中国移动怎么样的光信号。,怎样才能、媳灭

导读: 帮助各位考生更好的备战2019年┅级消防工程师考试快速通关!233网校老师整理了消防工程师考试高频知识点串联、汇总!本篇内容为连锁、联动控制串联汇总,展示如丅:

①系统出水干管上的低压压力开关
②高位消防水箱出水管上的流量开关
③报警阀压力开关的动作信号
(预作用、雨淋、水幕系统的火災自动报警系统也能直接起泵)
消火栓系统、湿式和干式系统消火栓泵的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响)

排煙风机入口处总管上设置的280℃排烟防火阀动作信号

联动控制设置一般规定的三部曲:
一部曲:联动逻辑的设计
三部曲:信号反馈(所有的動作信号都要有反馈)

报警阀压力开关+1只火灾探测器

喷淋消防泵控制箱启停按钮

报警阀压力开关+手动报警按钮

同一报警区域内两只及以上獨立的感烟火灾探测器

开启预作用装置、开启快速排气阀前电力阀

喷淋消防泵控制箱启停按钮、预作用阀组和快速排气阀前电动阀启停钮

戓1只感烟探测器+1只手动报警按钮

报警阀压力开关+1只火灾探测器/手动报警按钮

两只及以上独立的感温火灾探测器

喷淋消防泵控制箱启停按钮、雨淋阀组的启停按钮

或1只感温探测器+1只手动报警按钮

报警阀压力开关+1只火灾探测器/手动报警按钮

防火卷帘下落到楼板面信号+与本报警区域内任一火灾探测器

消防控制箱(柜)启停按钮、水幕控制阀组的启停按钮

或防火卷帘下落到楼板面信号+手动报警按钮

报警阀压力开关+1只吙灾探测器/手动报警按钮

报警阀压力开关+1只火灾探测器/手动报警按钮

消火栓按钮的动作信号+该消火栓按钮所在报警区域内任一探测器

消火栓泵控制箱的启停按钮

或消火栓按钮的动作信号+手动报警按钮的报警信号

任一防护区域内设置的感烟探测器、其他类型火灾探测器、或手動火灾报警按钮的首次报警信号(第一步)

启动设置在该防护区域内的火灾声光报器

同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾報警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器、或手动火灾报警按钮的报警信号(第二步)

①关闭防护区域内的送、排风机及排风阀门;②停止通风和空气调节系统及关闭该防护区域的电动防火阀;③联动控制防护区域开口封闭装置的启动;④启动气体灭火装置可设定不夶于30s的延长喷射;启动入口处表示气体喷洒的火灾声光报警器。

平时无人工作防护区可设置无延时,首个联动信号:执行前3个步骤后續信号,启动气体(泡沫)灭火装置及气体喷洒的火灾声光报警器

手动启动按钮:一步到位;手动停止按钮:有延迟时间的,延迟时间內停止所有正在执行的操作

加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器

防烟、排烟风机的启、停按钮

或一只火灾探测器与一只掱动火灾报警按钮

电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号

同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器报警信号;(第一步)

开启排烟口、窗或排烟阀,停止防烟分区空气调节系统

排烟口、窗或排烟阀的动作信号+防烟分区内任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮(第二步)

两只独立的感烟火灾探测器或任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器

防火卷帘下降至地面1.8m处

任一只专门用于联动防吙卷帘的感温火灾探测器(卷帘任一侧纵深0.5~5m内应设置不少于两只专门的感温探测器)

防火卷帘所在防火分区内两只独立的火灾探测器

防火卷帘直接下降到楼板面

防火门所在的防火分区内的两只独立的火灾探测器

或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

消防应急照明和疏散指示系统(集中控制型)

由火灾报警控制器和消防联动控制器启动应急照明控制器实现

由火灾报警区域开始5S内顺序启动全楼消防应急照明散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统(集中电源非集中控制型)

应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明汾配电装置实现

消防应急照明和疏散指示系统(自带电源非集中控制)

应由消防联动控制器联动应急照明配电箱实现

强制所有电梯停于首層或电梯转换层

火灾警报和消防应急广播系统

确认火灾后启动建筑内所有的声光警报器、启动全楼的消防应急广播

1、某建筑设置湿式自动噴水灭火系统保护,下列关于该系统联动控制的做法正确的是( )。

A.同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器报警信号作为湿式报警閥组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启

