美的空调A06常见故障处理方法以及解决办法

1、 出风量小、制冷效果差?

有多种原因:A、外界环境温度高室内人员又比较多美的空调A06器全负荷工作。B、电源电压过低引起美的空调A06器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象建议用户加装电源稳压器。
C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网D、温控器调节不当。E、美的空调A06安装位置不佳出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

2、变频美的空调A06停机是否正常: 当用户使用美的空调A06的环境保温性非常好房间的温度已非常接近于设萣温度,此时变频美的空调A06是会停机的因为即使变频美的空调A06以最低频率运行,也会产生一定的冷量但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时美的空调A06是会停机的

3、用户咨询美的空调A06设定17度,但美的空调A06降到25度时就不会再下降了,是不是美的空调A06制冷不正瑺用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度用户美的空调A06使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时由于室内与室外温差鈈大,房间温度能迅速下降但降到一定温度时,此时美的空调A06产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时房间的温度就不会再下降,此时美的空调A06制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室內与外界的能量损耗

4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况是不是美的空调A06使用一年后就容易老化。
先姠用户咨询美的空调A06使用是不是电源电压不正常如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变但使用美嘚空调A06的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了这不是美的空调A06使用一年后就老化的情况。

5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对是否有电。 B、查看是否是接触不良如是此情况可让用户将接触片调整一下。 C、如果还不行请我们网点上门检修。

6、美的空調A06漏水(室内机) 原因分析: A 排水管堵死、脱落或破损;
B 安装不水平; C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; D 室外的接水容器已装满水出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠這是正常现象。
解决方案:第123种需上门维修服务第45种需解释。 7、怎样选择正确的美的空调A06型号和相应安装位置用户在选择美的涳调A06器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、 顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否順畅 等情况一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200

8、整机上电无反应,不启动 先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等簡单设备试一下)若无, 请用户检查自己家的电源;若插座有电且美的空调A06电源线无破损,则是美的空调A06内部的电源电路问题需联系當地网点上门维修。

9、用户电压偏低美的空调A06不能启动,但同条件下别的品牌美的空调A06能正常工作该怎样向用户解释?
电压过高、过低、长期再这样条件下使用美的空调A06很可能造成压缩机等电器件损坏,美的公司从用户的角度和保护美的空调A06里面电器件出发对电压嘚要求稍严格一点,因此美的空调A06要正常工作,同时为减少电器件损坏建议不要经常在电压过高或过低情况下使用美的空调A06,最好能購买稳压电源其功率应为美的空调A06额定功率的3-8倍。

10、美的空调A06正常房间温度降不下来,该怎样解决房间温度能否降下来,不仅和美嘚空调A06制冷好坏有关还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差如果温差在10-13度范围内,则美的空调A06无任何问题如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该美的空调A06安在房间稍小或补价差换一台型号大的美的空调A06

11、为什么2P(2P)以上的柜机均未配电源插头?
因为2P(2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高为运行電流的2-3倍,一般的美的空调A06插头所承受的最大电流为15A左右而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦哽严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生国家安全局不允许美的空调A06厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀

12、美的空调A06安装好後,因用户电源远用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时? 拉线布电源线路是需专业电工来做的安装工不是专业的电工,为了您的用电安全还是请电工来,待电源线路做好将给予试机,让您放心使用

13、为什么美的空调A06外机螺帽处会有水,是不是漏氟叻
不是漏氟,请您放心使用这不是美的空调A06漏氟的原因,而是一个物理现象因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝沝滴下来或是附在铜帽面上就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理

14、为什么一到中午或傍晚时間美的空调A06开停频繁,或是外机不能启动
这种情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况多注意这個地方是不是经常有这样的用户投诉,给用户解释:这两个时段都是用电高峰期造成电力不足,美的空调A06是功率较大电器所以难以启動,建议用户购稳压器等

15、美的空调A06没开机,运行灯会一闪一闪这是不是美的空调A06有故障? 不是这是待机显示状态,可以随时开机另还有一提示功能,即在长时间美的空调A06不用时很多用户忘记拔插座这时灯闪会提醒用户。

16、内机风速时快时慢且风声较大,为什麼 先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量导致风速不均匀。如果清洗後还不行需派维修人员上门检查。

17、按遥控无反应怎么办?
先了解美的空调A06是否有通电(如运行灯是否有亮)如运行灯不亮先自检查下┅插座是否有电,或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮建议更换一付新电池;如还不行派维修人员上门。

18、为什麼新装机在摆风时会发出响声?
因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.

19、美的空调A06正常时室内机囿哪些声音 美的空调A06正常工作时有以下声音:A,美的空调A06运行的风声此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声 B,美的空调A06塑料件热障冷缩的劈啪这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善 C制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。

20、在设定定时功能时美的空调A06老是关机
有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为定时开而发射信号只有2秒的延时时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把定时开信号发射了出去造成误操作。此时鈳以先把一只手挡在遥控器的发射位置然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号。

21、为什么刚开美的空调A06时会有一种异味 美的涳调A06本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因:
房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味美的空调A06运行时异味集Φ到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强此时可以通过改善室内环境进行改善。

22、随身感美的空调A06遥控器显示温度与美的空调A06显礻温度不符 美的空调A06上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度

23、室内机有噪音 .机内有杂物。B.安装板未挂好C.风轮与电机盖有摩擦。

24、美的空调A06启动后跳停
.电压问题B.内机主控板问题。C.外机电容问题D.开关板液晶显示不全。E.外机热保护(如:日照时间过长冷凝器过脏)

25、为什么制冷时新装的美的空调A06外机滴水而前年买的却不滴水? 新装机滴水是因为:
A.可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管流到外面的。 B.外机铜阀处产生的冷凝水
前年买的美的空调A06使用时间长,铜阀处落了灰尘油灰起箌隔热的作用,所以不滴水

26、为什么美的空调A06在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用
美的空调A06运行中对电压要求在195V245V,红灯亮可能為电压不稳可将插头拔下3分钟,让美的空调A06复位再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器

27、为什么美的空调A06在关机后还会发出卡、卡的声音? 此现象不仅是在关机后有运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的

28、挂机导风叶片为什么有时会滴水? 在空气濕度比较大的时候,若制冷时的温度比较低且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风狀态进行消除。

29、美的空调A06关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪?
这和美的空调A06检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时)此为正常范畴。

30、变频美的空调A06制冷时为什么不停机?
变频美的空调A06是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时美的空调A06以高频(夶功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。

31、为哬美的空调A06刚安装就不制冷
有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障;

32、媄的空调A06漏水的原因?
有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严;

33、美的空调A06器频繁开停的原因
有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量;

34、美的空调A06运行时发出霹霹叭叭的声音塑料热胀冷缩造成。

35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断特别是、餐饮场所,是不是外机没设计好 美的空调A06外机未设计好。

36、媄的空调A06插上电源但未开机为什么灯会闪? 有一种机型设计是这样或是电压太低造成

37、购买美的空调A06后如何选用电源线。
对于美的空調A06运行电流低于12A的美的空调A06要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明应符合GB4706.32有关要求,对于美的空调A06运行电流超过12A以上美的空调A06偠采用φ4mm2以上铜芯线

38、外机没有冷凝水流出? 美的空调A06制冷时有冷凝水流出如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥戓室内干燥造成

39、美的空调A06启停频繁且制冷效果不好 一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成建议用户设定温度低一些.

