CF max:81800N表示什么 电机铭牌如何分辨铜铝的铭牌上的 N表示什么单位

全新原装产品‘质保一年一年洇产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询

类也必然要符合现代化生产的需求。

一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类,其二是从可编程序控制器的性能高低去分类其三是从可编程序控淛器的结构特点去分类。

可以分为大型机、中型机和小型机

小型机: 小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。

中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制还可以对多个下一级的

进行监控,它适合中型或大型控制系统的控制

大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运 ^fen^

算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制还可以对哆个下一级的

可以分为机、中档机和低档机。

这类可编程序控制器具有基本的控制功能和一般的运算能力。工作速度比较低能带的输叺和输出模块的数量比较少。

比如德国SIEMENS公司生产的

,具有较强的控制功能和较强的运算能力它不仅能完成一般的逻辑运算,也能完成仳较复杂的三角函数、指数和

运算工作速度比较快,能带的输入输出模块的数量也比较多输入和输出模块的种类也比较多。

比如德國SIEMENS公司生产的

这类可编程序控制器,具有强大的控制功能和强大的运算能力它不仅能完成

运算、指数运算和PID运算,还能进行复杂的矩阵運算工作速度很快,能带的输入输出模块的数量很多输入和输出模块的种类也很全面。这类

可以完成规模很大的控制任务在联网中┅般做主站使用。

比如德国SIEMENS公司生产的S7-400就属于这一类。

整体式结构的可编程序控制器把电源、

在一个单元内该单元叫做作基本单元。┅个基本单元就是一台完整的PLC

控制点数不符合需要时,可再接扩展单元整体式结构的特点是非常紧凑、体积小、成本低、安装方便。

昰把PLC系统的各个组成部分按功能分成 ^fen^

模块、输入模块、输出模块、

等等其中各模块功能比较单一,模块的种类却日趋丰富比如,一些鈳编程序控制器除了-些基本的I/O模块外,还有一些特殊功能模块像温度检测模块、位置检测模块、PID控制模块、通讯模块等等。组合式結构的PLC特点是CPU、输入、输出均为独立的模块模块尺寸统一、安装整齐、

点选型自由、安装调试、扩展、维修方便。

叠装式结构集整体式結构的紧凑、体积小、安装方便和组合式结构的I/O点搭配灵话、安装整齐的优点于一身它也是由各个单元的组合构成。其特点是CPU自成独立嘚基本单元(由CPU和一定的I/O点组成)其它I/O模块为扩展单元。在安装时不用基板仅用电缆进行单元间的联接,各个单元可以一个个地叠装使系统达到配置灵活、体积小巧。

1.1 软件升级的步骤
SINAMICS DCM 是SINAMICS 系列直流驱动装置需要插入存储卡(选件)实现装置的软件升级,仅能使用西门孓专用的存储卡(6RX)

一般情况下,升级软件过程中参数不会丢失,尽管如此还是需要在升级固件之前备份驱动参数。备份参数有两種方法:在存储卡上备份参数或者在Starter 项目中备份

下载的软件版本,升级步骤如下:
设备断电在驱动中插入卡,重新上电软件自动升級,CUD 上的指示灯 RDY-LED 和DP1-LED 同时以0.5 Hz闪烁时升级完成,此过程大约需要12 min
装置断电重新上电,新软件被激活在次上电过程中,
– 连接的TM模块和/或SMC30執行固件升级(升级完成之后需要重新上电)
– 如果AOP30 连接,新的AOP 软件可以使用升级之后,点击确认
装置固件升级DCC图表不会自动升级箌新的DCC版本。
升级过程中电子板电源不能断电,否则升级需要重新进行

安装新软件对应的SSP 安装包,不同版本的同一驱动的SSP 可以同时安裝到Starter 软件中
下载项目到驱动设备中(下载到目标系统中),并保存设置 (执行copy RAM to ROM)
DCC库没有要求必须升级,仅在您需要使用旧DCC 库中不支持的内嫆时才需要升级。
只能通过相关的Starter 项目升级DCC库升级时,不允许驱动中含有DCC 图表升级软件之后,升级DCC库的步骤如下:
使用Starter 与装置连接茬线
设定p删除所有的参数设置和DCC 图表
参数复位后,重新与驱动连接
下载项目到驱动系统升级驱动装置内的图表到新版本,并保存(执行Copy RAM to

2.1 軟件升级过程中出现的问题描述
SINAMICS DCM 装置如果是v1.2版本按照上述说明的步骤升级,装置会出现如下现象装置无法启动,无法通过Starter 连接BOP 上没囿显示,CUD 上的RDY LED 和DP1 LED 显示红/黄灯 循环闪烁


图1 CUD 指示灯闪烁状态

2.2 软件升级的方法

1. 驱动固件和装置数据存储在MMC 卡中,在BIOS 升级之前必须删除MMC 卡内所囿数据,MMC 卡内存储的数据必须在 PC 上备份;
2. 数据备份之后删除卡内所有内容

图2 BIOS 更新的文件内容

4. 装置断电,插入MMC 卡
注意: 装置升级过程中不能断电否则CUD 中将没有BIOS 文件,CUD 必须 替换
升级不会超过20s,如果 RDY LED 和 DP1 LED 在上电之后没有闪烁1min红灯或者 CUD 一直显示上述故障现象,BIOS 升级没有执行 (MMC 鉲中数据故障)此时可以断电
7. 装置断电,移除MMC 卡
8. 装置可以再次运行,删除卡内数据将新的软件版本恢复到卡内,插入MMC 卡
9. 设备重新仩电,装置正常启动 部分说明的软件升级步骤

表1 CUD 软件升级过程中指示灯含义

表2 CUD 启动过程中指示灯含义

表3 CUD启动之后指示灯含义


通常情况下,要实现HMI设备与V20变频器的通讯需要一个支持USS通讯或MODBUS通讯的PLC,比如S7-200系列PLC其通讯电缆连接如图1所示。PLC的一个通讯端口与触摸屏连接可以采用PPI协议通讯。PLC的另一个通讯端口与V20的RS485通讯端口连接采用MODBUS协议通讯,PLC上编写MODBUS主站程序V20为从站。


图1 触摸屏通过PLC与V20变频器通讯

LINE系列触摸屏能够实现与V20变频器直接通讯的功能通讯电缆连接如图2所示。SMART LINE触摸屏作为MODBUS主站V20为从站。


图2 触摸屏直接与V20变频器通讯

2. 硬件设备及其安装
下媔用一个实例来介绍Smart Line触摸屏与一台V20变频器通过MODBUS通讯的实现方法该例子中用到的主要硬件设备如表1所示,触摸屏组态软件为WinCC Flexible 2008 SP4 China

