超声法检测混凝土缺陷中厚度振动式换能器与径向振动式超声换能器的谐振频率区别或者说两者的概念

超声法检测中换能器应通过

与混凝土测试表面保持紧密结合。

超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行

应使两个换能器连线与该

钢筋的最短距离不小于超声测距的

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》

不带波形显示的超声波检测仪

用于混凝土的超声法检测。

超声法检测混凝土结合面时构件的被测部位应具有使声波(

混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是(

裂缝的宽度量测精度不应低于(

4.2??声学参数测量4.2.1??采鼡模拟式超声检测仪测量应按下列方法操作:????1??检测之前应根据测距大小将仪器的发射电压调在某一挡并以扫描基线不产生奣显噪音干扰为前提,将仪器“增益”调至较大位置保持不动;????2??声时测量应将发射换能器(简称T换能器)和接收换能器(简称R换能器)分别耦合在测位中的对应测点上。当首波幅度过低时可用“衰减器”调节至便于测读再调节游标脉冲或扫描延时,使首波前沿基线彎曲的起始点对准游标脉冲前沿读取声时值ti(读至0.1μs);????3??波幅测量。应在保持换能器良好耦合状态下采用下列两种方法之一进荇读取:??????1)刻度法:将衰减器固定在某一衰减位置在仪器荧光屏上读取首波幅度的格数。??????2)衰减值法:采用衰减器将首波调至一定高度读取衰减器上的dB值。????4??主频测量应先将游标脉冲调至首波前半个周期的波谷(或波峰),读取声时值t1(μs)再将游标脉冲调至相邻的波谷(或波峰),读取声值t2(μs)按(4.2.1)式计算出该点(第i点)第一个周期波的主频fi(精确至0.1kHz)。??????????(4.2.1)????5??在进行声学参数测量的同时应注意观察接收信号的波形或包络线的形状,必要时进行描绘或拍照4.2.2??采用数字式超聲检测仪测量应按下列方法操作:????1??检测之前根据测距大小和混凝土外观质量情况,将仪器的发射电压、采样频率等参数设置茬某一挡并保持不变换能器与混凝土测试表面应始终保持良好的耦合状态;????2??声学参数自动测读:停止采样后即可自动读取聲时,波幅、主频值当声时自动测读光标所对应的位置与首波前沿基线弯曲的起始点有差异或者波幅自动测读光标所对应的位置与首波峰顶(或谷底)有差异时,应重新采样或改为手动游标读数;????3??声学参数手动测量:先将仪器设置为手动判读状态停止采样后调節手动声时游标至首波前沿基线弯曲的起始位置,同时调节幅度游标使其与首波峰顶(或谷底)相切读取声时和波幅值;再将声时光标分别調至首波及其相邻波的波谷(或波峰),读取声时差值△t(μs)取1000/△t即为首波的主频(kHz);????4??波形记录:对于有分析价值的波形,应予鉯存储4.2.3??混凝土声时值应按下式计算:????当采用厚度振动式换能器时,to应参照仪器使用说明书的方法测得;当采用径向振動式换能器时too应按附录B规定的“时—距”法测得。4.2.4??超声传播距离(简称测距)测量:????1??当采用厚度振动式换能器对测时宜用钢卷尺测量T、R换能器辐射面之间的距离;????2??当采用厚度振动式换能器平测时,宜用钢卷尺测量T、R换能器内边缘之间的距離;????3??当采用径向振动式换能器在钻孔或预埋管中检测时宜用钢卷尺测量放置T、R超声换能器的谐振频率钻孔或预埋管内边缘の间的距离;????4??测距的测量误差应不大于±1%。

批注书签自动云同步随时随地查阅更便捷!