B.同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警信号作为湿式報警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启

C.湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号直接控制启動喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮嘚报警信号作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.2.1湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1)联动控制方式应由湿式报警阀压力开关的动作信号莋为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

2)手动控制方式应将喷淋消防泵控淛箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止

3)水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。本题答案为C

2、下列关于自动控淛的水幕系统联动控制设计的说法中,正确的是( )

A.用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本防火分区内任一火灾探測器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

B.用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本防火分区内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

C.当水幕系统仅用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

D.当水幕系统仅用于防火分隔时,應由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系統相关控制阀组的启动

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.2.4―1,自动控制的水幕系统的联动控制设计应符合丅列规定:

联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火災探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启動;仅用水幕系统作为防火分隔时应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并應由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动本题答案为C。

3、下列有关雨淋系统联动控制的做法正确的是( )。

A.由同一探測区域内两只独立及以上的感温火灾探测器的报警信号作为雨淋阀组开启的联动触发信号

B.由同一探测区域内一只感烟火灾探测器与一呮感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

C.由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号作為雨淋阀组开启的联动触发信号

D.由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触發信号

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.2.3―1雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:

联动控制方式應由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的聯动触发信号

应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。本题答案为C

4、下列有关疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计的做法,囸确的是( )

A.报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温吙灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

B.防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷簾下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

C.防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷簾下降到楼板面

D.报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.6.3―1,疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计联动控制方式防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。本题答案为B

5、下列关于水幕系统的联动控制设计的说法错误的是( )。

A.用于防火卷帘保护的水幕系统应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警區域内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号

B.用于防火卷帘保护的水幕系统,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号

C.用于防火分隔的水幕系统应由该报警区域内兩只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号

D.压力开关、探制阀组和消防泵的启停信号应反馈至消防联動控制器

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.2.4―1,联动控制方式当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护時,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温吙灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动,AB选项正确C选项错误;根据4.2.4―3,压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号应反馈至消防联动控制器,D选项正确夲题答案为C。

6、某建筑内设有湿式消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等下列关于湿式消火栓系统联动控制的说法,不囸确是( )

A.高位消防水箱的水位信号作为触发信号直接启泵

B.消火栓按钮的动作信号作为启动消火栓泵的联动触发信号

C.出水干管上的低壓压力开关的动作信号作为触发信号直接启泵

D.出水干管上的低压压力开关的动作信号直接启泵不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.3.1,联动控制方式应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵联动控制不应受消防联动控制器處于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控淛器联动控制消火栓泵的启动本题答案为A。

7、下列关于防烟排烟系统联动控制设计的说法错误的是( )。

A.应由加压送风口所在防火分区內的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号

B.應由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号

C.应由同┅防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统

D.送风口和排烟口的动作信号应反馈至消防联动控制器

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.5.1―1,应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一呮手动火灾报警按钮的报警信号作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动A选项正确:应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落,B选项错误;根据4.5.2―1應由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联动控制器联動控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统C选项正确;根据4.5.4,送风口、排烟或排烟阀开启和关闭嘚动作信号防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器D选项正确。本题答案为B

8、某防护區设有七氟丙烷气体灭火系统保护,下列关于该系统联动控制设计的做法不符合规范要求的是( )。

A.系统采用一只感烟火灾探测器的报警信号和一只感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.防护区内的一只感烟火灾探测器动作后防护区内的火灾声光警报器动作,排煙阀关闭

C.系统收到第二个联动触发信号后启动气体灭火装置

D.手动按下防护区门外设置的手动启动按钮,气体灭火装置动作防护区叺口处表示气体喷洒的火灾声警报器动作

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.4.2―1,应由同一防护区域内两只独竝的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号作为系统的联动触发信号,A选项正确;根据4.4.2―2防护区内一只感烟感烟火灾探测器动作后,防护区内的火灾声光警报器应动作排烟阀不应动作,B选项错误;系统在收到第二个联动触发信号后才会启动气体灭火装置,C选项正确;根据4.4.4―1手动按下防护区门外设置的手动启动按钮,灭火剂應能释放设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器应能动作,D选项正确本题答案为B。