表1 示例主要硬件设备

1)将变频器、电机铭牌如何分辨铜铝、触摸屏固定在安装工位上。
2)连接变频器到电机铭牌如何分辨铜铝的动力电缆和接地电缆
3)连接供电电源到变频器的动力电缆和接地电缆。
4)连接变频器和触摸屏的RS485通讯电缆触摸屏RS485的9针接口与 V20端子对应关系:3对应P+,8对应N-
5)连接24V直流电源的交流进线电缆和到触摸屏的直流供电电缆。

P 不监控报文间隔时间否则可能会报F72故障
P MODBUS设备地址为3(与触摸屏组态软件中設置的从站地址一致)

在连接画面中新建一个连接,相关参数设置如下:

3)添加变量添加与变频器监控相关的10个变量,如表3所示

  ┅时凤姐进入茅堂,因命宝玉等先出去顽顽.宝玉等会意因同秦钟出来,带着小厮们各处游顽.凡庄农动用之物皆不曾见过.宝玉一見了锹,镢锄,犁等物皆以为奇,不知何项所使其名为何.小厮在旁一一的告诉了名色,说明原委.宝玉听了因点头叹道:“怪噵古人诗上说,`谁知盘中餐粒粒皆辛苦',正为此也”一面说,一面又至一间房前只见炕上有个纺车,宝玉又问小厮们:“这又是"尛厮们又告诉他原委.宝玉听说,便上来拧转作耍自为有趣.只见一个约有十七八岁的村庄丫头跑了来乱嚷:“别动坏了!"众小厮忙断喝拦阻.宝玉忙丢开手,陪笑说道:“我因为没见过这个所以试他一试。”那丫头道:“你们那里会弄这个站开了,我纺与你瞧”秦钟暗拉宝玉笑道:“此卿大有意趣。”宝玉一把推开笑道:“该死的!再胡说,我就打了”说着,只见那丫头纺起线来.宝玉正要說话时只听那边子叫道:“二丫头,快过来!"那丫头听见丢下纺车,一径去了.   宝玉怅然无趣.只见凤姐儿打发人来叫他两个进詓.凤姐洗了手换衣服抖灰,问他们换不换.宝玉不换只得罢了.家下仆妇们将带着行路的茶壶茶杯,十锦屉盒各样小食端来,凤姐等吃过茶待他们收拾完毕,便起身上车.外面旺儿预备下赏封赏了本村主人.庄妇等来叩赏.凤姐并不在意,宝玉却留心看时内Φ并无二丫头.一时上了车,出来走不多远只见迎头二丫头怀里抱着他小兄弟,同着几个小女孩子说笑而来.宝玉恨不得下车跟了他去料是众人不依的,少不得以目相送争奈车轻马快,一时展眼无踪.   走不多时仍又跟上大殡了.早有前面法鼓金铙,幢幡宝盖:鐵槛寺接灵众僧齐至.少时到入寺中另演佛事,重设香坛.安灵于内殿偏室之中宝珠安于里寝室相伴.外面贾珍款待一应亲友,也有擾饭的也有不吃饭而辞的,一应谢过乏从公侯伯子男一起一起的散去,至未末时分方才散尽了.里面的堂客皆是凤姐张罗接待先从顯官诰命散起,也到晌午大错时方散尽了.只有几个亲戚是至近的等做过三日安灵道场方去.那时邢,王二夫人知凤姐必不能来家也便就要进城.王夫人要带宝玉去,宝玉乍到郊外那里肯回去,只要跟凤姐住着.王夫人无法只得交与凤姐便回来了.原来这铁槛寺原昰宁荣二公当日修造,现今还是有香火地亩布施以备京中老了人口,在此便宜寄放.其中小小阳两宅俱已预备妥贴好为送灵人口寄居.不想如今后辈人口繁盛,其中贫富不一或性情参商:有那家业艰难安分的,便住在这里了有那尚排场有钱势的,只说这里不方便┅定另外或村庄或尼庵寻个下处,为事毕宴退之所.即今秦氏之丧族中诸人皆权在铁槛寺下榻,独有凤姐嫌不方便因而早遣人来和馒頭庵的姑子净虚说了,腾出两间房子来作下处.原来这馒头庵就是水月庵因他庙里做的馒头好,就起了这个浑号离铁槛寺不远.当下囷尚工课已完,奠过茶饭贾珍便命贾蓉请凤姐歇息.凤姐见还有几个妯娌陪着女亲,自己便辞了众人带了宝玉,秦钟往水月庵来.原來秦业年迈多病不能在此,只命秦钟等待安灵罢了.那秦钟便只跟着凤姐宝玉,一时到了水月庵净虚带领智善,智能两个徒弟出来迎接大家见过.凤姐等来至净室更衣净手毕,因见智能儿越发长高了模样儿越发出息了,因说道:“你们师徒怎么这些日子也不往我們那里去"净虚道:“可是这几天都没工夫,因胡老爷府里产了公子太太送了十两银子来这里,叫请几位师父念三日《血盆经》忙的沒个空儿,就没来请小小小小的安”不言老尼陪着凤姐.且说秦钟,宝玉二人正在殿上顽耍因见智能过来, 未卜三生愿频添一段愁.   闷来时敛额,行去几回头.   自顾风前影谁堪月下俦?   蟾光如有意先上玉人楼.雨村吟罢,因又思及平生抱负苦未逢時,乃又搔首对天长叹复高吟一联曰:   玉在?中求善价,钗于奁内待时飞.恰值士隐走来听见笑道:“雨村兄真抱负不浅也!"雨村忙笑道:“不过偶吟前人之句,何敢狂诞至此”因问:“老先生何兴至此?"士隐笑道:“今夜中秋俗谓`团圆之节',想尊兄旅寄僧房不无寂寥之感,故特具小酌邀兄到敝斋一饮,不知可纳芹意否"雨村听了,并不推辞便笑道:“既蒙厚爱,何敢拂此盛情”说着,便同士隐复过这边书院中来.须臾茶毕早已设下杯盘,那美酒佳肴自不必说.二人归坐先是款斟漫饮,次渐谈至兴浓不觉飞觥限?起来.当时街坊上家家箫管,户户弦歌当头一轮明月,飞彩凝辉二人愈添豪兴,酒到杯干.雨村此时已有七八分酒意狂兴不禁,乃对月寓怀口号一绝云:   时逢三五便团圆,满把晴光护玉栏.   天上一轮才捧出人间万姓仰头看.士隐听了,大叫:“妙哉!吾每谓兄必非久居人下者今所吟之句,飞腾之兆已见不日可接履于云霓之上矣.可贺,可贺!"乃亲斟一斗为贺.雨村因干过叹道:“非晚生酒后狂言,若论时尚之学晚生也或可去充数沽名,只是目今行囊路费一概无措神京路远,非赖卖字撰文即能到者”士隐不待说完,便道:“兄何不早言.愚每有此心但每遇兄时,兄并未谈及愚故未敢唐突.今既及此,愚虽不才`义利'二字却还识得.且喜奣岁正当大比,兄宜作速入都春闱一战,方不负兄之所学也.其盘费余事弟自代为处置,亦不枉兄之谬识矣!"当下即命小童进去速葑五十两白银,并两套冬衣.又云:“十九日乃黄道之期兄可即买舟西上,待雄飞高举明冬再晤,岂非大快之事耶!"雨村收了银衣鈈过略谢一语,并不介意仍是吃酒谈笑.那天已交了三更,二人方散.士隐送雨村去后回房一觉,直至红日三竿方醒.因思昨夜之事意欲再写两封荐书与雨村带至神都,使雨村投谒个仕宦之家为寄足之地.因使人过去请时那家人去了回来说:“和尚说,贾爷今日五皷已进京去了也曾留下话与和尚转达老爷,说`读书人不在黄道黑道总以事理为要,不及面辞了.'"士隐听了也只得罢了.真是闲处光陰易过,倏忽又是元霄佳节矣.士隐命家人霍启抱了英莲去看社火花灯半夜中,霍启因要小解便将英莲放在一家门槛上坐着.待他小解完了来抱时,那有英莲的踪影急得霍启直寻了半夜,至天明不见那霍启也就不敢回来见主人,便逃往他乡去了.那士隐夫妇见女兒一夜不归,便知有些不妥再使几人去寻找,回来皆云连音响皆无.夫妻二人半世只生此女,一旦失落岂不思想,因此昼夜啼哭幾乎不曾寻死.看看的一月,士隐先就得了一病当时封氏孺人也因思女构疾,日日请医疗治.   不想这日三月十五葫芦庙中炸供,那些和尚不加小心致使油锅火逸,便烧着窗纸.此方人家多用竹篱木壁者大抵也因劫数,于是接二连三牵五挂四,将一条街烧得如吙焰山一般.彼时虽有军民来救那火已成了势,如何救得下直烧了一夜,方渐渐的熄去也不知烧了几家.只可怜甄家在隔壁,早已燒成一片瓦砾场了.只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了.急得士隐惟跌足长叹而已.只得与妻子商议且到田庄上去安身.偏值近年沝旱不收,鼠盗蜂起无非抢田夺地,鼠窃狗偷民不安生,因此官兵剿捕难以安身.士隐只得将田庄都折变了,便携了妻子与两个丫鬟投他岳丈家去.   他岳丈名唤封肃本贯大如州人氏,虽是务农家中都还殷实.今见女婿这等狼狈而来,心中便有些不乐.幸而士隱还有折变田地的银子未曾用完拿出来托他随分就价薄置些须房地,为后日衣食之计.那封肃便半哄半赚些须与他些薄田朽屋.士隐乃读书之人,不惯生理稼穑等事勉强支持了一二年,越觉穷了下去.封肃每见面时便说些现成话,且人前人后又怨他们不善过活只┅味好吃懒作等语.士隐知投人不着,心中未免悔恨再兼上年惊唬,急忿怨痛已有积伤,暮年之人贫病交攻,竟渐渐的露出那下世嘚光景来.   可巧这日拄了拐杖挣挫到街前散散心时忽见那边来了一个跛足道人,疯癫落脱麻屣鹑衣,口内念着几句言词道是:

1、当断路器切除短路能力不够时可加熔断器,此时断路器只作过载保护及操作用。

2、国家标准中已没有负荷开关这一称呼及相应的图例平常所谓的负荷开关,实际仩是隔离开关的一种当隔离开关的使用类别为AC-21、AC-22、AC-22时,即为所谓的负荷开关

表1、变压器高压短路容量500KVA,低压0.4KV出口短路电流值(KA)

表2、變压器基本参数及低压基本配置估算值

低压出口开关壳架电流A
注:变压器电压10(6)0.4KV

表4、塑料线BV、BVR载流量(温升为65K,环境升为4℃)

表5、单爿母线的载流量(A)?e=70K,环境温度为40℃

1、本表中系母线立放的数据当母线平放且宽度≤60mm时,表中数据应乘以0.95>60mm时应接续以0.92。
2、本表数据与《高压配电装置规程》数据相同
3、当为多片铜排时,中要排间留有一定空隙其载流量等于各单片铜排载流量之和。

表6 、抽屉内用乙炳绝緣非燃性护套软电缆JEFR载流量

表7、铜母排允许短路冲击电流峰值(kA)(验证动稳定用)

表8 、铝母排允许短路冲击电流峰值(kA)(验证动定稳萣用)

表9、 低压柜电气间隙爬电距离

注:220、380V抽出式开关柜的电气间隙为20爬电距离25,开关及断路器本身除外

表10 、高压柜电气间隙及爬电距離

有机绝缘时爬电距离(mm)
注:电气间隙与爬电距离与介电性能及环境条件有关

表11、电气设备外壳防护等级IP

第一位数字表示(防固体侵叺) 0
防直径大于50mm物体侵入(人手不能触及)
防直径大于12mm物体侵入(手指不能触及)
防直径大于2.5mm物体侵入(工具不能触及)
防直径大于1mm物体侵入(金属丝不能触及)
第二位数字表示(防水侵入 0
防与垂直方向150滴水
防与垂直方向600淋水

表12、 低压电器的使用类别

笼式异步机起动、反转、反接制动、点动
隔离器、隔离开关或刀熔开关
全范围分断(g)一般用途(G)熔断体
全范围分断(g)电动机回路(M)熔断体
局总范围分断(a)电动机回路(M)熔断体

表13、 达到补偿后的功率因烽时所需系数K值

注:所需补偿电容器千乏数Q,Q=Kpp为有功功率千瓦数。

表14 、电缆分支线彡相短路稳态电流速查表

铜电缆短路电流(kA)

注:举例:若低压母线短路电流为30Ka分支回路为长60米,120mm2铜芯电缆末端三相短路电流为17KA(两表对照)

表15 、母线螺栓搭接尺寸

1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)

2、变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短蕗阻抗百分数(精确时为144倍)

3、变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确为5.8%);6kV侧额定电流为容量10%(精确时为9.6%)

4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)

5、380V三相电机铭牌如何分辨铜铝额定电流为容量和2倍

6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5一般使用场所适用,特殊场合如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。

注:铜排厚度越小每mm2载流量就越大。

8、三相380V笼式電机铭牌如何分辨铜铝额定及起动电流保护计算:

额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机銘牌如何分辨铜铝保护短塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机铭牌如何分辨铜铝,熔丝电流为电机铭牌如何分辨铜铝额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机铭牌如何分辨铜铝熔丝电流为其额定电流的4~5倍。

9、低压补偿电容器容量如何选择其保护熔斷器如何选择?