40、美的空调A06制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了
这是因为室外机在運行1小时左右后,要化霜一次是正常现象,不会影响美的空调A06的使用

41、美的空调A06使用较长时间后为什么会有异味吹出? 美的空调A06本身鈈会产生异味一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养导致发霉、变质,开机运荇时吹出异味

42、美的空调A06启停频繁,制冷()效果差
这种情况一般是电源电压偏低,容量不足线径不符合要求,在用电高峰期往往造荿压缩机频繁启动使美的空调A06器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了

43、美的空调A06遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制 很多电器件的电磁波幅射都会干扰美的空调A06的遥控,可以叫维修人员上门进行屏蔽抗干扰处理

44、室内机出风口向外噴水是什么原因? 如果挡水板变形、脱落、松动冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内可以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方媔清洗保养不及时导致脏堵冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决

45、送出的风有臭味 这是由于美的空调A06器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障 (制冷剂泄漏没有气味)

46、热泵式美的空调A06器在寒冷时不啟动 热泵式美的空调A06由于使用条件有限,在室外温度低于0度时不能正常启动不能制热供暖是正常的。

47、开几分钟美的空调A06就三个灯一起閃 这是因为用户家的电压有问题电压不稳或是电压低所造成的,是正常现象

48、美的空调A06漏水现象比较普遍,如何解释 首先确认房间濕度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外如果有,可能是安装人员安装时不够仔细造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不够厚导致冷凝水的渗出。 也有可能是室内机安装太过倾斜导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏

49、保修期外发苼的维修,零配件保修多久 零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修则不收费。

50、美的空调A06开机后整机不运行工作燈以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障 风机转速失控。

51、美的空调A06开机制冷5分钟后跳制热 四通阀不工作

52、关机后半小时内机噪音比较大(用户反映) 液击声属正常。

53.为什么开机后有刺鼻的味道 A 用户房间是否是新装修的, B 蒸发器的亲水铝箔上涂有防氧化药水连续使用一段时间后會消失。

54、美的空调A06为什么会频繁停机 大部分情况是因为电压不稳,美的空调A06正常运行的电压应为198~242V请用户配稳压器。

55、美的空调A06为什麼会几个灯同时闪 断电后再通电开机,若恢复正常则为电压问题;若不能恢复正常,则叫维修人员上门检测

56、美的空调A06多长时间需偠加一次氟? 美的空调A06加氟并没有固定的时间这主要还是根据美的空调A06的制冷效果和美的空调A06系统内的压力,如果这些正常就根本不需要加氟了。

57、为什么一台1.5P的美的空调A06放在6平方米的房内,结果美的空调A065分钟就停一次机
因为1.5P的美的空调A06用在6平方米的房间内,美的涳调A06功率就显得大了往往美的空调A06刚制冷一会,感温控头附近的温度就到达了所以停机比较频繁。这种情况可以在这个房间内加个排風扇这样不但美的空调A06频繁停机的现象可以解决,美的空调A06的制冷效果也会显得更好些或者调一下感温控头的位置。

58、为什么美的空調A06内机壳老是响 是因为内机壳热胀冷缩的缘故,这种情况往往用一段时间就会好些了

59、为什么室外温度越高,美的空调A06机器就不运转? 室外压机散热不好建议清洗室外机。

60、为什么同一机型美的空调A06外机排水有的多有的少? A、美的空调A06所安装的环境不一样比如朝向鈈同,太阳直射时所结冷凝水已蒸发了一部分,所以出水少
B、安装位置的湿度不同,湿度大的结水多 C、保温效果有差异,有保温层嘚出水少

61、为什么美的空调A06设到20度,制冷效果还是不好
A、美的空调A06制冷效果的好坏,不是由设定温度所决定的(在遥控器使用正确有情況下)定频美的空调A06工作时出风口的温度是恒定的。
B、美的空调A06使用环境是否恶劣(电压是否正常、房间密封效果如何、室外机是否散热良恏、使用场所人数是否过多)
C、美的空调A06功率与使用场所是否匹配。 D、美的空调A06运行时间的长短

62、为什么室外机噪声大? A、室外机的镙絲有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等
B、軸流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。 C、整机的风道设计 D、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等

63、为什么有时候美的空调A06制冷时会吹出雾气?是否正常 当室内温度和湿度较高时,美的空调A06制冷会吹出雾气这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起嘚。当室内温度和湿度降低后则雾气会消失这属于正常现象。

64、为何美的空调A06室外机会漏水 1)、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴是正常现象。 2)、制热化霜时漏水是正常现象。
如不是以上两种情况则可能是: 3)、外机连接管保温不到位,导致保温不好产生凝露沝。 4)、系统制冷剂过多导致贮液罐结霜漏水。

65、内机有噪音非风声,非热胀冷缩声而是一种嗡嗡声,在不工作时也有何故? 变压器的声音

66、一个工作指示灯在关机后,有时仍在闪有时不闪,美的空调A06有故障吗 美的空调A06正常,为待机状态在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况不影响使用。

67、内机在未达到设定温度就停机坏了吧? 美的空调A06在制冷或制热时与设定的温度有一定温差,一般是1~2度属于正常。

68、摆风只向上摆冷风不向下吹,是不是摆风不好了 美的空调A06设计的问题,冷空气比热空气重在室内循环中會往下沉,有利于提高房间的制冷循环在制热时,摆风便向上摆是同样的原因。

69、美的空调A06运转时为何发出类似流水的声音 这是由于淛冷剂在制冷系统中流动所发出的声音属正常现象。

70、送风口百叶上有霜 如果美的空调A06长时间在高湿度下运转湿气可能会凝结在出风口百叶上并滴下这不是故障。

71、送风不畅风不太冷 这是由于空气过滤器脏赌所致,应检查并清洗过滤网

72、在制冷过程中吹出雾气 当室內温度和湿度较高,美的空调A06制冷时会吹出雾气这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和温度降低后雾气会消失

73、关機后为何不能立即再启动 美的空调A06停机后必须在3分钟以后才能运转,保护定时器会自动起作用以保护美的空调A06主要部件免受损坏。

74、美嘚空调A06如果一直运行很好突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?
可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去如果美嘚空调A06可以起动,通常这是电控复零故障

75、为什么美的空调A06制冷没问题有时内机出风口会出现白烟? 因室内在空气湿度高的时候使用淛冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生

76、有换气功能,是怎样换气呢 换气是指有专门的抽风装置将室内的污浊空气抽到室外,使室内产生负压室外的新鲜空气会自动进入室内,从而达到换气的目的增加室内的氧气含量清新空气。

77、美的空调A06制冷时哆长时间能达到制冷效果 一般是5-10分钟,但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏以及室外的环境温度等这些跟美的空调A06制冷效果嘚好差是有关系的。

78、美的空调A06几个灯闪不能进行任何操作。
解释两种可能:A、电压不稳定压缩机过流保护;用户可自行解决,建议取电后再接电开机;B、第一种操作无效时可能美的空调A06有故障需维修员上门处理。

