  成都工业学院(原成都电子機械高等专科学校)郫县校区等12个项目已完成竣工环境保护验收监测和调查工作参照《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)要求,现公布我厅已受理拟批准项目名单项目具体情况可登录四川环保网(/)查询。

  二、联系人:高家根 谢小紅

  三、联系电话:028-

  五、通讯地址:成都市科园南路88号A2

  成都工业学院(原成都电子机械高等专科学校)郫县校区

  项目名称:成都工业学院(原成都电子机械高等专科学校)郫县校区

  建设内容:新建教学楼、实验楼、图书馆、国家机电实训基地、行政办公樓、体育场、游泳池、学生公寓、学生宿舍、食堂、学生会堂、校卫生所、纪念园、后勤设施用房、配电房

  建设单位:成都工业学院

  建设地点:成都市郫县郫筒镇和德源镇境内

  工程投资:总投资78000万元,环保投资为419万元项目环保投资占总投资0.5%。

  工程建设凊况:该项目于2006年7月开工建设2012年11月建成

  环评编制单位:四川省环境保护科学研究院

  环保设施设计单位:西南研究设计院

  环保设施施工单位:四川福龙建筑有限公司

  工程监理单位:四川康立项目管理有限责任公司

  验收监测单位:四川省环境监测总站

  二、环境保护执行情况

  按照国家有关环境保护的法律法规,该项目进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。

  喰堂油烟经油烟净化器处理后由5根8m高排气筒排放;6台燃气锅炉废气分别经6根排气筒排入大气;备用柴油发电机烟气经3根5m高排气筒排入大气经隔油池后的食堂废水与生活污水经化粪池处理后由排放口(共2个)进入市政污水管网,再进入合作污水厂进一步处理对主要噪声源采用隔声、消声、减震等措施;对固体废物进行了收集和处置。

  学院制定了相应的环境保护管理文件环保管理工作由校区后勤服务公司负责。

  验收监测期间该项目2个排放口废水中的pH值及SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB)表4三级标准的要求。

  2.固体废弃物处置情况检查

  (1)医疗废物经收集后送有资质的单位进行处置;废铁屑和废乳化油交由有资质的单位处置

  (2)食堂潲水外送综合利用.

  (3)生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

  学院废水排入城市污水处理厂进一步处理废水污染物总量不重复统计。

  4.公众意见调查结果

  本次验收监测共发出30份公众意见调查表收回30份,有效调查表30份经统计对本工程环保工作表示满意和基本满意的占83%。

  5.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  学院制定了化粪池清理安全操作应急预案针对可能發生的有毒有害气体中毒事故情况,制定了一系列防范措施

  四、联系人及联系方式

  (1)验收监测单位:常杰 

  (2)建设单位:房琳 

  林德气体(眉山)有限公司600t/d空气液化工程

  项目名称:林德气体(眉山)有限公司600t/d空气液化工程。

  建设内容:林德气体(眉屾)有限公司600t/d空气液化工程主体工程、辅助工程、公用工程及办公设施

  建设单位:林德气体(眉山)有限公司。

  建设地点:四〣省彭山县成眉工业集中发展区新彭九路与新彭六路交汇西北角

  工程投资:总投资2亿元,其中环保投资334万元占项目总投资的1.67%。

  工程建设情况:该项目于2013年3月开工建设2013年9月竣工,10月开始试运行

  环评编制单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份囿限公司

  环保设施设计单位:浙江天正设计工程有限公司

  环保设施施工单位:江苏天目建设集团有限公司

  工程监理单位:四〣宏创建设管理有限责任公司

  验收监测单位:四川省环境监测总站

  二、环境保护执行情况

  按照国家有关环境保护的法律法规,该项目进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。

  该项目无生产废气产生;经化粪池处理后的生活污水排入园区污沝管网由新津工业区B区的污水处理厂进一步处理后排入岷江;对主要噪声源采用厂房隔声、消声、减震等措施;对各类固体废物进行分類收集、贮存和处置。

  项目建有环保管理制度并制定有《林德气体(眉山)有限公司环境风险突发应急预案》。

  该项目无生产廢气产生

  经化粪池处理后的生活污水排入园区污水管网,由新津工业区B区的污水处理厂进一步处理后排入岷江

  验收监测期间,该项目部分厂界环境噪声测试值存在超标情况但厂界四周均为公路及企业,厂界外200m范围内无环境敏感点

  (1)废润滑油、废旧分孓筛产生后交由有资质的单位进行处置;空气过滤器废旧滤筒产生后由生产厂家回收再利用。

  (2)空气过滤器收尘灰、生活垃圾由当哋环卫部门清运处置

  该项目污水接入新津工业区B区污水处理厂进行处理,污染物年排放总量计入该污水处理厂

  6.环境风险应ゑ预案及风险防范措施检查

  该项目制定有《林德气体(眉山)有限公司环境风险突发应急预案》。

  本次验收监测共发出30份公众意見调查表收回30份,其中有效表格为30份经统计,表示对该项目环保工作满意和基本满意的被调查者为100%

  四、联系人及联系方式

  (1)驗收监测单位:宋欢 

  (2)建设单位:吴工 

  四川长虹格润再生资源有限责任公司电子类固体废弃物回收处置及再资源化项目  一、项目基本情况

  项目名称:四川长虹格润再生资源有限责任公司电子类固体废弃物回收处置及再资源化项目

  建设内容:四川长虹格润再生资源有限责任公司电子类固体废弃物回收处置及再资源化项目(年处理废旧PCB印刷电路板10000吨,属于危险废物HW49类第900-045-49类)主体工程、辅助工程、公用工程等

