好了,通讯线已经做完了
在威纶通软件Epro中设置信捷XD系列的通讯协议,
这里要选Modbus通讯才可以
设置完后断电重启PLC即可
声明:原创文章,未经许可禁止转载
程序是对的 D是计数器的值 计数器C达到D的值是 Y才有输出
触摸屏给D赋值了C值也一直在增加,可就是不能Y输出这到底怎么回事,是哪里设置不对吗以前没碰到过这样的问题啊
C的值要达到D的设定值 Y才输出嘛
你对这个回答的評价是?
2触摸屏寄存器输入框的数值类型不对
3程序中含有Y的双线圈
你对这个回答的评价是
c1、c2、c3计数的值到你设置嘚值没有
触摸屏给D,也就是计数值赋值了就是没有Y输出,怎么回事
1.c的值是否到了你设定的D值2.程序其他地方是否对y进行了复位或者其他處理(双线圈),你可以新建一个文件单独试下这个程序
你对这个回答的评价是