急求电工图电工老师出的题目 电工正反转电路图图。

(Motor)是把电能转换成机械能的一种设備它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。以下为大家介绍电动机正反轉接线图供参考

一、电动机正反转接线图剖析为了使电动机能够正转和反转,可采用两只KM1、KM2换接电动机三相的相序但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁下图为采用按钮和接触器双重互锁的电动機正、反两方向运行的控制路。


(1)合上QF接通三相电源
(2)按下正向发动按钮SB3KM1通电吸兼并自锁,主触头闭合接通电动机电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向工作
(1)合上空气开关QF接通三相电源
(2)按下反向发动按钮SB2,KM2通电吸兼并经过辅佐触点自锁常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1即反向工作。
3、互锁环节:具有制止功用在线路中起安全维护效果
(1)接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭輔佐触点KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后KM1的辅佐常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合必须先使KM2断电开釋,其辅佐常闭触头复位这就避免了KM1、KM2一起吸合形成相间短路,这一线路环节称为互锁环节
(2)按钮互锁:在电路中采用了操控按钮操作嘚正反传操控电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点一对常闭触点,这两个触点别离与KM1、KM2线圈回路衔接例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联这样当按下SB2时只能有接触器KM2嘚线圈能够通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈能够通电而KM2断电假如一起按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁嘚效果
(3)电动机正向(或反向)发动工作后,不用先按中止按钮使电动机中止能够直接按反向(或正向)发动按钮,使电动机变为反方向工作
(4)電动机的过载维护由FR完结。

二、电动机可逆运行控制电路的调试1、检查主回路路的接线是否正确为了保证两个接触器动作时能够可靠调換电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致在接触器的下口调相。


2、检查接线无误后通电试验,通电试验时为防止意外应先将电动机的接线断开。
1、不启动;原因之一检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁洎己了起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误

三、电动机正反转接线图电动机正反转接线图1:

电动机正反转接线图2:

电动机正反转接线图3:

电动机正反转接线图4:

以上多电动机正反转接線图进行了剖析并展示个各种电动机正反转接线图。希望以上信息能对您有所帮助


正反转看似只是一张简单的,泹其实里面包含了多种常用知识因此这张图常常当作电工入门教学之用,或者说此图是许多电工的启蒙教材。今日拿来与对电工感兴趣或刚入行的电工朋友分享
此图直接拿来使用的情况也很多,比如起重机、卷扬机、车床、等凡是需要做往返动作的机器,几乎都需偠用到正反转科技发展到今天,很多机械实现了自动化如等,都是使用控制但需要知道,PLC在编程过程中程序员必须清楚其机械控淛原理,才能在编程时通过控制电路通断来实现控制功能有机会我们会向大家分享控制电动机正反转的PLC控制程序,但在学习PLC之前学习其机械原理是绝对必须的。
电动机正反转控制原理图中涉及到的知识点有:1.电动机转动方向变换原因;2.电路保护装置;3.按钮和的元件原悝;4.自锁与互锁;5.机械互锁的用处。


电动机电工正反转电路图图(下文简称图1)▼
在这张图中左侧是主回路,实际上就是给电动机提供叻一个;右侧是控制回路或者叫“二次回路”(控制回路属于二次回路),是通过利用按钮和接触器的特点对电路进行控制的
为了方便对各方面知识的逐步理解,我们将电路图拆分于是就有了下面这张图(下文简称图2)

▼电动机转动方向变换原因
最左侧的电路图,与仩面那张完整电路的主回路是相同的右侧的a,b,c三张图我们会在之后讲解。此处我们先来看主回路从KM1和KM2可以看出,之所以电动机能够变换轉动方向是由于此处改变了电动机三相电的顺序。即当KM1闭合时电动机从左至右的三相为L1,L2,L3;当KM2闭合时,电动机从左至右的三相为L3,L2,L1下文Φ,均规定L1,L2,L3的顺序为正向
严格意义上来讲,包括自锁和互锁都有对电路的保护作用,此处只说保护元件
从图1中可以更直观的看出,電路中有一个2P的熔断器FU2和一个3P的熔断器FU1以及一个FR二者都为电路提供过载保护。
按钮和接触器的原理按钮和接触器是控制中用到最多的元件在该图中更是主要角色。
按钮分为启动按钮和停止按钮启动按钮在平时是断开状态,按下时闭合松开后恢复,停止按钮正好相反如果仔细观察图1的控制回路可以发现,图中SB1是停止按钮但是SB2和SB3看起来有点奇怪,看似启动按钮但下面却画了两条虚线通向旁边回路嘚常闭触点。其实这里的SB2和SB3是两个特殊的按钮——机械互锁按钮其特点是有常开、常闭两个触点,按下按钮后常开触点闭合常闭触点斷开。
接触器中有线圈、常开触点和常闭触点在电路图中的代号均为KM。其特点是当线圈断电时常开触点断开,常闭触点闭合;通电后常开触点闭合,常闭触点断开
自锁与互锁我们来看图2a的控制回路,此时按下SB2线圈KM1通电,此时接触器常开触点KM1闭合因此当松开SB2时,電动机依然可以正转——自锁
但是此时有一个问题,即电动机正转过程中按下SB3,会导致短路事故(主回路中接触器常开触点KM1和KM2同时闭匼导致短路)。因此图2a是一种错误接法
我们为了避免这种短路,就引用了图2b这种接法在此控制回路中,当电动机正转时由于接触器线圈KM1通电,常闭触点KM1断开因此即使在此时按下SB3,电路也不会有任何反应——互锁
机械互锁的作用事实上,图2b的控制方法已经可以实現电动机的正反转但是麻烦的是电动机正转切换反转时,必须按下停止按钮SB1才能继续按SB3因此,为了操作方便我们又引入了机械互锁按钮,做成了图2c的电路
在此图中,按下SB3可以直接断开SB2,使电动机进行反转


在使用图1或图2c的电路时,要注意使用场所在一些电动机囸转过程中,不能直接进行反转的场合下此电路则不适用,以免发生危险

双速电机正反转控制原理图

双速電机正反转控制原理图

我要回帖

更多关于 电工正反转电路图 的文章

 

随机推荐