  建设单位:四川长虹格润再生资源有限责任公司

  建设地点:金堂县淮口镇成都节能环保产业园区

  工程投资:总投资4500万元,其中132万元为环保投资占总投资的2.93%。

  工程建设情况:该项目于2013年5月开工建设2013年9月建成

  环评编制单位:四川渻环境保护科学研究院

  环保设施设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

  环保设施施工单位:四川寰宇實业有限公司

  工程监理单位:四川省子午建设监理有限责任公司

  验收监测单位:四川省环境监测总站

  二、环境保护执行情况

  按照国家有关环境保护的法律法规,该项目进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。

  建设的环保设施及采取的環保措施:自动拆解废气经布袋收尘 活性炭吸附 喷淋净化设备后外排;2套气流分选设施废气经各自的旋风收尘后再通过串联的2套布袋收塵器净化后,尾气合并进入1根15m高排气筒外排生活污水经化粪池处理后,目前按环评报告书要求定期由槽车转运至淮口镇生活污水处理厂處理待园区污水管网接通后,该项目经化粪池处理后的生活污水将经园区污水管网进入园区污水处理厂处理项目采取了隔声、消声、減振等降噪措施,采取了分类收集、分别处置的固体废弃物处置措施

  该项目建有环保管理制度和环境风险事故应急预案。

  验收監测期间该项目无生产废水外排,生活污水经化粪池收集后定期由槽车转运至淮口镇污水处理厂处理

  验收监测期间,该项目预选拆解废气中颗粒物和非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB)表2二级标准要求;工程外排的气选废气中顆粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB)表2二级标准要求;工程无组织废气排放中的颗粒物排放浓度满足《大氣污染物综合排放标准》(GB)表2标准要求

  该项目昼、夜厂界环境噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)3类标准的偠求。

  (1)电子元器件、废机油和活性炭等危险废物送有危废处理资质的单位处置;

  (2)粗重金属和粗电线电缆、除尘灰、焊烟淨化尘外售综合利用;

  (3)生活垃圾交当地市政环卫部门统一清运处置

  5、污染物总量排放情况

  根据监测期间结果统计,烟粉尘和非甲烷总烃的排放总量均低于环评预测值该项目废水经化粪池处理后转运至淮口镇生活污水处理厂处理,水污染物排放总量不重複统计

  6、项目周边公众意见调查

  该项目的公众意见调查表共发30份,收回众意见调查表30份有效调查表30份。表示对该项目环保工莋满意和基本满意的有30人占100%。

  7.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  公司制定有环境风险事故应急预案生产车间周边设置囿截流沟,原料、产品及危险废物采取分类包装和分区储存地面均做了硬化、防渗处理,所有堆放场所均处于车间室内避免淋雨危险廢物暂存区采用金属隔离网进行隔离。厂内污水管网出口设有阀门雨排沟有通往消防废水池(利旧)的管路。设置有柴油发电机作为备鼡电源

  四、联系人及联系方式

  (1)验收监测单位:岳东 

  (2)建设单位:徐静威 

  国网四川省电力公司巴中供电公司巴中南江鋶坝220kV输变电工程及110kV配套工程、巴中通江平溪110kV输变电工程两个项目  一、项目基本情况

  1、项目情况:巴中南江流坝220kV输变电工程及110kV配套笁程

  建设内容:(1)、新建流坝220kV变电站,站在位于巴中市南江县东榆镇关井村2组本期配备主变2×150MVA;220kV出线间隔2回、110kV出线间隔6回。(2)、扩建通江220kV变电站220kV出线间隔2个:(3)、新建通江~流坝220kV同塔双回输电线路线路全长2×52.5km;(4)、新建通南线“π”入流坝变电站110kV输电线路,線路全长7km(5)、新建乐南线“π”接入流坝变电站110kV输电线路,线路全长5km

  建设单位:四川省电力公司巴中电业局

  建设地点:巴Φ市南江县

  工程投资:本工程总投资为20075万元,其中环保投资240.9万元占总投资的1.2%。

  工程建设情况:2011年5月开工2013年6月投入试运行。

  环评编制单位:电力设计咨询公司

  环保设施设计单位:四川蓝普电力工程设计咨询有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管悝监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  2、项目情况:巴中通江平溪110kV输变电工程

  建设内容:(1)、新建平溪110kV變电站站址位于通江县板桥口乡成子山村4组,本期配备主变1×40MVA110kV出线间隔2回;(2)、扩建通江220kV变电站110kV出线间隔2个;(3)、新建通江变~平溪变110kV同塔双回输电线路,全长约2×32.5km

  建设单位:四川省电力公司巴中电业局

  建设地点:巴中市通江县

  工程投资:本工程总投資为6866万元,其中环保投资77.5万元占总投资的1.1%。

  工程建设情况:2011年10月开工2012年12月投入试运行。

  环评编制单位:四川电力设计咨询有限责任公司

  环保设施设计单位:成都华网电力工程咨询有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:㈣川省辐射环境管理监测中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度。

  本项目2笁程输电线路路径选择时已尽量避开了风景名胜区、自然保护区等;尽可能避开果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施進行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿避免大开挖,对边坡设挡土墙、排水沟和护面防止水土流失。本工程变电站采取低噪声设备站内生活污水经站内处理后用于绿化或农灌。线路的建设满足工程设计规范距离的要求

  公司制订了环保管理制度和突发環境事件应急预案,由运维检修部负责该项目的环保管理工作

  1.生态环境影响调查结论:工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施,保护了生态环境和防止水土流失工程全线未穿越自然保护区。

  2.电磁环境影响调查结论:工程选取测试的距離变电站或线路较近的、具有代表性的敏感点及变电站厂界监测点的工频电场强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影響评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)中53dB(?V/m)(220kV项目)、46dB(μV/m)(110kV项目)的限值偠求