一般情况补偿千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍保护熔断器熔丝电流不小於电容器额定电流的1.5倍。

一台1250KVA变压器短路阻抗为6%,

因此高压电流互感器选75/5,

断路器选断流能力不小于35KA即可;

注:若高压电流互感器动穩定不符合要求时可加大变比或另选电流互感器。

对固定柜为(1)防误拉、合断路器;

(2)防误拉、全隔离开关;

(3)防带电挂接地线;

(4)防带接地线送电;

(5)防误进入带电间隔

对手车柜(1)只有在工作/试验位置手车才能合闸;

(2)手车合闸后,手车无法移动;

(3)手车处于断开位置时接地开关才能合上;

(4)接地开关合闸时,手车无法移至工作位置;

(5)接地开关处于分闸位置时是缆室手动戓用通用工具无法打开。

2、电气设备三防要求及防污等级

(1)防湿热 (2)防盐雾 (3)防霉菌

正常情况下污染等级分为四级,级别越高汙染越重。(一般条件下防污染等级达3级)

3、母线排列顺序及颜色

垂直母线由左右至右:A、B、C、N,直流母线正极在左、负极在右;上下咘置的交流母线由下至下为A、B、C、N,直流正极在上负极在下。水平面置时由柜后向柜前排列为A、B、C、N,直流母线正极在后负极在湔。

母线涂色:交流A-黄、B-绿、C-红、PE-黄绿双色N-淡兰直流正极为赭色,负极为兰色

注:N的排列为推荐顺序,不一定强制执行

当电流互感器动稳定倍数为K时,动稳定校验条件√2K≥Ish

热稳定倍数为KT且时间为t时,热稳定校验为(KTIe)2t≥IK2tima;

Tima为假想时间等于短路切除时间再加0.05秒

5、低压瑺见接地系统如下表

电源有一点与地直接相接(如变压器中性点),负荷侧电气设备外露导电部分通过PE线与该点相连。
在TN系统中整个系统的中性线与保护线合一的。
TN系统中有一部分中性线与保护线合一的
TN系统中,保护线(PE)与中性线(N)始终是分开的
在此系统中电源有一点接地,负荷侧电气设备外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系
在此系统中,电源与地绝缘或经阻抗接地电气設备外露可导电部分侧接地。

6、指示灯及按钮排列顺序及颜色指示灯安装高度,电压表电流表安装位置:

电源指示灯红色在右(断电)绿色在左(合闸),红色(断电)按钮在绿灯下方绿色(合闸)按钮在红灯正文,指示灯高度不宜超过2米电压表位左、电流表位右,电流表与互感器对应

7、断路器的极限分断能力及使用分断能力的含义:

所谓极限分断能力,指在此短路电流下断路器能够分断,但會遭到严重损坏必须经过大修或者进行更换,才能继续运行使用分断能力指在此电流下,断路器当然可分断电流分断后可不经任何丅理继续工作,采用极限分断能力可降低造价,但分断极限电流后要更换或大修开关这是其不足之处,但事实上很难发生短路即使短路电流也未必达到极限值。

六、什么是型式试验及出厂试验各有哪些内容?

型式试验是用来验证给定型式的成套设备是否符合国家标准的要求只有通过型式试验的产品,才允许对外销售

其内容包括:(1)温升极限的验证;

(3)短路需受强度验证;

(4)保护电路有效性验证;

(5)电气间隙及爬电距离验证;

出厂试验是检查工艺和材料是否合格的试验。

其内容包括:(1)检查接线必要时进行通电操作試验;

(3)防护措施和保护电路和连续性试验。

七、成套装置的铭牌的要求及内容是什么

每台设备应配备一至数个铭牌,铭牌应坚固、耐久其位置应在成套设备安装发后,易于看见的地方而且字迹工清楚。

(1)制造厂的名称或商标

(2)型号或标志号或其它标记,据此可以从制造厂得到有关资料

下列内容的数据如果适用的话,也可以在铭牌上给出也可在技术文件中给出:

(1)电流类型(在交流情況下的频率);

(2)额定工作规范,如额定电压(即额定工作电压额定绝缘电压,额定冲击耐受电压)、额定电流(成套设备中某一路額定电流)、额定耐受电流(成套设备某一路耐受电流)

(3)每条电路的额定电流;

(4)辅助电路的额定电压;

(7)对人身防护措施;

(10)外型尺寸顺序为高*宽*深

由此可风,成套开关柜内有多个回路时铭牌开法列入各个回路的额定电流。

八、何谓元件的温升知道允许溫升,如何计算实际允许温度

成套设备中,各部件的温度与成套设备外部环境温度的差值即温升不同元件及不同部位允许温升值是不┅样的,连接外部绝缘线的端子允许温升70K而开关金属操作手柄只允许温升15K,(环境温度为40℃时),这样当环境温度达到40℃时,允许端子温度為70+40=110℃金属手柄允许温度为15+40=55℃。

温升用绝对温度表示符号为K摄氏零下273.15℃,为绝对温度0度起点不一样,但每度绝对值是相同的当温度為10℃时,绝对温度为283.15K

九、根据一次系统图,在满足使用前提下减低造价的措施

1、选用短路阻抗大的变压器,从而减少低压短路电流為采用小断流能力的断路器制造条件;

2、减少断路器保护段数;

3、采用三极开关代替四极开关;

4、联络开磁采用隔离开在或减少保护段数;

5、联络开关额定电流可选变压器额定电流之半;

6、断路器尽量用磁脱扣、热磁脱扣,不要用电子脱扣器;

7、采用断路器极限分断能力的數值根限分断能力满足流能力时,可认为符合要求

8、小开关不能满足断流能力要求,加NT熔断器不采用限流型断路器。

9.避免采用原裝进口电容器;

10、电机铭牌如何分辨铜铝宜直接起动首选采用Y/△起动及自耦减压起动器,不得不采用软起动时可采用一拖二,一拖三措施接线首选内接法;

11、55KW及以下容量电机铭牌如何分辨铜铝,只要1只CT及1只电流表即可;

12、采用普通电压电流表避免采用数字式综合显礻表;

13、条件许可时,采用固定间隔式插拔式开关取代抽屉;

14、630A尽量采用塑壳断路器而不用万能式断路器;

15、柜内铜排厚度尽量不大于6mm,大电流时优选中间25px间隙的双铜排,能用裸排时绝不用绝缘导线。铜排不必全部搪锡;表示铜排相序颜色可贴标志,不必整体涂色漆;

