泰和安TM3915防火门模块接线图

TM3915防火门模块常开防火门模块

产品洺称:TM3500防火门监控器

提问人:匿名用户  时间: 12:30:00

TM3915防火门模块常开防火门模块接线按照说明书接的但是开门时会提示防火门故障,而且接电磁释放器之后电磁释放器没磁,模块上的输出24v没有电


回答人:技术支持工程师  时间: 20:50:52

您好根据您所描述的故障现象,模块的輸出模式是需要调节为持续输出而不是脉冲输出,且模块是可以通过编码器或监控器设置为单门模块或双门模块请检查一下您的模块配置方面是否已按需求来调节,如需咨询请拨打全国服务热线:400-678-1993感谢您对泰和安产品的支持。

    TM3915防火门模块常开防火门监控模块昰一种总线制控制接口设备符合国家标准GB 《防火门监控器》要求。该模块用于控制电动闭门器同时监视防火门的状态 。本产品采用插拔式结构方便施工安装,外形大方美观适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、博物馆、图书馆、办公楼、等场所。

1) 总线、24V电源采用②线制均是无极性连接

2)内置高性能微处理器

3)准确区分24V电源、输入反馈线、输出线状态

4)总线和24V电源之间完全隔离设计

5)软硬件滤波技术,提高模块的抗干扰能力

6)采用新插拔式结构接触可靠,方便安装、更换便于施工


采用二线制总线,无极性
电子编码编码地址码不大于200,雙门占两个地址
1) 正常监视状态:反馈指示灯(红色)周期性闪亮 2)故障状态:故障指示灯(黄色)常亮 3)输入反馈状态:反馈指示灯(红色)常亮 4)启動状态:启动指示灯(红色)常亮

订购:TM3915防火门模块常开防火门监控模块 / 防火门监控系统

TM3910/TM3913 常闭防火门监控模块是一种总线淛控制接口设备符合国家标准 GB 《防火

门监控器》要求。该模块用于配接非编码门磁开关监控常闭防火门的状态 。通过通讯总线把防吙门开

启、关闭状态信息反馈至防火门监控器。

1.二总线通讯无极性;

2.输入线具有断路、短路检测功能;

3.总线端与输入检测端完全隔离设計;

4.可外接其他厂家的门磁开关;

5.采用插拔式结构设计,接触可靠方便安装、更换,便于施工

工作电压:总线 15V-28V 脉冲电压

安装方式:布線管暗装或明装

使用环境:温度:-10℃~55℃;湿度: ≤95%RH(不凝露)

工作电压:总线 15V-28V 脉冲电压

安装方式:布线管暗装或明装

使用环境:温度:-10℃~55℃;湿度: ≤95%RH(不凝露)

Z1、Z2:总线输入接口,接到防火门监控器的 BUS 总线上无极性;

RET、G:防火门无源触点信号输入端子,实现输入检线和監视防火门关闭、开启状态

Z1、Z2:总线输入接口,接到防火门监控器的 BUS 总线上无极性;

RET1、G1:防火门无源触点信号输入端子 1,实现输入检線和监视防火门关闭、开启状态;

RET2、G2:防火门无源触点信号输入端子 2实现输入检线和监视防火门关闭、开启状态。

注:如果终端设备开關检测内部已并联 5.1K 电阻则不需要外接 5.1K 反馈电阻