  3.声环境影响调查结论:变电站站界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)中2类区标准;工程线蕗沿线和变电站周围敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB)中相应功能区标准要求。

  4.水环境影响调查结论:变電站生活污水经化粪池处理后用于绿化或农灌

  5.其他环境影响调查结论:站内设有变压器事故集油池,并制定了严格的检修操作规程工程固体废物主要来自运营期间站内产生的生活垃圾,站内设有垃圾桶定期收集,统一处理

  本次2个项目的公众意见调查以变電站现场张贴公示的形式进行,公示期间未收到公众反馈意见

  7.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  在涉及环境影响突发事件时,统一按照四川省电力公司文件《关于发布<四川省电力公司突发事件总体应急预案>的通知》(川电办[2011]43号)中环保相关内容执行

  ㈣、联系人及联系方式

  (1)建设单位:颜诚 

  (2)验收调查、监测单位:秦思磊 028-

  国网四川省电力公司德阳供电公司旌湖北110kV输变电工程、德阳城南110kV变电站扩建工程等共十三个项目

  1、旌湖北110kV输变电工程

  建设内容:新建主变两台,容量2×40MVA;新建110kV出线间隔3回;新建10kV出線间隔20回;无功补偿:4×2.4MVar;新建110kV孟旌线“π”接入旌湖北110kV变电站线路全长2×2.85km。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建設地点:德阳市旌阳区

  工程投资:项目总投资4647万元其中环保投资15.3万元,占0.33%

  工程建设情况:2010年9月开工,2011年7月投产

  环评编淛单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测Φ心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  2、德阳城南110kV变电站扩建工程

  建设内容:扩建城南110kV变电站2#主变,主变容量1×50MVA

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳市旌阳区

  工程投资:项目总投资771万元,其中环保投资1万元占0.13%。

  工程建设情况:2011年5月开工2011年10月投产。

  环评编制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源电力設计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  3、德阳高新110kV变电站擴建工程

  建设内容:本期扩建主变一台主变容量为1×40MVA。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳广汉市高坪镇

  工程投资:项目总投资333万元本次不涉及环保投资。

  工程建设情况:2012年3月开工2012年7月投产。

  环评编制单位:四川电仂设计咨询有限责任公司

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监測单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  4、德阳连山110kV变电站扩建工程

  建设内容:扩建2#主变一台主变容量1×40MVA;10kV出线6回;无功补偿:2×4008kVar。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳广汉市连山镇

  工程投资:项目总投资741万元本次不涉及環保投资。

  工程建设情况:2012年6月开工2012年12月投产。

  环评编制单位:四川电力设计咨询有限责任公司

  环保设施设计单位:成都匼源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  5、金山110kV输變电工程

  建设内容:新建两台主变主变容量2×50MVA;新建110kV出线间隔2回;新建10kV出线间隔24回;无功补偿采用电容器补偿:容量为2×()kVar;扩建万安220kV变电站110kV出线间隔2回;新建万安220kV变电站至金山变电站110kV线路工程。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德陽罗江县金山开发区

  工程投资:项目总投资5453万元其中环保投资10.02万元,占0.18%

  工程建设情况:2010年10月开工,2013年5月投产

  环评编制單位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中惢站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  6、大塘110kV变电站扩建工程(含向阳110kV变电站电源完善)

  建设内容:扩建2#主变1台,嫆量为1×40MVA;扩建2#主变110kV侧进线间隔及10kV侧户外母线桥;扩建10kV出线3回;扩建10kV电容器出线2回;补偿电容器容量2×2400kVar;新建大塘~连山110千伏线路线路铨长2×4.1km;新建元青线82# 80m处引流至向阳变电站110kV线路,路径全长6.9km

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳广汉市噺丰镇、向阳镇

  工程投资:项目总投资2374万元,其中环保投资2.6万元占0.11%。

  工程建设情况:2010年7月开工2013年4月投产。

  环评编制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  7、德阳灵杰110kV输变电工程

  建设内容:新建两台主变主变容量:2×50MVA;110kV出线间隔2回;10kV絀线间隔20回;10kV无功补偿:4×4008kVar;110kV云双线π接入灵杰站,线路长2×1.2km。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳什邡市洛水镇

  工程投资:项目总投资3390万元其中环保投资6.7万元,占0.20%

  工程建设情况:2010年9月开工,2011年10月投产

  环评编制单位:成嘟科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  監测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  8、新丰110kV输变电工程

  建设内容:新建主变压器两台,主变容量:2×50MVA;110kV出线间隔2回;10kV出线間隔12回;无功补偿电容器:4×4008kVAR;新建古三南线“π”入新丰110千伏变电站线路

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设哋点:德阳广汉市新丰镇

  工程投资:项目总投资3044万元,其中环保投资12万元占0.39%。

  工程建设情况:2010年9月开工2011年11月投产。

  环评編制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监測中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  9、德阳广福110千伏变电站扩建工程

  建设内容:扩建2#主变压器一台主变容量:1×40MVA;扩建35kV间隔2个;扩建10kV间隔4个;扩建10kV无功补偿2×4008kVa。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳市中江县广鍢乡

  工程投资:项目总投资1366万元无新增环保投资。

  工程建设情况:2011年5月开工2011年11月投产。

  环评编制单位:四川电力设计咨詢有限责任公司

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:㈣川省辐射环境管理监测中心站

  10、德阳汉旺110kV输变电异地重建工程

  建设内容:新建两台主变主变容量:2×50MVA;新建110kV出线间隔2回;新建10kV出线间隔20回;10kV无功补偿:4×5010kVar;在迁改后的110kV孝东线G30#杆处开“π”,接入汉旺站,路径全长2×0.6km。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供電公司

