在用电设备容量大或负荷性质偅要,宜采用放射式配电中央空调系统制冷机房的冷冻泵、冷却泵、冷却塔、制冷主机按此方式配电。
很常见配电方式当大部分用电設备为中小容量,又无特殊要求时宜采用树干式配电。
适用于供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备多联机配电室內机、风机盘管按此方式配电。
二、空调系统对电源要求
三、空调系统室内机配电方式 空调系统中室内机、室外机均不能失电,因为失電将造成通信中断空调监控系统出现故障,系统自动停机故室内机应设独立支路供电提高供电可靠性,不宜由就地配电箱供电为方便检修,每台室内机宜设隔离开关
2、避免三相负荷不平衡
4、低压离心机组接线图(以某品牌为例,仅供参考)
6、高压启动柜成本构成: 1.進线负荷开关:5%的成本 2.真空断路器:30~40%的成本 其他:综合继保、板材等占55%成本。 使用启动柜只做到室内安装因为通常空调使用配电柜都安装在室内的。不能让柜体淋雨、尽量避免受潮
在供配电设备的采购、安装和调试的投资上10KV驱動方式的投资要比380V驱动方式节省约10%; 380V驱动方式比10KV驱动方式多增的设备有:变压器、隔离开关、进出线柜、电缆线路。 变压器室、空调机组機房 1、由于380V驱动方式中较多的变配电设备的存在,在功率传送过程中有较多的设备损耗; 2、 380V驱动方式变配电设备较多增加了维护费用; 3、380V低压机组效率低,在相同负荷下耗能更多; 综合以上各项高压离心机组较低压离心机组可以节省很多的运行费用。因此针对某些高壓离心机组比低压离心机组初投资高的项目多出的投资还可以在运行费用上收回,一般回收期不超过5年 五、空调室外机防雷措施 1、空調系统的室外机、中央空调系统冷却塔的金属外壳,应直接与防雷装置相连(一般采用Φ10镀锌圆钢) 2、从配电盘引出的线路应穿钢管,鋼管的一端与配电盘外露可导电部分相连另一端与机组外露可导电部分相连,并就近与屋顶防雷装置相连钢管因连接设备而在中间断開时应设跨接线。 3、配电箱应装设电涌保护器(SPD)防止过电压入侵。 |