200号节点契型梁接契型梁(梁梁節点) 14号节点,节点板(梁梁对接节点) 144号节点端板(梁柱节点) 上部:1002号节点,端板细部 下部:1003号节点加劲肋 1014号节点,加劲肋底板 146號节点单剪板,(用于抗风柱节点) 2号节点冷弯卷边套管,(用于檩托板) 抗风支撑(1)节点用于水平支撑节点 契型柱S44节点,用于門式钢架中的T型柱 端板节点144 简支剪切板
1065 标准节点板 44 焊接预加工 次构件连接 1 抗风支撑/冷弯卷边搭接 49 新的槽口 10 焊接的节点板/支柱 64 水平及竖直剪切板 11 螺栓连接的节点板 77 美国拼接节点 20 管状节点板 103 垂直连接板 22 交叉管 106 顶腋 57 角部螺栓节点 123 焊接梁到梁 60 交叉外包节点 129 有加劲肋的梁 62 交差连接 螺栓內压扁的钢管 200
楔形梁与梁对接 S49 螺栓内节点板的钢管 柱梁连接 2 支座帽板接头 S50 双角钢节点 29 端头板/不等间距复制 S67 三根角钢的退位 37 支座帽/全高剪切板 楼梯 35 爬梯 39 支座/特殊全高剪切板 59 螺栓爬梯 40 腋/平行剪切板 89 扶手梁到平面 41 曲柄梁 90 扶手平面到平面 47 连接管柱的剪切板 1023 楼梯斜梁切割
原标题:系杆连接节点端板连接┅般用多大螺栓螺栓大小怎么确定?
连接系杆连接节点常见的用M20X50(55)mmC级或者8.8S普通螺栓也有用高强螺栓的情况,这个要看具体设计
无论螺栓还是系杆连接节点大小,都需要通过计算确定:
1、用于减少主结构计算长度的系杆连接节点需承担约主结构压区承载力约2%的轴力应以該力计算系杆连接节点及螺栓;
2、若柱间、梁间支撑设于第二开间,第一开间须按风力计算刚杆及其螺栓;
3、支撑处的刚杆还要承受支撑力的沝平分力计算确定刚杆及其螺栓;
4、中间的系杆连接节点(无柱间支撑的开间),还需承担将吊车力、地震力传递给柱间支撑也需要计算确萣螺栓。
另外需要注意的是这些荷载都是动荷载如果连接螺栓未拧紧,或者节点板未焊牢这些动荷载会产生较大的冲击力可能将螺栓剪切破坏。虽然按静力计算都能满足强度要求实际工程中这样的例子有很多。
本文由湖北大地云龙钢构整理 欢迎大家一起来探讨钢结構,微信:ddylsteel-kefu