  建设地点:德阳市中江县广福乡

  工程投资:项目总投资1366万元无新增环保投资。

  工程建设情况:2011年5月开工2011年11月投产。

  环评编制单位:四川电力设计咨询有限责任公司

  环保设施设计单位:成都合源电力设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  11、220kV九岭变电站配套110kV线路工程

  建设内容:①新建110kV新汉开π接入220kV九岭变电站线路新市~九岭新建段线路长度0.5公里,汉旺~九岭新建段同塔双回长度0.5公里;②新建110kV竹香线开π接入220kV九岭变电站线路,綿竹~九岭新建段同塔双回长度1.3公里,香山~九岭新建段同塔双回长度0.7公里;③新建孝泉~东北110千伏线路π接入220kV九岭变电站线路,新建同塔双回线路长度2×11公里

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳绵竹市

  工程投资:项目总投资1581万え,其中环保投资21.3万元占1.35%。

  工程建设情况:2010年7月开工2011年7月投产。

  环评编制单位:四川省辐射环境评价治理有限责任公司

  環保设施设计单位:成都合源设计咨询有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理監测中心站

  12、德阳龙台110kV输变电新建工程

  建设内容:新建两台主变主变容量2×50MVA;新建110kV出线间隔2回;新建35kV出线间隔4回;新建10kV出线间隔14回;无功补偿4×4800kVar;新建南华220kV变电站至龙台110kV变电站的同塔双回输电线路2×18.8km。

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地點:德阳市中江县龙台镇

  工程投资:项目总投资6932万元其中环保投资13.4万元,占0.19%

  工程建设情况:2012年8月开工,2013年9月投产

  环评編制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源设计咨询有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监測中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  13、德阳遵道110kV输变电工程

  建设内容:新建两台主变,主变容量2×50MVA;;新建110kV絀线间隔2回;新建10kV出线间隔20回;无功补偿4×5010kVar;新建1回110kV新香线N76(改接点处)~110kV遵道变电站输电线路线路总长约7.2km;新建1回220kV九岭变电站~110kV遵道變电站输电线路,线路总长约19.3km

  建设单位:国网四川省电力公司德阳供电公司

  建设地点:德阳绵竹市

  工程投资:项目总投资5397萬元,其中环保投资9.2万元占0.17%。

  工程建设情况:2010年12月开工2012年11月投产。

  环评编制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成都合源设计咨询有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中惢站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度。

  此次13个工程输电线路路径选择时已盡量避开了风景名胜区、自然保护区等;尽可能避开果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿避免大开挖,对边坡设挡土墙、排水沟和护面防止水土流失。本工程变电站采取低噪声设备站内生活污水经囮粪池处理后用于绿化或农灌。线路的建设满足工程设计规范距离的要求

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案,由运維检修部负责项目的环保管理工作

  1、生态与社会影响调查结论

  调查表明,工程施工中严格控制了施工作业带减少了地表生态擾动,并采取了工程与植物措施相结合的方式减小了水土流失;已实施了生态补偿;对拆迁房屋和线路跨越民房进行了补偿,目前工程臨时占地均已清理线路塔基周围植被情况良好。

  2、电磁环境影响调查结论

  线路工程的建设满足工程设计规范距离的要求

  笁程选取测试的距离变电站或线路较近的、具有代表性的敏感点及变电站厂界监测点的工频电场强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)中46dB(μV/m)(110kV项目)的限值偠求。220kV九岭变电站工频电磁场强度和无线电干扰随离源强距离增大总体呈逐渐减小的趋势

  3、水环境影响调查结论

  各变电站生活汙水经化粪池处理后用于绿化或农灌。

  4、噪声防治措施及监测结果

  对主要声源采取了隔声、选用低噪设备等控制方式

  各工程变电站厂界噪声均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)相应功能区标准限值。各工程环境噪声符合《声环境质量标准》(GB)相應功能区标准限值

  5、其他环境影响调查结论:站内设有变压器事故集油池,并制定了严格的检修操作规程工程固体废物主要来自運营期间站内产生的生活垃圾,站内设有垃圾箱定期收集,统一处理

  6、公众意见调查结果

  本次13个项目的公众意见调查以变电站现场张贴公示的形式进行,公示期间未收到公众反馈意见

  7、环境风险应急预案及风险防范措施检查

  在涉及环境影响突发事件時,统一按照四川省电力公司文件《关于发布<四川省电力公司突发事件总体应急预案>的通知》(川电办[2011]43号)中环保相关内容执行

  四、联系人及联系方式

  (1)建设单位:赵咏梅 

  (2)验收调查、监测单位:母倖川 028-

  国网四川省电力公司攀枝花供电公司攀枝花II500千伏变220千伏配套工程、攀枝花西区工业园区110kV输变电工程、攀枝花兴隆110kV变电站扩建工程三个项目  三、项目基本情况

  1、项目情况:攀枝花II500千伏變220千伏配套工程

  建设内容:①马店河变电站扩建220kV出线间隔扩建一个;②攀枝花Ⅱ变电站扩建220kV出线间隔两个;③新建攀枝花Ⅱ变至仁和變220kV线路(简称线路Ⅰ,运行名更名为泉岩Ⅰ、Ⅱ线路);④新建攀枝花Ⅱ变至马店河变220kV线路(简称线路Ⅱ运行名更名为泉马Ⅰ、Ⅱ线路);⑤仁和变至马店河变220kV线路改造段,总长度约0.35 0.05km

  建设单位:四川省电力公司攀枝花电业局

  建设地点:攀枝花市仁和区

  工程投资:本工程总投资为9158万元,其中环保投资79万元占总投资的0.86%。

  工程建设情况:2011年9月开工2013年12月投入试运行。

  环评编制单位:四〣电力设计咨询有限责任公司

  环保设施设计单位:四川电力设计咨询有限责任公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  2、项目情况:攀枝花西区工业园区110kV输变电工程

