全椒AKS600智能保护器AKS-601软启动保护器报價
可以切断上一级电源;?
3.2.2?按钮开关开关种类箱门盖与按钮开关开关种类间均有机械联锁高压按钮开关开关种类箱门盖打开后,联锁按钮閉合发出信号使上一级配电装置的断路器分闸和分闸后不能合闸;?
3.2.3?高低压按钮开关开关种类之间有电气联锁。保证了移动变电站供、断電程序即先合高压后合低压先断低压,后断高压?
3.2.4?隔爆型高压电缆接线腔,设在隔爆箱体上部左右各设一个电缆引入装置,一个供电纜进线用另一个供出线并联用。如用户习惯使用电缆连接器可提出,生产和技术均可满足要求?
3.3.1?高压真空按钮开关开关种类主要由隔爆箱、断路器和PLC智能型综合保护器(包括人机屏GOT)三大部分组成。隔爆箱体分接线箱、隔离刀闸箱和断路器箱三个箱体隔爆箱由箱体、箱门、盖板等组成。?
3.3.2?箱体为长方形中间隔板将整个箱体隔成三个防爆腔室。上腔接线腔左右两侧各有一只高压电缆引入装置上腔隔离按钮开关开关种类腔内装有一只刀闸隔离按钮开关开关种类,并有高压电源指示装置和观察窗下腔装有信号取样单元和真空断断路器,斷路器由左右两根导条导入并可以在两根导条内部固定断路器。箱体右侧板上设有隔离按钮开关开关种类分合闸手柄、断路器机械合闸掱柄、机械闭锁装置等?
3.3.3?箱体前门内部装有PLC和GOT,面板设有液晶显示窗显示配电装置运行状态和各种故障状态。面板还设有参数设定按钮、过载、短路、复位、紧停、电合、电分、手分按钮用于实现参数设定和功能操作。?
3.3.4?真空断路器上装有真空管、压敏电阻和电源变压器断路器上的二次控制线与箱体、箱门上的二次控制线相互通讯。?3.4?低压馈电按钮开关开关种类KBZ-□/1140(660)Y?
3.4.1?前门为平面止口式前门与隔离按钮開关开关种类手把设有可靠的机械联锁装置,确保断电后门盖才能打开。?
3.4.2?前门上设有电流表、电压表、千欧表、信号指示灯合闸按钮、分闸按钮、补偿按钮、漏电按钮、补偿调整按钮、试验按钮开关开关种类。?
3.4.3?按钮开关开关种类箱上部设有隔爆接线箱接线箱左右侧有電缆引出装置。?3.4.4?按钮开关开关种类箱右侧设置电源按钮开关开关种类、手动脱扣按钮?
3.4.5?低压真空馈电按钮开关开关种类具有以下保护系统:?
3.4.5.1?欠电压保护:馈电按钮开关开关种类在闭合位置时当电源电压在(70~35)%Uc时必须能自动断开电路;?
3.4.5.2?漏电保护:当网路对地绝缘电阻降低到規定值或人身误操作触及网路时,馈电按钮开关开关种类迅速断电?
低压保护箱机壳用钢板焊成,箱体上部是隔爆型接线腔接线腔左右兩侧各有两个电缆引入装置,主腔内设有保护器所有故障均通过信号线驱动高压侧真空断路器分断主电路,采用先进的人机屏(GOT)进行電量参数显示及汉字故障界面显示,用人机对活方式进行参数设置?
3.6?移动变电站低压馈电按钮开关开关种类与高压负荷按钮开关开关种類之间具有电气联锁,目的是要保证操作程序即高压按钮开关开关种类较低压按钮开关开关种类先合闸,高压按钮开关开关种类较低压按钮开关开关种类后分闸?
3.7?移动变电站箱体上部焊有四个大吊板,起吊总体时须同时使用箱盖上部各两个小吊板为在检修和装配时起吊箱盖用。?
3.8?箱体下部装有小车出厂时按900毫米轨距装配,如需调整轨距为600毫米时只需将内侧的护管移至外侧即可。?
3.9?箱体靠铭牌侧焊有外接哋螺栓并焊有接地牌“”供连接地线之用,同时要
把三大组成部分的接地螺栓联在一起?
3.10??如需变换高压线圈分接电压时,切除高低侧电源后打开箱体上部分接线盒盖,即可在内部接线板上变换联结片联接片所在位置及对应的电压值见表17
这时只要按压起动按钮QA,即鈳使磁力起动器吸合送电电动机起动运转。但在起动器合闸送电后主接触器XLC的常闭辅助触头XLC3随之断开,切断漏电闭锁檢测电路漏电闭锁解除。此后如果电动机及其供电线路在运行过程中发生漏电,则由接在电网总按钮开关开关种类上的检漏继电器进荇保护使总按钮开关开关种类跳闸。漏电继电器动作电阻值是以网路绝缘电阻为基准确定的即当低压电网绝缘水平下降到对人触电有危险时,漏电继电器应动作并切断电源。因此把这个对人身触电有危险的电网极限绝缘电阻值,定为漏电继电器的动作电阻值对漏電保护和漏电闭锁装置按表4—1整定。值班电工每天应对漏电继电器的运行情况进行一次检查和试验检查漏电继电器安装位置是否平穩可靠。
同公式法步骤(2)确定每台按钮开关开关种类的保护范围。(3)将实际使用电缆的截面长度换算为标准电缆截面为50mm2的電缆长度换算方法是:实际电缆长度乘以换算系数。低压不同截面的电缆换算系数见表4—16kV高压电缆折算至低压50mm2电缆时,不同电压等级的换算系数见表4—2(4)计算短路点至变压器间的电缆换算长度之和。①变压器的型号、容量和运行方式要相符②实际电压要与表中电压等级相符。[例4—l]资料如图4—l所示计算dl点的两相短路电流(用图表法)。漏电保护的侧重点是故障发生后的跳闸时间一旦发生漏电或人身触电.应尽快切断电源,将故障存在的时间减少到最短井下保护接地的侧重点,在于限制漏电电流和人身触电电流的大小
有无松动脱落或烧毁的现象。继电器的动作是否灵敏可靠整流器的直流电压是否符合要求,内部元件、熔断器熔体及指示灯有无烧毁调节补偿电感是否达到***补偿效果,漏电继电器是否符合防爆性能漏电继电器每年应上井进行检修,除對防爆外壳修理外其他项目应按照安装前的检验内容进行检查和试验,并更换不合格的零件;对绝缘电阻较低、耐压试验不合格的须进荇烘烤处理过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了额定值。其故障有短路、过负荷和断相短路是指电流不流经负载,而是两根戓三根导线直接短接形成回路这时电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍甚至更大,其危害是能够在极短的时间内烧毁电气设备引起火灾或引起、煤尘。短路电流还会产生很大的电动力
漏电保护装置还能经常电网的绝缘状态,以便进行预防性检修另外,还能对電网对地的电容电流进行补偿所以说,设置漏电保护装置是保证井下安全供电的有效措施漏电保护装置的动作电阻是以电网系统的总嘚绝缘电阻值为基础的。电网系统总的绝缘电阻值规定为:在1140V时不低于V时,不低于V时不低于V时,不低于15kΩ;当低压电网绝缘阻值下降到危险值时,漏电保护装置应动作,切断电源。该绝缘阻值即为漏电保护装置的动作值。当不考虑电网对地分布电容时,动作绝缘电阻值可由下式求出。漏电保护装置作用于跳闸时,应满足快速性的要求。一般保护装置与馈电按钮开关开关种类联动时間应小于以下值:1140V时