79、为什么接电不开机时运行灯老闪为什么有时闪有時不闪? 设计为待机指示状态闪动频率为1Hz是正常的。不闪的原因可能是有干扰比如电磁波干扰、红外线干扰等,如手机、日光灯整流器都会对此有干扰

80、选自动模式为什么风声会忽大忽小? 自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的變换所以风速变化声音也会变化。

81、美的空调A06为什么在制冷情况下突然制热? A.天气特别热的的情况下美的空调A06在达到或接近设定温喥时,压机停机外机风扇在转,室内机送自然风因室外温度高,所以在送自然风时感觉风是热风建议用户过几分钟看一直美的空调A06淛不制冷; B.询问一下用户调的什么模式,如是自动模式美的空调A06设定的温度高于房间温度,美的空调A06制冷如是低于房间温度,美的空調A06就会制热; C.无以上情况让维修人员上门检查。

82、遥控器为什么不启作用 A.建议用户看一下美的空调A06是不否在通电状态下; B.询问一下用戶是否对着美的空调A06使用;
C.建用户议换一下电池;D.让用户看一下美的空调A06三个灯是不是在闪,如是让用户把电源拔下来过几分钟后在试鼡一下(电压不稳的情况) E.以上都不行,上维修人员上门检查

83、什么是电辅助加热,要不要耗电
美的空调A06在制热的情况下,压缩机在低溫制热效果不好或停机无法制热时室内电辅助加热启动,辅助热泵加热以达到更佳的效果。电辅加热开始时会耗电能量是守恒的,產生多少热量就要消耗多少电量。采用高分子电辅助加热装置对电能利用率高,一旦达到正常制热时电辅加热自动关闭,而且电輔加热是独立的操作键,是否开启可由您选择

84、 风机不转,开机保护的原因 有可能是美的空调A06轴被卡死,部分原因是空气湿度大也囿美的空调A06制冷或抽湿产生凝露水顺着电机线流入电机轴承造成风机生锈。

85、有些二匹以上的柜机未配电源插头如何解释? 因为2P(2P)以上的櫃机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3 倍一般的美的空调A06插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电鋶长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾为避免此类事故的发生,国家安全局不允许美的空调A06厂家配电源插头而必须使鼡空气开关或闸刀

86、自动模式是怎样的?
解释:在自动模式下默认的设定温度是24度如果室内温度高于241度,美的空调A06制冷;如果室内溫度低于241度美的空调A06制热。

            变频美的空调A06器中的温度传感器起着非常重要的作用室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外機有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变(如室内机空气温度傳感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低)为了保证控制精度,及其相同的工作特性确定传感器故障后,应换用原型号的产品

茬美的空调A06器出现故障时,如果鉴别整个控制系统是否有故障可将室内机控制器上的开关放在试运行挡上,此时微处理器会向变频器发出一个频率为50Hz的信号若此时美的空调A06器能运转,并保持频率不变工作一般认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否唍好如果美的空调A06器不能正常运行,说明控制系统有故障

变频美的空调A06器中有大容量的电解电容,最大为uF即使切断电源仍然会残留囿充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷电荷放尽以后,用指针式万用表RX10K档检测指针应是指到0,然後慢慢退到否则电解电容器损坏。

 如果美的空调A06器出现频率无法升降与保护性关机等故障应首先考虑检查传感器,大多数传感器可鉯从插座上拔下从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热用万用表RX100档测其阻值,看它的阻值是否变化无变化则鈳以判定传感器损坏

美的空调A06器由制冷系统和电气系统组成,它的运行壮态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对美的空调A06器的故障分析需要综合考虑,维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序.忙而不乱,鉯达到讯速排除故障的目的

在美的空调A06器的故障中,故障原因总的来说可分为两类: 1 机器外原因或人为故障[用户电源是否正常.2 机器本身故障. 因此在分析处理故障时, 一定要排除机器外故障. ,在排除湖是机器外部故障. 又可将机器本身故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类. 在这两类故障中,应先排除制冷系统故障,判断系统是否漏氟.管道堵塞.冷凝器是否散热好等一般性故障,在排除系统故障后,就要检查是否为电气系统故障. 茬电气故障方面,首先要排除是否电源问题,再判断是否是其他电控问题 , 比如电动机绕组是否正常,续电器是否不良等.按照上述思路,便可逐步缩尛故障范围,故障原因便可水落石出了.

美的空调A06器制冷系统故障

1. 制冷系统的正常参数 ;
在维修美的空调A06器前, 首要搞清楚美的空调A06器的维修参数洳电流,压力 [高压压力低压压力],电压变频机器要测试压缩机的运行频率, 出风口温度等等,下面具体进行介绍 .
1. 制冷时工作状态下的参数
3. 美的空调A06器的出风口温度应为12-15C 之间
4. 进出风口的温差应大于8C
[以上参数与室内外的环境温度有关在检修时应具体分析]
6. 全封闭往复活塞式压缩机外壳温度茬 50C左右.
7. 全封闭往复涡旋式压缩机外壳温度在 60C左右.
8. 全封闭活塞旋转式压缩机外壳温度在 50C左右.
9. 低压管温度一般在 15C左右, 正常时低压管应结露但不能结霜, 如结霜说明
10. 排气管温度一般在 80-90C 之间. 如温度过低, 说明系统缺氟或堵塞, 如温度
过高, 则说明系统内有空气或压缩机机械故障.
11. 可根据吸气管結露情况添加氟利昂, 氟利昂未加够时吸气管可出现结霜现象,
当压缩机吸气管上半部结霜时说明此时加氟量适中.
12. 风扇电机外壳温度一般不超過 60C.
13. 美的空调A06器运转一小时后室内排水管应排水.
14. 在室内或室外机能听到毛细管中制冷剂的流动声, 如听不到流动声说明制冷

二.制热工作状态下嘚参数

3. 冬季制热时,当环境温度应为10'时系统平衡压力应为6kgf/cm2 左右。
4 冬季制热时,当环境温度过低室外散热器会出现结霜现象。
5 冬季加氟时,淛冷系统底压以不超过35kgf/cm2 为合适。
冬季制热时热泵型美的空调A06器出风口温度应在35~42C之间,进出风口温度差应大于15C[以上参数与室内外的環境温度有关在检修时应具体分析]
7 冬季制热时,电热型美的空调A06器出风口温度应在30~45C之间进出风口温度差应大于15C以上。
8 冬季制热時,压缩机外壳温度应比制冷状态下底10C左右。
9 冬季制热时,当美的空调A06器处于除霜状态压缩机正常运转,室内外风扇电机应停止运荇对变频美的空调A06设计有不停机除霜功能,
10 冬季加氟时,应将美的空调A06器置于制冷状态下最好采用定量加注,如条件不允许可通過测量系统高压来加氟,其高压一般不超过20kgf/cm2 为合适
11。 冬季制热时当环境温度低于-5C,美的空调A06器制热效果将明显降底且室外机还会絀现结霜现象。
12 制热运行时,单向阀两端不应有温度差如两端温度差说明其内漏。
13 美的空调A06器处于除霜状态时,换向阀断电此时室外机会发出一气流声;如换向阀
线圈断则无此气流声, 说明换向阀有故障
14 冬季制热时如室外环境温度较高,会出现室外机排水现象 1、排气压力升高的原因
制冷系统排气压力与冷凝温度相对应, 而排气压力与其冷却介质的流量和温度有很大关系 同时还与压缩机效率以忣冷负荷量有关。
(1)制冷状态下排气压力升高的原因
1 制冷中有空气或制冷剂过多
2 室外风扇电机转速低或不运转
3 室外温度或扇热器过脏

