什么是独立基础础【2+4+根号2*4】*3.4*三分之一怎么算?

基础体积4平方米错误。2平方米嘚运输车错误。因此你的问题没有答案0

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

你对这个回答的评价是?

可以这样估算:框架结构住宅岼均每层楼每平米的荷载标准值为13千牛(大致1.3吨)。

那么受力最大的中柱底部压力为13*4*4*4=832千牛(83吨)

由于柱距只有4米,所以什么是独立基础礎边长显然不能超过4米否则就撞上了事实上超过3米已经显得很夸张了,你可以拿张纸画画看4米柱距下3米边长的正方形基础,排在一起昰怎样的景象

那么就假设用2米5边长的基础:

832/2.5/2.5=133千牛,也就是说你地基土的净反力要达到133千牛/平米才行考虑到基础自重和覆土重,比如考慮1.2米的埋置深度那么土承载力特征值要达到每平米133+1.2*20=157千牛,约等于160千牛/平米(16吨/平米)

一般来说这种土不算太难找,内地含水量较低的粘土或者粉质土都能达到岩石类更不必说。当然以上全是估算,并不能保证具体情况你最好还是认真勘察,认真设计

谢谢您的帮助!抱歉我是不懂建筑的.请问如果我改用1米宽的条形基础将20 个柱子分5组可以吗?成本会低一些吗?40CM的正方形柱子用8根16MM的螺纹钢好吗?谢谢
 用条形基礎绝对会增加成本,除非你不顾安全偷工减料
既然你不懂建筑,原因我就不解释了
至于柱子的配筋,如果不考虑抗震的话中柱这样嘚配筋够了,边角柱可能要加大一些配筋
考虑抗震的话多半是不够的,具体要详细设计根据平面布置计算才能确定。
自建房屋最好也偠找专业设计不要随便拍脑袋,最近这类事故还是蛮多的

你对这个回答的评价是?