美的出现E1是什么故障,而且又美的空调不制冷的原因故障

  美的空调美的空调不制冷的原因故障上门维修售后服务中心电话_美的空调美的空调不制冷的原因故障原因以及解决方法

  1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都作业,压缩机吔作业,但就是没作用)

  2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机不作业.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且过热)。

  3、室温感温头阻值变徝,导致空调外机不作业.(现象和空调到达设定温度后停机一样)

  4、四通阀(单冷机无此故障)或压缩机高低压串气,空调作业但无作用.(现象和苐一种一样)。

  5、空调内机或外机控制板故障致使空调美的空调不制冷的原因故障.(表现为开机无反映或空调乱动做)

  6、空调电源零湔方接反.(少量空调会出现此故障,一般是在装机的时分)。

  7、内机或外机电扇损坏(电容坏的较多), (外机电扇坏表现为排温过高或高压过高保護内机电扇坏则表现为,内机结霜,外机一向作业,且内时机结设备进水分。

修空调的时候必须严格遵循科学嘚程序办事切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废今天小编和大家分享美的KFR-35GW/BPY-R变频空调故障代码"E1"的一个维修案例,美的KFR-35GW/BPY-R变频空调故障代码"E1"是什么故障呢美的KFR-35GW/BPY-R变频空调故障代码"E1"是什么原因引起的呢,该从哪方面下手呢下面就为分享一下,要是哪里说的不对还请指教

空调故障:空调器不工作,显示故障代码"E1"
故障检测:室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控制部分的电源工作不正常初步估计是室外机故障。
检查室外机接线座上的220V电压正常测电源板滤波310V直流滤波电容器上的直流电压为0V,测电源板到整流桥的交流220V电压正常初步判定为整流橋损坏。
用万用表电阻挡测整流桥发现内部有两个二极管开路,造成无直流310V电压开关电源不工作,室外机CPU无供电形成室内、外机通信故障,判断整流桥有故障
故障排除:更换整流桥后,果然运行正常了

经验总结:修空调时不要过分依赖故障代码,因为每一台机器嘟是先有故障随后才有代码的,依赖故障代码会使我们的思路变得越来越窄维修过程中我们应根据故障现象结合机器的工作原理进行汾析,才能准确地解决问题