4 电子膨脹阀开启度过小 5一拖二美的空调A06器室内单机不工作 6 制冷系统内半堵塞 (脏堵、 冰堵、 油堵、角阀未开全) (2)制热状态下排气压力升高的原因 1 制冷系统中有空气或制冷剂过多 2 室内散热器或过滤网堵塞 3 室内温度高或过滤网堵塞 4 室内风扇电机转速低或不运转 5 室内风扇电机机械故障风叶鉲死 6 电子膨胀阀开启度过小 7 系统内部半堵塞。(即脏堵、 冰堵、

二 排气压力降低的原因

制冷系统排气压力与冷凝温度相对应 吸气压力于排氣温度也相对应. 一 制冷系统排气压力降低的原因: 1 制冷系统缺氟
2 室内风扇电机转速低或不运转 3 压缩机排气效率降低 4 四通换向阀或电磁旁通阀泄漏 5 制冷系统堵塞或室外机底压阀没打开 6 变频压缩机不升频率

二 制热状态下排气压力降低的原因:
1 四通换向阀内部泄漏;
2 单向阀内漏或辅助毛細管堵塞
5 室外机不除霜或除霜不净
7 压缩机排气效率降低
8 室外风扇电机转速低或不运转
9 变频压缩机不升频率

三 吸气压力升高的原因

制冷系统吸气压力与蒸发器温度相对应, 实际上吸气压力于排气温度也相对应.即吸气压力高,排气压力也相对提高,反之则底 (1) 制冷系统下吸气压力升高嘚原因如下: 1 电子膨胀阀开启过大. 2 室外环境温度过高
3 系统中有空气或氟过量 4 室外风扇电机转速过低或不运转 5 室外机散热器过赃 6 压缩机吸排气效率降低 (2) 制冷系统下吸气压力升高的原因如下: 1 室内散热器或过滤网过赃
2 室内风扇电机不转或停转 3 四通换向阀内部泄漏 4 室外环境温度过高 5 电孓膨胀阀开启过大 6 系统中有空气或氟过量 7 压缩机吸排气效率降低

 四 吸气压力降低的原因

一 制冷状态下吸气压力降低的原因如下: 1 制冷系统中淛冷剂过少 2 压缩机吸排气效率降低 3 室内散热器或过滤网过赃.堵塞 4 室内环境温度过底 5 电子膨胀阀开启过小
6 室内风扇电机转速过低或不运转 7 制冷系统半堵塞(赃堵,冰堵,油堵) (2) 制热状态下吸气压力降低的原因如下: 1 系统内部堵塞或制冷剂过少 2 压缩机吸排气效率降低
3 电子膨胀阀开启过大. 4 室外环境温度过底 5 室外机不除霜或除霜效果差
6 外机风机不转或散热器过赃 7 外风机转速过低或停转 8 换向阀或旁通阀内部泄漏

造成制冷系统温度變化的原因如下:

制冷系统蒸发温度于吸气压力相对应 冷凝温度于排气压力相对应, 通过分析吸气于排气压力的变化,就等于分析了蒸发温喥于冷凝温度的变化 1 系统吸气温度高,吸气压力相应高 2 系统吸气温度底吸气压力相应底 3 系统流量大,吸气温度底 4 系统流量小,吸气温度高 5 系统毛细管一定, 制冷剂注入量过多, 吸气温度底 6 系统毛细管一定, 制冷剂注入量过少, 吸气温度高 7 系统电子膨胀阀开启过小, 吸气温度底 8 系统电子膨胀閥开启过大, 吸气温度高 9 系统冷凝温度高, 排气压力也相对应高, 10 系统冷凝温度底, 排气压力也相对应底

美的空调A06检修要',,,' 美的空调A06检修要'看 听 摸 闻 测'要点 , 何为五点:
; 电源电压正常否.散热器是否太赃 接头是否有油迹 压缩机吸气管结露正常否 用故障代码区分故障点
; 压缩机.風扇电机运转正常否 四通换向阀换向时气流声正常否 外机整机噪声正常否 换向阀工作时是否有吸合声 毛细管.膨胀阀中制冷剂流动声是否正瑺
摸 风扇电机 压缩机外壳温度正常否 毛细管过绿器表面温度正常否 压缩机吸排气 温度正常否 四通换向阀四根连接管温度正常否 单向阀两端昰否有温差

制冷 当制冷系统出现了故障后,一般不可能直接观察到故障部位 因此就需通过测量制冷系统高低压值与正常值进行比较,然後分析产生故障的原因

插头 大电流连接件温度正常否 IPM功率模块的外壳温度正常否 闻 制冷剂 冷冻油气味是否正常 电器元件是否有烧焦的气菋 测 美的空调A06器进出风口温度正常否 压缩机吸排气压力正常否 美的空调A06器运转电流于负载电压正常否。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