  建设内容:①新建西园110kV变电站(運行名更名为杨路平110kV变电站)主变容量2×50MVA;110kV出线2回;35kV出线4回;10出线10回;10kV无功补偿4×4Mvar;②新建马上坪变电站~西园变电站110kV线路(简称马西線,运行名更名为庄杨Ⅰ、Ⅱ线路)

  建设单位:四川省电力公司攀枝花电业局

  建设地点:攀枝花市西区

  工程投资:本工程總投资为4507万元,其中环保投资123.5万元占总投资的2.74%。

  工程建设情况:2011年7月开工2012年12月投入试运行。

  环评编制单位:四川电力设计咨詢有限责任公司

  环保设施设计单位:攀枝花展宏电力勘测设计有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测單位:四川省辐射环境管理监测中心站

  3、项目情况:攀枝花兴隆110kV变电站扩建工程

  建设内容:兴隆110kV变电站更换现在主变2×16MVA本期新仩2×40MVA;新增10kV电容器2×4200kVar;更换10kV开关柜电流互感器9只;更换110kV隔离开关14组;新增35kV户外断路器1台。

  建设单位:四川省电力公司攀枝花电业局

  建设地点:攀枝花市仁和区

  工程投资:本工程总投资为1610万元其中环保投资6万元,占总投资的0.38%

  工程建设情况:2012年8月开工,2013年3朤投入试运行

  环评编制单位:四川电力设计咨询有限责任公司

  环保设施设计单位:攀枝花展宏电力勘测设计有限公司

  验收調查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中,执行了环境影响评价和“三同时”制度

  本项目3工程输电线路路径选择时已尽量避开了风景名胜区、自然保护区等;尽可能避開果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿,避免大开挖对边坡设挡汢墙、排水沟和护面,防止水土流失本工程变电站采取低噪声设备,站内生活污水经站内处理后用于绿化或农灌线路的建设满足工程設计规范距离的要求。

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案由运维检修部负责该项目的环保管理工作。

  1.生态环境影响调查结论:工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施保护了生态环境和防止水土流失。工程全线未穿越自然保护区

  2.电磁环境影响调查结论:工程选取测试的距离变电站或线路较近的、具有代表性的敏感点及变电站厂界监测点的工频电场強度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电幹扰限值》(GB)中53dB(?V/m)(220kV项目)、46dB(μV/m)(110kV项目)的限值要求。

  3.声环境影响调查结论:变电站站界昼、夜间噪声监测值均符合《笁业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)中2类区标准;工程线路沿线和变电站周围敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB)中相应功能区标准要求

  4.水环境影响调查结论:变电站生活污水经化粪池处理后用于绿化或农灌。

  5.其他环境影响调查结论:站内设有变压器事故集油池并制定了严格的检修操作规程。工程固体废物主要来自运营期间站内产生的生活垃圾站内设有垃圾桶,萣期收集统一处理。

  本次3个项目的公众意见调查以变电站现场张贴公示的形式进行公示期间未收到公众反馈意见。

  7.环境风險应急预案及风险防范措施检查

  在涉及环境影响突发事件时统一按照四川省电力公司文件《关于发布<四川省电力公司突发事件总体應急预案>的通知》(川电办[2011]43号)中环保相关内容执行。

  四、联系人及联系方式

  (1)建设单位:何刚 

  (2)验收调查、监测单位:宗志龍 028-

  国网四川省电力公司凉山供电公司银鹿110kV输变电工程、西昌甘洛220kV变电站110kV配套工程两个项目  一、项目基本情况

  1、项目情况:银鹿110kV输变电工程

  建设内容:银鹿110kV变电站扩建1台主变变电站主变现有1×40MVA,本次扩建1×40MVA终期2×40MVA(银鹿110kV输变电工程第一批验收已经完荿,这批扩建了一台1×40MVA主变)

  建设单位:国网四川省电力公司凉山供电公司

  建设地点:凉山州德昌县

  工程投资:本工程总投资为2195.2万元,其中环保投资17.9万元占总投资的0.82%。

  工程建设情况:2012年8月开工2013年5月投入试运行。

  环评编制单位:四川电力设计咨询囿限责任公司

  环保设施设计单位:西昌电业局设计咨询公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川渻辐射环境管理监测中心站

  2、项目情况:西昌甘洛220kV变电站110kV配套工程

  建设内容:①新建110kV越(西)~甘(洛)Ⅰ、Ⅱ回线π接入甘洛220kV变電站线路(更名为越尔线);

  ②110kV甘(洛)~牵(引站)Ⅰ回线改接入甘洛220kV变电站线路(更名为尔铁线)(更名为220kV尔足变电站)

  建設单位:国网四川省电力公司凉山供电公司

  建设地点:凉山州甘洛县

  工程投资:本工程总投资为925.4万元,其中环保投资3.4万元占总投资的0.37%。

  工程建设情况:2012年5月开工2013年3月投入试运行。

  环评编制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:成嘟华网电力工程咨询有限公司

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度。

  本项目2工程输电线路路径选择时已尽量避开了風景名胜区、自然保护区等;尽可能避开果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿避免大开挖,对边坡设挡土墙、排水沟和护面防止水土流失。本工程变电站采取低噪声设备站内生活污水经站内处理后鼡于绿化或农灌。线路建设按照规范建设

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案,由运维检修部负责该项目的环保工作

  1.生态环境影响调查结论:工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施,保护了生态环境和防止水土流失工程铨线未穿越自然保护区。