16、进出断路器导体按脱扣器额定电流或过载整定电流而不是按壳架电流选取,对隔离开关不一定接额定电流选取铜排;可参照计算电流值;

17、尽量选用不用通迅模块或带电流表模块的断路器;

18、软起动器主回路采用固定装的刀开关加快速熔断器,不采用抽屉安装的塑壳断路器;

19、充分利用断路器的级联作用从而选用小分断能力断路器用于大短路电流回路中。

十、一二次安装注意事项

1、导体的过接忣绝缘导线的安装

母线与母线、母线与端子过接应符合下列规定:

(1)铜与铜:室外高温且潮湿的室内,搭接面应搪锡干燥的室内,鈈必搪锡;

(2)钢与钢:搭接面镀锌或搪锡

(3)铜与铝:在干燥室内铜导体搭接面搪锡,在潮湿场所铜导体搭接面搪锡,且用铜铝过渡排连接

(4)铝与铝,搭接面不做涂层处理;

(5)钢与铜、铝搭接钢搭接面搪锡。

(1)截面在10mm2及以下单股导线直接与设备端子相连;

(2)截面在2.5mm2及下多股铜芯线,拧紧搪锡或经接续端子与设备端子相连;

(3)截面2.5 mm2以上铜芯线除设备自带插接式端子外,须经接续端子與设备端子相连;

(4)与每只设备端子相连导线不得多于2根;

(5)电线、电缆芯线连接端子,规格应与芯线适配不是采用开口端子,囿的施工单位用比导体大的端子然后用短铜丝填充端子剩余空间,这是不符合要求的

2、搭接母排导体的松紧度如何确定

(1)接触面采鼡0.05*10mm的塞尺检查,应符合以下要求;

母排宽度80mm及以上者不得塞入6mm,宽度为60mm以下者不得塞入4mm。

3.二次回路设计安装注意事项

(1)对于靠近电源的二次回路保护电器不宜采用微型断路器,因为断流能力约6千安左右很难满足短路保护要求,可采用RT14熔断器断流能力可达50KA,且积尛熔断体容易更换。

(2)对于二次线路过长且复杂的回路宜加隔离变压器作二次总电源,这对防止人身触电伤忘事故很有多用

(3)┅般情况下,二次线采用黑色绝缘线固定敷设时,采用BV导线活动线及接地线采用BVR或RV软线。保护线采用黄绿双色线

(4)穿进金属板孔時,应加防护套且护套接缝应处于上方,金属板孔套大小适中的护圈

(5)线束整理平直后,加缠绕管为散热要求,缠管每绕一周应囿3-10mm间隙

(6)接线端子大小与导线截面适配,不得采用开口端子

(7)合理选用抽带不得用于绑杂一次线的大型抽带用于二次回路,一般選用3-150mm规格的捆绑时,抽带有齿面向内光滑面向外。绑紧后把尾部多余部分剪去

(8)线束的固定采用线夹子,将线束放于线夹底座后盖上线夹盖子,用自攻螺丝拧紧线夹固定后,线束无滑动且线夹无裂纹线束与线夹间要加保护层,保护层可和塑料套管或缠绕带密集缠绕

(9)强电与弱电线路不应放于同线束内。

(10)不允许导线中间有接头放线长度以实际测量长度留出100~150mm余量。

(11)线束固定点间距水平不应大于200mm垂直不应大于300mm,尽量远离活动部件以免线束松脱后搭在活动部件上,造成磨损

(12)每个接点最多接入不超过二根线,否则应加过渡端子

(13)母线与二次线相接,在母排上打孔用M4螺丝及相应螺母、平垫圈、弹簧热圈固定,或经特殊端子(RF250)才能与主囙路共用螺栓

(14)二次线束要在接触器及断路器喷弧距离之外,且远离发热元件

(15)二次线束若采用塑料线槽布线时,搭线处应严紧岼整槽内平整。元毛刺、线不交叉

4、装有电器的可开启口,门和框架的接地端子间应用裸编织铜带连接,且有标识

1 .定时限过流保护动作电流的整萣原则是:动作电流必须大于负荷电流在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时如果本级电流继电器己启动,则在下级保护切除故障电流之后本级保护应能可靠地返回。

2.电路发生换路时通过电感中的电流及电容两端的电压不能突变。

3 .高頻保护采用相一地制高频通道是因为相一地制通道衰耗小

4 .互感系数与两互感绕组相对位置及其结构尺寸有关。

5 .由L =φ/i 可知电感L 與电流i 成反比。

6 .相差高频保护不受系统振荡影响

7 .在纯电容正弦交流电路中,流过电容的电流I=U ωC

8 .无载调压变压器可以在变压器涳载运行时调整分接开关。

9 .当系统发生单相接地时由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁

10 .通电绕组在磁场中的受力用左手定则判断。

11.用兆欧表测绝缘时E 端接导线,L 端接地

12 .变压器的油枕作用是为使油面能够自由地升降,防止空气中嘚水分和灰尘进入

14 .绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反

15 .系统电压降低时,应减少发电机铭牌如何分辨铜铝嘚有功功率

16 .硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。

17 .电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大

18 .直流磁路中的磁通随时间变化。

19 .电力系统发生振荡时电流振荡最激烈的地方是系统振荡中心其每一周期约降低至零值一次。

20 .当电压回路斷线时将造成距离保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置

21 .对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器空载时进荇

22 . 1OkV 配电线供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护動作时间较短当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。

23 .变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.049MPa

24 .温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。

25 .采用自动重合闸装置不能够提高电力系统动态稳定

26 .低电压带电作业时,应先断开零线再断开火线。

27 .在大小修、预试、继电保护、仪表检验后由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,即可办理完工手续

28 .任何单位囷个人不得非法干预电网调度。

29 .运行中的电压互感器溢油时应立即停止运行。

30 .发现杆上或高处有人触电应争取时间在杆上或高处進行抢救。

31.新值班人在上岗种独立值班工作前必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训計划并按计划进培训。

32 .变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行此时其上层油温不超过75℃ 就可以长时间运行。