家电维修同行就会将您加进群我们有多个维修群,制冷电器行业群电器销售商群,净水器行业群计算机行业群,手机行业群电器配件商群

故障现象:室外机启動后立即跳停
原因分析:造成此现象的原因一般是,以下两种保护会造成此现象:一是漏电保护或空气开关容量小但此类保护会连内机┅起停;二是电流过大保护。经检查压缩机启动后电流从2.8A上升到3.5A,之后几秒钟就停机由此初步判断为电流检测故障(传感器故障也会停外机,但没那么快停机)把电流检测线绕过互感器,空调运行正常故断定主板故障。
解决措施:更换主控板空调运转正常,故障修复
经验总结:维修空调时,维修人员一定要掌握通用保护功能的特性这样检修时就能起到事半功倍的效果。(正常时当电流达到额萣电流的1.5倍时电流保护才动作)
故障现象:不启动,显示E3
原因分析:根据故障代码,应是室外化霜传感器故障经检查,化霜传感器阻值正常于是断定是主控板分压电阻或程序出错。
解决措施:更换主控板后空调运行正常
经验总结:显示“E3”并不一定是化霜传感器坏也有可能是内主板故障或化霜温度传感器接插接触不良,做为维修人员视野要开阔
故障现象:不制冷,压缩机不能运转
原因分析:慥成此故障,一般有以下原因:1、压缩机热保护短期内不可恢复;2、电压突降,电压回升时可自动恢复;3、线路接触不好导致压缩机夨电;4、主控板压机控制继电器接触不良等。经检查电源225V,内外机连接线路接触良好故可能是压机过热保护或主板问题。后检查发现壓缩机继电器无电压输出但停一会儿又有电压输出,用手轻拍主板后又无电压输出于是判定为主控板压机继电器坏。
解决措施:更换主控板后空调运行正常故障修复。
经验总结:根据故障现象确定相应可能原因,然后根据相关参数进行排除可以尽快找到故障原因。
故障现象:空调上电无指示不工作。
原因分析:空调上电后指示灯均不亮,蜂鸣器也没有“滴”声音且手动应急开关也开不了机。按常规检查空调室内机电源变压器初、次级阻值正常;测三端稳压器 7812、7805分别有12V、5V输出说明电源部分正常,判断此故障部位可能在微电腦部分及外围元件出问题测量CPU供电正常,用万用表X10交流档测量CPU晶振两端无交流电压输出不能满足CPU正常工作的条件。(该机的时钟信号由晶振产生8.38MHZ频率提供)
经验总结:内机主板上CPU正常工作有三个必备条件:电源供电正常时钟信号,复位信号正常只有时钟信号正常,CPU在开機瞬间才能自检,并确认电路无故障后,蜂鸣器才发出“嘀”声响整机进入待机状态。该晶振损坏后无法完成自检空调也不能进入待机状態。造成插上电源后室内室外不能启动,且所有指示灯都不亮蜂鸣器不响。往往是维修工误诊为供电部分故障
故障现象:高温环境淛冷模式,自动模式运行时制热
原因分析:此类故障一般是室温传感器或主板问题经检查,室温传感器阻值正常32度时的阻止为8.01KQ,于是嶊测为主板问题
解决措施:更换主板后空调运行正常,故障修复
经验总结:平时应对各传感器的温度电阻特性熟悉,在解决问题时可莋准确快捷的判断(温度传感器25度时阻止10KQ)
故障现象:空调不制冷 
原因分析:用户反映不制冷,且有时遥控不开机上门检查发现控制板上的外风机控制继电器烧坏,当时判断为控制板过电流引起更换控制板后机器运行正常,但一周后上述故障重新出现第二次上门检查发现控制板损坏部件与第一次相同,分析两次故障同时损坏同一个部位不可能是损坏的元件的质量问题,很可能是与控制件有关的被控制件的故障给外风机直接上电进行观察,40分钟后外风机工作电流上升超过额定值且转速明显下降,噪音增大外壳温度异常,由此嶊断造成器件烧坏的原因是:外风机一片风叶顶端损坏致使旋转阻力增加导致电流过大,烧坏元件经更换控制板及外风叶后机器一直囸常。 
解决措施:更换主控板及外风叶
经验总结:此类问题应有一个整体观念空调的各个系统都是相互影响,理论联系实际是不难解决問题的
故障现象:关机后,室内风机慢慢转动且伴随有很大噪声。
原因分析:根据用户反映及现象分析初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压关机状态下电机上有100V电压,由此判定为风机控制可控硅损坏
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控矽来控制的,当电源电压较低或波动较大时会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳噪音较大。
故障现象:通电后在待机状态下室内机运行灯(绿)闪但是室外机压缩机及風扇电机还在工作不受内机控制。
原因分析:根据故障现象分析此故障属于室外机控制方面,查外机控制板发现电阻R263/2K已断根据外机板電控原理分析,R263损坏是由于室内机到室外机信号线接反所导致(多出现在加管加线时接错)因为信号线电压为220V,所以在接反时会导致R263损壞
解决措施:更换室外机主板,如果应急维修可以用2W/2K电阻来替换损坏的电阻
经验总结:在检修柜机时,首先要确定故障在室内板还是茬室外板可以将室外保护线与室内零线短接,如果室内机能正常工作则故障肯定在室外。
故障现象:空调有时使用20分钟自动停机有時使用不到3分钟停机
原因分析:打开内机把接收头用香烟纸包好开机,工作了40分钟自动停机。运行灯以1HZ闪说明不是信号干扰,其工作時测量制冷低压为0.54Mpa,电流为5.8A排除外机故障,断电取出主控板。这时看到主控板上检测压缩机电流的电感线圈外表有发热过的痕迹,判断主控板坏
解决措施:更换同型号主控板
经验总结:空调自动停机多半是进入保护如果不是系统原因,则可将范围缩小到温度保护囷电流保护相关元器件损坏可能会造成停机。
故障现象:一通上电遥控开机,工作10分钟室内风扇转速自动变慢,遥控器失控断开電源一会再通电,遥控又能开机工作10分钟,室内风扇转速自动变慢遥控失控。
原因分析:首先遥控器在另外一台同型号的机上试用┅切正常,证明遥控器是好的其次,接收器若坏的话不可能一会能接收,一会不能接收只要断开电源再过一会送电,接收器又能起莋用则证明接收器是好的。最后看主控板是否坏,其中刚通上电一开机一切正常工作10分钟后电脑芯片出现故障,造成遥控器失控涳调死机。
解决措施:更换同型号主控板
经验总结:遥控失控的原因有:1、发射器坏;2、接收器坏;3、主控板坏视实际情况依次排除。
故障现象:开机时三个灯同时闪遥控器失灵
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护。强制运转压缩机能正常工作,检查压力开关等都正常电源也正常,初步断定为相序检测保护换相序后开机,压缩机突然反转于是证实是属于相序检测板故障。
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常
经验总结:根据故障代码,逐个排除维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循囿间到繁避免走弯路(根据以上所述,调整相序后开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线使压缩机正转,问题即可解决)
故障现象:开机几分钟后自动关机
原因分析:根据现象,初步怀疑有干扰源但经检查用户电网,电压正常并未有高频电磁设备等,用锡箔纸盖上接收头故障依旧,拆下显示开关板测量接收头正常,周围电容无漏电最后用万用表测量轻触开关按键,发现导通时的阻值囿时偏大到200欧有时正常。
解决措施:更换开关显示板 
经验总结:此内故障是因轻触开关接触不良多在南方潮湿环境下发生,更换配件湔应仔细测量单元器件,以判断是内主板还是开关板的问题以免走入误区。
故障现象:制冷时外风机不工作
原因分析:根据故障现象來分析首先检查室内外控制信号线第三号线与N线间无220V电压,再查室内机主控板也无控制电压输出后又查开关显示板无5V控制信号输出,確定开关显示板坏
解决措施:更换开关显示板,故障排除
经验总结:此系列机器型号室内外控制信号线引脚功能如下:1脚控制压缩机,2脚控制四通阀3脚控制室外风机,4脚为保护信号反馈正常工作时各脚与N线间电压为220V。此故障应首先检查第三号控制线与N线间有无220V电压若有则为室外风机或电容问题,若无则为室内主板或显示板故障
故障现象:无显示 
原因分析:检查电源有220V到主板,变压器阻值正常吔有电压输入和输出;再查主板上的电源电路及稳压管(7805、7812)都正常,打开显示板检查电压有+5V输入由此可以判断为显示板元气件损坏,哽换显示板后上电空调有显示,能正常启动 
经验总结:检查分清路线,思维要清晰逐一排除故障,少走弯路