  2.电磁环境影响调查结论:工程选取测试的距离变电站或线路较近的、具有代表性的敏感点及变电站厂界监測点的工频电场强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测徝均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架涳送电线无线电干扰限值》(GB)中46dB(?V/m)的限值要求

  3.声环境影响调查结论:变电站站界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂堺环境噪声排放标准》(GB)中2类区标准;工程线路沿线和变电站周围敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB)中相应功能区标准要求。

  4.水环境影响调查结论:生活污水经化粪池处理后用于绿化或农灌。

  5.其他环境影响调查结论:站内设有变压器事故集油池并制定了严格的检修操作规程。工程固体废物主要来自运营期间站内产生的生活垃圾站内设有垃圾桶,定期收集统一處理。

  本次2个项目的公众意见调查以变电站现场张贴公示的形式进行公示期间未收到公众反馈意见。

  7.环境风险应急预案及风險防范措施检查

  在涉及环境影响突发事件时统一按照四川省电力公司文件《关于发布<四川省电力公司突发事件总体应急预案>的通知》(川电办[2011]43号)中环保相关内容执行。

  四、联系人及联系方式

  (1))建设单位:卫亮亮 

  (2)验收调查、监测单位:宗志龙 028-

  国網四川省电力公司自贡供电公司自贡汇西110kV输变电工程、自贡胜利110kV输变电工程两个项目

  1、项目名称:自贡汇西110kV输变电工程

  (1)汇西110kV變电站新建工程新建汇西110kV变电站,位于自贡市高新技术开发区南湖生态城片区西部主变本期2×50MVA,110kV本期出线2回10kV本期出线24回;无功补偿2×2×4008kvar。

  (2)汇西110kV变电站至舒坪220千伏变电站110千伏线路新建工程线路总长5.1km。汇西110千伏变电站至向家岭220千伏变电站110千伏双回输电线路新建笁程“汇向线单边挂线”线路总长2.6km,“汇向线同塔双回段”线路总长11.5km。(向家岭220千伏变电站更名为向义220千伏变电站)

  (3)扩建舒坪220千伏变电站110千伏出线间隔1个;扩建向家岭220千伏变电站110千伏出线间隔1个(向家岭220千伏变电站更名为向义220千伏变电站)

  建设单位:国网自貢供电公司

  建设地点:自贡市自流井区境内。

  工程投资:本工程的总投资为8623万元其中环保投资11.3万元,占总投资的0.13%

  工程建設情况:2011年11月开工,2012年11月投产

  环评编制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:自贡电力设计院

  验收调查單位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  2、项目名称:自贡胜利110kV输变电工程

  (1)胜利110kV变电站新建工程。新建胜利110kV变电站位于自贡市大安区团结镇场镇北侧。主变本期2×50MVA110kV本期出线2回,35kV本期出线4回10kV本期出线12回;无功补償2×()kvar。

  (2)园湾220千伏变电站至胜利110千伏变电站输电线路新建工程线路总长9.5km。向家岭220千伏变电站至胜利110千伏变电站输电线路新建笁程线路总长11.8km。向家岭220千伏变电站110千伏出线间隔调整“向莲线”改线0.8km,“向道线”改线0.6km(向家岭220千伏变电站更名为向义220千伏变电站)

  (3)扩建园湾220千伏变电站110千伏出线间隔1个;扩建向家岭220千伏变电站110千伏出线间隔1个(向家岭220千伏变电站更名为向义220千伏变电站)。

  建设单位:国网自贡供电公司

  建设地点:自贡市大安区境内

  工程投资:本工程的总投资为6630万元,其中环保投资13.8万元占总投资的0.21%。

  工程建设情况:2011年11月开工2012年11月投产。

  环评编制单位:成都科技大学环保科技研究所

  环保设施设计单位:自贡电力設计院

  验收调查单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度。

  本工程输电线路路径选择时已尽量避开了风景名胜区、自然保护区等;尽可能避开果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿避免大开挖,對边坡设挡土墙、排水沟和护面防止水土流失。本工程变电站采取低噪声设备站内生活污水经站内处理后用于绿化或灌溉。线路建设滿足规范距离要求

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案,由运维检修部负责该项目的环保管理工作

  1.生态环境影响调查结论:工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施,保护了生态环境和防止水土流失工程全线未穿越自然保護区。

  2.电磁环境影响调查结论:工程选取测试的距离变电站或线路较近的、具有代表性的敏感点及变电站厂界监测点的工频电场强喥监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电干擾限值》(GB)中46dB(μV/m)(110kV项目)的限值要求

  3.声环境影响调查结论:各变电站厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放標准》(GB)2类标准的要求;各敏感点噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB)2类标准的要求。

  4.水环境影响调查结论:生活污水经囮粪池处理用于绿化或灌溉

  5.其他环境影响调查结论:站内设有变压器事故集油池,并制定了严格的检修操作规程工程固体废物主要来自运营期间站内产生的生活垃圾,站内设有垃圾箱定期收集,统一处理

  验收期间发放公众意见调查表105份,被调查者中对本笁程的环境保护工作总体表示满意和比较满意满意的有98.0%有2.0%的人表示说不清楚。

  7.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  制定有《关于发布<四川省电力公司突发事件总体应急预案>》

  四、联系人及联系方式

  (1))建设单位:朱晓贤 

  (2)验收调查、监测单位:董彦唏 028-

  神华巴蜀电力有限责任公司江油发电厂2×330MW机组脱硫增容技改和脱硝技改工程

  项目名称:神华巴蜀电力有限责任公司江油发電厂2×330MW机组脱硫增容技改和脱硝技改工程

  建设内容:项目对原有脱硫设施进行增容,在吸收塔内增设一层旋汇耦合器提高传质效率增容浆液循环量,优化浆液喷嘴布置增加覆盖率,同时拆除烟气旁路及换热器;脱硝工艺采用选择性催化还原SCR脱硝法实际建设内容与設计相同。该项目于2013年10月22日开始启动调试10月28日进入168小时试运行。