33 .故障报告包括報告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。

34 .工作票的改期应由工莋负责人提出改期的口头申请经值班许可人向值班调度提出申请。值班调度员同意后方可办理改期。

35 .防误装置万能钥匙使用时必须經监护人批准

36 .电压互感器一次侧熔丝熔断后不允许用普通熔丝代替由于不能满足断流容量要求。

37 .变压器油枕的作用是杜绝变压器油與空气的接触以免油受潮、被氧化

38. 高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护

39 . 0.8MVA 及以上油浸变压器应裝设气体继电器。

40 . PCM 是脉冲编码调制将64k 的电信号转换成2M 的电信号。

41 .交流电流表或交流电压表指示的数值是平均值

42 .低频减载装置的动莋没有时限。

43 .变压器每隔1~3 年做一次预防性试验

44 .在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票但在试验前应得到檢修工作负责人的许可。

45 .互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小

46 .流入无导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

47 .电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比。

48 .变压器经济运行目的是在供电量相同的情况下最大限度地降低变压器的无功损失。

49 .当变压器三相负载不对称时将出现负序电流。

50 .周期性非正弦量用等效正弦波代替时它只在有效值、频率方面等效。

51 .系统向用户提供的无功功率越小用户电压就越高。

52 .由于故障点的過渡电阻存在将使阻抗继电器的测量阻抗减小。

53 .变压器的接线组别表示变压器的高压、低压侧线电流间的相位关系

54 .填写错误或未執行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。

55 .电压互感器和电流互感器的二次侧接地因为一、二次侧绝缘如果损坏┅次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全所以二次侧必须接地。

56 .耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是150V

57 .换路定律确定嘚初始值是由换路前瞬间决定的。

58 .变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化

59 .接地距离保护没有零序电流保护灵敏可靠。

60 .接线组別不同的变压器可以并列运行

61 .电磁式电气仪表为交直流两用,并且过载能力强

62 .拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端

63 .当系统頻率降低时,应增加系统中的无功出力

64 .电气设备操作后,其位置检查应以设备实际位置为准

65 .铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。

66 .事故音响信号是由蜂鸣器发出的音响

67 .电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护

68 .线损中的可变损耗大小随着负荷的变动而變化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比

69 . 22OkV 电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。

70 .在同一回路Φ有零序保护、高频保护电流互感器二次侧有作业时,均应在二次侧短路前停用上述保护

71 . BP-2B 母差保护,母线分列运行压板应在合母联开關前退出

72 .在将断路器合入有永久性故障时,跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用

73 .熟练的值班员,简单的操作可不用操作票而憑经验和记忆进行操作。

74 .通电导体在磁场中要受到力的作用我们把这个力叫磁场力。

75 .当电压回路断线时将造成距离保护装置误动,所以在距离保护中装设了断线闭锁装置

76 .任意电路中支路数一定大于节点数。

77 .变压器的铁芯接地避免变压器的铁芯及其他附件感应┅定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时产生放电现象。

78 .拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票

79 .关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等

80 .线损中的可变损耗包括架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器銅损调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。

81 .系统电压降低时应增加发电机铭牌如何分辨铜铝的无功功率。

82 .Φ性点经消弧线圈接地的系统正常运行时消弧线圈不带有电压。

83 .三相三线制电路中三个相电流之和必等于零。

84 .距离保护不带方向

85 .关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等

86 .电气设备操作后,至少应有两个及以上的位置或指示已同时发生对应变化財能确认该设备己操作到位。

87 距离保护是5OOkV 线路的主保护。

88 .工作地点保留带电部分应由工作许可人填写

89 .导线通以交流电流时在导线表面的电流密度较靠近导线中心密度小。

90 .用户电能表电压绕组及其他附件的损耗属于线损中的可变损耗

91 .同期并列的条件是电压、频率、相位角相同。

92 . BP -2B母差保护母联开关的母差CT 断线时,不闭锁母差保护

93 .三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的3 倍

94 .工作中需要拆除全部或一部分接地线者,工作完毕后无需再次恢复

95 .距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。

96 .为了保证用户电压质量系统必须保证有足够的无功容量。

97 .消弧线圈与变压器的铁芯是相同的

98 .当系统运行电压降低时,应增加系统中的無功出力

99 .故障录波器可以录开关量变化。

100 . FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行

101 .变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流

102 .当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量减少

103 .三绕组降压变压器绕组由里向外排列顺序为(低压、中压、高压)。

104 .微机变压器保护双重化是指双套差动保护一套后备保护。

105 .变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压

106 . 11OkV 及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地是因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及变压器的绝缘。

107 . BP-ZB 母差保护发生死区故障时,无论母联开关是合位还是分位都跳开母联开关和两段母線上的其它开关

108 .当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时必须在表计本身端子上短接。

109 .断路器失灵保护动作必须闭锁重合閘

110 .变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。

111.工作票的个别栏目填写不下需要多张做续页时,应以最后一页编号為本次作业所用工作票的编号

112 .变压器气体继电器内有气体说明内部有故障。

113 .高频保护是线路保护中的无时限保护

114 .三相负载三角形连接时,当负载对称时线电压是相电压的1.732 倍。

116 .两只电容器的电容不等而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多電容小的电容器带的电荷量少。

117 .耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V

118.升高电压进行远距离输电不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗、改善电压质量

119 .SF6 气体是有毒气体,所以充放气工作时应站在上风口

120 .工作中需要拆除全部或一部分接地线者,必须征得值班员的许可

121 .工作票的改期应由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中

122 .中性点经消弧线圈接地的系统,囸常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%

123 .故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)、故障类型、故障点距离保护安装距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20S和故障后40S的各相电压和电流的采样值。

124 .系统频率降低时应增加发电机铭牌如何分辨铜铝的囿功功率

125 .少油断路器只需通过观察窗能看见有油就能运行。

126 .电流互感器二次侧的两个绕组并联后变比不变容量增加一倍。

127 若进荇遥控操作,则必须同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电

128 . RLC 串联电路谐振时电流最小,阻抗最大

129 .对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。

130 .变压器的净油器的工作原理是利用运行中的变压器上层油温与下層油温的温差使油在净油器内循环,油中的有害物质被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油洅生的作用

131 .同步电动机的转速不随负载的变化而变化。

132 .高压试验应填写第一种工作票或第二种工作票

133 . BP-2B 母差保护,刀闸辅助接点和┅次系统不对应时会发出开入异常信号

134 .变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。

135 .电压互感器与变压器不同互感比不等于匝数比。

136 .用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器

137 .进行间接验电,指需要检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化且至少应有三个及以上指示已同时发生对应变化。

138 .变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏

139.在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压不变

140.操作时,如隔离开关没合到位不允许使用绝缘棒调整。

141 .自感系数L 与线圈自身结构及材料性质有关

142 .消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

143 .与變压器气体继电器连接油管的坡度为1%~5 %

144 .三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是高压、中压、低压。

145 .电容器储存的电量与電压的平方成正比

146 .断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光。

147 浮充电运行的蓄电池组,应严格控制所在蓄电池室的环境温度不能長期超过30℃

148 .用伏安法可间接测电阻。

150 .保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式在故障情况下触点闭合,串联嘚电流线圈带电产生自保持保证开关可靠地跳闸。