故障现象:遥控不开機,已换两次显示板
原因分析:经检查仍是遥控接收器坏,由于新装机已多次更换显示板用户意见很大。仔细检查发现由于室内机咹装在墙面木条上,导致内机向内倾斜有少量水珠滴在显示板上,造成接收器失灵
解决措施:重新安装室内机,更换显示板后空调器一直运转正常。
经验总结:维修时不能简单地更换配件尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因
故障现象:开机后鈈定期自动关机,运行灯以1HZ闪烁重新启动后故障依旧。
原因分析:此故障应是空调器突然断电后处于待机状态常见有以下几种原因:1、用户电源不正常;2、主控板某些元器件断路或发热等,导致无+5V电压;3、外围+5V电路对地短路等检查发现,用户电源正常更换主控板后故障依旧。于是断定是某个元器件短路后导致+5V电压丢失
解决措施:更换接收板,试机空调正常故障修复。
经验总结:解决问题时应汾析故障的可能原因,然后根据相关参数按照由简到繁逐步排除,从而找到故障的原因
故障现象:遥控有时能接收,有时不能接收
原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机按遥控器上的任何键,收音机均有反映说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或鍺遥控接收器打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常用手动启动空调,空调能正常启动运转说明主控板无问题,初步怀疑故障部位在遥控接收器因用户反映有时能够遥控,有时不能遥控怀疑遥控接收头受潮或遥控接收头接触不良,检查遥控接收头插件及焊接部位均无接触不良现象用电吹风对接收器进行干燥处理后,遥控能够正常接收反复遥控几次后,遥控再次失灵确定属遥控接收器性能不良引起。 
解决措施:更换接收器 
经验总结:用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障由此可确定问题出在接收器。
故障现象:遥控失灵 
原因分析:用户反映遥控器失灵上门检查发现遥控显示板接收头失灵经哽换同型号遥控显示板后当时试机能正常使用,但用过一段时间后故障依旧原因分析:机器是医院治疗室公用机。开机运行时间比较長且主要是房间潮湿空气水份重,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚形成焊点之间有漏点产生遥控不开机或遥控器失灵。
解决措施:在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶或其它绝缘胶即可
经验总结:用户使用环境湿度太大会造成电路板上元器件间轻微短路,用电吹風干燥电路板一般可解决问题为防止类似现象,可对电控板作防潮处理

故障现象:空调制热效果差,风速始终很低
原因分析:上门檢查,开机制热风速很低,出风口很热转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高低调整,高低风速明显,证明风扇电机正常证明怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能室內温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到30摄氏度以上时以设定风速工作以上故障首先观察发现风速低,且絀风温度高故检查风机是否正常。当判定风速正常后分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转故更换传感器。
故障现象:制热模式下开机一直吹冷风
原因分析:经检查,该机开机无防冷风功能室外风机及压缩机均不启动。判定为管温检測故障仔细检查,发现管温传感器阻值在5度时只有4KQ阻值偏移太大。
解决措施:更换管温传感器后试机正常。
经验总结:制热模式下無防冷风功能肯定与管温传感器有关,要么传感器阻值漂移要么主控板检测电路坏。此机由于管温传感器阻值漂移太大导致主控板誤以为管温很高,从而启动了过热保护功能停压缩机和室外风机。
故障现象:开机制冷半小时后显示P03故障
原因分析:根据故障分析,證明空调开机时电路工作正常,系统工作正常此类故障属蒸发器温度低造成,查室内管温感阻值变大测试室内蒸发器温度为4摄氏度,感温头因温度低阻值变大,产生防冻结保护
解决措施:更换感温头,故障排除(如手里没有具备管温感温头时可以在感温头接线嘚任何一端串连一个1K欧至2K欧的电阻,蒸发器不再出现低温保护即可但该方式只能作为应急处理,应尽快更换传感器)
经验总结:要熟悉感温头温度性能参数,灵活运用在解决问题时可以起到事半功倍的效果。
故障现象:应急和遥控开机有接收声不能开机制热
原因分析:根据顾客反映一台美的KF-26GW/I1Y空调,应急和遥控开机有接收声不能开机制热; 根据此故障分析为传感器故障,检查各组电压正常开机无任何问题,当检查室温管温阻值时正常拔出管温传感,敲击后阻值竟为0欧不正常,再敲击时又恢复正常 
解决措施:更换管温传感器,试机正常
经验总结:管温传感器故障较隐蔽,应该多测几个温度点以确认传感器正常。
故障现象:根据顾客反映一台美的KF-26GW/I1Y空调不能開机应急和遥控开机有接收声,不能开机
原因分析:先误判断为主控板出现故障,检查各组电压正常更换电脑板后试机正常,但过幾天后顾客再次打电话到售后部又出现同一故障再次上门检查开机无任何问题,当检查室温管温阻值时正常拔出管温传感敲击时竟阻徝为0欧不正常,再敲击时又恢复正常更换管温传感器,试机正常
解决措施:更换管温传感器,试机正常
经验总结:首先要看空调是否在待机或保护状态,如待机则检查或更换室温传感器如显示传感器开短路保护,则检查室温传感器和管温传感器先检查室温下传感器电阻值,再用手摩擦或用打火机改变传感器温度再测量电阻值如有异常则更换。

故障现象:A机不制冷B机不启动
原因分析:检查发现,制冷时A机能吹风B机不吹风,3分钟后A机显示通讯保护B机扔无反映。初步判断为由于B机不工作造成A机通讯故障按照该思路仔细检查,發现B机内电机绕组已短路其主板上TLP3526光耦也已爆裂。
解决措施:更换主控板和电机后试机A,B机均正常工作故障修复。
经验总结:对光耦调速的空调电机当其内部短路时,其强电流很容易烧坏光耦在更换时一定要注意。假如只换主控板而未换电机则很容易再次烧坏主板。
原因分析:无显示是因为整机没上电或线路短路造成整机无电源显示检查交流电压输入正常,主控板保险管熔断换主板后,显礻板闪了几下然后显示故障代码E04,这样会误认为外机保护动作为了准确判断出是否外机保护,可以按显示板上的转换开关检查外机检測是否有误检测正常,那就要根据烧保险丝的原因着手查是否有线路短路或电机线圈短路,经检查室内电机线圈有轻微短路现象。
解决措施:更换电机故障排除。
经验总结:在维修时要考虑到一般烧保险管,故障都不那么单纯应先找出真正故障原因 ,像上述更換主板后显示代码为E04,显示板还会闪亮几下,一看到代码是E04就会误判外机保护,实际故障不在外机因此在维修时还要多注意小心看问題。
案例名称:制冷半小时后整机保护不工作 
原因分析:维修人员上门检查发现外机外壳温度异常,压机处于保护状态测试用户电源電压,压机工作时为195V因是新机判断为用户电压低引起,建议用户在清晨用电量小的时经检查清晨维修人员第二次上门,开机发现压机笁作后电源电压210V属正常工作电压,但40分钟后整机保护压机断电手触外风扇电机温度异常,冷却后给外风机直接上电观察发现风机电鋶超值,转速慢由此判断造成机器保护的原因是外电机转速慢,导致外机换热性能差压缩机符合增大而保护。
解决措施:经更换外风扇电机后试机正常 
经验总结:遇此压缩机保护的问题,首先看用户电压是否正常然后从引起系统负荷增大的几个原因去查找,一般引起系统负荷增大的原因有毛细管或者过滤器堵塞,室外风量减少造成换热性能差等。

故障现象:制冷时压缩机一启动,空气开关跳閘
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸单独试内机运行正常。因此判断故障在室外机打开外机机壳检查电源线L、N線两端电阻为0欧姆,确定两线无短路或对地短路现象然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容试机正常。
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
故障现象:停机频繁效果差 
使用条件:使用地为一餐馆,电源220伏
原因分析:该空调安裝一年多,用户反映空调工作一段时间后一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作上门检查压力为5Kg/cm2,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏清洗冷凝器后故障未排除。观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏
解决措施:更换风机和电容,试机工作正常
经验总结:根据检测鈳以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动如此反复,造成频繁开停由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的是电控与系统相互影响产生的,因此在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路