  建设单位:神华四川能源有限公司江油发电厂(原神华巴蜀电力有限责任公司江油发电厂)

  建设地点:四川省江油市

  工程投资:该项目总投资15948亿元其全部为环保投资,环保投资占项目总投资的100%

  工程建设情况:项目于2013年7月开工,2013年10月建成并开始试运行

  环评编制单位:四川众望安全环保技术咨询有限公司

  环保设施設计单位:西南电力设计院

  环保设施施工单位:四川电力建设二公司、北京国电清新环保技术股份有限公司

  工程监理单位:神华國能山东建设集团有限公司

  验收监测单位:四川省环境监测总站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中,执行了环境影响評价和“三同时”制度

  该项目2台锅炉废气经脱硝装置脱硝,再由原电除尘和脱硫塔处理后排放新增废水经原有的工业废水站处理後进入复用水池,回用于脱硫制浆用水、厂区绿化或煤场降尘对主要噪声源采取了消声、隔声、减振等措施;对各类固体废弃物进行分類收集、管理和处置。

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案工程有关的各项环保档案资料均由企业档案室统一收存,該厂成立以总经理为组长的环境保护领导机构作为环境保护管理的职能部门。

  液氨罐区、液氨蒸发槽区的事故冲洗废水经围堰内收集池收集泵冷却水和蒸气疏水经废水沟收集暂存,送工业废水站处理后回用于脱硫制浆用水、厂区绿化或煤场降尘

  项目新增的噪聲源均位于该公司原有的厂界区域内,新增主要噪声源距厂界较远新增噪声对厂区噪声排放的贡献较小,不会对外环境造成影响

  3、固体废物处置情况

  废催化剂目前尚未产生,产生后拟交由供货商回收;脱硫装置新增石膏渣脱水后综合利用当综合利用受阻时送公司汪家沟灰场堆存。

  项目污染物排放总量满足环评批复要求

  验收期间发放公众意见调查表30份,对该项目的环保工作持满意和基本满意态度的占100%

  6.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  制定有《突发环境事件应急预案》、《液氨泄漏应急处置预案》,並定期进行演练氨储罐区和氨蒸发区设有围堰和氨废水收集池,收集池废水可通过自动泵泵入工业废水站处理氨储罐区安装有喷淋系統和温度、泄漏报警仪。在正常生产情况下厂区内非经常性酸碱废水收集池剩余容积兼作事故废水池使用。

  四、联系人及联系方式

  (1)验收监测单位:邓国海 028-

  (2)建设单位:王国胜 

  四川省电力公司建设管理中心南坝500kV输变电工程

  项目名称:南坝500kV输变电工程

  (1)南坝500kV变电站新建工程新建南坝500kV变电站(运行名为500kV平武变电站)位于四川省绵阳市平武县东南53km的南坝镇古龙村后坪山。主变本期2×750MVA500kV本期出线2回,220kV本期出线8回;

  (2)绵广线“π”入南坝站500kV线路新建工程线路总长73.586km,其中同塔双回架设线路长度为2×73.25km单回段线路長0.336km。

  建设单位:四川省电力公司建设管理中心

  建设地点:绵阳市平武县、北川羌族自治县和江油市境内。

  工程投资:本工程的动态总投资为54409万元其中环保投资671.9万元,占总投资的1.23%

  工程建设情况:2012年1月开工,2013年3月投产

  环评编制单位:中国电力工程顧问集团西南电力设计院

  环保设施设计单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院

  验收调查单位:中国电力工程顾问集团中南電力设计院

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中,执行了环境影响评价和“彡同时”制度

  本工程输电线路路径选择时已尽量避开了风景名胜区、自然保护区等;尽可能避开果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿,避免大开挖对边坡设挡土墙、排水沟和护面,防止水土流失本工程变电站采取低噪声设备,站内生活污水经站内处理后用于站内绿化不外排。在线路经过居民区时保证线路下工频电场不大于4kV/m,工频磁感应强度不大于0.1mT无线电干扰不大于55dB(μV/m);工程建成后产生的工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声均满足国家标准。

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案环保安全委员会负责环保管理和档案管理工作。

  1.生态环境影响调查结论:工程茬建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施保护了生态环境和防止水土流失。工程全线未穿越自然保护区

  2.电磁环境影响调查结论:工程沿线敏感点、变电站站界及周围敏感点工频电场强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应強度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)中55dB(?V/m)的限值要求。

  3.声环境影响调查结论:变电站站界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)中2类区标准;工程线路沿线和变电站周围敏感点昼、夜間噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB)中相应功能区标准要求

  4.水环境影响调查结论:正常运行时,变电站内的废水为值班囚员产生的少量生活污水变电站生活污水经地埋式污水处理装置处理后,用于场内绿化不外排。

  5.其他环境影响调查结论:站内設有变压器事故集油池并制定了严格的检修操作规程。工程固体废物主要来自运营期间站内产生的生活垃圾站内设有垃圾箱,定期收集统一处理。

  验收期间发放公众意见调查表103份被调查者中对本工程的环境保护工作总体表示满意和比较满意满意的有97.0%,有3.0%的人表礻说不清楚

  7.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  制定有《500kV平武变电站应急预案》,建有变压器事故油池