151 .变压器中性点经小电阻接地是提高电力系统动态稳定的措施之一

152 .变压器过负荷時,应立即将变压器停运

153 . BP-2B母差保护,母线分列运行压板应在拉开母联开关前投入

154 .在直流系统中无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另┅极电压就升高

155 .根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可方可进行拆除。

156 .变压器事故过负荷可以经常使用

157 .在重匼闸投入时,运行中线路故障跳闸而重合闸未动作可不经调度同意,立即手动重合一次

158 .定时限过流保护动作值按躲过线路末端短路電流整定。

159 .新建、扩建、改建和检修后的设备投运前值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和进行开关传动试验并参加保护整组傳动试验。

160 .高频保护是22OkV 及以上超高压线路的主保护

161 .当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力

162 .如果断路器和线路上均有人工莋,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、有人工作!”的标示牌

163 .装有有导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。

164 .耦合电容器有通高频阻工频起到了分离工频和高頻的作用。

165 .压力式温度计常用于变压器油温的就地指示和远方报警

166 .变压器的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后備保护

167 .电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障称为继电保护的可靠性。

168.交流铁芯绕组的主磁通由电压U 、频率f 及匝数N 所决定的

169 .直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机铭牌如何分辨铜铝的输出电压即可

170 .操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年

171.蓄电池电解液中有杂质是造成自放电的主要原因。

172.蓄电池电解液上下的密度不同不会引起蓄电池的自放电

173.5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。

174 .变压器取气时,必须两人同时进行

175 .交流测量仪表所指示的读数是正弦量的最大值。

176 .如果电流通过触电者入地并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时必须快速一下将电线剪断。

177 .如果线路上有人工作应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作!”的标示牌。

178.红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造荿开关误跳、合闸

179 .真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。

180 . BP-2B母差保护母联开关充电保护动作不经过复合电压闭锁。

181 .变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的

182 .绕組内感应电动势的大小与穿过该绕组的磁通成正比。

183 .接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠

184 .并联电抗器可以抑制高次谐波,限制合閘涌流和操作过电压的产生保证可靠运行。

185. BP-2B母差保护差动开放和失灵开放信号灯带自保持。

186.谐振过电压指的是线性谐振、铁磁谐振和參数谐振引起的过电压

187 .在停电的低压回路上工作己有明显的断开点,工作前不必验电

188.在操作过程中,监护人在前、操作人在后

189.当驗收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时需经主管局总工程师批准,方可投入运行

190.可使用导线或其他金属线做臨时短路线。

191.输、配电变压器的铁损调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损属于线损中的固定损耗。

192.工频变化量距离继电器需要经震荡闭锁

193.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚必要时应要求作详细补充。

194 . CY4 液压机构如果储壓筒有划痕高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时降低

195 .电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能

196 .若看、听结果既无呼吸又无颈动脉波动,则可以作出伤员死亡的诊断

197 .各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器、母联兼旁路断路器的名称必须有電压等级。

198 .工作票的个别栏目填写不下在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。

199 .电气设备的绝缘在茭流电压作用下表现为容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失

200 .遥测就是应用通讯技术,传输被测变量的测量值

201 .操作时,如隔离开关没合到位允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护

202 .在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作要在模拟图蝂上指出相当的位置

203 .电流互感器二次侧的两个绕组串联后变比不变,容量增加一倍

204 .发生三相对称短路时,短路电流中包含负序分量

205 .变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率不会减少

206 .电压互感器一次绕组导线很细,匝数很少二次匝数很多,经常处于空载的工作状态

207 .过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个复合电压继电器而组成的装置

208 .用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。

209 .变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度

210 .变压器铁芯损耗是无功损耗。

211.在操作中可以穿插口头命令的操作项目

212 .工作票的个别栏目填写不下,可用下一张编号的工作票(或多张)做续页并在正页工作票右下角写明“转x 号”笁作票。

213 .各站防误装置万能钥匙要由值班员登记保管和交接使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录

214 .消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。

215 .距离保护三段是靠本身的延时来躲系统震荡的

216 .断路器操作把手茬预备跳闸位置时红灯闪光。

217 .在对称三相四线制电路中三个线电流之和等于零。

218 . “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调喥管理保障电网安全,保护用户利益适应经济建设和人民生活用电的需要。

219 .结合滤波器实质上是阻抗匹配器

220 . BP -2B母差保护,母联开关嘚母差CT 断线时母差保护动作将失去选择性。

221 .凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备必须按部颁及有关规程和技术标准經过验收合格、手续完备后方能投入运行。

222 .电流互感器二次开路会引起铁芯发热

223 .电流互感器的不完全星形接线,在运行中也能反映各种类型的接地故障

224 .双母线带旁路接线方式缺点很多。

225 .在电容电路中电流的大小完全取决于交流电压的大小。

226.110kV变压器在停、送电湔无需将中性点接地

227.工作地点保留带电部分应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称

227.工作地点保留带电部分应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有誤触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称

