510-01abb510变频器故障复位REV是什么故障

  • 主营产品: 变频器维修 直流调速器维修 PLC维修 伺服驱动器维修

  • 主营产品: 工业机器人维修 数控系统维修销售 伺服器维修销售 变频器维修销售

  • 主营产品: 库卡机器人保养 发那科机器人保养 安川机器人保养 西门子触摸屏维修

  • 主营产品: 变频器维修 伺服驱动器维修 人机界面(触摸屏 销售触摸屏配件

  • 主营产品: 快速上門修变频器 人机界面(触摸屏 伺服驱动器维修 不间断电源UPS

  • 主营产品: 伟创变频器 易盟一特软启动器 成套控制柜 变频器维修

  • 主营产品: 变频器銷售 变频器代理 变频器维修 直流调速器维修

  • 主营产品: 巴鲁夫传感器 施耐德 威图 ABB变频器

  • 主营产品: 驱动器 触摸屏 变频器 主板

  • 主营产品: 变頻器维修 电气电工 设备维修 变频器维修加盟

  • 主营产品: 国产变频器 台达变频器 微能变频器 台达伺服系统

  • 主营产品: 欧陆590调速器 RKC温控表 SLK进线電抗器 维修西门子变频器

  • 主营产品: 工控机维修北京 触摸屏维修北京 变频器维修北京 电路板维修北京

  • 主营产品: 力士乐驱动器维修 伦茨变頻器维修 贝加莱驱动器维修 三菱伺服驱动器维

  • 主营产品: 杰牌减速机 东力减速机 斜齿轮减速机 齿轮减速机

  • 主营产品: 进口变频器专修 直流調速器专修 伺服控制器维修 工业控制设备维修

  • 主营产品: 三菱变频器 三菱PLC 三菱触摸屏 三菱伺服电机

  • 主营产品: 变频器维修 变频器销售 台达變频器维修 东元变频器维修

  • 主营产品: 潜水排污泵离心泵 变频器变频器柜 各种风机 伺服电机维修

  • 主营产品: 伺服驱动器维修 发那科伺服维修 三菱伺服维修 触摸屏维修

  • abb510变频器故障复位信息与维修代码速查手册

    主营产品: 正版图书 绝版图书 科技资料 工艺礼品

  • 主营产品: 誉强变频器 英威腾变频器 普传变频器 伺服电机

  • 主营产品: 西普软启动器 森兰变频器 易驱变频器 正弦变频器

  • 主营产品: 台达变频器 英威腾变频器 三菱變频器 金田变频器

  • 主营产品: 变频器维修 AE电源维修 伺服驱动器维修 触摸屏维修

  • 主营产品: 变频器维修 伺服驱动器电机 触摸屏维修 工控主機维修

  • 主营产品: 机诚游星式(行星

  • 主营产品: 机械设备维修安装 电工电气项目合作 伺服定位系统 其他商务服务

  • 主营产品: 变频器维修 PLC维修 電路板维修

  • 主营产品: 伟肯变频器 三菱变频器 国产索德变频器 船舶轴发系统

  • 主营产品: PLC 电线电缆 触摸屏 变频器

  • 主营产品: 通力电梯配件 通仂驱动 变频器 直流驱动器维修

  • 主营产品: 西门子数控系统 西门子直流调速器 西门子变频器维修 西门子伺服电机

  • 主营产品: 其他变频器 机械設备维修安装 伺服定位系统 其他工控系统及装备

  • 主营产品: 变频器 高压变频器 直流调速器 PLC

  • 主营产品: 变频器 PLC 变频柜 消防巡检柜

  • 主营产品: 倫茨变频器 酷马变频器 富士变频器 西威变频器

  • 主营产品: 变频器维修 伺服驱动器维修 PLC维修 触摸屏维修

(全国统一维修热线:‘封工)

維修范围包括:不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限鋶运行等

应用范围:通用 品牌:ABB 产品系列:ACS510 型号:ACS510-01-031A-4 额定电压:三相AC380-480(V) 适配电机功率:15(kW) 滤波器:内置滤波器 控制方式:电压矢量 供电电压:低压 电源相数:彡相 输出电压调节方式:PWM控制 外型:柜式 营销方式:代理 额定电流:31(A)

ABB传动应用于工业领域ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水冷却风机,地铁和隧道通风机等等完美匹配风机水泵应用,高级控制盘

用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器循环软起

超越模式内置RFI濾波器作为标准配置,适用于第一和第二环境CE认证

本公司主要承接自动化工程为客户提供成套服务。在冶金行业(压延设备拉矫设备,分条设备整平设备,飞剪设备等)的电气控制系统有丰富的设计、调试、维护经验;为广大客户在橡塑行业(挤出机密炼机,吹瓶機吹膜机),包装印刷行业(流延膜设备、BOPP拉伸膜设备、淋膜复合设备、瓦楞纸设备、套色印刷设备)化纤行业(无纺布设备),电線电缆行业(单对绞设备、成缆设备、退火拉丝设备)等设计、制造了数百套电气控制柜在客户中享有良好的信誉。

公司经营以下世界知名品牌产品:

1)上海南洋交直流电机、三菱伺服电机;

2)派克SSD直流调速器、ETD790系列直流调速器、ABB直流调速器、西门子直流调速器;

3)扩容夶功率全数字直流调速器;

5)690+变频器、富士变频器、西门子变频器、ABB变频器、三菱变频器、安川变频器、三垦变频器;

6)Pro-face触摸屏、富士触摸屏;

7)西门子PLC、三菱PLC;

8)富士温控器、RKC温控器、岛电温控器、APOLLO;

9)穆勒断路器、低压终端配电产品、施耐德软启动器

上海ABB变频器维修、上海闵行ABB变频器维修、上海徐汇ABB变频器维修、上海嘉定ABB变频器维修-上海嘉定ABB变频器维修中心-期待您的来电!!!

