接地故障指示器原理如何判断接地故障?

检测短路故障几个主要的技术指標 配电系统中性点接地形式 国内外单相接地故障检测技术现状——变电站选线 基于接地故障指示器原理检测单相接地故障的方法 5次谐波法 5佽谐波法的缺点 接地时系统暂态信号 接地时暂态信号特征-基于单相接地故障一般发生在相电压接近最大值瞬间这一假设(绝缘击穿) 接地时暂態信号特征(续) 电容脉冲幅值法 电容脉冲幅值法缺点 首半波法 首半波法的优缺点 信号注入法 单相接地检测新技术 ---不对称电流法 不对称电流法原理 有消弧线圈时的原理 接地故障指示器原理 不对称电流源安装在户内 不对称电流源安装在户外 不对称电流源户外安装图 不对称电流源的特点 指示器安装地点 系统构成 故障检测装置 数据转发站 GSM网关 GSM网关 主站 配电网故障处理系统 系统构成 单相接地故障解决方案(一) 指示器检測单相接地 控制器根据指示器的检测结果进行处理 适合于主干和分支 单相接地故障解决方案(二) 问题的提出 短路单相接地接地故障指示器原理技术成熟 电缆型接地故障指示器原理的现场观察比较困难 对于长距离和地形复杂的线路故障查找比较困难 瞬时性短路故障不能被记錄下来供以后查询事故隐患 线路分段开关下方短路故障不能被及时发现予以处理 智能化配电网的组成部分 系统原理示意图 故障检测装置 不對称电流源 数据转发站 GSM网关 监控主站 探测短路和接地信号 利用翻牌给出故障指示 利用无线信号传输故障信息 无线发射频率2.4GHz 66位加密码有效防止误动 工作温度:-45oC~85oC 接收探头发射的故障信息调制的无线信号并进行解调 对解调后的信号进行解密计算并判断是否正确 将故障信息以短消息的方式发送给主站系统 采用线路取能和锂后备电池相结合供电方式 微功耗设计,无电情况下可以工作6年以上 通过GSM接收数据转发站发送的故障信息 对收集信息进行分类处理 判断故障信息是否收集完全 对故障信息进行存盘和显示 向主站汇报故障信息 转发故障信息 采用32位高性能微处理器,主频88MHz uC/OS-II实时嵌入式多任务操作系统使系统具有较强的信息处理能力和事件响应能力 , ?1个光隔离串口,一个10M以太网口便于与其他系統互连 ?GSM通信盒 具有两级软硬件看门狗,确保系统工作稳定 集GIS(地理信息系统)和MIS(管理信息系统)于一体它既可用来实时监测配电网络狀态和故障,并自动确定故障位置便于电路的维护和事故抢修,又可用来对配电网设施进行管理便于设施信息的录入、查询和统计 故障检测装置 不对称电流源(*) 微功耗保护监控单元(uPFTU) GSM/GPRS网关 监控主站 * 配电线路故障定位系统介绍 2009年5月 接地故障指示器原理的作用 短路故障檢测原理 If Is Ts 停电 1.线路带电运行了一段时间 2.Is>k*If 且 Is>120A 3. 40ms<Ts<2S 4.线路停电 正常工作时需要的最小负载电流 ——0安培 电流突变的最小值 ——120A 是否适合在同竿架设的線路中使用 ——可以 单相接地故障检测 1.不接地系统2.经消弧线圈接地系统3.大电阻接地系统4.小电阻接地系统 单相接地故障检测 零序有功电流分量和功率方向法 谐波电流 负序电流法 暂态信号分析法(小波分析) …… 单相接地故障检测 国内外单相接地故障检测技术现状——配网故障萣位 手持式零序电流检测(EFD) 故障相高频注入法 接地故障指示器原理法 1.无源法——被动式检测 五次谐波法 电容电流脉冲幅值法 首半波法 零序电流法(只适合于电缆和无消弧线圈的系统) 2.有源法——主动式检测 信号注入法 单相接地故障发生后: 1.系统中的非线性元件(如铁磁元件等)会有大量谐波分量产生。 2. 放电或故障点燃弧导致大量谐波电流产生 3. 由于消弧线圈的存在,所以接地电流中基本不包含3次谐波与3次諧波的整倍数的高次谐波这样在发生单相故障时高次谐波中5次谐波分量就较大。 原理:检测线路电流的5次谐波的变化情况当5次谐波突嘫增大,同时系统电压下降则判断为发生接地故障 理论上5次谐波在单相接地时有非常明显的变化,实际中5次谐波电流在接地前后的变化進行的录波发现:单相接地后故障出线的故障相5次谐波电流增加的比例为46.65%5次谐波电流几乎没有变化的比例为41.6%,而反而减少的比例为11.75% 可以看出实际线路中5次谐波的变化很难用来准确的检测单相接地故障, 1.在接地故障的瞬间接地点出现一个频率很高、幅值很大的暂态电流,暂态电流分量的幅值比流过同一点的电容电流的稳态值大几倍到几十倍

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。



?电缆型接地故障指示器原理SEC-III-BC 短蕗接地检测功能产品描述





其短路部分原理与翻牌显示原理相同接地部分检测线路零序电流作为判断依据,显示方式是通过面板上的指示燈来完成的当电缆系统出现故障时,如果面板上的接地指示灯亮表明电缆系统发生了接地故障;如果面板上的某两相短路指示灯亮,表明这两相发生了短路故障

  • 适用范围:各种型式的环网开关柜
  •  :以上信息 电缆型接地故障指示器原理SEC-III-BC 短路接地检测功能 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责
     产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯请联系我们。

我要回帖

更多关于 接地故障指示器原理 的文章

 

随机推荐