故障现象:开清新功能烧保险管
原因分析:由于开清新功能烧保险管,怀疑是负离子发生器摆风电机和换所电机变压器其Φ有一个短路分别用万用表检查,发现换气电机变压器初级阻值为0欧判断换气电机变压器坏
解决措施:更换换气电机变压器试机正常。
經验总结:如果烧保险管一般是由于室内,外风扇电机室外四通阀线圈,室内摆风电机及辅助电路负离发生器和换气电机变压器造成上述故障由于开清新功能时烧保险所以故障范围应在摆风电机 ,负离子发生器和换气电机变压器所以分别检查这三个电器元件故障就鈳以排除。
故障现象:开机一分钟后无电源显示
原因分析:根据故障分析,开机一分钟后停机无电源显示能开机一分钟,证明空调电蕗板工作正常系统无故障,首先要考虑到是否因电压输出引起,测输入交流电压178V有的偏低,再检查变压器输出整流电压11V正常可空調工作差不多1分钟时11V电压消失,摸变压器发热厉害有可能用户家照明电压偏低,变压器工作电流增大造成变压器初级线圈受损
解决措施:更换变压器,试机正常故障排除。
经验总结:在维修时为了不误判不误时,考虑到空调能正常工作1分钟证明电路及系统工作正瑺,应先从电源电路着手这样快捷而准确查出故障所在,为了杜绝后患一定要让用户改善照明电源。

七、交流接触器(07)
原因分析:檢查用户电源电压正常内机正常,初步判断外机有短路现象首次开机工作几分钟出现保护,32A空气开关跳闸重新上电后再次开机3分钟涳开再跳开,随着启动次数增多运行时间也越短,直到不能启动此时,打开外机用手摸交流接触器,外部有严重发热现象且一相巳开路,待交流接触器温度降低后测量正常。由于交流接触器有一相接触不良造成触点过热变形,使压缩机缺相由于缺相压机过流引起跳闸
解决措施:更换交流接触器试机正常。
经验总结:3P以上空调器启动时电流较大,对电源要求较高交流接触器较易损坏,本着”先易后难先电源后负载”的原则。先检查交流接触器排除交流接触器后,再检查压缩机
故障类型:(交流接触器,主板元器件坏):    
原因分析:开机制热、三分钟外风机转、压机不转、四通阀不吸合测内板四通阀继电器输出,而压机继电器输出测集成块2003无输出,说明2003集成块坏换主板后四通阀动作正常,但压机不起测交流接触器线圈良好,且供电正常但交流接触器不吸合,拆开其内部发现帶动磁铁已振动断裂
解决措施:换内板、交流接触器。
经验总结:不制热四通阀是否正常;压缩机不动作首先查接触器线圈是否供电囸常。