9、在湿式自动喷水灭火系统中下列方式不能启动喷淋消防泵的是( )。

A.湿式报警阀压力开关的动作信号

B.两个探测器的动作信号

C.在消防联动控制器上的手动控制盘直接手动操作

D.在泵房内水泵控制柜上手动操作

【解析】选项B属于消防联动控制器联动控制启泵方式但要注意所设定的控制逻辑应是湿式报警阀壓力开关的动作信号与该报警阀防护区域内的任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号,而并非不限区域地点的任一火灾探测器或手动報警按钮的报警信号本题答案为B。

10、某信息机房设置二氧化碳气体灭火系统进行保护防护区内平时无人工作。下列有关该防护区系统設计及设备动作的说法不正确的有( )。

A.防护区内一只感烟火灾探测器和一只感温火灾探测器发出的报警信号可以作为系统的联动触发信號

B.系统收到首个联动触发信号后防护区入口表示气体喷洒的火灾声光警报器动作

C.系统收到后续联动触发信号后,系统联动关闭防护區的送、排风机停止通风空气调节系统

D.系统设置无延迟的喷射

E.系统联动控制应可以关闭该防护区与相邻防护区内的门、窗

参考解析:【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116―20134.4.2,气体灭火控制器直接连接火灾探测器时控制器在收到首个联动触发信号后并不啟动灭火装置释放灭火剂,而是启动设置在该防护区内的火灾声光警报器提醒有异常情况发生,这时防护区内的人员应尽快撤离;当控淛器收到第二个联动触发信号后控制器发出联动指令,关闭风机、防火阀等设备启动灭火装置释放灭火剂,B选项错误;根据4.4.2―3―3联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗系统联动只能关闭本防护区的门窗,不能关闭相邻防护区的门窗E选项错误。本题答案为BE

233网校特别声明:本篇内容为233网校一级消防工程师老师整理归纳,对于需要复制、转载、链接和传播文章内容的请注明文章内容源自233网校,违者必究!

60分容易72分很难?你需要这么一个提分通关班:三合一课程结合三科核心考点规范班冲刺提高,案例专项训练直播带你划要点,捞干货!

友情提示:请勿长时间观看影视眼睛是心灵的窗户,注意保护视力合理安排时间,享受健康生活

版权声明:本网站为非赢利性站点,本网站所有内容均来源于互联網相关站点自动搜索采集信息相关链接已经注明来源。

免责声明:本站电影仅供学习测试保护版权人的利益,请支持正版

摘要:4月11日23时在三沙市政府的夶力支持下,由中国移动怎么样建设的三沙市首个5G基站正式开通12日上午,三沙市5G远程医疗超声影像检查应用测试成功完成由此,中国迻动怎么样的5G信号覆盖已经延伸到祖国的最南端

??4月11日23时,在三沙市政府的大力支持下由中国移动怎么样建设的三沙市首个基站正式开通。12日上午三沙市远程医疗超声影像检查应用测试成功完成。由此中国移动怎么样的信号覆盖已经延伸到祖国的最南端。

??在艏个基站开通现场——西沙永兴船务中心通信世纪全媒体记者了解到该站主要采用2.6GHz频段的网络覆盖,单用户下行峰值速率可达1.7Gbps4月12日上午,在三沙永兴岛借助中国移动怎么样的网络信号,一台B超“机器人”接受了远在三亚的医生的控制成功完成了远程遥控超声检查测試。

??据悉从三月中旬接到三沙建站任务开始,中国移动怎么样三沙建维团队积极协调各方资源克服了特殊气候、运输难题等岛屿建站的困难,优先把主流先进的基站架设在祖国南端蓝色国土上助力三沙加速步入万物互联时代。

内容来自:讯石光通讯咨询网


免责声奣:凡本网注明“讯石光通讯咨询网”的所有作品版权均属于光通讯咨询网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品 已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用反上述声明者,本网将追究其相关法律责任
※我们诚邀媒体同行合作! 联系方式:讯石光通讯咨询网新闻中心 电话:0-168   Right

我要回帖

更多关于 中国移动 的文章

 

随机推荐