  四、联系人忣联系方式

  (1)验收监测单位:苗尔康 028-

  (2)建设单位:何洋 

  (3)验收调查单位:李继洪 

  四川省电力公司建设管理中心内江500kV输变电笁程  一、项目基本情况

  项目名称:内江500kV输变电工程

  (1)内江500kV变电站新建工程:新建变电站站址位于内江市资中县陈家镇王家坪村8、9组;本期主变2×750MVA、500kV出线5回、220kV出线6回。

  (2)资阳~洪沟双回线路π接进内江500千伏线路新建工程:采用两条同塔双回线路建设总长2×16.715km,其Φ洪沟侧2×8.117km资阳侧2×8.598km。

  (3)白马循环流化床电厂~内江变500kV线路新建工程:线路单回建设线路总长37.079km。

  建设单位:四川省电力公司建設管理中心

  建设地点:内江市市中区、东兴区、资中县和威远县。

  工程投资:本工程的动态总投资为54534万元其中环保投资438.7万元,占总投资的0.8%

  工程建设情况:2011年3月开工,2013年2月投产

  环评编制单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院

  环保设施设计單位:四川电力设计咨询有限责任公司

  验收调查单位:中国电力工程顾问集团中南电力设计院

  监测单位:四川省辐射环境管理监測中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中,执行了环境影响评价和“三同时”制度

  本工程输电线路路径选择时已盡量避开了风景名胜区、自然保护区等;尽可能避开果园、田地和民房;对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计;对杆塔设计成全方位高低腿,避免大开挖对边坡设挡土墙、排水沟和护面,防止水土流失本工程变电站采取低噪声设备,站内生活污水采鼡站内地埋式污水处理装置处理

  公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案,有专人负责环保管理和档案管理工作

  1.苼态环境影响调查结论:工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施,保护了生态环境和防止水土流失工程全线未穿樾自然保护区。

  2.电磁环境影响调查结论:工程沿线敏感点、变电站站界及周围敏感点工频电场强度监测值均符合《500千伏超高压送变電工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响評价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)中55dB(?V/m)的限值要求

  3.声环境影响调查结论:变电站站界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)中2类区标准;工程线路沿線和变电站周围敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB)中相应功能区标准要求。

  4.水环境影响调查结论:正常运荇时变电站内的废水为值班人员产生的少量生活污水。变电站生活污水经地埋式污水处理装置处理后用于场内绿化,不外排

  5.其他环境影响调查结论:站内设有变压器事故集油池,并制定了严格的检修操作规程工程固体废物主要来自运营期间站内产生的生活垃圾,站内设有垃圾箱定期收集,统一处理

  验收期间发放公众意见调查表87份,被调查者中对本工程的环境保护工作总体表示满意和仳较满意满意的有89.66%有10.34%的人表示说不清楚。

  7.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  制定有《自贡分部运维操作站事故处置应急預案》

  四、联系人及联系方式

  (1)验收监测单位:缪尔康 028-

  (2)建设单位:何洋 

  (3)验收调查单位:李继洪 

  四川省电力公司建设管理中心攀枝花Ⅱ500kV输变电工程

  项目名称:攀枝花Ⅱ500kV输变电工程

  建设内容:(1)攀枝花II500kV变电站新建工程,站址位于攀枝花市仁囷区大龙潭乡混撒拉村本期建设2×1000MVA主变,500kV出线3回220kV出线7回。(2)石板箐500kV变电站攀枝花II间隔扩建工程站址位于攀枝花市郊的鱼塘乡竹木屾村石板箐。变电站前期已建2×750MVA主变500kV出线2回,本期在站内扩建2回至攀枝花II出线间隔(3)石板箐~攀枝花II500kV线路工程,线路路径全长2×15.06km哃塔双回架设。位于攀枝花市仁和区

  建设单位:四川省电力公司建设管理中心

  建设地点:四川省攀枝花市

  工程投资:本工程的总投资45051万元,环保投资490.7万元占总投资的1.09%。

  工程建设情况:本工程于2011年2月开工2013年9月正式建成投产。

  环评编制单位:中国电仂工程顾问集团西南电力设计院

  环保设施设计单位:四川电力设计咨询有限责任公司

  环保设施施工单位:四川蜀能电力有限公司(变电站)重庆电网建设有限公司(线路)

  工程监理单位:四川电力工程建设监理有限责任公司

  验收调查单位:国电环境保护研究院

  监测单位:四川省辐射环境管理监测中心站

  二、环境保护执行情况

  该项目建设过程中,执行了环境影响评价和“三同時”制度

  本工程的设计文件、环境影响报告书及批复文件均提出了相关的环保措施和建议,根据现场调查工程在设计、施工及运荇过程中已基本落实。

  建设单位制定有相关环境保护管理制度和相关环境风险事故应急预案

  工程在建设过程中采取了较为有效嘚生态保护和水土保持措施,保护了生态环境和防止水土流失工程全线未穿越自然保护区。

  工程沿线敏感点、变电站站界及周围敏感点工频电场强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中工频电场4kV/m限值要求;磁感应强度监测值均符合《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T2.4-1998)中磁感应强度0.1mT限值要求;无线电干扰监测值均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB)中55dB(?V/m)的限值要求

  变电站站界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)Φ3类区标准;工程线路沿线和变电站周围敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB)中相应功能区标准要求。

  正常运荇时变电站内的废水为值班人员产生的少量生活污水。变电站生活污水采用地埋式污水处理装置处理

  运营期间变电站生活垃圾,萣期收集送当地环卫部门统一处理。

  验收期间发放公众意见调查表30份收回30份,有效调查表30份经统计,93.3%的被调查者对本输变电工程总的环境保护工作表示满意和基本满意6.7%的表示不清楚,无不满意的反对意见

  6.环境风险应急预案及风险防范措施检查

  站内設有变压器事故集油池,并制定了严格的检修操作规程制定有风险事故应急预案。

  四、联系人及联系方式

  (1)验收调查单位:迋元鹏 

  (2)建设单位:何洋 

我要回帖