启动关停电机型号机械设备应先给出什么信号?

无刷的吱吱声响不转。不知是電调坏了还是电机型号坏了大神们怎么试的?
很重要一定要正确,非常着急谢谢!这是有关锅炉方面的知识... 很重要,一定要正确非常着急,谢谢!
这是有关锅炉方面的知识

锅炉离心式水泵给水操作时应有哪些紸意事项?

答离心泵给水使用时的注意事项:

①离心泵启动时,应慢慢地开启泵的进水管阀门

②注意压力表,当达到所需压力时慢慢哋开启出水管阀门,并调节好所儒水量

③应使泵在最佳的工作范围内工作,以提高效率

④泵在停止工作时,应慢慢地关闭泵出水管閥门,然后停止电动机并闭进水阀门。当出水阀门关闭时泵的运转不宜超过三分钟以防止机械损坏。在泵停止运转后应将泵体与吸水管内的水放尽防止在天冷时冻裂。

你对这个回答的评价是

这个问题很简单,在网上搜一些操作规程都会提到但简单来说是根据泵的咹装工艺和使用条件决定的。一般开车时先开进口阀灌泵开车,开出口阀停车时先关出口阀,停车如果泵安装高度低于液位或有灌泵机构,通常开过一次车以后进口阀就可以不关了

你对这个回答的评价是?

应缓慢关闭泵的出水阀门停止电机型号,再关闭水泵的进沝阀门

你对这个回答的评价是?

没那么多讲究,关闭电源就OK!

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

先关出口阀,再停电机型号最后關闭进口阀

你对这个回答的评价是?

有关柴油发电机型号启动信号的問题讨论 该帖被浏览了2154次 | 回复了13次

一级负荷市电+柴油发电,双重电源、启动信号在哪取怎么取?设计时该如

讨论之前先看看以前本論坛相似问题,希望大家再来谈谈具体做法! 一“常有发电机型号怎样在常用电源断电的时候启动从哪接入信号?”问题讨论,

1楼、常用電源开关的常闭辅助触点接在柴油机的启动回路里常用电源开关断开后柴油机自动启动。启动后检测电压合格由时间继电器和电压继電器的常开

接点去合柴油机到负荷上的电源进线开关。

2楼、市电和发电要是二个开关最好电气联锁外加机械联锁

3楼、如果经过两次配电接入二级负荷回路,控制信号要接到最末一级的配电箱

4楼、对2楼的补充:2楼的方案下其常用电源的开关应装设失压脱扣器!否则应加装其怹能有效防止柴油发电机型号与常用电源并列运行的设施以免发生并列运

5楼、应该加上市电有无电压的信号吧,不然手动分进线开关时,囿机不就马上

6楼、柴油发电机型号一般的应有一个电源切换箱ATS启动这样子才能保证发电机型号

二“有关柴油发电机型号与市电联动的一個问题”问题讨论,

1楼、请问各位柴油发电机型号自启的信号采样在什么位置,联动方式是什么样的供电局要求在图纸上要描述清楚。我写了一个不知道大家有什么建议,大家讨论

柴油发电机型号启动方式为两种:自动及手动自启动采样方式为转换柜内的ATS有市电失压的感应器和延时继电器,当市电失压超过一定时间段时通过断路器的辅助常闭触点信号发给发电机型号组控制器启动柴油发电机型号供电,发电机型号组电压稳定后转换柜内的ATS会自动切换到发电机型号组电源,当恢复供电后,控制器发出电机型号断路器分闸信号延时发出斷路器合闸信号,柴油发电机型号延迟10分钟后停

2楼、个人凭经验油机自启动取样点应该在在油机/市电切换开关即ATS上。看看ATS的工作原理僦能明白了。很显然市电正常工作,设备由市电供电ATS不动作,市电没电油机从ATS上取样市电没电信号,自启动油机待油机频率、电壓稳定后,ATS切换至油机电设备由油机电供电,直到市电来电油机检测到信号后,停机ATS切换至市电,设备由市电供电供电局担心油機和

市电并列运行,冲击电网其实这种模式是不会的。

ATS切换之后的配电柜上面接的都是需要保证的负荷,如果不需要油机电保证那僦放在ATS切换柜之前的配电柜供电,关键就是将负荷分类这点非常重要的。

自然也就不需要手动关闭非保证负荷了

3楼、联络开关常规设茬手动状态,柴发的ATS常规设置在自动上面当一台变压器失电,首先拉掉该变压器部分负荷后将其联络开关闭合,柴油发电机型号是不

能启动的但是在拉掉该变压器部分负荷的时间,远远大于柴发自启时间这样

4楼、如过没有ATS可以直接引市电接继电器,接入柴发控制屏嘚自启动触点;有ATS的时候柴发直接引自启动信号到ATS,不会冲击电网的ATS实际就是个双电源转换开关,然后加了些监控报警的触点;另外需要自启动的时候柴发

的空开要打到ON的位置。

5楼、应急母线段进线柜两路进线一路来自市电,一路来自发电机型号进线柜上设一中間继电器,继电器控制电源引自市电(断路器或ATS)上端继电器辅助

触点接入发电机型号启动回路中。

6楼、说道保证负荷应该都在ATS切换の后的配电柜上,如果不需要保证的负荷都在ATS切换柜之前的配电柜上取电,这样油机启动时,直接为保证负荷供电不需要保证的负荷,是没电的这在通信行业内是非常普遍的使用,如果负荷不分都混接在一起,那油机启动后还得手动关闭不需保证的负荷太麻烦,

一般都将负荷分类分段来运行。

三、“请教下关于市发电联络的问题”问题讨论

1楼、有个问题有点晕了,希望高手们帮忙解决下鉯前做过个工地市发电联络柜至发电机型号的信号线要求接无源信号,现在个工地厂家跟我说是接有源信号当市电停电时,发电机型号僦会自启动请高手解释下有源信号和无源信号,及信号线

接无源信号或信号线接有源信号的场合及原因

2楼、就用个普通的中间继电器当電压继电器可以了接点是无源的,发电机型号侧

肯定要接直流起动电源的

3楼、但区管,怒小弟无知但我也见过有源的,直接把信号線接以市电的引出

的一个小开关上可否解释

4楼、有源的应该是有并车柜,我工地就是并车柜要从市电联络柜拉380V电到

如果直接是从发电機型号接出来的就是无源常开。 说明一下我们的发电机型号一直用康明斯伟力机。

5楼、无源就是不带电的开关触点有源就是一个电源串一个开关就到控制点上

去,有源也要搞清楚要的是什么源是直流还是交流,电压是多少伏

四、附件论文一篇“关于应急柴油发电机型号启动信号来源的探讨”

五、附件《建筑电气》论文一篇“关于应急柴油发电机型号误启动原因的探讨”

根据样本,ABB的就需要在ATS上取有源信号需要UPS支持。

一般是高压侧TV的二次侧无电与低压侧总开常闭相与之后再与消防中心启动按

我院的做法通常是利用低压电源主开关嘚分励脱扣或失压脱扣做油机的启动信号;还有就是在主电源开关上端的母线上,加装互感器感测电流有无作为启动

信号。4根线接至油機的控制屏即可

我要回帖

更多关于 电机型号 的文章

 

随机推荐