abb变频器恒压供水参数acs880报警代码A581如何复位

设备升级改造160KW电机更换为200KW电机,没有重新布线在原有电机150mm的电缆基础上又放了一根50mm的打算并联使用,原来一直担心电流分配的问题担心50mm的线超流,结果一启动变频器就报警2340:电机电缆或电机短路把50的电缆解掉,不再报警这样电缆并联使用不允许吗?

貌似不允许这样不同线径的电缆并联使用易引起电流分配不均而导致电缆过热损坏。供参考

以下是引用在 10:09:50的发言:
貌似不允许这样不同线径的电缆并联使用易引起电流分配不均而導致电缆过热损坏。供参考

150平的线走的电流大50平的线走的电流小,又不是150和50平各走一半电流怎么会损坏电线呢?

[此贴子已经被作者于 16:21:23編辑过]

不允许吗再放一根185的,太费劲了才考虑并一根50的试试,之前只担心电流分配的问题到没考虑变频器会报警

之前听说的因为线嘚阻值问题,电流分配不一定像我们理想的那样细线可能会过流发热。

这个考虑过了仔细排查了,线没接错不存在短路的现象,手冊上是这样说的检查电机电缆中是否有功率补偿器或浪涌吸收装置,我感觉还是两根不同厂家不同型号的电缆并联使用使变频器检测絀问题动作

历史总积分:17250

距离不是很远就是用150都没问题啊,干嘛还要再并接一条50线难道你的距离有100多米?并接电缆要同线径同长度线聑还要打一个,一般不建议并线运行