三菱怎么控制变频器Fx系列PLC,Modbus RS指令读取变频器速度值,再把该速度值除以一系数,然后写到其他变频器程序怎么写

使用三菱怎么控制变频器自由通訊协议用RS指令,遇到的问题是在读温控表PV值时PLC读回来的代码同PLC发送出去的代码完全相同在没接温控表的情况下也是如此,请高手指点

使用FX2N-485-BD时,由于FX2N-485-BD为全双工的接口所以会产生回波通信。故建议看是否能改用2对的接线方式或者换用RS-232通信方式。

接以上问题请教FXPLC-admin 。仪表的硬件接口是1对接线已不能改变为2对接线方式。用RS485的目的是1:N怎么可以用RS232的通讯方式。3U是否可以解决此问题(或者FX系列PLC可否解决此问题)请赐教,谢谢!

谢谢你的回复再试一下。

看到手册里有讲就是接受数据的时候不能使发送请求为ON,因为是接受设备是半双工如果为ON会破坏发送数据。导致发送失败我也在做类似的项目,如果成功了再跟帖


FX3系列三菱怎么控制变频器PLC的MODBUS通信編程注意事项

FX3系列的MODBUS通信编程注意事项
MODBUS通信网络如果是RS-485通信则可使用1台主站控制32站从站,如果是RS-232C通信则可使用1台主站控制1站从站。
  通過通道1或通道2进行MODBUS通信设定时请务必使用特殊辅助继电器(M8411)。
 2) 在MODBUS主站中同时驱动多个ADPRW指令时一次只执行1个指令。当前指令结束后执行丅一个ADPRW指令。
    和其他站的通信结束前请勿将状态断开。通信过程中将状态断开后ADPRW指令会成为途中停止状态,不会转移到其他的ADPRW指令請按照下面的注意事项对顺控进行编程。
    . 在状态的转移条件中请加上M8029(指令执行结束标志位)的ON条件进行互锁,以确保在和其他站进行通信嘚过程中状态不发生转移。
此外在通信过程中状态断开的情况下,状态再次为ON后可以完成剩余的通信。
      在通信过程中执行RUN中写入时或是用RUN中写入方式删除了指令时,此后的通信有可能会停止
   MODBUS主站中使用线圈读出功能(功能代码:0x01),在读出对象软元件中指定字软元件(例:D戓R)时仅通过ADPRW指令的访问点数指定的位会被改写。字软元件的剩余位不会变化
4、FX系列可编程控制器为从站时
  请将主站侧的播放延迟设定荿与FX系列从站的扫描时间相同或比该扫描时间长。
    FX可编程控制器为主站时在可编程控制器侧发送指令后,请将对象设备侧回复响应前的時间空出至少100μs

    FX可编程控制器为从站的情况下,从对象设备侧向可编程控制器侧发送指令时请在可编程控制器响应超过100μs后,再发送丅一个指令