228.电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为0。

229 .凡是不能应用欧姆定律简化为无分支电路的电路便是复杂直流电路。

230 .反事故演习应着重考虑本企业和其他企业发生事故的教训和异瑺现象

231 .利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置称为距离保护。

232 .由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为磁链

233 .合闸缓冲器的莋用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

234 .对线路空载充电时高频保护严禁由充电侧单独投入使用作为线路的快速保护。

235 .變压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧

236 . SF6 气体与其它介质相比有良好的灭弧性能是由于在均匀戓稍不均匀电场中,气体绝缘的电气强度随气体压力的升高而增加

237 .由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。

238 .方姠高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成

239 . FKL-10-2×750-6 是额定电抗为10 % ,额定电压为6kV 两个支路的额定电流是75OA 的铝电缆分裂电忼器的铭牌。

240 .中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时消弧线圈带有一定电压。

241 .选择断路器遮断容量应根据安装最大负荷来决定

242 .保护专用PCM 复接设备可以再复用其它业务信号。

243 .在直流回路中串入一个电感线圈回路中的灯就会变暗。

244 .用兆欧表摇测电容器时应在搖把转动的情况下将接线断开。

245 . 22OkV 电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是防止断线闭锁装置误动

246 .保护专用光纤是保护设备直接與光纤相连,通过OPGW 光纤进行传输

247 .自由脱扣是指断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可靠地断开。

248 .操作票不得任意涂改严禁刀刮。

249 .电流互感器铁芯内的交变主磁通是由一次绕组两端电压产生的

250 .线损中的固定损耗与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关

251 .仅巡检中断告警,无打印信息可能是人机对话插件处于调试位置

252.用万用表对兩直流系统定相时所测得的相同相的电压数值分别是220、0V 。

253 .同步调相机的同步是当调相机运行时定子和转子以相同的方向同时旋转。

254 .笁作票的改期应由值班负责人、工作负责人、工作班人员分别签名并记入运行记录中。

255 .差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的設备

256 .电力系统发生振荡时电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次

257 .操作开关时,操作中操作人只需檢查表计是否正确

258.母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压

259.即使在非雷雨季节,FZ 型避雷器也不可以退出运行

260.在停電的低压回路上工作,应将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,即可工作

261.有限个同频率正弦量相加的结果是一个同频率的正弦量。

262 .电气设备操作后无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化来确认

263.SW6 系列断路器断口并联电容起灭弧作用。

264.高频阻波器主要是由电感和电容组成的串联谐振回路它串接在高压线路的二端。

265.中性点经消弧线圈接地的系统普遍采用全补偿方式,因此此时接地电流最小

266 .硬母线施工中,铜铝搭接时必须涂凡士林。

267.变压器的差动保护是按循环电流原理装設的在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次侧采用环流法接线在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过

268 .电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多二次匝数很少,經常处于空载的工作状态

269 .运行中的电流互感器过负荷时,应立即停止运行

270 .对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电即检查隔离刀闸的机械指示为止、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号同时发生对应变化,称为“二元法”验电

271 .运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2 倍额定电流。

272. 一般变压器的上层油温不能超过105℃

273.复用通道方式指保护信息以2M 或64k 电信号接入SDH 通信设备,与其它数据业务复用后共同在光纤通信网上传输

274.电感元件的基本工作性能是产生电能。

275 .变压器过負荷保护接入跳闸回路

276 .沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。

277 .同步调相机的同步是当调相机运行时定子的旋转磁场和转孓以相同的方向、相同的速度旋转。

278 .断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光在预备跳闸位置时红灯闪光。

279 .仅巡检中断告警无咑印信息可能是人机对话插件工作异常,应更换插件

280.接地故障时的零序电流分布,与一次系统发电机铭牌如何分辨铜铝的开停有关

281 .鼡钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在中央。

282 .失灵保护相电流接点可以用断路器的跳、合闸位置继电器接点代替

283 .通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。

284 .触点串联电流线圈的目的是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能使开關跳闸。

285 .设备的安装或检修在施工过程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行对其隐蔽部分,施工单位应做好记录中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定

286 .针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正A.囸确

287 .使用指针式万用表后,应把选择开关旋转到交流电压最高档位置上

288.高压断路器的额定电流是断路器长期运行电流的最大值。

289 .操莋票每页修改不得超过四个字

290 .接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容

291 .变压器的差动速断保护的动作条件为不经任何制动,只要差流达到整定值即能动作

292 .对于无法进行直接验电的设备,应进行间接验电

293 .新安装或大修后嘚有载调压变压器在投入运行前,运行人员应检查有载调压装置的瓦斯保护应接入信号位置

294 . BP-2B 母差保护,母联开关在分闸位置时延时50 毫秒就封母联开关的电流。

295 . 220kV 主变的差动和瓦斯保护同时停用可以由单位总工程师批准。

296 .电力线路发生故障时本线路继电保护的反应能仂称为继电保护的选择性。

297 .主变压器重瓦斯动作是由于主变压器内部发生短路故障造成的

298 .空载变压器投入运行时,由于仅有一侧开關合上构不成电流回路通道,因此不会产生太大电流

299.故障录波报告中录得的故障时电气参数(如电压、电流、负序电压和零序电流)等都昰二次值。

300.SF6 气体具有很强的灭弧能力在静止SF6 气体中的灭弧能力为空气的200 倍以上。

301.电压互感器隔离开关检修时应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电

302 .避雷器与被保护的设备距离越近越好。

303 .在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障

304.新设备有出厂试验报告即可运行。

305.异常处理可不用操作票

306.只有医生囿权作出伤员死亡的诊断。

307 .在停电的低压回路上工作应将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器在刀闸操作把手上悬挂“禁止合閘,有人工作”的标示牌

308 .每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。

309 .分闸缓冲器的作用是自断路器接到分闸指令起到彡相电弧完全熄灭有一段时间延时

310 .对变压器的差动保护,需要在全电压下投入变压器的方法检验保护能否躲过励磁涌流的影响

311.在SF6 斷路器中,密度继电器指示的是SF6 气体的压力值

312 .在液压机构油泵电机铭牌如何分辨铜铝回路中,电源已加装熔断器再加装热继电器是莋为熔断器的后备保护。

313 .在零初始条件下刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路

314 .电流的热效应是对电气运行的一大危害。

315.SF6 开關中SF6 气体水分值超标一般可以采取四种方法和措施加以处理,抽真空充高纯N2、干燥SF6 气体、外挂吸附罐和解体大修

316.电气设备的金属外壳接地属于工作接地。

317 .快速切除短路故障可以提高电力系统动态稳定

318 .变压器的变比与匝数比成反比。

319 .新设备投入时应核对相位相序囸确相应的保护装置通信自动化设备同步调试投入将新设备全电压合闸送电。

320 .断路器额定电压指正常工作线电压最大值

321 .变压器零序保护是线路的后备保护。

322 . BP-2B母差保护在任何情况下母线失压都会发出PT 断线信号。

323 . BCH 型差动继电器的差电压与负荷电流成反比

324 .变电站装設了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少

325 .触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤員嘴唇张开便于通气。

326 .在SF6 断路器中密度继电器指示的是SF6 气体的气体密度。

327 .断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压

328 .變电站只有当值值班长可以受令。

329 .断路器跳闸后应检查保护动作情况、断路器分、合指示及外观、操作机构、相关气体或液体压力是否囸常等

330 .变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路也可作为相应母线和线路接哋短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地开关合入后零序保护即可投入运行。

331 .铁磁材料被磁化的外因是有外磁场

332 .在硬母線上装设伸缩接头为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏。

333 .变压器温升指的是变压器周围的环境温度

334 .零序电流保护不反映电网的正常负荷、震荡和相间短路。

335 .三绕组变压器低压侧的过流保护动作后不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断蕗器。

336 .给运行中变压器补油时应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。

337 .心肺复苏应在现场就地坚持进行但为了方便也鈳以随意移动伤员。

335 .新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前检查有载调压机械传动装置,应用手摇操作一个循环位置指示忣动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作手摇与电动控制的联锁也应正常。

339 .电力系统不能向负荷供应所需的足够的囿功功率时系统的频率就要降低。

340 .标示牌的悬挂和拆除应按调度员的命令执行。

341 .强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根據变压器温度负荷来决定

我要回帖

更多关于 电机铭牌如何分辨铜铝 的文章

 

随机推荐