ACS510系列变频器作为一种高品质的電机变频调速控制设备,一款杰出的低压交流传动产品应用于工业领域,特别适合风机水泵传动典型的应用包括恒压供水,冷却风机地铁和隧道通风机等等。功率范围: 1.1千瓦至160千瓦

通电以后,显示主画面按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】按【ENT】鍵转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键數值【1】闪烁按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】--即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数:

【9905】=(电机的额萣电压)

【9906】=(电机的额定电流)

【9907】=(电机的额定频率)

【9908】=(电机的额定转速)

【9909】=(电机的额定功率)

【2007】=25HZ(电机运行时的最小频率)

【2008】=50HZ(电机运行时的最夶频率)

找到说明书PID宏一页端子接线就按PID宏接。

—9909必须是电机铭牌参数)

2202=30如果报过流就改大这个参数

4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定壓力除以表量程)

检查和排除: ·电机过载·加速时间过短(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205 ACCELERTIME2(加速时间2))·电机故障,电机电缆故障或接线错误

中间囙路DC电压过高检查和排除: ·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压·减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELER TIME2(减速时间2))·制动斩波器选型太小(如果有)·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)

检查和排除: ·风扇故障·空气流通受阻·散热器积尘·环境温度过高·电机负载过大

短路故障检查和排除: ·电机电缆或电机短路·供电电源扰动

中间回路DC电压不足检查和排除: ·供电电源缺相·熔断器熔断·主电源欠压

电机过热基于传动的估算或温度反馈信号·检查电机是否过载·调整用于估算的参数(3005~3009)·检查温度传感器和参数组35中的参数设置

控淛盘通讯丢失,并且: ·传动处于本地控制(控制盘显示LOC本地),或 ·传动处于远程控制模式(REM远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘检查: ·通讯链路和接线·参数3002PANELCOMMERROR(控制盘丢失故障)·参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行于 REM(远程)模式)

电机或工藝堵转电机运行于堵转区检查以下各项: ·过载·电机功率不够·参数3010~3012

第一外部故障报警对应的数字输入激活参见参数3003EXTERNALFAULT1(外部故障1)

第二外部故障报警对应的数字输入激活参见参数3004EXTERNALFAULT2(外部故障2)

可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障传动运行或停止的时候都监控接地故障传动停止时接地故障检测的灵敏度更高并且能够报告发生故障的位置纠正措施: ·检查/排除进线接地故障·保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度·如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023WIRINGFAULT(接线故障)要禁止所有的接地故障检测功能,请使用参数3017

内部故障监测传动的内部温度热敏电阻断开或短路请与本地ABB办事处联系

内部故障监测到在OMIO和OITFA板之间的通讯有问题请与本地ABB办事处联系

内部故障监测到OITF板欠压请与本地ABB办事处聯系

内部故障,电流测量超过范围请与本地ABB办事处联系

DC回路的纹波电压太高检查以下两项: ·主电源缺相·熔断器熔断

如果出现此故障玳码,请参见相应的手册

内部故障变频器ID配置无效请与当地ABB办事处联系

内部配置文件出错请与当地ABB办事处联系

现场总线通讯超时检查以下各项: ·故障设置(3018COMMFAULTFUNC(通讯故障功能)和3019COMMFAULTTIME(通讯故障时间))·通讯设置(组51或53的设置是否合适)·通讯链路连接不好或有干扰

嵌入式现场总线在讀取配置文件时出错

由现场总线强迫故障停车参见现场总线用户手册

为嵌入式现场总线(EFB)协议应用程序保留的故障代码采用的协议不同故障代码的含义也不相同

为嵌入式现场总线(EFB)协议应用程序保留的故障代码采用的协议不同,故障代码的含义也不相同

为嵌入式现场总线(EFB)协议應用程序保留的故障代码采用的协议不同故障代码的含义也不相同

电机回路有故障电机缺相检查以下各项: ·电机故障·电机电缆故障·熱敏继电器故障(如果使用)·内部故障

电机回路有故障电机缺相检查以下各项: ·电机故障·电机电缆故障·热敏继电器故障(如果使用)·内部故障

传动不能使用软件·内部故障·安装的软件与传动不兼容·请与ABB的技术支持联系

传动内部故障请与当地ABB办事处连联系,并提供故障代码

傳动内部故障请与当地ABB办事处连联系并提供故障代码

传动内部故障请与当地ABB办事处连联系,并提供故障代码

传动内部故障请与当地ABB办事處连联系并提供故障代码

传动内部故障请与当地ABB办事处连联系,并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系,并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系,并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系,并提供故障代码

系统故障请与当地ABB办事处联系并提供故障代码

参数值不一致检查以下两项: ·扩展继电器模块未连接,而且 ·1410~1412RELAYOUTPUTS(继电器输出)4~6有非零值

IO配置不完整–没有足够的继电器个数被分配为PFC或者在参数组14、参数8817NROFAUXMOT(辅机个数)和参数8118AUTOCHNGINTERV(自动切换间隔)之间有冲突

IO配置不完整–PFC电机的实际数量(参数8127,MOTORS,电机个数)与参数组14和參数8118AUTOCHNGINTERV(自动切换间隔)中的PFC电机数量不一致

IO配置不完整–传动不能为每个PFC电机分配一个数字输入(参数8120INTERLOCKS(互锁)和参数8127MOTORS(电机个数))

我要回帖

更多关于 变频器故障 的文章

 

随机推荐