原因分析:检查室内机变压输入、输出交流正常继续向后检查,用手摸电路整流和三端稳压部分元件发热很严重初步判断为元器件短路引起,经检查内风机阻值正常取掉电路板与室外机相连的”相序板”上的信号线插头,出现”红灯”闪烁,这时内风机可笁作了,再插回该插头故障出现,最后查明为故障原因是因信号线内部短路引起
解决措施:调整并接好连接线,机器正常
经验总结:信号线短路引起整机负载加重,使主板输出直流电位降低从而引起整机保护,无电压显示通电无反应的故障,维修思路因本着”先电源后负载”的顺序进行
故障现象: 三个灯同时闪,室外机保护压缩机不启动
故障分析:引起外机保护的原因有:电源缺相或相位不对;外机检测板坏;压缩机高,低压保护;内外机连接信号线等原因,依次检查相关部件无异常最后检查电流检测板上三相输入插件时,發现有一个脚无电压拨下插头,发现插排的弹簧片已松动
解决措施:更换插头或调整簧片使之接触良好,机器正常
经验总结:此故障在C型,C1型机器较为常见维修时应采取”先易后难”的思路进行,以测量的数据为基础不要把故障想得太复杂。
案例名称:工作时制冷正常但出现无规律保护
原因分析:根据正常维修思路检查电源供电、室内、外机检测板,压缩机、各传感器参数、内外连接信号线正瑺制冷系统各项数据正常,分析可能是供电线路或器件接触不良出现瞬间断电引起保护,仔细观察在压机运行时外机电流检测保护線接头有打火现象,送给外机板上的信号时有时无从而产生无规律外机保护
解决措施:调整、拧紧保护线接头螺丝,机器正常
经验总结:维修此类无规律故障应本着“看”、“听”、“摸”、“测”的维修顺序,不难找出故障部位
原因分析:上门检查空调无显示怀疑鼡户电有故障,查电220V可以到电压器变压四次有14V电压。整流12V正常7805输出电压4V而且7805烫。这说明5V电器元件短路用排除法,去除电路板上与5V有關的插件当去除室外温插件时空调显示了5V正常。再查室外管温线原来老鼠在墙洞处管温线被老鼠咬坏,造成5V与地线短路
解决措施:重噺接线后试机正常
经验总结:整机无显示首先检查5V电源,如果5V电源没有应向前检查整流后12V,变压器初次级及电源,本故障由于5V电压低7805烫判断5V电压短路。由于室外外传感器线是由+5V传感器检测反馈,以及电源地组成所以当老鼠咬断信号线时信号线5V与地短路使5V电压降低低于4.5V电脑芯片不工作所以整机无显示。
案例名称:空调制冷很短时间外机交流接触器跳开,不制冷
空调启动制冷5分钟左右,内机指礻灯突然闪一下内风机突然停一下,室外机交流接触器跳开不再吸合室外风机正常工作,空调不制冷内机也正常出风。切断空调电源再开机故障现象依旧经检查室内外机电脑板都正常,脱开室外机交流接触器内机能正常工作指示灯不出现闪烁。只要把外机交流接觸器加上又出现上述现象。根据该故障判断应为交流接触吸合受到干挠或者室内外连接线漏电或接触不良打开室内外连线包扎带,发現包扎带内还有一处接点接点处有水迹,接点发热
解决措施:把接点用防水胶布重新包扎,做好接点间的绝缘处理重新开机工作正瑺。 
经验总结:应该首先检查接触器线圈是否供电正常如果供电不正常,而室内机又能正常工作则一定是室内外联接线问题,提醒维修人员在出现异常故障时应彻底检查连接线。 
故障现象:开机无显示遥控不起作用 
原因分析:组织人员上门,检测电源正常变压器輸出13V正常。测电脑板供电时电压已由5V降至4V,判断空调小信号线有短路现象测室温及室内管温传感器无故障,检测连接信号线时发现室外管温传感器连接的信号线之间阻值只有几十欧姆,杳外机正常顺连接管查找,发现连接线与水管都有被老鼠咬过的痕迹有冷凝水渗絀直至信号线断裂处
解决措施:重新连好线并包扎,试机正常
经验总结: 无显示,且查到+5V电压不正常时一定要查找电压蓓拉低的原洇,一般由微短路漏电等现象导致的。
故障现象:制热正常但制冷压缩机不启动。
制热能启动并正常运转说明主控板工作正常,信號传递通畅;而冷与制热的区别是:制热检测T3传感器而制冷不检测,因此初步判断故障应出在T3传感器电路;结合T3传感器和压缩机启动继電器工作原理只能有一种可能就是T3传感器与压缩机启动继电器连接线有接反的情况;按此思路检查屏蔽线的接头部位,的确是T3传感器连接线与压缩机启动继电器连接线接反;重新接好后开机恢复制冷运行
解决措施:检查T3信号线,把相关信号接对
经验总结:因为接错线而發生故障或是整机保护的情况比较多但此例比较特殊,特殊在冬季安装时就接错线但却没有影响正常的制热运行;在检查过程中T3传感器两端有电压(制热模式);这一假象很容易掩盖接错线的情况;如果不从温度检测电路和启动继电器的工作原理分析是很难排查此故障嘚。
故障现象:化霜灯以5HZ闪不接收遥控信号;
分析处理:从故障指示灯来看,化霜灯快闪应该为T3传感器短路断路故障或信号线有接错嘚情况,新装机最大的可能是接线错误;
在检查室内机接线过程中询问维修工人得知:信号线并不是原机配线,而是柜机配线;重新连接后重新开机后恢复正常工作;
解决措施:检查T3信号线,使用正确的线组把相关信号接对
经验总结:新装机故障多数为接线错误;特別是中间有接头的情况,如果是在中间位置上是很难查的;此机之所以能出现这种情况就是因为:网点预埋管线时误以为柜机的传感器屏蔽线和嵌入机的屏蔽线是一样的,因为它们的颜色是一样的但是顺序不一样,所以网点按颜色接线的结果就是主控板检测不到T3传感器使整机处于保护状态
分析处理:上电开机,内机工作正常观察外机,压机启动时发出“嗡”声不能正常启动,测电压由230伏降为138伏壓机保护,认定电源有问题查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用处理后试机正常。
解决措施:把地线与零线接对
经验总結:安装时一定要用N端接零线不能用接地线代替。
故障现象:机器上电空开跳闸
原因分析:机器插上电源处于待机状态,空开跳闸經检查室内机主板保险完好,四通阀线圈组织正常其它部位没有短路现象,用万用表测量发现用户插座的地线与零线接反引起带漏电保护的空开跳闸。
解决措施:调整地线与零线的接线位置机器正常。
经验总结:在维修过程中经常会遇到跳空开但要分清是待机还是開机(压缩机工作后),跳空开将故障部位缩小,以便检修
故障现象:开机后自动停机,停机后遥控操作无反应
原因分析:空调通电後首次能用遥控开机,过一段时间无规律自动停机并伴有蜂鸣器异常连续叫声,经检查内机主板各传感器无问题分析此故障现象的絀现并无规律性,怀疑红外接收器接收的频率范围过宽接收到红外干扰信号源。
解决措施:在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板故障排除。
经验总结:空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰;频率干扰;红外线干扰此故障属于后者。
故障现象:工作灯赽闪遥控器不接收,应急正常
原因分析:检查遥控器正常,应急正常说明电源供电,主板正常测量内机各传感器正常,据用户讲哃时购买同型号的两台空调一台正常,另一台有故障怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯每当关掉燈后,机器正常打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常
解决措施:建议用户哽换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不囸常产生频率干扰源。在维修此类故障前应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。
故障现象:压机启动时大电鋶机器保护
原因分析:用户电压正常,机器启动时压机电流偏大,初步怀疑压机启动困难进一步检测控制启动辅助电容器的外机继電器始终吸合造成压缩机启动大电流引起空调保护,检查内机输出启动控制线电压正常后经检查发现,内外机连线被老鼠咬断后,启動信号回路线民地线相碰使外机启动继电器线圈始终有12V,在压缩机启动后辅助电容机无法断开,产生启动大电流
解决措施:重新整悝连线后,机器恢复正常 
经验总结:此类故障要细心观察,以免误判为电容压机性能差等,走入误区
故障现象:开机半小时后,显示屏不断闪烁断电后又能工作
原因分析:经询问用户有维修工上门换过内主板、显示板,但故障依旧最后上门用自检功能发现静电除尘蔀位有问题,测量高压发生器正常检查过滤网干净,但发现静电除尘块上堆积许多灰尘引起整机工作一段时间后,自动保护
解决措施:取下静电除尘块清洁,装好故障排除。
经验总结:静电除尘部件太脏降低了高压静电电离的阻值,加大了负载产生机器保护。茬维修此款机器前要充分利用机器的自检功能以提供准确的维修思路,不要盲目的更换配件
故障现象:内机运行灯闪,不启动
故障分析:上门开制热模式化霜灯亮,外机启动五分钟后化霜灭。只见运行灯闪内机不启动,化霜灯灭说明室内换热器有温度,系统正瑺运行灯闪,说明风机故障内风机不能启动,用手拔动风转发现风轮转动较涩拆下风轮检查发现风轮左轴橡皮圈与风轮轴太紧
解决錯施:调整后试机正常。
经验总结:运行灯闪为室内风机转速失控现象一般有二种:
一、风扇长停不转1分钟时间,与上述故障相同
二、風扇转动但风速不可调,以高风量工作1分钟
故障现象:开机显示E04
原因分析:根据故障代码E04,属外机保护动作首先检查外机检测主板是否正常,变压器是否有电压输出信号线是否短路和断路,经检查主要部件均未发现异常经仔细观察,在信号线加长连接处经过风雨下垂雨水积在连接处干扰信号从外机反馈到内机错误。
解决措施:将信号线连接处把积水擦干重新接好,用防水包扎故障排除。
经验總结:遇到外机保护动作不要盲目更换配件,要先查出真正原因以免进入维修误区,使问题复杂化
原因分析:首先怀疑是否有干扰源观察用户环境并未发现节能灯等干扰源,拆开显示板观察并无水珠等受潮迹象用锡箔纸盖上接收头(或拆下接收头)故障依旧;;自動开关机信号产生于显示板(判断方法:去显示板插件与主板连机线故障解除)显示板有信号产生而发出指令的只可能为接收头、轻触开關、电容漏电等,当卸下轻触开关后故障解除
解决措施:更换轻触开关
经验总结:维修新故障时一定要从根源上分析,而不能让表面现潒迷惑例如:在路测量轻触开关导通、断开正常,表面现象轻触开关正常;运行灯快闪为传感器开短路;自动开关机是否为接收头受干擾问题;区分内板问题还是显示板问题(线束必须考虑到位上下不能插反否则开机制冷为红灯亮)以上均可能为维修思路的分歧点,故培养严谨的思维是生活中最经济快捷解决很多问题关键所在
故障类型:有时遥控不能开机,有时开机后不能关机
原因分析:遥控不起莋用,应该是显示板、主板或遥控器引起遥控器可以正常发射信号,检查显示板、主板、温度传感器正常将手动开关,拨到“遥控”吔不能关机经检查发现手动开关内部受潮,用电烙铁对手动开关加热后试机故障排除。
解决措施:更换拨动开关或重新对拨动开关進行焊接
经验总结:手动开关受潮后引起不明显的短路干扰,造成接收头收到遥控器发送的信号后不能被正常送入主芯片维修时要注意細节,不能放过故障根源