日立L300P变频器更换元件后主轴停转不停是哪里的问题?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:63

故障现象:日立L300P75kV变频器更换功率模块后上电显示E16.4或E16.2故障信息。 故障分析与处理:检测三相380V输入电源3相输入电流正常。在运行状態下测三相输出电路发现一相电压值有不稳定现象,在280 - 350V之间波动由于该变频器电压检测电路检测的是输入电源中T、S两相的输入电压,故初步判断为变频器的供电的空

    故障分析与处理:检测三相380V输入电源3相输入电流正常。在运行状态下测三相输出电路发现一相电压值囿不稳定现象,在280 - 350V之间波动由于该变频器电压检测电路检测的是输入电源中TS两相的输入电压,故初步判断为变频器的供电的空气开关囿一相触点接触不良造成变频器显示“E16.4”或“E16.2”故障信息。停机后拆开电源空气开关检查,果然发现有一组触点已严重烧损更换电源空气开关后,变频器上电运行正常